с2н5он
сообщение 9.6.2011, 18:23
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



значит kV врет, если есть возможность померяйте через ТН 10/0,1


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Silverdim45_*
сообщение 9.6.2011, 18:28
Сообщение #42





Гости






Изначально измеряли коэф трансформации он был где-то 5,3
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.6.2011, 18:31
Сообщение #43





Гости






Включали СШ-10кВ с другого транса и с другой ПС по кольцевой 10ке, он показывает линейно строго 10,5кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.6.2011, 18:37
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сам уменьшил К? или чет не понял


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Silverdim45_*
сообщение 9.6.2011, 19:13
Сообщение #45





Гости






Цитата(с2н5он @ 9.6.2011, 18:37) *
сам уменьшил К? или чет не понял

До переделки транса коэф был 5,3, после переделки стал 3,2. Переделывали сами в своем цеху. При подаче напряж 0,4кВ на высокую сторону все в норме. После монтажа на ПС и включении в сеть 35кВ линейное напряжение по киловольтметру зашкаливало. Сегодня съездили на ПС и снова сняли коэф. трансформации результат 3,28.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.6.2011, 21:47
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а 35 не подавали ещё раз?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
silverdim45
сообщение 10.6.2011, 6:12
Сообщение #47


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2011
Пользователь №: 23108



Сегодня поехали, хотим нагрузить ТСН обогревами и посмотреть как поведет себя напряжение, на ТН поставим эталонный киловольтметр, как будет результат сразу же отпишусь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
silverdim45
сообщение 10.6.2011, 8:10
Сообщение #48


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2011
Пользователь №: 23108



Результаты измерений:Фазное-6,6кВ, линейное 11кВ. Полтергейст. Всем спасибо за содействие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.6.2011, 9:20
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



не нам - полтергейсту icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Елена_*_*
сообщение 7.11.2013, 7:55
Сообщение #50





Гости






Добрый день. Помогите неразумной)
По факту установлен на станции ТСН 1966г. Тип 15000/35. Т.е. исполнение на 35 кВ, а работает 10/6 кВ. Нужно составить схему замещения. Меня терзают сомнения о возможности использования заводских параметров. Говорят на станции, что ничего не переделывали/не перематывали. Как можно включить трансформатор с номиналом 35 кВ в сеть 10 кВ? Не судите строго, если вопрос задан некорректно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 7.11.2013, 8:35
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



включить-то можно, но сколько на вторичке будет? ну и по току допустимому разница есть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Елена_*
сообщение 8.11.2013, 0:43
Сообщение #52





Гости






Т.е. Вы хотите сказать, что включить трансформатор можно, ничего не переделывая? А как же коэффициент трансформации? Он изменился, вроде и кол-во витков должно измениться и, следовательно, и параметры. Или нет? Гость_Елена
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 8.11.2013, 0:55
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



ну я об этом и говорю...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Елена_*
сообщение 8.11.2013, 1:02
Сообщение #54





Гости






Не пойму, сорри. Так мне можно, как думаете, взять паспортные Рхх, Ркз и т.д. (только Uном взять не 35, а 10 кВ) или требовать/искать протокол испытаний?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гость А_*
сообщение 15.1.2014, 11:46
Сообщение #55





Гости






Цитата(Гость_Михаил* @ 19.1.2011, 20:09) *
ГОСПОДА, не в коем случае нельзя переключать трансформатор 10кВ на напряжение 6кВ, вы на ток-то посмотрите, он же будет больше в корень из 3 раз! Сечение провода надо будет менять иначе никак! Возьмите любой учебник по электротехнике! При таком переключении Ваш трансформатор прикажет долго жить (100%!). На доводы что напряжение можно получить - Вы его получите, только в крайнем положении ПБВ и то оно будет равно около 5700 В. Вы чего человеку советуете - транс хотите спалить что-ли?

В учебнике говорится про линейный ток треугольника, фазный ток и мощность не изменяться, ничего с трансформатором не случиться
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Вовка_*_*
сообщение 22.1.2014, 7:59
Сообщение #56





Гости






У нас в нефтяной промышленности только 6 кВ, редко есть 10 кВ. Были случаи поставки 10/0,4 кВ в место 6/0,4 кВ, в итоге на выходе по НН косяк. Поставщики сами за свой счет все меняли.
Все эти переделки если и возможны то только на заводе, например ТМГ, там азотная подшка, как его открывать и закрывать в полевых условиях ?
Вернуться в начало страницы