![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 28.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 11743 ![]() |
Занимаемся энергосбережением. и встретили случай, когда трансформатор организация подключила на 6 кВ , когда он 10 на 0,4. Вроде как переключили со звезды на треугольник обмотку НН. Что при этом происходит? Можно ли вообще так?
Сообщение отредактировал ДИМОНН - 10.11.2010, 6:22 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7608 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
На выходе будут только линейные напряжения, т.е. 380 В.
Использовать транс можно только в системах заземлений ТТ и IT -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Занимаемся энергосбережением. и встретили случай, когда трансформатор организация подключила на 6 кВ , когда он 10 на 0,4. Вроде как переключили со звезды на треугольник обмотку НН. Что при этом происходит? Можно ли вообще так? Не НН обмотку, а ВН. Звезда-10кВ треугольник-6кВ. Переключить можно, работать будет, но рабочее ответвление будет одно и не на третьем положении ПБВ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Не НН обмотку, а ВН. не все типы трансформаторов позволяют делать такие трюки. подробности в -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_АХЕЗ_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Самые распространенные ТМ, ТМГ, ТМЗ,ТМФ ( с ПБВ) все позволяют.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11177 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Самые распространенные ТМ, ТМГ, ТМЗ,ТМФ ( с ПБВ) все позволяют. Со звезды на треугольник? И обмотку ВН, и обмотку НН? С помощью ПБВ? Чудеса... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
ЛЕША все у вас будет работать ,только добавлять -убавлять напряжение по 0,4 не сможете.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Это для топикстартера. Я это все давно прошёл....
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.8.2010 Пользователь №: 19250 ![]() |
Принцип тот, что мы сохраняем напряжение на обмотках равным 6 кВ, для этого из звезды переводим в треугольник.
Так че во всех стандартных трансах 10, 6/0,4 кВ как раз это и предусмотренно для работы на двух классах напряжений. А разве на 6 кВ изоляция бывает вобще у трансов или она сразу на 10 и делается как раз для этого? Сообщение отредактировал piterfc - 15.11.2010, 11:47 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 14.11.2010 Из: Калужская обл. Пользователь №: 20226 ![]() |
Принцип тот, что мы сохраняем напряжение на обмотках равным 6 кВ, для этого из звезды переводим в треугольник. Так че во всех стандартных трансах 10, 6/0,4 кВ как раз это и предусмотренно для работы на двух классах напряжений. А разве на 6 кВ изоляция бывает вобще у трансов или она сразу на 10 и делается как раз для этого? Принцип такой, если трансформатор по высокой стороне на 10кВ, и собран в звезду, то изоляция расчитывается на 6 кВ (на фазное напряжение), и при изменении схемы высокой стороны на треугольник, мы имеем теже самые 6 кВ. По изоляции проблем нет, так как во всех трансформаторах она считается на фазное напряжение, которое при "звезде" меньше линейного в v3, а при "треугольнике" равно линейному |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.8.2010 Пользователь №: 19250 ![]() |
Мда изоляция расчитывается вообщето на линейное напряжение сети, для трехфазного трансформатора, и не завист от схемы соединения его обмоток!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 14.11.2010 Из: Калужская обл. Пользователь №: 20226 ![]() |
Мда изоляция расчитывается вообщето на линейное напряжение сети, для трехфазного трансформатора, и не завист от схемы соединения его обмоток! Соглашусь, неточно выразился. Поправлюсь: внутренняя изоляция трансформатора выполняется из расчета фазной ЭДС. Сообщение отредактировал Dallas - 16.11.2010, 16:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.8.2010 Пользователь №: 19250 ![]() |
Захотел я съэкономить на трансформаторе в проекту ТУ, начал выяснять позвонил на пару заводов в итоге сказали что такого никто не делает и не практикуют, всмысле замены звезды на треугольник в одном трансформаторе. Обидно)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.8.2010 Пользователь №: 19250 ![]() |
Купить тр-р 10 кВ включить его в сеть 6 кВ а потом переключить на сеть 10кВ.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Купить тр-р 10 кВ включить его в сеть 6 кВ а потом переключить на сеть 10кВ. Покупайте Y/Y-0 ,переключайте на треугольник со стороны ВН ( только надо учесть, что рабочее ответвление одно) ПБВ не трогать. Если нет проблем с инспекторами РТН,ЭСО и т.д. то вперед. Мне приходилось частенько творить такое на обслуживании. Когда однотрансформаторная ТП и транс вышел из строя..... |
![]() |
|
Гость_Гость_Михаил*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
ГОСПОДА, не в коем случае нельзя переключать трансформатор 10кВ на напряжение 6кВ, вы на ток-то посмотрите, он же будет больше в корень из 3 раз! Сечение провода надо будет менять иначе никак! Возьмите любой учебник по электротехнике! При таком переключении Ваш трансформатор прикажет долго жить (100%!). На доводы что напряжение можно получить - Вы его получите, только в крайнем положении ПБВ и то оно будет равно около 5700 В. Вы чего человеку советуете - транс хотите спалить что-ли?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21581 ![]() |
переключали и сторону ВН из 10 кВ делали 6 и сторону НН из 0.23 в 0.4 и наоборот все работает нормально, проблем воооообще не было.
Сообщение отредактировал cfift - 18.2.2011, 17:07 |
![]() |
|
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Вот и я о том же. Хорошо когда формулы знают, а практики ноль!!!! За то все из себя......
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |