![]() Включение тр-ра 10 на 0,4 на 6 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Включение тр-ра 10 на 0,4 на 6 кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 28.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11743 ![]() |
Занимаемся энергосбережением. и встретили случай, когда трансформатор организация подключила на 6 кВ , когда он 10 на 0,4. Вроде как переключили со звезды на треугольник обмотку НН. Что при этом происходит? Можно ли вообще так?
Сообщение отредактировал ДИМОНН - 10.11.2010, 6:22 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 12:05 |
|
![]() |