Цитата(truevoxdei @ 4.1.2014, 21:32)
Кстати, а "круговая" земля не вредит вокруг схемы? Слева вроде есть разрыв, но всё же. По мне лучше свести пару земель в одну точку (под лапку кондексатора микрофарад на 100.)
Согласен полностью.
Дело в том, что вести вокруг землю и вешать на нее все, что попадается по пути - на самом деле плохое решение. Потому как любые всплески потребления, даже незначительные в любой точке, оказываются на всех узлах до этой точки, да еще и подбодренные индуктивностью самого проводника. Не поможет даже ширина. Как они повлияют - зачастую предсказать трудно. Лучше земли разделять. Силовую отдельно, мухи отдельно. Это геморрой еще тот. Согласен. Но для помехоустойчивой разводки это обязательное условие.
Круговая земля может принести пользу, в том виде как она на печатке у Олега, но если все с нее сбросить и оставить в виде просто экранирующего контура. И в этом случае Олег правильно сделал, что ее не замкнул. Этого делать нельзя, иначе получим ретранслятор или вообще контур колебательный (емкостей то завались).
Тут обижаться не стоит на критику, да я думаю, что Олег не будет, он человек умный. Я сам десяток лет назад был остолопом, подключал светодиодик к батарейке и смеялся - какие могут быть помехи? Но отрезвление пришло быстро. Теперь не смеюсь и дую на воду. Пока помогает.
Поэтому еще раз подобью итоги.
1. Развязывайте земли. Сигнальные отдельно, опорные отдельно, питание отдельно, выхода отдельно. Силовые тем более отдельно и широкой трассой, дабы снизить просадки на ней. Принимающая извне сигналы цепи - должны иметь свою, особенную землю. Желательно схождение земель под контроллером. На полигоне под ним. С него можно вывести минимум 8 отдельных земель, что достаточно с головой.
2. не ведите важные сигнальные цепи вблизи силовых, в том числе и силовых земель, ибо сифонят они не хуже.
3. можете огородить подключенной одним концом к земле дорожкой силовые цепи от сигнальной. Можно пошире.
4. Без надобности не увеличивайте ширину дорожки сигнальных цепей.
5. Не делайте замкнутых контуров.
PS / и еще маленький совет, не делайте кнопку и энкодер на плате, это во первых неудобно при монтаже и не оставляет выбора, во вторых делает разводку платы неудобной и помехоустойчивости добиться сложнее. Да и попадаются откровенно хреновые энкодеры
Ps/ Ps я бы пока не стал пускать эту платку в изготовление, а еще помучить. На мой взгляд такая трассировка может привести к головняку при силе. Потерзай ее еще чуток
Открою последний самый тайный и засекреченный секрет, только никому не рассказывайте этот секретный секрет! А секрет, как всегда выглядит дебильно и по детски. В жизни многое идет по похожим законам. Когда трассирую плату (не люблю слово "развожу" ибо имеет больше оттенок преступной деятельности) я представляю, что это не дорожки проводников, а трубопроводы, причем открытые. Такие себе каналы. А еще и с разным содержимым, которое течет так быстро, что легко расплескивается на точках возмущения(в виде компонентов и узлов) или крутого загиба по пути. Где-то это водопровод с чистой водичкой (входные сигнальные), где то техническая водичка (выходные цепи), где то канализация (ее потолще, чтоб меньше плескала). И все это добро должно приехать по назначению, что в очистные сооружения, что потребителям в едином лице - лице контроллера в максимально первозданном виде. Потому и стараюсь при трассировке не заплескать говнами чистый водопровод, и не поить жильцов технической водой с кислотой и канализацией. Потому и кондеры, выполняющие роль фильтра, надо ставить не в конце говнопроводов, где оно по пути еще засрется 125 раз, а возле контроллера, потому как перед употреблением надо почистить.
Стоп-стоп-стоп! Не погружайтесь чрезмерно в фекально-водопроводные аналогии, у электричества есть свои свойства, которые все же отличаются. Я просто показал механизм получения более менее удобоваримой печатки. Это не значит, что ухватив только суть канализации все получится хорошо. Нет. Нужно учитывать естественно и образование паразитных контуров и силы протекающих токов и прочее. Опыт - он придет. Потом. Но на первое время и при первичной трассировке эта аналогия помогает.
Именно поэтому мне нравится скруглять все трассы, ибо меньше создается звона на углах по ВЧ, меньше антенн, и короче трасса.
Как-то так.