Цитата(ДИМОНН @ 10.11.2010, 9:21) *
Занимаемся энергосбережением. и встретили случай, когда трансформатор организация подключила на 6 кВ , когда он 10 на 0,4. Вроде как переключили со звезды на треугольник обмотку НН. Что при этом происходит? Можно ли вообще так?

И что тут удивительного? Взгляните справочник к примеру по трансформаторам ТМ, там к примеру модель ТМ-320/0,4 есть и на 10кВ и на 6кВ. Мораль: берем диплом и сжигаем его в топке! Шучу, глупый вопрос для человека занимающегося энергосбережением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 28.3.2011, 19:46
Сообщение #22





Гости






Цитата(scasi @ 22.3.2011, 20:48) *
модель ТМ-320/0,4 есть и на 10кВ и на 6кВ.


А есть ТСН-250 6-10/0,4
Соединение обмоток Д/Ун-11, У/Ун-0



http://www.ues.su/catalog/item166/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 29.3.2011, 12:42
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(cfift @ 18.2.2011, 20:05) *
переключали и сторону ВН из 10 кВ делали 6 и сторону НН из 0.23 в 0.4 и наоборот все работает нормально, проблем воооообще не было.


Т.е. плевать, что сечение первички не расчитано на такой ток?
Оно будет "нормально" работать, пока транс с недогрузом. А в аварийном режиме тушить придётся.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 29.3.2011, 17:27
Сообщение #24





Гости






Цитата(RomanNV @ 29.3.2011, 12:42) *
Т.е. плевать, что сечение первички не расчитано на такой ток?


Поясните, пожалуйста, не могу понять:
Обмотку, "рассчитанную на подключение звездой" на 10 кВ линейного (6 кВ фазного), переключили на треугольник, и подключили на 6 кВ линейного, т.е. на те же 6 кВ, что и в первом случае.
Какой такой ток потечёт в этой обмотке, что вдруг надо увеличивать её сечение?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 30.3.2011, 7:40
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(ZavGar @ 29.3.2011, 19:27) *
Поясните, пожалуйста, не могу понять:
Обмотку, "рассчитанную на подключение звездой" на 10 кВ линейного (6 кВ фазного), переключили на треугольник, и подключили на 6 кВ линейного, т.е. на те же 6 кВ, что и в первом случае.
Какой такой ток потечёт в этой обмотке, что вдруг надо увеличивать её сечение?


Элементарно Ватсон!
1. Автор топика пишет, что переключили обмотку НН, а не ВН.
2. Характеристики обмоточного провода трансформатора расчитываются не по напряжению, а по току.
Сечение провода считается по формуле: П=I/D (D-дельта, она же плотность тока)
D=k1*kд*Pк*uв/(S*d12)
Т.е. сечение обмоток транса расчитано на определённый предельный ток.
Подключая транс на более низкое напряжение и забирая от него ту же мощность, ток обмотки ВН увеличивается.
В нашем с лучае в корень из 3 раз.
По этому если мы хотим не запороть трансформатор, то мы должны проследить, чтобы нагрузка на стороне НН тоже не превышала S/1,7.
На самом деле снижение мощности должно быть ещё больше.
Ибо если посмотреть на формулу плотности тока, то там есть параметр uв- ЭДС витка.
При снижении питающего напряжения, ЭДС витка уменьшается на столько-же, а значит допустимая плотность тока при более низком напряжении тоже уменьшается, а соответственно сечение провода для более низкого напряжения при равных токах будет требоваться большее. Но мы то обмотку заменить не можем, по этому придётся дополнительно снижать потребляемую мощность.

Итого:
1. Использовать транс 10кВ на 6кВ, по меньшей мере не разумно. Ибо транс расчитаный именно на 6кВ за те же деньги будет иметь мощность на ступень выше. А транс 10кВ в сети на 6кВ будет работать с перегрузом. (А ведь ещё и защиты все пересчитывать и перенастраивать придётся, по мимо "тупо подключили и всё").
2. Более вероятно использование транса с 6кВ на 10кВ с переключением обмоток по ВН. Тут уже по токам вопрос не стоит. Изоляцию, ЕМНИМ, на 24кВ проверяют на шестерках, значит и 10 выдержать должна.
3. Оптимальный вариант применять в сетях 6кВ и трансы на 6кВ, а всетях на 10кВ- трансы 10кВ. Благо они все есть в исполнениях и для 6 и для10.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
silverdim45
сообщение 8.6.2011, 7:58
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2011
Пользователь №: 23108



Всем здравствуйте! Вопрос почти по той же теме. Трансформатор 35/6кВ звезда/треугольник. Требовалось НН 10кВ. Перепаяли схему НН в звезду. Результат фазное 10,5кВ, а линейное зашкаливает киловольтметр. Приборы проверены включением с другого трансформатора(завод. 35/10кВ). В чем проблема? Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.6.2011, 8:18
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



фазное на всех трех 10,5 ?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
silverdim45
сообщение 8.6.2011, 8:30
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2011
Пользователь №: 23108



ф. А=11,0; ф. В=11,5; ф. С=10,0
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.6.2011, 8:53
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



перекос есть, минутку а почему Вас фазное 10? д.б.6 кВ.
а кV до скольки?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
silverdim45
сообщение 8.6.2011, 12:56
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2011
Пользователь №: 23108



Киловольтметр до 12кВ. В том-то вся и соль, что фазное должно быть 6кВ. Причина как раз не ясна. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.6.2011, 14:50
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



так у Вас на линейке и будет шкалить - где то напортачили при переделке


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 8.6.2011, 15:42
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



а измерительный транс 10000\100 или 6000\100?

и група соединений не совпадёт, если паралельно другие трансы будеде включать по НН стороне.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
silverdim45
сообщение 9.6.2011, 4:14
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2011
Пользователь №: 23108



Параллельно с другими трансами не включаем, ТН на 10кВ. Там путать даже нечего было, после перепайки измеряли коэффициент трансформации 3,2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.6.2011, 7:26
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



если к=3,2 то с 35 никак не может фазное получиться 10-11


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
silverdim45
сообщение 9.6.2011, 9:59
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2011
Пользователь №: 23108



Вот и мы пока понять ничего не можем. Аномалия блин.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.6.2011, 10:13
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



попробуйте ещё раз kV проверить, желательно не сдвигая с места или контрольный ещё взять один
или подайте на 35 - 0,38 и померяйте что выйдет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
silverdim45
сообщение 9.6.2011, 10:33
Сообщение #37


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 8.6.2011
Пользователь №: 23108



Киловольтметр 2-а раза проверяли, второй раз подачей напряжения с другой ПС-норма. Перед установкой коэф. меряли также 3,1-3,2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.6.2011, 12:34
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23139
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



проверьте ещё низким напряжением, если не изменилось - косяк при переделке


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 9.6.2011, 13:15
Сообщение #39


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



по сути перепутать можно токо начало-конец одной обмотки, просмотрите ущё раз всё, правдо процедура трудоёмкая, но чудес не бывает, бывает всякая ху....я похожая на чудеса. Есть ещё одна мысль, что транс изначально был 35/10......
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.6.2011, 18:19
Сообщение #40





Гости






Вот только съездили проверили. При подаче напряжения на высокую сторону с ТСНа. Результат: ВН - 410В НН - 125В коэф. 3,28. ПБВ 1пол. далее кооэф. уменьшается до 3,05
Вернуться в начало страницы
Вставить ник