Цитата(SERG2450 @ 11.9.2015, 2:01)

Привет форумчане,У меня маленький вопрос по поводу сварочного по Бармалею. Я собрал все в точьности по его схеме,апарат работает (работал) возникает одна маленькая проблема, когда я варю етим апаратом и в это время выбивает основной автомат на на счеччике, вылетают силовые ключи ( только если апарат в нагрузке ) ВОПРОС в чем такая причина?
Ребята спасибо за подсказки,будет чем заняться на выходных

Надо все заново перелопатить и запустить, а то ключей жалко, у нас они нынче дорогие

По возможности я нафоткаю свое творение и выложу на обсуждение
Цитата(Wasiliy61 @ 11.9.2015, 12:18)

В чистом Бармалее на затворах и так всего 13вольт-потому как подпёрто 13 вольтовыми стабилитронами. а это практически минимум для затворов, т.е. для полного открытия ключей. Значит при потере напряжения, дежурка не имея ни кокого запаса-начинает терять напряжение, тем временем уменьшая размах импульса для открытия ключей- вот Вам и ай-лю-люк. Если дежурка запитанна от силовых литов, то она будет выдавать заданное напряжение -пока на литах не останется примерно 80вольт, ну а там уже и ключам не так страшно. Это я на пальцах объяснил -попонятней. А когда дежурка запитанна от силовых литов, я пробывал выключать сварочник при горении дуги- ни чего с ним не случилось. Эксперемент проводил тоже после обсуждения токого-же случая.
У меня вопрос к Wasiliy61 по поводу стабилитронов, как сказано по схеме бармалея затворы подперты 13 вольтовыми стабилитронами,по датащиту IRG4PC50 потолок 20 вольт,так может стоит поставить хотябы 15 вольтовые или даже 18 вольтовые стабилитроны,допустим ка на етой схеме
И еще один вопрос у меня завалялось пара HCPL 3120 если ними дополнить схему бармалея (точней чуток модернезировать) и заменить транс на 3120. Стоит ето делать?