#141
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#142
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Бог с ними, с этими злополучными ПУЭ! Есть более уважаемые документы, например межгосударственные стандарты, с которыми спорить, что против ветра...
Межгосударственный стандарт ГОСТ 1.5-2001 "Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению." (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 10 апреля 2002 г. N 145-ст) (с изменениями и дополнениями) 4. Требования к изложению стандарта 4.1. Общие требования к изложению текста 4.1.4 При изложении требований и инструкций в тексте стандарта применяют слова: "должен", "следует", "подлежит", "необходимо", "требуется", "разрешается только", "не допускается", "запрещается", "не должен", "не следует", "не подлежит", "не могут быть" и т.п. Приводя в стандарте требования к наибольшим и наименьшим значениям величин, применяют словосочетания: "должно быть не более (не менее)" или "не должно превышать". При изложении в стандарте положений, допускающих отступления от требований (инструкций), применяют слова; "могут быть", "как правило", "при необходимости", "допускается", "разрешается" и т.п. При изложении в стандарте рекомендаций применяют слова: "рекомендуется", "не рекомендуется", "целесообразно", "нецелесообразно" и т.п. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#143
|
Гости ![]() |
Ваня в своем упорстве удивляет и не сдается(хотя такое упорство не всегда плохо, еще бы научиться слышать аргументы противника). Вы Иван конечно проделали большой труд и летая на высоте 330кВ хоть раз опуститесь на 0,4кВ. Зайдите на любую подстанцию 6(10)кВ и посмотрите на РУ-0,4, питание к вводным автоматам подходит через "жопу"(т.е снизу на подвижные контакты), или взять ВРУ жилого здания, там питание к рубильнику также подходит снизу на подвижные контакты, хитрозадые создатели ПУЭ знают это и придумали термин "как правило". Пример про ВА-50 некорректен, там имеется ввиду рабочее положение выключателя в пространстве, но не его подлючение.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#144
|
Гости ![]() |
... , Цитата Зайдите на любую подстанцию 6(10)кВ и посмотрите на РУ-0,4, питание к вводным автоматам подходит через "жопу"(т.е снизу на подвижные контакты) Да, особенно на панелях ЩО-70, встречали такие? Цитата ... или взять ВРУ жилого здания, там питание к рубильнику также подходит снизу на подвижные контакты ... Ага, особенно к ВР-32 - питающие кабели подключаются и сверху, и снизу. а отходящий вообще по-середине. В ВРУ всё зависит от заводской схемы. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#145
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. межгосударственные стандарты, с которыми спорить, что против ветра... Ваня, это твоя очередная попытка выровнять положение - снова "против ветра". В данном ГОСТ (п.4.1.4) лишь перечислены (по группам) термины, без всяких оговорок (конкретизации), которые есть в ПУЭ. ГОСТ 32395-2013 и ГОСТ 32396-2013 (оба межгосударственные) в теме уже приводились. Там твое "Напряжение источника питания подаётся сверху" не подтверждается. Назови известный тебе межгос. ГОСТ, который подтвердит, что Ваня не фантазер, что единственно верное решение подача питания к АВ сверху. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#146
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Эта информация подтверждает Вашу некомпетентность. Как это не печально, но многие из присутствующих не знакомы с такими первоисточниками, на которые вы указали, в т.ч. и с авторами Харечко В.Н., Харечко Ю.В.... Может вместо перечисления несомненно интересных изданий, стоило подправить труд ТС? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#147
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#148
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#149
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
И никакого комментария ? Ваня, это продолжение трактата ? Или что ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#150
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ваня Иванов, простите, но картинка бездарная, к тому же не отражает сути вопроса, а только вносит путаницу...
имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#151
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Вот чесслово, несмотря на кучу мелких придирок, то, что выложил ТС ранее в посте#101 вполне годная статья для чайника, который хочет немного углубится. Первых страниц ему (чайнику) хватит. Да и чайник вполне сможет понять по буквеным обозначениям, логотипу производителя и проч., в какой стороне "верх" у автомата, даже, если его (автомат) повернуть боком.
Повторюсь, первых страниц чайнику хватит чтобы понять что и как ставить, остальных страниц чайнику хватит, чтобы з**ать электрика или заинтересоваться тематикой. По моему мнению, трактат имеет место быть, а ошибки и несоответствия можно найти в любых законах/стандартах/правилах/учебниках, особенно сравнивая их формулировки друг с другом, что вы и сами все прекрасно знаете. P.S. Ни в коем случае не оправдываю ТСа за лютую пургу до сообщения №101 и далее. Если не прав - можно признавать. (Сам недавно загнался в теме про полотенцесушители) P.P.S. Но полотенчик из той темы до сих пор не коррозирует, не смотря на закоротку гальванопары, и с фитингами труб - ок ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#152
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если компоновал инфу сам - браво. Эта должность называется верстальщик (метранпаж, блин). "Скачал - не украл", оно конечно.. Неплохо бы понимать качаемое, особенно если своим разбавляешь...чайник вполне сможет понять по буквеным обозначениям, логотипу производителя и проч., в какой стороне "верх" у автомата, даже, если его (автомат) повернуть боком. В этом ли состоял вопрос ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#153
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Ни в коем случае не оправдываю ТСа за лютую пургу до сообщения №101 и далее. Если не прав - можно признавать... Уважаемый VITOS! Большое спасибо за понимание, однако, Вы не могли бы указать конкретнее, в чём выражалась эта "лютая пурга"? О том, что многие оппоненты постоянно пытаются уйти от главного вопроса рассматриваемой темы, уже говорилось, и модераторам уже приходилось прибегать к чистке этой ветки от оффтопа, но не прошло и нескольких дней, как с подачи отдельных подстрекателей, всё повторилось. Развязалась дискуссия о том, как правильно устанавливать автоматы, хотя мы ещё не до конца разобрались с главным вопросом темы - как правильно выбираются эти несчастные автоматы! Даже вмешался Великий учёный, который в жизни, похоже, гвоздя не умеет забить, а о наличии у него какого-либо практического опыта работы в действующих электроустановках вообще промолчу. Вот содержание одного из Его Великих творений: Теперь посмотрим определения в ГОСТ 30331.1-2013, что такое сверхток и прочее: 20.58 сверхток: Электрический ток, превышающий номинальный электрический ток. Примечание - Для проводников номинальный ток считают равным допустимому длительному току. Примечание - Сверхток может оказывать или не оказывать вредные воздействия в зависимости от его значения и продолжительности. Сверхтоки могут возникать в результате перегрузок в электроприёмниках или при повреждениях, таких как короткие замыкания или замыкания на землю. 20.44 перегрузка: Условия функционирования электрически не поврежденной цепи, которые вызывают сверхток. 20.80 ток короткого замыкания: Сверхток в электрической цепи при коротком замыкании. 20.81 ток перегрузки: Сверхток в электрической цепи при перегрузке. 20.87 устройство защиты от сверхтока: Устройство, предназначенное отключать электрическую цепь в случаях, когда электрические токи в ее проводниках превышают определенные значения в течение установленного времени. Так от какого же загадочного СВЕРХТОКА всё время пытается защищать электрические цепи наш Глубокоуважаемый Оппонент и призывает это делать всех поголовно, и меня в том числе, подчёркивая, что я не понимаю, что такое этот сверхток? Касаясь вопроса о том, с какой стороны подаётся напряжение на автомат, хочу сказать следующее: я не настолько глуп, чтобы не понимать, что для автомата нет никакой разницы, с какой стороны к нему подводится напряжение, но для обслуживающего персонала - есть! Вот об этом и был мой вчерашний плакат, но некоторые так ничего и не поняли... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#154
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
учёный, который в жизни, похоже, гвоздя не умеет забить.. На кой ученому гвозди забивать? Для этого есть специально обученные бойцы. Точно так же бойцу с молотком в руке ни к чему теоретизировать, статейки всякие пописывать (переписывать чужие). Проруха обязательно приключится, коль багажик не велик. На форуме и ранее "учителя" встречались, с неуемным желанием донести свеженагугленное в массы.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#155
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Вот наконец то добрались до истины Если вы работаете с напряжением выше 1000в это одна история если ниже чуть чуть другая история.
Есть электрики по столбам лазают есть станочный парк обслуживают.Есть допуски есть обучение на конкретное обслуживание. А тут собрались все электриков в одну кучу.Вот и не могут найти общий язык каждый смотрит со своей колокольни. Я вот лично инженер электроник, группы промышленной электроники.И понятно к распред устройствам очень далек.Один раз пригласили проверить счетчики на ЦРП что работает на АСКУЭ, только там узнал что в этой среде, если горит красная лампочка то это обозначает что ввод работает а если зеленная то ввод отключен.А по основной работе у нас зеленная работа а красная авария.Вот и думайте теперь. |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#156
|
Гости ![]() |
Касаясь вопроса о том, с какой стороны подаётся напряжение на автомат, хочу сказать следующее: я не настолько глуп, чтобы не понимать, что для автомата нет никакой разницы, с какой стороны к нему подводится напряжение, но для обслуживающего персонала - есть! Вот об этом и был мой вчерашний плакат, но некоторые так ничего и не поняли...
[/quote] Опять Вы за свое, подключать автомат сверху это только для чайников и плакат для чайников, для обслуживающего персонала до лампочки сверху или снизу подключен автомат, он(персонал) в первую очередь должен руководствоваться схемами электрическими принципиальными, а если персонал сует ручки шаловливые не зная схемы, то это его проблемы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#157
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
в первую очередь должен руководствоваться схемами электрическими принципиальными.. .. а так же маркировкой на аппарате, обозначающей "вкл." или "выкл."Касаясь вопроса о том, с какой стороны подаётся напряжение на автомат, хочу сказать следующее: я не настолько глуп, чтобы не понимать, что для автомата нет никакой разницы, с какой стороны к нему подводится напряжение, но для обслуживающего персонала - есть! Иными словами: ВСЕ, кто составлял, утверждал.. межгосударственные ГОСТ 32395-2013 и ГОСТ 32396-2013, а за ними и многие уважаемые производители оказались именно "настолько глупы", что допустили не Ванин вариант.. Скотинки какие.. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#158
|
||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемые коллеги! Мы снова уходим от главного вопроса темы. Давайте не будем перечислять, кто и где работал или работает. Поверьте, кому хотя бы раз в жизни приходилось бывать на подстанциях 330/110/10 кВ, никогда не скажет, что там нет электрооборудования других классов напряжения. Кроме силового высоковольтного электрооборудования там в обязательном порядке есть электрооборудование собственных нужд, огромные залы релейных защит, компрессорные для производства сжатого воздуха, маслохозяйство, противопожарные насосные и т.д. и т.п., и поверьте мне, что этого электрооборудования гораздо больше, чем в обычных РУ-10 кВ или ТП-10/0,4 кВ, с которыми мне тоже, как испытателю приходится регулярно сталкиваться. Поэтому не будем разводить здесь демагогию, "у кого толще и длиннее", а обратимся к нашей теме.
Внимательно рассмотрим следующие рисунки и подумаем, на каком из них выход горячих газов, образующихся при горении дуги во время срабатывания автомата, является более естественным: Как видим, любой автомат, как модульный, так и не модульный, не является абсолютно симметричным, поэтому для него далеко не безразлично, как его установить. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#159
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18121 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Мы снова уходим от главного вопроса темы. Давайте ....обратимся к нашей теме. Интересный случай. Сам же выше высказывался против отклонения в разговоры о пространственном положении АВ и тут же "углубил" это отклонение. ![]() И снова с рисунками "перевертышами". Как видим, любой автомат, как модульный, так и не модульный, не является абсолютно симметричным, поэтому для него далеко не безразлично, как его установить. Поясни Ваня, если выхлоп расположен на 10 см выше, АВ "пропердеться" не сможет? Конфиденциально, т.е. по секрету - мне это удается делать и на животике. Вполне естественно получается.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#160
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Интересный случай. Сам же выше высказывался против отклонения в разговоры о пространственном положении АВ и тут же "углубил" это отклонение... Уважаемый Олега! Меня уже "достали" досужие разговоры дилетантов о пространственном положении автоматов! Многие производители в рекламных целях публикуют информацию, которая весьма далека от реальных физических процессов, происходящих в выпускаемых ими изделиях, чем вводят доверчивых потребителей в заблуждение. Для горячих газов естественным является стремление подниматься вверх, поэтому положение автомата, показанное на рисунке 2 более правильное. А на рисунке 1 - менее правильное, т.к. здесь горячие газы будут стремиться вернуться обратно, то есть будут "сопротивляться" втягиванию в дугогасящую камеру. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 11.10.2017, 12:38 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |