#41
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
значит kV врет, если есть возможность померяйте через ТН 10/0,1
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Silverdim45_* |
![]()
Сообщение
#42
|
Гости ![]() |
Изначально измеряли коэф трансформации он был где-то 5,3
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#43
|
Гости ![]() |
Включали СШ-10кВ с другого транса и с другой ПС по кольцевой 10ке, он показывает линейно строго 10,5кВ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сам уменьшил К? или чет не понял
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Silverdim45_* |
![]()
Сообщение
#45
|
Гости ![]() |
сам уменьшил К? или чет не понял До переделки транса коэф был 5,3, после переделки стал 3,2. Переделывали сами в своем цеху. При подаче напряж 0,4кВ на высокую сторону все в норме. После монтажа на ПС и включении в сеть 35кВ линейное напряжение по киловольтметру зашкаливало. Сегодня съездили на ПС и снова сняли коэф. трансформации результат 3,28. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а 35 не подавали ещё раз?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.6.2011 Пользователь №: 23108 ![]() |
Сегодня поехали, хотим нагрузить ТСН обогревами и посмотреть как поведет себя напряжение, на ТН поставим эталонный киловольтметр, как будет результат сразу же отпишусь.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.6.2011 Пользователь №: 23108 ![]() |
Результаты измерений:Фазное-6,6кВ, линейное 11кВ. Полтергейст. Всем спасибо за содействие.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не нам - полтергейсту
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Елена_*_* |
![]()
Сообщение
#50
|
Гости ![]() |
Добрый день. Помогите неразумной)
По факту установлен на станции ТСН 1966г. Тип 15000/35. Т.е. исполнение на 35 кВ, а работает 10/6 кВ. Нужно составить схему замещения. Меня терзают сомнения о возможности использования заводских параметров. Говорят на станции, что ничего не переделывали/не перематывали. Как можно включить трансформатор с номиналом 35 кВ в сеть 10 кВ? Не судите строго, если вопрос задан некорректно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
включить-то можно, но сколько на вторичке будет? ну и по току допустимому разница есть
|
![]() |
|
Гость_Гость Елена_* |
![]()
Сообщение
#52
|
Гости ![]() |
Т.е. Вы хотите сказать, что включить трансформатор можно, ничего не переделывая? А как же коэффициент трансформации? Он изменился, вроде и кол-во витков должно измениться и, следовательно, и параметры. Или нет? Гость_Елена
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
ну я об этом и говорю...
|
![]() |
|
Гость_Гость Елена_* |
![]()
Сообщение
#54
|
Гости ![]() |
Не пойму, сорри. Так мне можно, как думаете, взять паспортные Рхх, Ркз и т.д. (только Uном взять не 35, а 10 кВ) или требовать/искать протокол испытаний?
|
![]() |
|
Гость_гость А_* |
![]()
Сообщение
#55
|
Гости ![]() |
ГОСПОДА, не в коем случае нельзя переключать трансформатор 10кВ на напряжение 6кВ, вы на ток-то посмотрите, он же будет больше в корень из 3 раз! Сечение провода надо будет менять иначе никак! Возьмите любой учебник по электротехнике! При таком переключении Ваш трансформатор прикажет долго жить (100%!). На доводы что напряжение можно получить - Вы его получите, только в крайнем положении ПБВ и то оно будет равно около 5700 В. Вы чего человеку советуете - транс хотите спалить что-ли? В учебнике говорится про линейный ток треугольника, фазный ток и мощность не изменяться, ничего с трансформатором не случиться |
![]() |
|
Гость_Гость_Вовка_*_* |
![]()
Сообщение
#56
|
Гости ![]() |
У нас в нефтяной промышленности только 6 кВ, редко есть 10 кВ. Были случаи поставки 10/0,4 кВ в место 6/0,4 кВ, в итоге на выходе по НН косяк. Поставщики сами за свой счет все меняли.
Все эти переделки если и возможны то только на заводе, например ТМГ, там азотная подшка, как его открывать и закрывать в полевых условиях ? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |