Занимаемся энергосбережением. и встретили случай, когда трансформатор организация подключила на 6 кВ , когда он 10 на 0,4. Вроде как переключили со звезды на треугольник обмотку НН. Что при этом происходит? Можно ли вообще так? И что тут удивительного? Взгляните справочник к примеру по трансформаторам ТМ, там к примеру модель ТМ-320/0,4 есть и на 10кВ и на 6кВ. Мораль: берем диплом и сжигаем его в топке! Шучу, глупый вопрос для человека занимающегося энергосбережением. |
![]() |
|
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#22
|
Гости ![]() |
модель ТМ-320/0,4 есть и на 10кВ и на 6кВ. А есть ТСН-250 6-10/0,4 Соединение обмоток Д/Ун-11, У/Ун-0 ![]() http://www.ues.su/catalog/item166/ |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
переключали и сторону ВН из 10 кВ делали 6 и сторону НН из 0.23 в 0.4 и наоборот все работает нормально, проблем воооообще не было. Т.е. плевать, что сечение первички не расчитано на такой ток? Оно будет "нормально" работать, пока транс с недогрузом. А в аварийном режиме тушить придётся. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#24
|
Гости ![]() |
Т.е. плевать, что сечение первички не расчитано на такой ток? Поясните, пожалуйста, не могу понять: Обмотку, "рассчитанную на подключение звездой" на 10 кВ линейного (6 кВ фазного), переключили на треугольник, и подключили на 6 кВ линейного, т.е. на те же 6 кВ, что и в первом случае. Какой такой ток потечёт в этой обмотке, что вдруг надо увеличивать её сечение? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Поясните, пожалуйста, не могу понять: Обмотку, "рассчитанную на подключение звездой" на 10 кВ линейного (6 кВ фазного), переключили на треугольник, и подключили на 6 кВ линейного, т.е. на те же 6 кВ, что и в первом случае. Какой такой ток потечёт в этой обмотке, что вдруг надо увеличивать её сечение? Элементарно Ватсон! 1. Автор топика пишет, что переключили обмотку НН, а не ВН. 2. Характеристики обмоточного провода трансформатора расчитываются не по напряжению, а по току. Сечение провода считается по формуле: П=I/D (D-дельта, она же плотность тока) D=k1*kд*Pк*uв/(S*d12) Т.е. сечение обмоток транса расчитано на определённый предельный ток. Подключая транс на более низкое напряжение и забирая от него ту же мощность, ток обмотки ВН увеличивается. В нашем с лучае в корень из 3 раз. По этому если мы хотим не запороть трансформатор, то мы должны проследить, чтобы нагрузка на стороне НН тоже не превышала S/1,7. На самом деле снижение мощности должно быть ещё больше. Ибо если посмотреть на формулу плотности тока, то там есть параметр uв- ЭДС витка. При снижении питающего напряжения, ЭДС витка уменьшается на столько-же, а значит допустимая плотность тока при более низком напряжении тоже уменьшается, а соответственно сечение провода для более низкого напряжения при равных токах будет требоваться большее. Но мы то обмотку заменить не можем, по этому придётся дополнительно снижать потребляемую мощность. Итого: 1. Использовать транс 10кВ на 6кВ, по меньшей мере не разумно. Ибо транс расчитаный именно на 6кВ за те же деньги будет иметь мощность на ступень выше. А транс 10кВ в сети на 6кВ будет работать с перегрузом. (А ведь ещё и защиты все пересчитывать и перенастраивать придётся, по мимо "тупо подключили и всё"). 2. Более вероятно использование транса с 6кВ на 10кВ с переключением обмоток по ВН. Тут уже по токам вопрос не стоит. Изоляцию, ЕМНИМ, на 24кВ проверяют на шестерках, значит и 10 выдержать должна. 3. Оптимальный вариант применять в сетях 6кВ и трансы на 6кВ, а всетях на 10кВ- трансы 10кВ. Благо они все есть в исполнениях и для 6 и для10. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.6.2011 Пользователь №: 23108 ![]() |
Всем здравствуйте! Вопрос почти по той же теме. Трансформатор 35/6кВ звезда/треугольник. Требовалось НН 10кВ. Перепаяли схему НН в звезду. Результат фазное 10,5кВ, а линейное зашкаливает киловольтметр. Приборы проверены включением с другого трансформатора(завод. 35/10кВ). В чем проблема? Заранее спасибо
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
фазное на всех трех 10,5 ?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.6.2011 Пользователь №: 23108 ![]() |
ф. А=11,0; ф. В=11,5; ф. С=10,0
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
перекос есть, минутку а почему Вас фазное 10? д.б.6 кВ.
а кV до скольки? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.6.2011 Пользователь №: 23108 ![]() |
Киловольтметр до 12кВ. В том-то вся и соль, что фазное должно быть 6кВ. Причина как раз не ясна.
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
так у Вас на линейке и будет шкалить - где то напортачили при переделке
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
а измерительный транс 10000\100 или 6000\100?
и група соединений не совпадёт, если паралельно другие трансы будеде включать по НН стороне. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.6.2011 Пользователь №: 23108 ![]() |
Параллельно с другими трансами не включаем, ТН на 10кВ. Там путать даже нечего было, после перепайки измеряли коэффициент трансформации 3,2.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если к=3,2 то с 35 никак не может фазное получиться 10-11
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.6.2011 Пользователь №: 23108 ![]() |
Вот и мы пока понять ничего не можем. Аномалия блин.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
попробуйте ещё раз kV проверить, желательно не сдвигая с места или контрольный ещё взять один
или подайте на 35 - 0,38 и померяйте что выйдет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 8.6.2011 Пользователь №: 23108 ![]() |
Киловольтметр 2-а раза проверяли, второй раз подачей напряжения с другой ПС-норма. Перед установкой коэф. меряли также 3,1-3,2.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
проверьте ещё низким напряжением, если не изменилось - косяк при переделке
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
по сути перепутать можно токо начало-конец одной обмотки, просмотрите ущё раз всё, правдо процедура трудоёмкая, но чудес не бывает, бывает всякая ху....я похожая на чудеса. Есть ещё одна мысль, что транс изначально был 35/10......
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#40
|
Гости ![]() |
Вот только съездили проверили. При подаче напряжения на высокую сторону с ТСНа. Результат: ВН - 410В НН - 125В коэф. 3,28. ПБВ 1пол. далее кооэф. уменьшается до 3,05
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |