Ваня Иванов
Выкладываю здесь более полезную и более конкретную информацию по данной теме, возможно кому-то пригодится:
(см. пост №1)
___VITOS___
Цитата(Ваня Иванов @ 8.10.2017, 15:09) *
Выкладываю здесь более полезную и более конкретную информацию по данной теме, возможно кому-то пригодится:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Не смотря на весьхаос, который был в теме до этого, вполне "годно". Первые страницы среднестатистический "чайник" переварит, а большего ему и не надо.
Если компоновал инфу сам - браво.
Ваня Иванов
Цитата(___VITOS___ @ 8.10.2017, 23:39) *
Если компоновал инфу сам - браво.

А кто же ещё? Скачал - не украл... icon_smile.gif
Олега
Открыл и после первого рисунка прочел "Напряжение источника питания подаётся сверху". Вопрос от чайника: "А почему?"
гудвин 30
А если боком автомат, то куда. icon_biggrin.gif
Гость
Просверлить отверстьице и сверху.
с2н5он
Цитата(Ваня Иванов @ 8.10.2017, 16:09) *
Выкладываю

замечательно, но Вы уверены что это для чайника?
Гость сочувствующий
Цитата
"Напряжение источника питания подаётся сверху". Вопрос от чайника: "А почему?

Цитата
А если боком автомат, то куда.

Цитата
Просверлить отверстьице и сверху.

Вопрос подачи питания на коммутационно-защитные аппараты сверху поднимается регулярно, и моё личное мнение - ирония здесь не вполне уместна. Во-первых, так сложилось исторически, у электриков старшего поколения это в подкорке вбито. Во-вторых это поддержание единообразия в устройстве электроустановок, которое облегчает нм жизнь. А теперь по этому поводу заглянем в наш букварь, то бишь в ПУЭ (только попрошу не писать, что ПУЭ устарели, там куча ошибок и т.д. и т.п. ...), посмотрим что там написано, а написано следующее: "3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так .... При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
" Располагая АВ вертикально так, как мы привыкли его включать движением рычажка снизу вверх,где у нас будут неподвижные контакты? Вверху, т.е. поднятый рычаг направлен в сторону неподвижных контактов. Теперь посмотрим что значит "как правило": ПУЭ, "1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова ... Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, ..." Для Гудвин 30 - если боком, то опять питание к неподвижным контактам, в РЩ, как правило, шинки питания проходят по центру щитка.
Олега
Есть желание вбить в подкорку новому поколению, и "чайникам" в т.ч. то, что вбили вам ? А на кой ? Чтобы "по привычке" кто-то попался на напряжение внизу у выключенного автомата в щите с подачей питания снизу ?
Современная для ПУЭ6 (гл.3.1) элементная база изменилась. Есть АВ с неподвижными контактами и сверху и снизу. Механика у современных АВ качественно отличается от АБ-25, или АП-50.. Доверять надо производителю.

Можете посмотреть приложения ГОСТ на ВРУ рекомендуемые схемы расположения оборудования, там и сверху и снизу. И приложения ГОСТ на щитки жилых и общественных, подключение АВ стояка, там снизу, и к подвижным. Не забываем, ГОСТ 32395-2013 в правительственном перечне к 384-ФЗ и.. ПУЭ курит в стороне.
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 10.10.2017, 1:49) *
Есть желание вбить в подкорку новому поколению, и "чайникам" в т.ч. то, что вбили вам ? ...

Интересно, с чего это Вы взяли? Есть ли в моём сообщении хотя одна фраза с агитацией? Всего лишь цитаты из ПУЭ!
Цитата
Можете посмотреть ...
Я в курсе.
1
Знания автора находятся на уровне клювика ручного привода автомата.
гудвин 30
Что то ни кто не упомянул вот это.А все только советуют.А то что снизу сверху слева справа это как производитель прилепил так и есть.
Вот это надо в первую очередь вбить в голову чайнику.А потом уж про автоматы советовать.

Б2.3. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием напряжения

Глава Б2.3. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполняемых со снятием напряжени
а) произведены необходимые отключения и приняты меры препятствующие передаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самостоятельного включения коммутационной аппаратуры;
Б2.3.7. В электроустановках напряжением до 1000 В с токоведущих частей, на которых будет производиться работа, напряжение со всех сторон должно быть снято отключением коммутационных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей - снятием последних.
Б2.3.8. Отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В с недоступными для осмотра контактами (автоматы невыкатного типа, пакетные выключатели, рубильники в закрытом исполнении и т.п.) определяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах либо на отходящих шинах, проводах или на зажимах оборудования.
И ТД.



Гость
То есть чайнику нужно стать специалистом. Тогда ему советы этого форума будут не нужны.
гудвин 30
То что я написал выше.Чайнику помогут не стать трупом.
Гость
Чайник такое не читает.
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 10.10.2017, 4:32) *
Интересно, с чего это Вы взяли? Есть ли в моём сообщении хотя одна фраза с агитацией? Всего лишь цитаты из ПУЭ!

Ну конечно, два пункта из ПУЭ просто так процитировалось, без всякого умысла icon_biggrin.gif Сомнительно. Это уже позиция.

Цитата(гудвин 30 @ 10.10.2017, 9:26) *
Технические мероприятия..
Их надо выполнять при подключении и сверху и снизу.

Цитата(Гость сочувствующий @ 10.10.2017, 4:32) *
.. Я в курсе.
Однако не привели..
Так как, это явление в ГОСТ - результат головотяпства ?
Гость
Цитата(Гость сочувствующий @ 10.10.2017, 4:32) *
Интересно, с чего это Вы взяли? Есть ли в моём сообщении хотя одна фраза с агитацией? Всего лишь цитаты из ПУЭ!


Цитата(Гость сочувствующий @ 10.10.2017, 0:05) *
Во-первых, так сложилось исторически, у электриков старшего поколения это в подкорке вбито.


Вы уверены, что это из ПУЭ? icon_confused.gif
Y.Kharechko
Цитата(Ваня Иванов @ 8.10.2017, 15:09) *
Выкладываю здесь более полезную и более конкретную информацию по данной теме, возможно кому-то пригодится:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Эта информация подтверждает Вашу некомпетентность.

Корректная информация об автоматических выключателях и их применении, в частности, изложена в:
1. Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Автоматические выключатели модульного исполнения: Справочное пособие. – М.: ООО «Сименс», 2002. – 112 с. (можно найти в Интернете).
2. Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Автоматические выключатели. – М.: МИЭЭ, 2002. – 92 с.
3. Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Автоматические выключатели. Второе издание. – М.: МИЭЭ, 2003. – 150 с.
4. Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Автоматические выключатели. Третье издание. – М.: ПТФ МИЭЭ, 2004. – 154 с.
5. Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Автоматические выключатели. 4-е изд. – М.: ПТФ МИЭЭ, 2006. – 155 с.
6. Харечко Ю.В. Защитные устройства модульного исполнения. – М.: ООО «АББ Индустри и Стройтехника», 2008. – 336 с.
7. Харечко Ю.В. Краткий терминологический словарь по низковольтным электроустановкам. Часть 5// Приложение к журналу «Библиотека инженера по охране труда». – 2017. – № 2. – 160 c. (содержание см. http://y-kharechko.livejournal.com/42969.html ).
8. Понятие «автоматический выключатель» (см. http://y-kharechko.livejournal.com/33943.html ). Разъяснён термин «автоматический выключатель» и приведена краткая информация о применении автоматических выключателей для защиты от сверхтока и от поражения электрическим током.
9. Конструкция автоматического включателя (см. http://y-kharechko.livejournal.com/36382.html ). Приведена краткая информация о конструкции автоматического выключателя.
Ваня Иванов
Всем доброго времени суток! Как видим, эта тема до сих пор актуальна, несмотря на горы литературы, изданной уважаемыми В.Н.Харечко и Ю.В.Харечко (династия однако!). Большое спасибо за приведённые ссылки! Вполне возможно, что некоторые специалисты и смогут разобраться в этом нагромождении специальных терминов, перекрёстных ссылок на различные ГОСТы и прочее, но только рядовому "чайнику" это скорее всего вряд ли поможет. Ему бы что-нибудь попроще, изложенное понятным и доступным для него языком...
Для любителей всё делать через ж**у, в том числе и для любителей подавать напряжение туда же, показываю выдержку из первой попавшейся Инструкции по эксплуатации автоматических выключателей типа ВА50-39 (ВИАК.641600.001 ИЭ):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для тех, кто так и не понял смысл цветных диаграмм, показанных в начале этой темы, даю следующее пояснение:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Y.Kharechko
Корректная информация об автоматических выключателях и их применении изложена в следующих статьях:
1. Харечко В., Харечко Ю. Автоматические выключатели – основные понятия// Главный энергетик. 2005. № 9–12, 2006. № 1–4.
2. Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Понятие «автоматический выключатель»// Электрика. 2007. № 5.
3. Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Цепи автоматического выключателя// Электрика. 2007. № 6.
4. Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Полюсы автоматического выключателя// Электрика. 2007. № 8.
5. Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Контакты автоматического выключателя// Электрика. 2007. № 10.
6. Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Расцепители автоматического выключателя// Электрика. 2007. № 11.
7. Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Расцепители сверхтока автоматического выключателя// Электрика. 2007. № 12.
8. Харечко Ю.В. Автоматические выключатели, выпускаемые для электроустановок жилых зданий// Главный энергетик. 2008. № 1.
9. Харечко Ю.В. Дополнительные устройства для автоматических выключателей// Главный энергетик. 2008. № 2.
10. Харечко Ю.В. Международные и национальные стандарты, устанавливающие требования к автоматическим выключателям// Промышленная энергетика, 2008, № 2.
11. Харечко Ю.В. Проверка время-токовых характеристик автоматических выключателей бытового назначения// Энергобезопасность и энергосбережение, 2008, № 3.
12. Харечко Ю.В. Методика оценки области сверхтоков селективного оперирования автоматических выключателей бытового назначения// Промышленная энергетика, 2009, № 7.
13. Харечко Ю.В. Анализ требований стандартов МЭК 60898-1 на автоматические выключатели и МЭК 61009-1 на АВДТ бытового назначения// Промышленная энергетика, 2009, № 10.
14. Харечко Ю.В. О селективности автоматических выключателей бытового назначения// Электрика. 2009. № 1.
15. Харечко Ю.В. О национальных и международных стандартах, распространяющихся на автоматические выключатели// Электрика, 2011, № 7.
16. Харечко Ю.В. Общие требования к мере защиты «автоматическое отключение питания»// Библиотека инженера по охране труда. – 2013. – № 10.
17. Харечко Ю.В. Частные требования к мере защиты «автоматическое отключение питания» для систем TN-S, TN-C-S и TN-C// Библиотека инженера по охране труда. – 2013. – № 11.
18. Харечко Ю.В. Частные требования к мере защиты «автоматическое отключение питания» для систем TT и IT// Библиотека инженера по охране труда. – 2014. – № 1.
19. Харечко Ю.В. Формализация условий селективного оперирования последовательно включенных защитных устройств// Промышленная энергетика. – 2016. – № 5.
20. Избирательное оперирование автоматического выключателя и ВДТ (см. http://y-kharechko.livejournal.com/17435.html ). Формализовано правило избирательного оперирования автоматического выключателя, расположенного ближе к источнику питания, и ВДТ, расположенного ближе к месту замыкания на землю, при сверхтоке замыкания на землю.
21. Селективное оперирование автоматических выключателей (см. http://y-kharechko.livejournal.com/16836.html ). Формализовано правило селективного оперирования последовательно включённых автоматических выключателей при сверхтоке.
Ваня Иванов
Уважаемый Юрий Владимирович! Вы не могли бы здесь более кратко и доходчиво объяснить нам бестолковым, как же всё-таки правильно выбираются автоматические выключатели, вместо того, чтобы давать нам ссылки на Вашу макулатуру? Краткость, уважаемый Юрий Владимирович, - сестра таланта! А Вы нам здесь перечисляете горы названий своих узкоспециальных произведений, написанных заумным и сложным для восприятия языком. Я уже приводил пример, как сложно и непонятно может объяснить Профессор такой простой вопрос, как забивание обычного гвоздя...
Гость
Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2017, 13:19) *
Для любителей всё делать через ж**у, в том числе и для любителей подавать напряжение туда же, показываю выдержку из первой попавшейся Инструкции по эксплуатации автоматических выключателей типа ВА50-39 (ВИАК.641600.001 ИЭ):


Вы уверены, что применяя первую попавшуюся инструкцию по эксплуатации одного конкретного типа автоматических выключателей, таки ни разу не попадете через то самое место, подключая автомат другого типа?
Ваня Иванов
Цитата(Гость @ 10.10.2017, 13:49) *
Вы уверены, что применяя первую попавшуюся инструкцию по эксплуатации одного конкретного типа автоматических выключателей, таки ни разу не попадете через то самое место, подключая автомат другого типа?

Уважаемый Гость! Подключая автомат другого типа я постараюсь найти Инструкцию по эксплуатации для автомата именно этого типа, но больше чем уверен, что и там найду точно такие же рекомендации.
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2017, 13:19) *
Для любителей всё делать через ж**у, в том числе и для любителей подавать напряжение туда же, показываю выдержку из первой попавшейся..

Мальчик Ваня, не хами. ВА50 не модульный АВ. Открой каталоги, инструкции по применению АВ от уважаемых (распространенных в РФ) производителей и рассмотри как подключаются проводники питания.
Пример
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 10.10.2017, 14:02) *
...Открой каталоги, инструкции по применению АВ от уважаемых (распространенных в РФ) производителей и рассмотри как подключаются проводники питания.

Уважаемый Олега! Спасибо за информацию! То-то я смотрю на соседней ветке, как один товарищ смонтировал УЗО вверх ногами, а его все ругают за это - выходит, что зря его ругают! Теперь все будем собирать автоматы в щитках как кому в голову взбредёт, а потом будем удивляться, если кто-то вдруг попадёт под напряжение из-за незнания этих "правильных" рекомендаций...
Олега
Вижу не убедил, посмотри у АВВ
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Опять ты самый правильный ?

Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2017, 14:09) *
.. на соседней ветке, как один товарищ смонтировал УЗО вверх ногами, а его все ругают за это - выходит, что зря его ругают!

Есть тип УЗО требующий подключения с указанной стороны. При этом допустим поворот на 360 гр. Но это не ВД63, перебдел автор, имх.
В данной же теме - трактат (инструкция) именно для модульных автоматических выключателей.
ЛЕША
Тоже не раз приходилось подавать напряжение снизу на АВ.
Чего-то про "обоснование в конкретных случаях" никто не упоминает. icon_biggrin.gif
Возьмём, к примеру, соединительную шину. ( гребёнку) Удобно? Да. А нужно ли делать еще одно контактное соединение, если можно подать напряжение снизу на вводной АВ?
А что бы не попасть под напряжение придумали индикатор, вольтметр....
гудвин 30
Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2017, 13:19) *
Всем доброго времени суток! Как видим, эта тема до сих пор актуальна, несмотря на горы литературы, изданной уважаемыми В.Н.Харечко и Ю.В.Харечко (династия однако!). Большое спасибо за приведённые ссылки! Вполне возможно, что некоторые специалисты и смогут разобраться в этом нагромождении специальных терминов, перекрёстных ссылок на различные ГОСТы и прочее, но только рядовому "чайнику" это скорее всего вряд ли поможет. Ему бы что-нибудь попроще, изложенное понятным и доступным для него языком...
Для любителей всё делать через ж**у, в том числе и для любителей подавать напряжение туда же, показываю выдержку из первой попавшейся Инструкции по эксплуатации автоматических выключателей типа ВА50-39 (ВИАК.641600.001 ИЭ):
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для тех, кто так и не понял смысл цветных диаграмм, показанных в начале этой темы, даю следующее пояснение:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

А ваша первая попавшаяся выдержка не говорит, ли о том что автомат может лежать боком.Или отклонение в 90 градусов это о чем.
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 10.10.2017, 14:25) *
Вижу не убедил, посмотри у АВВ

Так вот откуда "ноги растут" у этих сомнительных рекомендаций! Враги русского народа решили истребить его другими способами...
гудвин 30
Руки прочь, АП-50 рулит.
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2017, 14:28) *
Так вот откуда "ноги растут" у этих сомнительных рекомендаций! Враги русского народа решили истребить его другими способами...

Почти отечественный ИЕК
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ваня пора махать белым флагом.
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 10.10.2017, 14:25) *
... При этом допустим поворот на 360 гр. ...

Это возврат в исходное положение! ...
Ваня Иванов
Цитата(гудвин 30 @ 10.10.2017, 14:27) *
А ваша первая попавшаяся выдержка не говорит, ли о том что автомат может лежать боком.Или отклонение в 90 градусов это о чем.

Уважаемый гудвин 30! Вам дать толкование термина "допускается", или сами сможете найти? А мне некогда, пойду переделывать щитки, где питание на автоматы подаётся сверху. Потом буду штудировать все перечисленные труды уважаемых В.Н. и Ю.В.Харечко, может узнаю что-то новое и полезное для себя...
гудвин 30
допускается

допускается
позволяется, разрешено, дозволено, дозволяется, позволительно, позволено, можно, разрешается

Словарь русских синонимов.
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 10.10.2017, 14:40) *
Это возврат в исходное положение! ...

Там показан диапазон от 0 до 360. Да, вплоть до 360. Крути как хочешь.

Для Вани, до кучи, отечественное:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Для модульных того же КЭАЗ
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ваня Иванов
Цитата(гудвин 30 @ 10.10.2017, 14:45) *
допускается, позволяется, разрешено, дозволено, дозволяется, позволительно, позволено, можно, разрешается
Словарь русских синонимов.

Ответ неправильный! См. ПУЭ (изд. 7) 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.

Уважаемый Олега! А с каких пор реклама стала для нас руководящим документом?
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2017, 14:41) *
Вам дать толкование термина "допускается", или сами сможете найти?..
Если имеется ввиду терминология ПУЭ, так она для ПУЭ. icon_smile.gif
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 10.10.2017, 14:52) *
Если имеется ввиду терминология ПУЭ, так она для ПУЭ.

А я то, дурак, думал, что эта терминология - для электриков... icon_sad.gif
ЛЕША
Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2017, 18:53) *
А с каких пор реклама стала для нас руководящим документом?

Вам сканы паспортов на АВ выслать? icon_biggrin.gif Там это тоже есть.
гудвин 30
Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2017, 15:00) *
А я то, дурак, думал, что эта терминология - для электриков... icon_sad.gif

А это вы ошибаетесь, Если вы Электрик, то вам что инженер разработает и скажет делать то и будите делать.Это из вашего Любимого ПУЕ, А электрикам пассатижи и когти.
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2017, 15:00) *
А я то, дурак, думал, что эта терминология - для электриков... icon_sad.gif

Эти толкования (обозначения) исключительно для требований в ПУЭ.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Интересно, что в одном предложении могут "встретиться" два обозначения одновременно. icon_wink.gif
Ваня Иванов
Бог с ними, с этими злополучными ПУЭ! Есть более уважаемые документы, например межгосударственные стандарты, с которыми спорить, что против ветра...
Межгосударственный стандарт ГОСТ 1.5-2001 "Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению." (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 10 апреля 2002 г. N 145-ст) (с изменениями и дополнениями)
4. Требования к изложению стандарта
4.1. Общие требования к изложению текста
4.1.4 При изложении требований и инструкций в тексте стандарта применяют слова: "должен", "следует", "подлежит", "необходимо", "требуется", "разрешается только", "не допускается", "запрещается", "не должен", "не следует", "не подлежит", "не могут быть" и т.п.
Приводя в стандарте требования к наибольшим и наименьшим значениям величин, применяют словосочетания: "должно быть не более (не менее)" или "не должно превышать".
При изложении в стандарте положений, допускающих отступления от требований (инструкций), применяют слова; "могут быть", "как правило", "при необходимости", "допускается", "разрешается" и т.п.
При изложении в стандарте рекомендаций применяют слова: "рекомендуется", "не рекомендуется", "целесообразно", "нецелесообразно" и т.п.
Гость_Алексей_*
Ваня в своем упорстве удивляет и не сдается(хотя такое упорство не всегда плохо, еще бы научиться слышать аргументы противника). Вы Иван конечно проделали большой труд и летая на высоте 330кВ хоть раз опуститесь на 0,4кВ. Зайдите на любую подстанцию 6(10)кВ и посмотрите на РУ-0,4, питание к вводным автоматам подходит через "жопу"(т.е снизу на подвижные контакты), или взять ВРУ жилого здания, там питание к рубильнику также подходит снизу на подвижные контакты, хитрозадые создатели ПУЭ знают это и придумали термин "как правило". Пример про ВА-50 некорректен, там имеется ввиду рабочее положение выключателя в пространстве, но не его подлючение.
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_Алексей_* @ 10.10.2017, 17:55) *
... ,

Цитата
Зайдите на любую подстанцию 6(10)кВ и посмотрите на РУ-0,4, питание к вводным автоматам подходит через "жопу"(т.е снизу на подвижные контакты)

Да, особенно на панелях ЩО-70, встречали такие?
Цитата
... или взять ВРУ жилого здания, там питание к рубильнику также подходит снизу на подвижные контакты ...

Ага, особенно к ВР-32 - питающие кабели подключаются и сверху, и снизу. а отходящий вообще по-середине. В ВРУ всё зависит от заводской схемы.
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 10.10.2017, 17:12) *
.. межгосударственные стандарты, с которыми спорить, что против ветра...
Ваня, это твоя очередная попытка выровнять положение - снова "против ветра". В данном ГОСТ (п.4.1.4) лишь перечислены (по группам) термины, без всяких оговорок (конкретизации), которые есть в ПУЭ.
ГОСТ 32395-2013 и ГОСТ 32396-2013 (оба межгосударственные) в теме уже приводились. Там твое "Напряжение источника питания подаётся сверху" не подтверждается. Назови известный тебе межгос. ГОСТ, который подтвердит, что Ваня не фантазер, что единственно верное решение подача питания к АВ сверху.
savelij®
Цитата(Y.Kharechko @ 10.10.2017, 12:55) *
Эта информация подтверждает Вашу некомпетентность.

Как это не печально, но многие из присутствующих не знакомы с такими первоисточниками, на которые вы указали, в т.ч. и с авторами Харечко В.Н., Харечко Ю.В....
Может вместо перечисления несомненно интересных изданий, стоило подправить труд ТС? icon_wink.gif
Олега
Цитата(savelij® @ 10.10.2017, 19:52) *
Может ... стоило подправить труд ТС? icon_wink.gif
Может и стоило бы, но только сам ТС покуда упрямится шибко (тормозит с признанием ошибок), даже по мелочам..
Разве что без его ведома, подправить, да и выставить, как вариант.
Олега
И никакого комментария ? Ваня, это продолжение трактата ? Или что ?
savelij®
Ваня Иванов, простите, но картинка бездарная, к тому же не отражает сути вопроса, а только вносит путаницу...
имхо