Цитата(electrovoz @ 7.7.2009, 16:01)
Звиняйте, но это маразм. Там нет обмотки ОС, а есть 2 отдельные вторички с выпрямителями для равномерного распределения тока через диоды. ОС берется с точки их соедининия до дросселя.
На сколько я понял там речь шла о трансформаторе блока питания или я прочитал вскользь и не правильно понял вопрос, следовательно и неправильно отписался, а имел в виду я обмотку №2 которая питает UC3844 про неё и глаголил
Звиняйте кого сбил с толку
Уважаемый Тарас!!!!!!!!
Можно ли немного поподробнее о переходе ИН в ИТ, а то читая ваши посты у меня немного сложилось протеворечивое мнение о методах. Если я правильно понял то в момент когда какпля замкнула дуговой промежуток то необходимо поднять ток до максимума (расширить ширину импульса)??? и стоит ли этот максимум ограничивать только критическим током ключей, или ограничение должно происходить на более низком уровне???
После того как "перемычка" испарилась необходимо, чтоб инвертор работал как ИН причём переход в ИН как можно быстрее! я правильно понял (шим с параметрической стабилизацией)???
В момент когда промежуток замкнут можно или нужно??? пренебречь стабилизацией напряжения???(вытекает из первого вопроса) а в общем при КЗ напряжение и так будет ниже нормы при любом токе! ???
То, что и "то и другое", это регулировка шарины импульса я прекрасно понимаю, только вот в какой момент и как это уже другой вопрос!!!!
В обшем в голове небольшой каламбур!!!!!!!!!!
В общем если я правильно понял, то ширина импульса должна регулироватся по среднему напряжению на медленной ОС. При этом необходимо иметь отдельную шуструю цепь ОС по напряжению которая при просадке оного следовательно КЗ, временно отключает первичную цепь ОС по среднему напряжению, что даёт возможность быстрого расширения импульса задающего, а при проподании кз "присоединяет первичную цепь обратно". (это вроде ЧУКЧИН вариант)
Я правильно понял принцип или есть ещё какие то ньюансы???
К моделе которая у вас на первой стнанички данной ветки у меня не хватает библиотек (установил Балбеса extra.rar) так вот всё ровно не всего хватает где взять???
Цитата(electrovoz @ 7.7.2009, 17:01)
Потому тумблер Антистика в однофазном возможно я аннулирую, а в трехфазном он скорее всего будет переключать ток уставки для ПА (200-260 А). Или в однофазном тоже переключать уставку, чукча когда-то намекал на это.
Переключение в трёхфазном лучше сделать порогово по задатчику напряжения!!!, а тумблер Антистика всё таки советую оставить на всякий может кому и пригодится (хоть и сам считаю, что в нём надобности не много)