Занимаемся энергосбережением. и встретили случай, когда трансформатор организация подключила на 6 кВ , когда он 10 на 0,4. Вроде как переключили со звезды на треугольник обмотку НН. Что при этом происходит? Можно ли вообще так?
На выходе будут только линейные напряжения, т.е. 380 В.
Использовать транс можно только в системах заземлений ТТ и IT
Цитата(ДИМОНН @ 10.11.2010, 6:21)

Занимаемся энергосбережением. и встретили случай, когда трансформатор организация подключила на 6 кВ , когда он 10 на 0,4. Вроде как переключили со звезды на треугольник обмотку НН. Что при этом происходит? Можно ли вообще так?
Не НН обмотку, а ВН. Звезда-10кВ треугольник-6кВ. Переключить можно, работать будет, но рабочее ответвление будет одно и не на третьем положении ПБВ.
Roman D
10.11.2010, 20:07
Цитата(ЛЕША @ 10.11.2010, 15:37)

Не НН обмотку, а ВН.
не все типы трансформаторов позволяют делать такие трюки. подробности в
студию на форум!
Самые распространенные ТМ, ТМГ, ТМЗ,ТМФ ( с ПБВ) все позволяют.
Roman D
11.11.2010, 21:18
Цитата(АХЕЗ @ 11.11.2010, 4:52)

Самые распространенные ТМ, ТМГ, ТМЗ,ТМФ ( с ПБВ) все позволяют.
Со звезды на треугольник? И обмотку ВН, и обмотку НН? С помощью ПБВ? Чудеса...
Цитата(Roman D @ 11.11.2010, 21:18)

Со звезды на треугольник? И обмотку ВН, и обмотку НН? С помощью ПБВ? Чудеса...
Зачем передергивать... Переключение делается на катушках ВН, а ПБВ в случае переключения желательно застопорить, так как ступени не будут соответствовать номинальным значениям.
Гость_ez81_*
13.11.2010, 17:55
ЛЕША все у вас будет работать ,только добавлять -убавлять напряжение по 0,4 не сможете.
Это для топикстартера. Я это все давно прошёл....
piterfc
15.11.2010, 11:33
Принцип тот, что мы сохраняем напряжение на обмотках равным 6 кВ, для этого из звезды переводим в треугольник.
Так че во всех стандартных трансах 10, 6/0,4 кВ как раз это и предусмотренно для работы на двух классах напряжений. А разве на 6 кВ изоляция бывает вобще у трансов или она сразу на 10 и делается как раз для этого?
Цитата(piterfc @ 15.11.2010, 11:33)

Принцип тот, что мы сохраняем напряжение на обмотках равным 6 кВ, для этого из звезды переводим в треугольник.
Так че во всех стандартных трансах 10, 6/0,4 кВ как раз это и предусмотренно для работы на двух классах напряжений. А разве на 6 кВ изоляция бывает вобще у трансов или она сразу на 10 и делается как раз для этого?
Принцип такой, если трансформатор по высокой стороне на 10кВ, и собран в звезду, то изоляция расчитывается на 6 кВ (на фазное напряжение), и при изменении схемы высокой стороны на треугольник, мы имеем теже самые 6 кВ. По изоляции проблем нет, так как во всех трансформаторах она считается на фазное напряжение, которое при "звезде" меньше линейного в v3, а при "треугольнике" равно линейному
piterfc
16.11.2010, 13:05
Мда изоляция расчитывается вообщето на линейное напряжение сети, для трехфазного трансформатора, и не завист от схемы соединения его обмоток!
Цитата(piterfc @ 16.11.2010, 13:05)

Мда изоляция расчитывается вообщето на линейное напряжение сети, для трехфазного трансформатора, и не завист от схемы соединения его обмоток!
Соглашусь, неточно выразился. Поправлюсь:
внутренняя изоляция трансформатора выполняется из расчета фазной ЭДС.
Захотел я съэкономить на трансформаторе в проекту ТУ, начал выяснять позвонил на пару заводов в итоге сказали что такого никто не делает и не практикуют, всмысле замены звезды на треугольник в одном трансформаторе. Обидно)
Цитата(piterfc @ 19.1.2011, 11:12)

Захотел я съэкономить на трансформаторе в проекту ТУ, начал выяснять позвонил на пару заводов в итоге сказали что такого никто не делает и не практикуют, всмысле замены звезды на треугольник в одном трансформаторе. Обидно)
А Вам что конкретно надо?
Купить тр-р 10 кВ включить его в сеть 6 кВ а потом переключить на сеть 10кВ.
Цитата(piterfc @ 19.1.2011, 17:15)

Купить тр-р 10 кВ включить его в сеть 6 кВ а потом переключить на сеть 10кВ.
Покупайте Y/Y-0 ,переключайте на треугольник со стороны ВН ( только надо учесть, что рабочее ответвление одно) ПБВ не трогать. Если нет проблем с инспекторами РТН,ЭСО и т.д. то вперед. Мне приходилось частенько творить такое на обслуживании. Когда однотрансформаторная ТП и транс вышел из строя.....
Гость_Михаил*
19.1.2011, 20:09
ГОСПОДА, не в коем случае нельзя переключать трансформатор 10кВ на напряжение 6кВ, вы на ток-то посмотрите, он же будет больше в корень из 3 раз! Сечение провода надо будет менять иначе никак! Возьмите любой учебник по электротехнике! При таком переключении Ваш трансформатор прикажет долго жить (100%!). На доводы что напряжение можно получить - Вы его получите, только в крайнем положении ПБВ и то оно будет равно около 5700 В. Вы чего человеку советуете - транс хотите спалить что-ли?
переключали и сторону ВН из 10 кВ делали 6 и сторону НН из 0.23 в 0.4 и наоборот все работает нормально, проблем воооообще не было.
Гость_гость_*
18.2.2011, 17:10
Вот и я о том же. Хорошо когда формулы знают, а практики ноль!!!! За то все из себя......
Цитата(ДИМОНН @ 10.11.2010, 9:21)

Занимаемся энергосбережением. и встретили случай, когда трансформатор организация подключила на 6 кВ , когда он 10 на 0,4. Вроде как переключили со звезды на треугольник обмотку НН. Что при этом происходит? Можно ли вообще так?
И что тут удивительного? Взгляните справочник к примеру по трансформаторам ТМ, там к примеру модель ТМ-320/0,4 есть и на 10кВ и на 6кВ. Мораль: берем диплом и сжигаем его в топке! Шучу, глупый вопрос для человека занимающегося энергосбережением.
Цитата(scasi @ 22.3.2011, 20:48)

модель ТМ-320/0,4 есть и на 10кВ и на 6кВ.
А есть ТСН-250 6-10/0,4
Соединение обмоток Д/Ун-11, У/Ун-0
http://www.ues.su/catalog/item166/
Цитата(cfift @ 18.2.2011, 20:05)

переключали и сторону ВН из 10 кВ делали 6 и сторону НН из 0.23 в 0.4 и наоборот все работает нормально, проблем воооообще не было.
Т.е. плевать, что сечение первички не расчитано на такой ток?
Оно будет "нормально" работать, пока транс с недогрузом. А в аварийном режиме тушить придётся.
Цитата(RomanNV @ 29.3.2011, 12:42)

Т.е. плевать, что сечение первички не расчитано на такой ток?
Поясните, пожалуйста, не могу понять:
Обмотку, "рассчитанную на подключение звездой" на 10 кВ линейного (6 кВ фазного), переключили на треугольник, и подключили на
6 кВ линейного, т.е.
на те же 6 кВ, что и в первом случае.
Какой
такой ток потечёт в этой обмотке, что вдруг надо увеличивать её сечение?
Цитата(ZavGar @ 29.3.2011, 19:27)

Поясните, пожалуйста, не могу понять:
Обмотку, "рассчитанную на подключение звездой" на 10 кВ линейного (6 кВ фазного), переключили на треугольник, и подключили на 6 кВ линейного, т.е. на те же 6 кВ, что и в первом случае.
Какой такой ток потечёт в этой обмотке, что вдруг надо увеличивать её сечение?
Элементарно Ватсон!
1. Автор топика пишет, что переключили обмотку НН, а не ВН.
2. Характеристики обмоточного провода трансформатора расчитываются не по напряжению, а по току.
Сечение провода считается по формуле: П=I/D (D-дельта, она же плотность тока)
D=k1*kд*Pк*uв/(S*d12)
Т.е. сечение обмоток транса расчитано на определённый предельный ток.
Подключая транс на более низкое напряжение и забирая от него ту же мощность, ток обмотки ВН увеличивается.
В нашем с лучае в корень из 3 раз.
По этому если мы хотим не запороть трансформатор, то мы должны проследить, чтобы нагрузка на стороне НН тоже не превышала S/1,7.
На самом деле снижение мощности должно быть ещё больше.
Ибо если посмотреть на формулу плотности тока, то там есть параметр uв- ЭДС витка.
При снижении питающего напряжения, ЭДС витка уменьшается на столько-же, а значит допустимая плотность тока при более низком напряжении тоже уменьшается, а соответственно сечение провода для более низкого напряжения при равных токах будет требоваться большее. Но мы то обмотку заменить не можем, по этому придётся дополнительно снижать потребляемую мощность.
Итого:
1. Использовать транс 10кВ на 6кВ, по меньшей мере не разумно. Ибо транс расчитаный именно на 6кВ за те же деньги будет иметь мощность на ступень выше. А транс 10кВ в сети на 6кВ будет работать с перегрузом. (А ведь ещё и защиты все пересчитывать и перенастраивать придётся, по мимо "тупо подключили и всё").
2. Более вероятно использование транса с 6кВ на 10кВ с переключением обмоток по ВН. Тут уже по токам вопрос не стоит. Изоляцию, ЕМНИМ, на 24кВ проверяют на шестерках, значит и 10 выдержать должна.
3. Оптимальный вариант применять в сетях 6кВ и трансы на 6кВ, а всетях на 10кВ- трансы 10кВ. Благо они все есть в исполнениях и для 6 и для10.
silverdim45
8.6.2011, 7:58
Всем здравствуйте! Вопрос почти по той же теме. Трансформатор 35/6кВ звезда/треугольник. Требовалось НН 10кВ. Перепаяли схему НН в звезду. Результат фазное 10,5кВ, а линейное зашкаливает киловольтметр. Приборы проверены включением с другого трансформатора(завод. 35/10кВ). В чем проблема? Заранее спасибо
фазное на всех трех 10,5 ?
silverdim45
8.6.2011, 8:30
ф. А=11,0; ф. В=11,5; ф. С=10,0
перекос есть, минутку а почему Вас фазное 10? д.б.6 кВ.
а кV до скольки?
silverdim45
8.6.2011, 12:56
Киловольтметр до 12кВ. В том-то вся и соль, что фазное должно быть 6кВ. Причина как раз не ясна.
так у Вас на линейке и будет шкалить - где то напортачили при переделке
а измерительный транс 10000\100 или 6000\100?
и група соединений не совпадёт, если паралельно другие трансы будеде включать по НН стороне.
silverdim45
9.6.2011, 4:14
Параллельно с другими трансами не включаем, ТН на 10кВ. Там путать даже нечего было, после перепайки измеряли коэффициент трансформации 3,2.
если к=3,2 то с 35 никак не может фазное получиться 10-11
silverdim45
9.6.2011, 9:59
Вот и мы пока понять ничего не можем. Аномалия блин.
попробуйте ещё раз kV проверить, желательно не сдвигая с места или контрольный ещё взять один
или подайте на 35 - 0,38 и померяйте что выйдет
silverdim45
9.6.2011, 10:33
Киловольтметр 2-а раза проверяли, второй раз подачей напряжения с другой ПС-норма. Перед установкой коэф. меряли также 3,1-3,2.
проверьте ещё низким напряжением, если не изменилось - косяк при переделке
по сути перепутать можно токо начало-конец одной обмотки, просмотрите ущё раз всё, правдо процедура трудоёмкая, но чудес не бывает, бывает всякая ху....я похожая на чудеса. Есть ещё одна мысль, что транс изначально был 35/10......
Вот только съездили проверили. При подаче напряжения на высокую сторону с ТСНа. Результат: ВН - 410В НН - 125В коэф. 3,28. ПБВ 1пол. далее кооэф. уменьшается до 3,05
значит kV врет, если есть возможность померяйте через ТН 10/0,1
Silverdim45
9.6.2011, 18:28
Изначально измеряли коэф трансформации он был где-то 5,3
Включали СШ-10кВ с другого транса и с другой ПС по кольцевой 10ке, он показывает линейно строго 10,5кВ
сам уменьшил К? или чет не понял
Silverdim45
9.6.2011, 19:13
Цитата(с2н5он @ 9.6.2011, 18:37)

сам уменьшил К? или чет не понял
До переделки транса коэф был 5,3, после переделки стал 3,2. Переделывали сами в своем цеху. При подаче напряж 0,4кВ на высокую сторону все в норме. После монтажа на ПС и включении в сеть 35кВ линейное напряжение по киловольтметру зашкаливало. Сегодня съездили на ПС и снова сняли коэф. трансформации результат 3,28.
а 35 не подавали ещё раз?
silverdim45
10.6.2011, 6:12
Сегодня поехали, хотим нагрузить ТСН обогревами и посмотреть как поведет себя напряжение, на ТН поставим эталонный киловольтметр, как будет результат сразу же отпишусь.
silverdim45
10.6.2011, 8:10
Результаты измерений:Фазное-6,6кВ, линейное 11кВ. Полтергейст. Всем спасибо за содействие.
не нам - полтергейсту
Гость_Елена_*
7.11.2013, 7:55
Добрый день. Помогите неразумной)
По факту установлен на станции ТСН 1966г. Тип 15000/35. Т.е. исполнение на 35 кВ, а работает 10/6 кВ. Нужно составить схему замещения. Меня терзают сомнения о возможности использования заводских параметров. Говорят на станции, что ничего не переделывали/не перематывали. Как можно включить трансформатор с номиналом 35 кВ в сеть 10 кВ? Не судите строго, если вопрос задан некорректно.