ДИМОНН
сообщение 10.11.2010, 6:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Регистрация: 28.7.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11743



Занимаемся энергосбережением. и встретили случай, когда трансформатор организация подключила на 6 кВ , когда он 10 на 0,4. Вроде как переключили со звезды на треугольник обмотку НН. Что при этом происходит? Можно ли вообще так?

Сообщение отредактировал ДИМОНН - 10.11.2010, 6:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 10.11.2010, 9:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7608
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



На выходе будут только линейные напряжения, т.е. 380 В.
Использовать транс можно только в системах заземлений ТТ и IT


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 10.11.2010, 16:37
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(ДИМОНН @ 10.11.2010, 6:21) *
Занимаемся энергосбережением. и встретили случай, когда трансформатор организация подключила на 6 кВ , когда он 10 на 0,4. Вроде как переключили со звезды на треугольник обмотку НН. Что при этом происходит? Можно ли вообще так?


Не НН обмотку, а ВН. Звезда-10кВ треугольник-6кВ. Переключить можно, работать будет, но рабочее ответвление будет одно и не на третьем положении ПБВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 10.11.2010, 20:07
Сообщение #4


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ЛЕША @ 10.11.2010, 15:37) *
Не НН обмотку, а ВН.

не все типы трансформаторов позволяют делать такие трюки. подробности в студию на форум!


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_АХЕЗ_*
сообщение 11.11.2010, 5:52
Сообщение #5





Гости






Самые распространенные ТМ, ТМГ, ТМЗ,ТМФ ( с ПБВ) все позволяют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.11.2010, 21:18
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11177
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(АХЕЗ @ 11.11.2010, 4:52) *
Самые распространенные ТМ, ТМГ, ТМЗ,ТМФ ( с ПБВ) все позволяют.

Со звезды на треугольник? И обмотку ВН, и обмотку НН? С помощью ПБВ? Чудеса...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 13.11.2010, 15:43
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Roman D @ 11.11.2010, 21:18) *
Со звезды на треугольник? И обмотку ВН, и обмотку НН? С помощью ПБВ? Чудеса...


Зачем передергивать... Переключение делается на катушках ВН, а ПБВ в случае переключения желательно застопорить, так как ступени не будут соответствовать номинальным значениям.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 13.11.2010, 17:55
Сообщение #8





Гости






ЛЕША все у вас будет работать ,только добавлять -убавлять напряжение по 0,4 не сможете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 14.11.2010, 6:06
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Это для топикстартера. Я это все давно прошёл.... icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
piterfc
сообщение 15.11.2010, 11:33
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 23.8.2010
Пользователь №: 19250



Принцип тот, что мы сохраняем напряжение на обмотках равным 6 кВ, для этого из звезды переводим в треугольник.
Так че во всех стандартных трансах 10, 6/0,4 кВ как раз это и предусмотренно для работы на двух классах напряжений. А разве на 6 кВ изоляция бывает вобще у трансов или она сразу на 10 и делается как раз для этого?

Сообщение отредактировал piterfc - 15.11.2010, 11:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dallas
сообщение 15.11.2010, 11:55
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 14.11.2010
Из: Калужская обл.
Пользователь №: 20226



Цитата(piterfc @ 15.11.2010, 11:33) *
Принцип тот, что мы сохраняем напряжение на обмотках равным 6 кВ, для этого из звезды переводим в треугольник.
Так че во всех стандартных трансах 10, 6/0,4 кВ как раз это и предусмотренно для работы на двух классах напряжений. А разве на 6 кВ изоляция бывает вобще у трансов или она сразу на 10 и делается как раз для этого?



Принцип такой, если трансформатор по высокой стороне на 10кВ, и собран в звезду, то изоляция расчитывается на 6 кВ (на фазное напряжение), и при изменении схемы высокой стороны на треугольник, мы имеем теже самые 6 кВ. По изоляции проблем нет, так как во всех трансформаторах она считается на фазное напряжение, которое при "звезде" меньше линейного в v3, а при "треугольнике" равно линейному
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
piterfc
сообщение 16.11.2010, 13:05
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 23.8.2010
Пользователь №: 19250



Мда изоляция расчитывается вообщето на линейное напряжение сети, для трехфазного трансформатора, и не завист от схемы соединения его обмоток!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dallas
сообщение 16.11.2010, 16:52
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 14.11.2010
Из: Калужская обл.
Пользователь №: 20226



Цитата(piterfc @ 16.11.2010, 13:05) *
Мда изоляция расчитывается вообщето на линейное напряжение сети, для трехфазного трансформатора, и не завист от схемы соединения его обмоток!



Соглашусь, неточно выразился. Поправлюсь: внутренняя изоляция трансформатора выполняется из расчета фазной ЭДС.

Сообщение отредактировал Dallas - 16.11.2010, 16:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
piterfc
сообщение 19.1.2011, 11:12
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 23.8.2010
Пользователь №: 19250



Захотел я съэкономить на трансформаторе в проекту ТУ, начал выяснять позвонил на пару заводов в итоге сказали что такого никто не делает и не практикуют, всмысле замены звезды на треугольник в одном трансформаторе. Обидно)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 19.1.2011, 17:07
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(piterfc @ 19.1.2011, 11:12) *
Захотел я съэкономить на трансформаторе в проекту ТУ, начал выяснять позвонил на пару заводов в итоге сказали что такого никто не делает и не практикуют, всмысле замены звезды на треугольник в одном трансформаторе. Обидно)

А Вам что конкретно надо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
piterfc
сообщение 19.1.2011, 17:15
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 75
Регистрация: 23.8.2010
Пользователь №: 19250



Купить тр-р 10 кВ включить его в сеть 6 кВ а потом переключить на сеть 10кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 19.1.2011, 17:30
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(piterfc @ 19.1.2011, 17:15) *
Купить тр-р 10 кВ включить его в сеть 6 кВ а потом переключить на сеть 10кВ.

Покупайте Y/Y-0 ,переключайте на треугольник со стороны ВН ( только надо учесть, что рабочее ответвление одно) ПБВ не трогать. Если нет проблем с инспекторами РТН,ЭСО и т.д. то вперед. Мне приходилось частенько творить такое на обслуживании. Когда однотрансформаторная ТП и транс вышел из строя.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михаил*_*
сообщение 19.1.2011, 20:09
Сообщение #18





Гости






ГОСПОДА, не в коем случае нельзя переключать трансформатор 10кВ на напряжение 6кВ, вы на ток-то посмотрите, он же будет больше в корень из 3 раз! Сечение провода надо будет менять иначе никак! Возьмите любой учебник по электротехнике! При таком переключении Ваш трансформатор прикажет долго жить (100%!). На доводы что напряжение можно получить - Вы его получите, только в крайнем положении ПБВ и то оно будет равно около 5700 В. Вы чего человеку советуете - транс хотите спалить что-ли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cfift
сообщение 18.2.2011, 17:05
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21581



переключали и сторону ВН из 10 кВ делали 6 и сторону НН из 0.23 в 0.4 и наоборот все работает нормально, проблем воооообще не было.

Сообщение отредактировал cfift - 18.2.2011, 17:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 18.2.2011, 17:10
Сообщение #20





Гости






Вот и я о том же. Хорошо когда формулы знают, а практики ноль!!!! За то все из себя......
Вернуться в начало страницы