Данилыч
Планирую проложить под землей бронированный кабель от вводного шкафа до дома. В шкафу стоят щиток и генератор, получается, одна линия с резервированием (16А), и вторая - без (32А). Так вот, бронированный 4-жильный кабель на 30% дешевле двух 2-жильных. Можно ли взять 4 жилы и сделать им 2 линии по две жилы?
Ваня Иванов
Цитата(Данилыч @ 16.4.2023, 21:54) *
...одна линия с резервированием (16А), и вторая - без (32А)... Можно ли взять 4 жилы и сделать им 2 линии по две жилы?
Возможно я чего-то недопонимаю, но в упор не вижу, где здесь резервирование? Резервирование - это когда вместо 1 (одного) кабеля (одной линии) Вы прокладываете 2 (два) кабеля (две линии), да к тому же с применением АВР (Автоматического Включения Резерва).
А у Вас, уважаемый Данилыч, получается чёрт те что...
Допустим, если этот единственный бронированный кабель, содержащий в своём составе две линии (насколько я понял, линия 1 - питание от сети и линия 2 - питание от генератора), будет повреждён (пробит, порван, перебит, перерезан, перегрызен и т.д.), то на время ремонта (восстановления) этого кабеля Вы лишаетесь сразу обеих линий. Получается, что никакого резервирования при этом не будет и в помине, а будет только один геморр...
Данилыч
Цитата(Ваня Иванов @ 16.4.2023, 22:54) *
Возможно я чего-то недопонимаю, но в упор не вижу, где здесь резервирование? Резервирование - это когда вместо 1 (одного) кабеля (одной линии) Вы прокладываете 2 (два) кабеля (две линии), да к тому же с применением АВР (Автоматического Включения Резерва).
А у Вас, уважаемый Данилыч, получается чёрт те что...
Допустим, если этот единственный бронированный кабель, содержащий в своём составе две линии (насколько я понял, линия 1 - питание от сети и линия 2 - питание от генератора), будет повреждён (пробит, порван, перебит, перерезан, перегрызен и т.д.), то на время ремонта (восстановления) этого кабеля Вы лишаетесь сразу обеих линий. Получается, что никакого резервирования при этом не будет и в помине, а будет только один геморр...

Ну как он будет поврежден? В земле лежит, на достаточной глубине, и мыши броню не прогрызут, кабель бронированный. Под резервированием я подразумеваю резервное питание. Весь дом генератор не потянет, да и не надо мне. Все потребители поделены по линиям: критичные на линии с резервированием, а некритичные - на другой

Поясню еще. Я указал выше, что с генератора идет всего 16А, а в доме есть потребители на 32А, это 6Квт ТЭН и печь на 4.5 КВт. Они и будут без резервирования.
Меня волнует сама возможность 4-жильного кабеля, можно ли по нему 2 линии кинуть, с разной мощностью, да и фазой, получается. Генератор свою подсеть создает.
Ваня Иванов
Цитата(Данилыч @ 16.4.2023, 23:11) *
Ну как он будет поврежден? В земле лежит, на достаточной глубине, и мыши броню не прогрызут, кабель бронированный...
Уважаемый Данилыч! Мне бы Ваш оптимизм...
Когда-то давно я тоже был оптимистом и думал так же, как и Вы! Однако с годами, по мере приобретения практического опыта в области отыскания мест повреждения КЛ (Кабельных Линий), мой оптимизм в данном вопросе постепенно угас и я на собственной шкуре убедился в справедливости народной мудрости: "Пессимист - это оптимист с большим практическим опытом".
Каких только случаев повреждения КЛ мне не приходилось встречать, от банальных, до самых нелепых. Бывали случаи, когда острый камень или кусок металла, случайно оказавшиеся в траншее, с течением времени протирали защитные покровы брони, после чего коррозия делала своё грязное дело и проедала броню и защитную оболочку кабеля.
Однажды пришлось искать повреждение КЛ-10 кВ, проходящего по частному участку, хозяин которого не зная об этом, соорудил на расстоянии около полуметра от этой КЛ-10 кВ туалет типа сортир. С годами довольно агрессивные вещества из этого сортира просочились и разъели броню, а затем и защитную алюминиевую оболочку кабеля... После этого пришлось прокладывать обходную кабельную линию на значительном удалении от этого злополучного сортира (до сих пор удивляюсь, как его пользователи остались живы).
eugevict
Ваня - человек спрашивает можно или нельзя.
Костян челябинский
eugevict, а когда Ваня читал вопрос, на который он отвечает?

Данилыч, а как вы по четырём жилам пустите в две стороны фазу, ноль и заземление? А почему бы не применить этот кабель для передачи и туда и обратно?
Rezo
Цитата(Данилыч)
Поясню еще.......Меня волнует сама возможность 4-жильного кабеля
Набросайте лучше картинку, иначе ещё долго то одно, то другое объяснять будете.
village
Теоретически возможно, работать будет. А вот практически выполнить не так просто как кажется, необходимо исключить возможность подачи напряжения от генератора в сеть, просто автоматами без блокировок (механических и электрических) это невозможно выполнить. Затея мне кажется крайне опасной, хотя бы потому что вы этот вопрос задаете здесь не имея даже примерной схемы!
eugevict
Цитата(Костян челябинский @ 17.4.2023, 11:31) *
eugevict, а когда Ваня читал вопрос, на который он отвечает?

Мда..., с этим есть проблемы, ты прав.
Данилыч
Цитата(village @ 17.4.2023, 16:24) *
необходимо исключить возможность подачи напряжения от генератора в сеть

Генератор дает в дом свою линию, у него свой блок АВР, запитанный от внешней сети

Цитата(village @ 17.4.2023, 16:24) *
Вы этот вопрос задаете здесь не имея даже примерной схемы!

Пол вечера провел в попытках добавить фото. К сожалению, добавлять фото мне банально запрещено.
Олега
Цитата(Данилыч @ 18.4.2023, 1:18) *
добавлять фото мне банально запрещено.
Используйте сторонний ресурс и ссылайтесь.
Данилыч
И ссылки тоже не дает на сторонние ресурсы. Удивительно, шел 2023 год icon_surprised.gif
eugevict
Цитата(Данилыч @ 18.4.2023, 22:12) *
И ссылки тоже не дает на сторонние ресурсы. Удивительно, шел 2023 год icon_surprised.gif

Вроде было после 5 сообщений.
Олега
Цитата(Данилыч @ 18.4.2023, 22:12) *
не дает .. icon_surprised.gif
Еще несколько точек в сообщениях (в любых по одной) и непременно Даст ))
с2н5он
Цитата(Данилыч @ 18.4.2023, 22:12) *
И ссылки тоже не дает
без шттп вставляйте
Гость сочувствующий
Цитата(Данилыч @ 18.4.2023, 1:18) *
Генератор дает в дом свою линию, у него свой блок АВР, запитанный от внешней сети
...

Т. е. внешнее питание поступает на АВР. При нормальном режиме работы дом питается от сети. Пропало внешнее питание - АВР запускает генератор, так?
Цитата
Меня волнует сама возможность 4-жильного кабеля, можно ли по нему 2 линии кинуть, с разной мощностью, да и фазой, получается. Генератор свою подсеть создает.

Имеете 4-х жильный кабель. По нему можно пустить 220 В от сети и отдельно 220 В от генератора - Вы этого хотите?
Ваня Иванов
Цитата(Данилыч @ 16.4.2023, 21:54) *
Планирую проложить под землей бронированный кабель от вводного шкафа до дома. В шкафу стоят щиток и генератор...
Попытался изобразить на схеме затею Данилыча. И вот что вырисовывается в общих чертах:



По идее, такая схема работать будет, но только при наличии "вечного" бронированного 4-х жильного кабеля.
Олега
А эти чудаки - проектировщики - до сих пор выдерживают какие-то расстояния меж резервируемых линий..
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 19.4.2023, 18:50) *
...чудаки - проектировщики - до сих пор выдерживают какие-то расстояния меж резервируемых линий...
По данному вопросу я уже излагал своё мнение в сообщеннии #2, но меня здесь приняли за дебила и идиота... twoface.gif
Данилыч
Цитата(Ваня Иванов @ 19.4.2023, 18:32) *
По идее, такая схема работать будет, но только при наличии "вечного" бронированного 4-х жильного кабеля.


Именно так!!
Благодарю за схему!
На другом форуме тоже дали добро. Вопрос был только с заземлением для генератора.

icon_biggrin.gifВ продолжении темы :
предполагалось заземлять по месту (как и рекомендует производитель), либо прокладывать 5-жильную броню и 5-м проводом тащить землю от дома к генератору (25 метров в траншее буквой "Г"). У меня дом имеет заземление треугольник. Как я понял, заземлять от дома рациональней, чтобы в случае падения СИП на землю, рядом со шкафом, генератор с бензином не стал потребителем.
Какие мысли на этот счет?


Цитата(с2н5он @ 19.4.2023, 6:16) *
без шттп вставляйте

Да, чтобы за 2 двужильных не переплачивать. Вобщем, разобрались, так можно, тем более, обе линии 220В.
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 19.4.2023, 18:55) *
.. меня здесь приняли за дебила и идиота... twoface.gif
.. и ты сразу копыта опустил.. ?
Костян челябинский
Цитата(Олега @ 19.4.2023, 22:38) *
.. и ты сразу копыта опустил.. ?

Скорее рога
Олега
Цитата(Данилыч @ 19.4.2023, 20:25) *
..разобрались, так можно,.
А не сказали, где это написано ?

Цитата(Костян челябинский @ 19.4.2023, 20:39) *
Скорее рога
Не стоит жмотиться на 2 отдельных кабеля
Костян челябинский
Цитата(Олега @ 19.4.2023, 22:45) *
Не стоит жмотиться на 2 отдельных кабеля

Так и я про то же
Олега
А-а-а...
Данилыч
Цитата(Олега @ 19.4.2023, 20:45) *
А не сказали, где это написано ?

Токи наводки ничтожны, если по линиям 220В. Других побочек нет. В 3-фазном вообще 3 фазы гонят по одному кабелю.

Цитата(Олега @ 19.4.2023, 20:45) *
Не стоит жмотиться на 2 отдельных кабеля

А это где написано?
Митяй_
Цитата(Данилыч @ 16.4.2023, 21:54) *
Планирую проложить под землей бронированный кабель от вводного шкафа до дома. В шкафу стоят щиток и генератор, получается, одна линия с резервированием (16А), и вторая - без (32А). Так вот, бронированный 4-жильный кабель на 30% дешевле двух 2-жильных. Можно ли взять 4 жилы и сделать им 2 линии по две жилы?


Можно.
Гость сочувствующий
Цитата(Данилыч @ 20.4.2023, 7:33) *
... Других побочек нет. ...

Вот об этом и поговорим. Какая мощность выделена Вам, согласно техусловиям сетевой организации? По моим грубым прикидкам получилось, что в нормальном режиме работы суммарная мощность будет порядка 10,5 кВт. Не многовато для однофазного потребления?
Данилыч
Цитата(Гость сочувствующий @ 20.4.2023, 8:24) *
Вот об этом и поговорим. Какая мощность выделена Вам, согласно техусловиям сетевой организации? По моим грубым прикидкам получилось, что в нормальном режиме работы суммарная мощность будет порядка 10,5 кВт. Не многовато для однофазного потребления?

На СИП стоит автомат 63А. Трансформатор в 200м от меня
Гость сочувствующий
Цитата(Данилыч @ 20.4.2023, 9:32) *
На СИП стоит автомат 63А. Трансформатор в 200м от меня

Нужно не то, что где стоит, а ДОКУМЕНТ где всё прописано и утверждено.
Данилыч
Цитата(Гость сочувствующий @ 20.4.2023, 11:25) *
Нужно не то, что где стоит, а ДОКУМЕНТ где всё прописано и утверждено.

Считайте, не более 63А, 220В
У меня ссылки то не получается приложить, а вы документ просите. Если СИП кидают на дом 40м по воздуху, то что ожидать от сетевой компании? Давайте исходить из того что есть
Гость сочувствующий
Цитата(Данилыч @ 20.4.2023, 12:29) *
Считайте, не более 63А, 220В
... Давайте исходить из того что есть

Да в принципе весь документ не нужен. Нужны цифры: выделенная мощность, автомат на вводе, одна или три фазы.
Олега
Цитата(Данилыч @ 20.4.2023, 7:33) *
Токи наводки ничтожны, если по линиям 220В. Других побочек нет.
Глубоко копнули - до токов наводки )))
Кроме наводок )) в линии случаются перегрузки и КЗ, не только металлические.
Жилы рабочей и резервной линий в один кабель не объединяют. Ну, нормальные проектанты, понятно..

Цитата(Данилыч @ 20.4.2023, 7:33) *
В 3-фазном вообще 3 фазы гонят по одному кабелю.
Да, это одна линия, правильно гонят.

Цитата(Данилыч @ 20.4.2023, 7:33) *
А это где написано?
В любом нормативе о резервируемых линиях

Цитата(Данилыч @ 20.4.2023, 12:29) *
У меня ссылки то не получается приложить,..
Давно уж получилось бы, если б мимо ушей не пропускали...)
Roman D
Цитата(Олега @ 20.4.2023, 13:02) *
Глубоко копнули - до токов наводки )))

Так понаползли в электричество всякие айтишники и связисты... Провода видели - значит, видели даже ПОРОВОЗ!

Мой первый сэнсэй по электричеству, главный энергетик колхоза "Авангард", говорил:
- Рома, в электричестве есть три основных неисправности: первая - "есть контакт, где не надо". Вторая - "нет контакта, где надо". Третья - "ТЫ _ ВАЛЕНОК!".

Под "валенок" замечательно пролезают все "наводки", "я читал в интернете" итп.

gomed12
Что мешает заземлять фазу генератора?
2 фазы в одном кабеле не дает никакого резерва. При обрыве целого кабеля рвется все.
Цитата
в электричестве есть три основных неисправности: первая - "есть контакт, где не надо". Вторая - "нет контакта, где надо".

Эта часть аксиомы будет касаться всех жил кабеля и исправима.
Немного переделал схемку Вани, думаю, не обидится.
В АВР необходимости не вижу, т.к. все подготовительные манипуляции по питанию и нагрузкам выполняются вручную.
Данилыч
Цитата(gomed12 @ 20.4.2023, 20:58) *
Что мешает заземлять фазу генератора?
2 фазы в одном кабеле не дает никакого резерва. При обрыве целого кабеля рвется все.

Кабель от шкафа до дома пойдет под землей, будет бронированный, как он оборвется?
Мне не нужен резерв якобы от обрыва кабеля в принципе. Мне нужно просто решить проблему с маломощным Генератором, который дает 16кВт, и чтобы он не на..нулся от потребителей на 32кВт ) Я их и убрал на линию без резервирования.
Вся эта затея не от обрывов кабеля, а от эпизодических отключений электричества в сельской местности, не усложняйте.
Один кабель дешевле чем два, вот и весь вопрос. Лишь бы физику не нарушало.

Цитата(gomed12 @ 20.4.2023, 20:58) *
В АВР необходимости не вижу, т.к. все подготовительные манипуляции по питанию и нагрузкам выполняются вручную.

У меня есть потребители, требующие круглосуточного питания (инкубаторы), там без АВР никак

Цитата(Roman D @ 20.4.2023, 17:48) *
- Рома, в электричестве есть три основных неисправности:

Еще можно добавить главную проблему 21 века: "решать задачу которую надо, и не решать которую не надо" icon_biggrin.gif

Цитата(Гость сочувствующий @ 20.4.2023, 12:58) *
Да в принципе весь документ не нужен. Нужны цифры: выделенная мощность, автомат на вводе, одна или три фазы.

Одна фаза, тип TT, 63А автомат. Про мощность - притча во языцех, могут и 10КВ дать, это же Россия, село, да и молния попасть может icon_biggrin.gif
gomed12
Цитата(Данилыч @ 20.4.2023, 23:36) *
Кабель от шкафа до дома пойдет под землей, будет бронированный, как он оборвется?

В том и дело кроме обрыва других угроз для кабеля нет, остальные неисправности в соединениях исправимы.
У вас отсутствует защитный проводник, все потребители включая бронированный кабель 2 класса защиты?
Да и при СЗ ТТ, если ЗУ около вводного шкафа, у вас жилы для защитного проводника нет, кроме самой брони кабеля.
Если после кабеля, как заземлить кабель на вводе, вводной шкаф.
Выполнить 2 ЗУ.
Вот это и есть усложнение.
Цитата
У меня есть потребители, требующие круглосуточного питания (инкубаторы), там без АВР никак

Вопрос решаемый, при наличии автоматического пуска и останова генератора при изменении сетевого напряжения.

Я лишь предложил один из наиболее надежных схем СЗ TNC-S, чем ТТ, остальное в вашей власти.
Олега
Цитата(Данилыч @ 20.4.2023, 23:36) *
Кабель ... пойдет под землей, будет бронированный, как он оборвется?
И то верно icon_biggrin.gif .. Это дурачки наверное раздельные линии к зданию ведут, а я однажды насмотрелся со стороны..
Гость сочувствующий
Цитата(Данилыч @ 20.4.2023, 23:36) *
...
Одна фаза, тип TT, 63А автомат. Про мощность - притча во языцех, могут и 10КВ дать, это же Россия, село, да и молния попасть может icon_biggrin.gif

А ТТ Вам зачем? "... могут и 10КВ дать ..." - что значит могут? Вам какую мощность выделили? Если исходить из автомата 63 А Вам требуется мощность почти 14 кВт. А если 32+16 = 10,6 кВт. В техусловиях должна быть указана конкретная цифра.
Данилыч
Цитата(gomed12 @ 21.4.2023, 1:09) *
У вас отсутствует защитный проводник, все потребители включая бронированный кабель 2 класса защиты?
Да и при СЗ ТТ, если ЗУ около вводного шкафа, у вас жилы для защитного проводника нет, кроме самой брони кабеля.
Если после кабеля, как заземлить кабель на вводе, вводной шкаф.

Два варианта услышал в интернете: заземлять по месту, у шкафа, тогда какая-то опасность при обрыве СИП и падении его на землю рядом. До конца так и не понял для себя.
Второй вариант - у дома есть свое заземление - треугольник, на него, якобы (в отличие от первого варианта) лучше заземлиться. И в этом случае да, надо жилку в броне отдельно для земли. В этом случае, так же, один кабель 5-жильный будет дешевле отдельных 3-жильного и 2-жильного.
Цитата(gomed12 @ 21.4.2023, 1:09) *
Я лишь предложил один из наиболее надежных схем СЗ TNC-S, чем ТТ, остальное в вашей власти.

Мне кинули только двужильный СИП с опоры сетевиков, она в 25 метрах, там есть арматурка, торчащая из земли, никак ни с чем не связанная, но с нее землю тянуть отдельно, да и как - под землей, получается, это неразумно, нерентабельно.
gomed12
Зачем вам бронированный кабель там, где не ожидаются большие механические нагрузки на грунт?
Проложите ПВХ двустенную (даже одностенную) и затяните в нее ПУГВ (ПВ-3) сколько хотите жил.
Данилыч
Цитата(gomed12 @ 21.4.2023, 9:56) *
Зачем вам бронированный кабель там, где не ожидаются большие механические нагрузки на грунт?
Проложите ПВХ двустенную (даже одностенную) и затяните в нее ПУГВ (ПВ-3) сколько хотите жил.

Хотел так изначально, только ПНД трубу, подешевле она и диаметр побольше. Но увидел вариант, когда такие кабели грызут грызуны, и жилы оголяют. У меня траншея через гараж пойдет, там пол бетонный будет. Мне спокойней будет, если все-таки броню проложить, чем потом бетон штробить еще
Ваня Иванов
Уважаемый Данилыч! Всему есть предел и моему терпению тоже! У меня нет слов, только мысли, но и те матом! icon_twisted.gif

Ещё в сообщении #2 я высказал сомнения в правильности Вашей затеи с этим грёбаным бронированнным кабелем. Далее (после определённых провокационных комментариев в мой адрес) я набросал в сообщении #17 примерную схемку, в которой чёрным по-русски написал, что по идее (т.е. чисто теоретически) эта схема будет работать, но только при наличии "вечного" кабеля. Я не зря взял в кавычки слово "вечного", поскольку ничто не вечно под Луной. Однако Вы упёрлись в этот 4-жильный бронированный кабель и носитесь с ним как известный народный герой с писаной торбой!

Уважаемый коллега gomed12 попытался решить вопрос внедрения системы TN-C-S в схему электроснабжения Вашего дома вместо существующей системы ТТ, что является более правильным, более благоразумным и более безопасным решением, чем Ваша сомнительная система ТТ с самодельным заземляющим устройством в виде пресловутого треугольника. О недостатках системы ТТ можно прочесть здесь (перейти по ссылке и скачать).

Скажу Вам прямо, что Вы собрали на интернет-помойках всё дерьмо и решили любой ценой внедрить его у себя, упорно не желая слушать замечания и предложения более опытных и более грамотных специалистов, которые только из личной скромности не говорят Вам прямо, что затея с этим 4-жильным кабелем - полный отстой!

Поэтому я говорю Вам об этом прямо. Не экономьте на личной безопасности и на безопасности Ваших близких, не закладывайте "подводную мину" для Ваших потомков, которые впоследствии проклянут дедушку за мнимую экономию, которая может вылезти боком как для Ваших близких, так и для Вашего инкубатора...

P.S.: Немедленно замените существующий вводной автомат 63А (скорее всего типа "С" - к гадалке не ходи!) менее мощным автоматом на С25А с учётом выделенной Вам однофазной нагрузки 5 кВт и не пудрите нам мозги о выделенной Вам мощности 32 кВт для однофазного ввода - такого быть не должно!






Олега
Цитата(Данилыч @ 21.4.2023, 10:22) *
увидел вариант, когда такие кабели грызут грызуны, и жилы оголяют.
А еще посмотрите как перенапор с ВЛ (молния) пробивает закопанный в землю кабель (в т.ч. бронированный). Может начнёте книжки читать..

Цитата(Ваня Иванов @ 21.4.2023, 11:11) *
и не пудрите нам мозги о выделенной Вам мощности 32 кВт для однофазного ввода - такого быть не должно!
Изначально-то все выглядело скромно: "одна линия с резервированием (16А), и вторая - без (32А)"..
eugevict
Цитата(Ваня Иванов @ 21.4.2023, 11:11) *
Уважаемый Данилыч!
Вы упёрлись в этот 4-жильный бронированный кабель и носитесь с ним как известный народный герой с писаной торбой!

+++
P.S.
Народную мудрость надо приводить в ОРИГИНАЛЕ !
Ваня Иванов
Уважаемый Данилыч! Вот примерная схема вводно-распределительного шкафа, которая более-менее удовлетворяет Вашим хотелкам и не противоречит действующим нормативным документам:



А про "вечный" 4-жильный бронированный кабель забудьте, как о случайном недоразумении, купите 2 (два) трёхжильных кабеля соответствующего сечения и сделайте всё по фэн-шую, как все нормальные люди в системе TN-C-S:

gomed12
Схема правильная, работоспособная.
Но методологически неправильная, для TNC-S совмещение в одной шине ГЗШ, PEN, PE, N несколько неверно, такое встречается в СЗ TNC.
Данилыч
Цитата(Ваня Иванов @ 21.4.2023, 11:11) *
затея с этим 4-жильным кабелем - полный отстой!

Я никого не провоцировал, внимательно изучаю предложения, даю уточнения, которые просят. Вот спросили про параметры подключения, я дал.
Ну пускай, 4-жильный отстой, пусть будет 5-жильный, как я пояснял выше, отдельный провод - земля. Зачем двойную землю то тащить до дома, если все можно объединить в один кабель?
Цитата(Ваня Иванов @ 21.4.2023, 11:11) *
P.S.: Немедленно замените существующий вводной автомат 63А (скорее всего типа "С" - к гадалке не ходи!) менее мощным автоматом на С25А с учётом выделенной Вам однофазной нагрузки 5 кВт и не пудрите нам мозги о выделенной Вам мощности 32 кВт для однофазного ввода - такого быть не должно!

От сетевой компании у меня 63А, одна фаза, это их щиток, с счетчиком, а не мой. С этого столба идет СИП до моего шкафа. От шкафа будут запитаны и дом и постройки. Там суммарная мощность под 15КВт в итоге может набраться.
Зачем мне ставить 25А, если только в доме потребитель на 32А (7Квт)

Rezo
Цитата(Данилыч)
внимательно изучаю предложения.....Мне спокойней будет, если все-таки броню проложить
Хозяин - барин!
Вам предложили варианты, но если Вы считаете, что в Вашем случае будет спокойнее с бронёй, ну тогда делайте так - что уж тут-то "мусолить"?
Цитата(Ваня Иванов)
вопрос внедрения системы TN-C-S в схему электроснабжения Вашего дома вместо существующей системы ТТ, что является более правильным, более благоразумным и более безопасным решением, чем Ваша сомнительная система ТТ с самодельным заземляющим устройством в виде пресловутого треугольника.
А что..... у всех должна быть обязательно не самодельное ЗУ?
С каких это пор?
Цитата(Данилыч)
у дома есть свое заземление.....Мне кинули только двужильный СИП с опоры сетевиков, она в 25 метрах
Вы законно вправе самостоятельно выбрать систему заземления.
И ещё очень большой вопрос, какая СЗ безопасней в конкретном случае.
Если всё же примете решение оставить СЗ ТТ, тогда достаточно будет заземления у дома и не нужно будет больше ничего дополнительно тянуть для заземления.
Только в этом случае есть одно непременное условие - должно быть УЗО в щите дома на отходящих розеточных и прочих нагрузочных линиях (на освещение не вижу смысла).
Олега
Цитата(Rezo @ 21.4.2023, 18:54) *
..должно быть УЗО в щите дома на отходящих розеточных и прочих нагрузочных линиях (на освещение не вижу смысла).
Металлический светильник чем-то надежнее прочих "нагрузочных линий" ?
Вижу затруднения... Поясняю: 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО.
В любой момент на месте неметаллического светильника может появиться металлический.