Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Можно ли в 4-жильном кабеле пустить 2 линии?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"
Страницы: 1, 2, 3, 4


Данилыч
Цитата(Rezo @ 21.4.2023, 18:54) *
должно быть УЗО в щите дома на отходящих розеточных и прочих нагрузочных линиях (на освещение не вижу смысла).

Обязательно, у меня дифавтоматы на все линии внутри дома будут, в т.ч и на свет.
Олега
Цитата(Данилыч @ 21.4.2023, 21:38) *
.. в т.ч и на свет.
Это уже неплохо ).. Rezo тут присоветовал вам ТТ..
Что скажете про п.7.1.13. из ПУЭ : Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S ?
Rezo
Цитата(Олега)
система ТТ, допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
А разве есть заключение, что могут быть обеспечены при TN?
В сельской местности и частном строении при воздушной линии, обычно как раз напротив - ТТ будет надёжнее!
Разве мало было бесконечных споров на эту тему?
Или просто так ввели возможность ТТ, которого раньше не было?
Могу сказать по секрету - за СЗ ТТ будущее и применение этой СЗ будет только расширяться (кроме МКД).
Пусть автор, что хочет, то и принимает, но не удивлюсь, что рано или поздно придёт к моему мнению, особенно если "Ваня Иванов" его напугает излишней накруткой ПУ при TN или направит указывать и требовать от СО как правильно подключить ЗУ, PEN или ПУ.
Я своё личное мнение высказал, а соглашаться с ним или нет - опять же дело лично-хозяйское.
Олега
Цитата(Rezo @ 21.4.2023, 22:06) *
А разве есть заключение, что могут быть обеспечены при TN?
Приведи "например", где электроснабжающая компания дала заключение о невозможности использования своей TN-системы для жилья.

Цитата(Rezo @ 21.4.2023, 22:06) *
Разве мало было бесконечных споров на эту тему?
Или просто так ввели возможность ТТ, которого раньше не было?
ТТ ввели в общей главе 1.7. А в главе для жилья - п.7.1.13. Там только TN

Цитата(Rezo @ 21.4.2023, 22:06) *
Я своё личное мнение высказал
Только выше не было сказано, что это только личное мнение.. Вот я и подумал - не плохо бы еще раз уточнить, как там в правилах сказано..

Цитата(Rezo @ 21.4.2023, 22:06) *
Пусть автор, что хочет, то и принимает,..
Не.. пусть он знает, что велят Правила, для начала.. Решение, конечно, за ним.
Rezo
Цитата(Олега)
Приведи "например", где электроснабжающая компания дала заключение о невозможности использования своей TN-системы для жилья.
Не хитри и не ставь вопрос "можно" или "нельзя".
Такие вещи (заключения) выполняются на месте по результатам обследования конкретного объекта.
А зачем же тогда появился пункт 1.7.59 и 1.7.57?:
Цитата
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
Почему бы сразу и однозначно без каких-то там "как правило"?
Не знаешь?
Цитата
1.1.17.
Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.
Придя на место и проведя всесторонее обследование всех линий, их исполнения, повторок и п.т. , обоснованно найдётся масса реальных доводов в пользу ТТ, а не TN.
А с раздолбайством исполнения и обслуживания в нашей стране - и тем более.
Цитата(Олега)
в главе для жилья - п.7.1.13. Там только TN
Это в общих требованиях, что в целом не запрещает 1.7.59 и 1.7.57.
Вот обследование и заключение решит, что к чему.
Цитата(Олега)
Не.. пусть он знает, что велят Правила, для начала.. Решение, конечно, за ним.
Вот и я о том же!.....
Олега
Цитата(Rezo @ 21.4.2023, 22:33) *
Не хитри и не ставь вопрос "можно" или "нельзя".
Такие вещи (заключения) выполняются на месте по результатам обследования конкретного объекта.
Чего мне-то хитрить ? Найди в интернетах "Такие вещи (заключения)" icon_wink.gif


Цитата(Rezo @ 21.4.2023, 22:33) *
обоснованно найдётся масса реальных доводов ..
Кто даст заключение ? Сама снабжающая компания ? - большие сомнения. Сторонняя - кто ж её пустит.. Я не видел ни одного заключения. Покажи, хотя бы парочку..
Rezo
Цитата(Олега)
Найди в интернетах "Такие вещи (заключения)"
В интернете нет потому, что это не носит обязательный юридический характер.
В том же ПУЭ не конкретизировано как должно быть решение возможности или невозможности применения той или иной СЗ.
Такие заключения/выводы даются на месте либо в устной форме, либо в оформленной по желанию заказчика.
Одним достаточно устного объяснения, а некоторые просят оформленные аргументы.
Самое интересное то, что просящие оформить, часто тут же несут показать правильность выводов другим специалистам или выматывают всех в интернете своими вопросами по этому моменту.
С одной стороны это вроде как неприятно, но с другой стороны потом..... но это уже другая тема.
Олега
Цитата(Rezo @ 21.4.2023, 22:33) *
Это в общих требованиях, что в целом не запрещает 1.7.59 и 1.7.57.
Это в общих требованиях к главе 7.1
"7.1.2. Электроустановки зданий, кроме требований настоящей главы, должны удовлетворять требованиям глав разд. 1-6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены настоящей главой."
Отдельным пунктом 7.1.13 конкретизировано, какие системы используются в жилье.

Цитата(Rezo @ 21.4.2023, 23:07) *
В том же ПУЭ не конкретизировано как должно быть решение возможности или невозможности применения той или иной СЗ.
Вот-вот.. Поэтому и спросил, ибо сам не нашел )))
А п. 7.1.13 - вполне конкретный, без оговорок.
Rezo
Цитата
Отдельным пунктом 7.1.13 конкретизировано, какие системы используются в жилье.
В каком жилье?
Это жильё для животных, общественное, это помещение или шалаш на берегу залива и т.д.?
Полагаю, что имеется ввиду жильё, как жилое здание предназначенное для проживания в нем людей.
А это уже жилой дом постоянного типа, рассчитанный на длительный срок службы.
Цитата(Олега)
Отдельным пунктом 7.1.13 конкретизировано, какие системы используются в жилье.
И больше никак?
А зачем тогда 1.7.59 и 1.7.57, если только так и никак иначе?
Ваня Иванов
Цитата(Rezo @ 21.4.2023, 22:06) *
...В сельской местности и частном строении при воздушной линии, обычно как раз напротив - ТТ будет надёжнее!...
Могу сказать по секрету - за СЗ ТТ будущее и применение этой СЗ будет только расширяться (кроме МКД)...
Уважаемый коллега Rezo! Вы это серьёзно говорите, или просто так для красного словца ляпнули? Похоже, что Вы не читали мой трактат о системах ТТ и TN, а если и читали, то очень невнимательно (на данный момент его скачали 34 раза).
Приведу ещё один маленький пример из довольно свежего ГОСТ Р 50571.4.44-2019. Пожалуйста, обратите внимание на статью 442.3, выделенную красной рамочкой, доказывающую, что система ТТ никаких особых преимуществ перед системой TN при обрыве нейтрального провода N не имеет. Обычно сторонники системы ТТ приводят аргумент, что при обрыве нейтрального провода N система ТТ надёжнее.



Данный ГОСТ доказывает, что никаких явных преимуществ система ТТ не имеет, в том числе и при обрыве нейтрального провода N, чем обычно полуграмотные электрики пугают абсолютно неграмотных в вопросах электротехники обывателей.

Вот ещё один красноречивый пример, говорящий далеко не в пользу системы ТТ:



Скажите, кто-нибудь когда-нибудь выполнял или планирует выполнить эти требования, касающиеся исключительно системы ТТ, или они так и останутся на бумаге?
Олега
Цитата(Rezo @ 21.4.2023, 23:35) *
Полагаю, что имеется ввиду жильё, как жилое здание предназначенное для проживания в нем людей.
И я того же мнения.


Цитата(Rezo @ 21.4.2023, 23:35) *
А это уже жилой дом постоянного типа, рассчитанный на длительный срок службы.И больше никак?
В жилом доме, рассчитанном на длительный срок службы, нельзя проживать сезонно (к примеру) или периодически (раз в 5 лет) ?
По-моему автор ни разу не уточнял - постоянно он там трётся или эпизодами. Не понятно, зачем это развел Rezo..


Цитата(Rezo @ 21.4.2023, 23:35) *
А зачем тогда 1.7.59 и 1.7.57, если только так и никак иначе?
Для прочих зданий - из 1.7. А для жилых уже есть гл.7.1 с объяснением (уже приводил) для изменений.
Rezo
Цитата(Олега)
По-моему автор ни разу не уточнял - постоянно он там трётся или эпизодами.
Для электроснабжения и её организации без разницы.
Цитата(Олега)
Не понятно, зачем это развел Rezo..
Разве?
Ну посмотри внимательне, кто начал разводить всё это, а "Rezo" всего лишь высказал своё мнение - и ничего более.
Ну и всё.....
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 21.4.2023, 23:50) *
Скажите, кто-нибудь когда-нибудь выполнял или планирует выполнить эти требования, касающиеся исключительно системы ТТ,..
Я на практике ни разу не встречал таких поселений. Честное слово.


Цитата(Rezo @ 22.4.2023, 0:27) *
Разве?
Ну посмотри внимательне, кто начал разводить всё это,
Посмотрел еще раз:
Опять вижу - Rezo !
Именно он недоумевал (разводил):
"В каком жилье? Это жильё для животных, общественное, это помещение или шалаш на берегу залива и т.д.?"

Цитата(Rezo @ 22.4.2023, 0:27) *
"Rezo" всего лишь высказал своё мнение - и ничего более.
В том-то и дело.. А Олега привел своё и ПУЭ
Rezo
Цитата(Олега)
Олега привел своё и ПУЭ
И "Rezo" привёл своё и ПУЭ, где нет запрета на ТТ и допускается его применение.
Дальше разговор ни о чём......
Олега
Цитата(Rezo @ 22.4.2023, 16:01) *
И "Rezo" привёл своё и ПУЭ, где нет запрета на ТТ и допускается его применение.

Rezo упорно приводит общую главу, игнорируя уже приведенное ему пояснение (отдельным пунктом) из специальной главы (7.1) ПУЭ, в которой указано:
"7.1.2. Электроустановки зданий, кроме требований настоящей главы, должны удовлетворять требованиям глав разд. 1-6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены настоящей главой."
А если изменены, то, по мнению Rezo, чихать и забыть icon_smile.gif
Отдельным пунктом 7.1.13 конкретизировано, какие системы используются в жилье: "Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Напомню господину Rezo п.1.1.17. ПУЭ: "Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них."

Цитата(Rezo @ 22.4.2023, 16:01) *
Дальше разговор ни о чём......
Да, я тоже не вижу смысла - г-н Rezo в упор не видит изменения главой 7.1. Пациент безнадёжен..
Rezo
Боже!..... До чего может дойти человек из-за своих личных амбиций и вместо темы ты решил обсуждать меня - ну а что тебе остаётся от непонимания и злобы?
Цитата(Олега)
Отдельным пунктом 7.1.13 конкретизировано, какие системы используются в жилье: "Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Ты долго будешь бездумно "мусолить" этот пункт?
Или это от твоего полнейшего непонимания?
СЗ ТТ запрещена?
Или лично ты своей властью запретил? icon_biggrin.gif
А если не запрещена - значит разрешена и это допускает 1.7.59.
Всё!
А ты можешь дальше упираться и продолжать показывать себя и свою "серость" в этом вопросе сколь угодно.
С непонимающим принципиальным упрямцем, говорить не имеет смысла.
Олега
Цитата(Rezo @ 22.4.2023, 19:53) *
Ты долго будешь бездумно "мусолить" этот пункт?
Пока ты его не запомнишь.. Иль ты подумал, что пункт 7.1.13 зазря появился в этом разделе ? Составители с тобой забыли согласовать и поэтому упустили ТТ из виду ?

Цитата(Rezo @ 22.4.2023, 19:53) *
Или это от твоего полнейшего непонимания?
Нет, непонимание - твоё. Именно ты мусолишь пункты бездумно.

Цитата(Rezo @ 22.4.2023, 19:53) *
СЗ ТТ запрещена?
Или лично ты своей властью запретил? icon_biggrin.gif
При чем тут я ? Читай соответствующую помещению гл.7.1 в ПУЭ, п. 7.1.13. Про ТТ там ни слова НЕТ.

Цитата(Rezo @ 22.4.2023, 19:53) *
А если не запрещена - значит разрешена и это допускает 1.7.59.
В п.1.7.59 нет указания про использование ТТ в жилых зданиях. Ну посмотри еще разок, внимательный наш.. ))
И в п.7.1.13 нет указания про использование ТТ в жилых зданиях. Предписаны только TN-S и TN-C-S. Смотри сам, недоверчивый... Это дурни несведующие писали ?
Так что серый цвет - оставь себе, он тебе к лицу.
Данилыч
Вопрос то был про возможность использования многожильного кабеля для линий, вместо двух отдельных кабелей. Как я для себя уяснил, ничего этому не мешает, ничего не нарушается, бюджет на 30% экономится. Значит, оправдано и рационально.
Система ТТ достаточно широко распространена в сельской местности благодаря двужильному СИП. Никто ее не отменит никакими интерпретациями ПУЭ. Кто думает что ее нет, я - пример, у меня ТТ, только две жилы идут ко мне на участок.
Более того, я лучше на свой заземляющий контур буду надеяться, который выполнен сваркой уголков и полос толщиной 5мм, чем на какие-то сопли, в исполнении алкашей от энергетиков, которые мне СИП-то на 40м по воздуху бросили. Ближе к реалиям рассуждайте, господа. У меня всё.
Rezo
Цитата(Данилыч)
Система ТТ достаточно широко распространена в сельской местности.....
Как и в мире в целом.
Цитата(Данилыч)
Никто ее не отменит никакими интерпретациями ПУЭ
ПУЭ не только не отменит, а напротив очень аккуратненько пунктом 1.7.59 допустило прменении ТТ в стремлении идти в ногу с Европой и сблизить нормативные документы.
Цитата(Данилыч)
у меня ТТ..... Ближе к реалиям рассуждайте, господа.
Верно рассуждаете - и у меня ТТ, выбранная более, чем просто осознанно.
Олега
Цитата(Данилыч @ 24.4.2023, 21:39) *
Система ТТ ... Никто ее не отменит никакими интерпретациями ПУЭ.
Данилыч, интерпретации ПУЭ здесь только от Rezo.
Вас никто не заставляет повышать уровень надежности электроснабжения силком. Вам выданы рекомендации. Не хотите слушать - дело хозяйское.


Цитата(Rezo @ 24.4.2023, 22:33) *
ПУЭ не только не отменит, а напротив очень аккуратненько пунктом 1.7.59 допустило прменении ТТ ..
Еще раз. Нет в п.1.7.59 указания на использование ТТ в жилье.
Зато в п.7.1.13, для жилья, предписаны только TN-S и TN-C-S.
Ваня Иванов
Уважаемый Данилыч! Вы сами себе противоречите. Вы хотите сэкономить какие-то копейки на применении второй кабельной линии:
Цитата(Данилыч @ 24.4.2023, 21:39) *
...Как я для себя уяснил, ничего этому не мешает, ничего не нарушается, бюджет на 30% экономится...
И в то же время Вы уже вбухали немалые финансовые и материальные средства на создание системы ТТ:
Цитата(Данилыч @ 24.4.2023, 21:39) *
...у меня ТТ...
Более того, я лучше на свой заземляющий контур буду надеяться, который выполнен сваркой уголков и полос толщиной 5мм...
Вы даже не заметили, как стали жертвой лукавых сетевых "менагеров", которые вместо надёжной и проверенной веками системы TN-C (которую следовало лишь реконструировать до TN-C-S) втюхали Вам сомнительную и дорогостоящую вражескую ТТ, для создания которой Вы за свой собственный счёт, т.е. за свои кровные, заработанные непосильным трудом деньги создали своё обособленное заземляющее устройство (сопротивление и качество которого ещё следует проверить), кроме того купили за свой личный счёт дорогостоящие диффавтоматы, а ещё для создания надёжной молниезащиты Вам нужно обязательно купить и установить не менее дорогостоящие УЗИП, реле контроля напряжения и многое другое.
А эти хитрые сетевики пьют за Ваш счёт коньячок под шашлычок и посмеиваются, как они ловко Вас развели на бабки, как последнего лоха, а также переложили на Вас всю ответственность и материальные расходы за пожизненное содержание в нормальном техническом состоянии всех этих дорогостоящих и многочисленных устройств. А Вы говорите - "экономия, экономия"...
Мне Вас искренне жаль. icon_neutral.gif
Данилыч
Ваня Иванов, я не выбирал схему подключения от энергетиков, я приобрел участок с домом, уже подключенный. Нету никаких предпосылок для TN-C или TN-C-S.
Теперь объясните, в каком месте я противоречу?

Roman D
Пора топик переназвать в "электрики шутят".
Попкорном я запасся давно, когда увидел ВЛ из колючей проволоки по соснам: фаза на изоляторах ТФ, а ноль приколочен к деревьям гвоздями.
Гость сочувствующий
Цитата(Данилыч @ 25.4.2023, 8:22) *
Ваня Иванов, я не выбирал схему подключения от энергетиков, я приобрел участок с домом, уже подключенный. Нету никаких предпосылок для TN-C или TN-C-S.
...

Данилыч, я приведу пункт ПУЭ полносью и задам вопрос. Цитирую: "1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
Rа Iа≤ 50 В
где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
Ra- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.".
У Вас выполнены эти условия? Замеры выполнены сертифицированной электролабораторией, у Вас имеются соответствующие протоколы? Если нет - дело случая.
Олега
Цитата(Данилыч @ 25.4.2023, 8:22) *
Ваня Иванов, я не выбирал схему подключения от энергетиков, я приобрел участок с домом, уже подключенный.
Энергетикам схема внутри вашего участка - "дверца до известного места" (в принципе). Вы приобрели участок ВМЕСТЕ с электроустановкой. Всё, что с ней связано - теперь ваши заботы.


Цитата(Данилыч @ 25.4.2023, 8:22) *
Нету никаких предпосылок для TN-C или TN-C-S.
Ага.. п.7.1.13 в ПУЭ случайно затесался.. icon_wink.gif
Данилыч
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.4.2023, 10:34) *
У Вас выполнены эти условия? Замеры выполнены сертифицированной электролабораторией, у Вас имеются соответствующие протоколы? Если нет - дело случая.

Это где прописано насчет протоколов? Уже я смеяться начинаю, готовы хаять заземление, а вопрос у меня вообще не в этом. Ну да ладно. У меня частная территория и дом. Есть точка разграничения ответственности на столбе, где щетчик от сетей, после этого щитка всем плевать на меня. Это значит, мне решать, а не протоколам! Остальное все имеется, сопротивление я не мерял, забил уголки ниже водонесущего слоя. Другого заземления мне не предоставили. Надеюсь, ответил, раз и навсегда.

Цитата(Олега @ 25.4.2023, 11:29) *
Энергетикам схема внутри вашего участка - "дверца до известного места" (в принципе). Вы приобрели участок ВМЕСТЕ с электроустановкой. Всё, что с ней связано - теперь ваши заботы.

Именно!!!
И я рад, что решать мне, а не алкашам из сетевой! Но некоторые лица упорно это не понимают.
Не понять им, что лучше я сэкономлю на многожильной броне и поставлю больше УЗО или дифавтоматов, или на эту разницу даже треугольник сделаю грамотно! Чем надеяться, как занулили или заземлили или б.. фазанули мое заземление, которое в TN-S или еще где. СИП то 40м кинули, по какой методичке? Мне уже сдается, мы не в России живем?

Цитата(Олега @ 25.4.2023, 11:29) *
Ага.. п.7.1.13 в ПУЭ случайно затесался.. icon_wink.gif

Приедь ко мне, покажи где у меня эта TN-S??
Что, не получается?
А мне что делать? icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(Данилыч @ 25.4.2023, 11:49) *
Приедь ко мне, покажи где у меня эта TN-S??
Что, не получается?
А мне что делать? icon_biggrin.gif
У кого-то и член кривой.. но я-то тут при чём.. Приедь и выпрями ? icon_lol.gif
Если ты лично занялся реконструкцией своей частной электроустановки, то и рули как хотишь - можешь книжки читать, можешь проектировщика нанять, а можешь на все болт забить и сделать по-своему. Ты же ж - хозяин ? Вот и хозяйствуй себе..

Цитата(Данилыч @ 25.4.2023, 11:49) *
фазанули мое заземление
Крепко сказано ! Надо запомнить.. ))


Цитата(Данилыч @ 25.4.2023, 11:49) *
Другого заземления мне не предоставили.
А при ТТ тебе никто ничего и не обязан "предоставлять".
Гость сочувствующий
Цитата(Данилыч @ 25.4.2023, 11:49) *
Это где прописано насчет протоколов? ...

Ох Данилыч, Данилыч! Люди-то стараются, объясняют Вам что к чему, заботятся о Вашей безопасности и безопасности Вашей семьи. А на счёт протоколов прописано в цитате, что я Вам привёл. Там прописана формула, которой должна соответствовать Ваша система ТТ. Без проведения измерений она ничто.
Цитата
Есть точка разграничения ответственности на столбе, ...

Всё правильно, за этой границей несёте ответственность Вы и только Вы! А представьте себе, что из-за Вашей безответственности к электроустановке пострадают Ваши соседи. Загорится (помилуй Бог) Ваш дом из-за халтурно сделаной Вашей установки, а от него полыхнут дома соседей. Ответственность на кого ляжет? А пожарные инспектора ой как любят находить причину пожара с формулировкой: "неисправность электропроводки ..."! Удачи!
Данилыч
Цитата(Олега @ 25.4.2023, 12:13) *
А при ТТ тебе никто ничего и не обязан "предоставлять".

Это про мечты о TN-S сказано. До сих пор некоторые находят его у меня. icon_smile.gif Лох я, что не пользуюсь!

Цитата(Гость сочувствующий @ 25.4.2023, 13:02) *
Ох Данилыч, Данилыч! Люди-то стараются, объясняют Вам что к чему, заботятся о Вашей безопасности и безопасности Вашей семьи. А на счёт протоколов прописано в цитате, что я Вам привёл. Там прописана формула, которой должна соответствовать Ваша система ТТ. Без проведения измерений она ничто.

В том и вопрос, чего же предложили знатоки? 25А поставить я слышал, и перейти на TN-S, это надо наверное, по кабинетам ходить, за проект переделки бабло отдавать.. и ради чего?
Вы не слышите меня разве, местное качество - это СИП по воздуху 40м!!!

Ну не все так плохо. Вот же, схема с "вечной" броней предложена, мне она и подходит. Только я не понял, автор ее предлагает, или наоборот, хаит )

Цитата(Гость сочувствующий @ 25.4.2023, 13:02) *
А представьте себе, что из-за Вашей безответственности к электроустановке пострадают Ваши соседи. Загорится (помилуй Бог) Ваш дом из-за халтурно сделаной Вашей установки

В каком месте вы халтуру нашли??
Еще раз напомню про СИП, брошенный по воздуху 40м. Его монтировала сетевая компания, потом приехали в свое время и открестились от него, счетчик перенесли от дома на столб. Я им не доверяю, это базовые условия существования индивида в России! TN-* это для лохов, выражаясь местными терминами, по крайней мере, в сельской местности. И здесь я солидарен с Rezo.
Олега
Цитата(Данилыч @ 25.4.2023, 13:41) *
Это про мечты о TN-S сказано. До сих пор некоторые находят его у меня. icon_smile.gif Лох я, что не пользуюсь!
Тут дело в отсутствии у тебя понимания, что TN-S - это при раздельных N и РЕ от самой ТП.


Цитата(Данилыч @ 25.4.2023, 13:41) *
И здесь я солидарен с Rezo.
Ты сначала адресок (подлинный) с него получи, чтоб в случае чего дюлей завезти icon_mrgreen.gif
Данилыч
Цитата(Олега @ 25.4.2023, 14:41) *
Тут дело в отсутствии у тебя понимания, что TN-S - это при раздельных N и РЕ от самой ТП.

У меня от точки подключения идут 2 жилы: фаза и ноль. Щиток это собственность сетей, как и его содержимое. У кого отсутствует понимание, давай уточним?

Цитата(Олега @ 25.4.2023, 14:41) *
Ты сначала адресок (подлинный) с него получи, чтоб в случае чего дюлей завезти icon_mrgreen.gif

Тогда и твой адресок нужен. Всем - равные условия! icon_biggrin.gif
Rezo
Извиняюсь, что не ответил, т.к. имею привычку отвечать коллегам.
В данном случае пропустил Ваше сообщение.
Цитата(Ваня Иванов)
Вы это серьёзно говорите....
Более чем.
Цитата(Ваня Иванов)
Похоже, что Вы не читали мой трактат о системах ТТ и TN,....
Почкму же - читал.
Читал и было желание поговорить на эту тему, но Вы не сочли это нужным.
А же не просто так задавал Вам вопрос, что Вы всегда свои темы оставляете незавершёнными или "на пол пути"?
Просто выдать "трактат" и уйти в сторону - так не принято.
После публикации всегда идёт техническое обсуждение.
Цитата(Ваня Иванов)
Данный ГОСТ доказывает, что никаких явных преимуществ система ТТ не имеет,
Вам уже говорилось неоднократно, что ни одна из СЗ не имеет явного однозначного преимущества, а решение принятия той или иной (если нет прямой однозначности) строится на основе данных анализа в том или ином случае.
Ко всему прочему, многие забывают очень важное - в сельской местности с магистралью ВЛ, нельзя СЗ TN рассматривать только локально.
Поэтому обычно в таких случаях ТТ более надёжно, реально и нет какой-либо явной или коственной взаимозависимости.
Но безусловно, что всё должно быть правильно организовано.
Гость сочувствующий
Цитата(Данилыч @ 25.4.2023, 13:41) *
...
В каком месте вы халтуру нашли??
...

Да в том самом: Вы имеете у себя систему заземления ТТ, но Вы же не знаете, соответствуют её характеристики нормам безопасности (в цитате), или нет. Измерений Вы не проводили, а это необходимо при любой системе заземления ...
Данилыч
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.4.2023, 15:27) *
Измерений Вы не проводили, а это необходимо при любой системе заземления ...

По вашему определению тогда всё халтура. ТТ не причем. Скиньте ваш протокол замеров по дому, где вы живете, а то у вас тоже халтура!
Олега
Цитата(Данилыч @ 25.4.2023, 14:49) *
У меня от точки подключения идут 2 жилы: фаза и ноль. Щиток это собственность сетей, как и его содержимое. У кого отсутствует понимание, давай уточним?
А давай. От Транса (в ТП) до опоры с ответвлением к тебе (где установили счетчик) сколько жил идёт ?


Цитата(Данилыч @ 25.4.2023, 14:49) *
Тогда и твой адресок нужен. Всем - равные условия!
На кой тебе мой адресок ? Сказать "а ведь ты был прав, Олега" ? Ну, это когда все жилки в кабеле коротнут.. ))
А вот с Rezo точно надо стребовать, с него хрен потом стряхнёшь, за разрешение.
Rezo
Цитата(Олега)
....а ведь ты был прав, Олега" ? Ну, это когда все жилки в кабеле коротнут.. ))
А вот с Rezo точно надо стребовать, с него хрен потом стряхнёшь, за разрешение.
Ох и самолюб же ты "Олега".
Как всегда и опять всё наизнанку выворачиваешь?
Это когда я давал хотя бы какое-то разрешение на кабель?
Совсем заговариваться стал?
Автор сам себе и под свою же ответственность принял хозяйское решение:
Цитата(Олега)
#54. Решение, конечно, за ним.
Зачем опять "воду мутить" и всякие выдумки на "Rezo" сваливать?
Ну продолжай показывать и дальше свою личность.....
Гость сочувствующий
Цитата(Данилыч @ 25.4.2023, 16:47) *
... Скиньте ваш протокол замеров по дому, где вы живете, а то у вас тоже халтура!

А что мне скидывать? Я живу в многоквартирном доме (119 квартир), повторного заземления у меня нет, система TN-C. Могу сказать только то, что ток КЗ (петля "фаза-ноль"), составляет порядка 300 А, что соответствует моим автоматам.
Олега
Цитата(Rezo @ 25.4.2023, 17:39) *
Ох и самолюб же ты "Олега".
Как всегда и опять всё наизнанку выворачиваешь?
Это когда я давал хотя бы какое-то разрешение на кабель?
Совсем заговариваться стал?
Автор сам себе и под свою же ответственность принял хозяйское решение:Зачем опять "воду мутить" и всякие выдумки на "Rezo" сваливать?
Ну продолжай показывать и дальше свою личность.....
Какие наизнанки ? Опять болеешь ? icon_mrgreen.gif
В предложении про Rezo нет ни слова про кабель. Там про твоё разрешение ТТ для жилого дома. Иль ты ваще не помнишь о чем с тобой шла речь ?

Цитата(Rezo @ 25.4.2023, 17:39) *
Зачем опять "воду мутить" и всякие выдумки на "Rezo" сваливать?

Как вижу воду мутит только Rezo, ибо выдумки его опровергнуты, возражать нечем.
Данилыч
Цитата(Олега @ 25.4.2023, 17:22) *
А давай. От Транса (в ТП) до опоры с ответвлением к тебе (где установили счетчик) сколько жил идёт?

Две жилы СИП идут, отдельные 2 опоры от дороги, до дома 70м
СИП заводится в мой щиток (собственность сетей, точка подключения), и из него идет сейчас на дом
Наконец-то ссылки разрешены





Цитата(Гость сочувствующий @ 25.4.2023, 17:53) *
А что мне скидывать? Я живу в многоквартирном доме (119 квартир), повторного заземления у меня нет, система TN-C. Могу сказать только то, что ток КЗ (петля "фаза-ноль"), составляет порядка 300 А, что соответствует моим автоматам.

Нет, так не пойдет, это же халтура получается, надо протоколы, замеры..
В своем глазу бревно не видим..

Цитата(Олега @ 25.4.2023, 17:22) *
Сказать "а ведь ты был прав, Олега" ? Ну, это когда все жилки в кабеле коротнут.. ))

Наконец-то по теме вопроса! И когда они коротнут?
Олега
Цитата(Данилыч @ 25.4.2023, 18:51) *
Две жилы СИП идут, отдельные 2 опоры от дороги, до дома 70м
А вдоль дороги-то что идёт ?
Данилыч
Цитата(Олега @ 25.4.2023, 18:55) *
А вдоль дороги-то что идёт ?

Провода идут, уже хрен поймешь где мой, так бы сфоткал.
У меня ТП на опоре рядом с домом, так-то.
Мы же относительно ТП говорим?

"От Транса (в ТП) до опоры с ответвлением к тебе (где установили счетчик) сколько жил идёт ?"
Получается, две
Олега
Цитата(Данилыч @ 25.4.2023, 18:51) *
И когда они коротнут?
Тебе же уже говорилось. Попадание молнии в ВЛ - и сгорит твой кабло, спрятанный в землю.
Кто-то вел расчет токов КЗ в твоем проекте ?


Цитата(Данилыч @ 25.4.2023, 19:00) *
Провода идут, уже хрен поймешь где мой, так бы сфоткал.
Так ты еще и чужие провода фоткаешь ? Не понимая где твои ? Ну ты даёшь.. Данилыч..


Цитата(Данилыч @ 25.4.2023, 19:00) *
У меня ТП на опоре рядом с домом, так-то.
Мы же относительно ТП говорим?
Не знаю уже о чем ты говоришь... А я на опоре ТП не заметил. Вообще-то ТП - это трансформаторная подстанция, ежели чо..
Данилыч
Цитата(Олега @ 25.4.2023, 19:20) *
Тебе же уже говорилось. Попадание молнии в ВЛ - и сгорит твой кабло, спрятанный в землю.
Кто-то вел расчет токов КЗ в твоем проекте ?

Так в любом случае сгорит, разве нет? Попадет в СИП и неважно какая у меня схема подключения?

Цитата(Олега @ 25.4.2023, 19:20) *
Не знаю уже о чем ты говоришь... А я на опоре ТП не заметил. Вообще-то ТП - это трансформаторная подстанция, ежели чо..

ТП - точка подключения я имел в виду
Олега
Цитата(Данилыч @ 25.4.2023, 19:24) *
Так в любом случае сгорит, разве нет? Попадет в СИП и неважно какая у меня схема подключения?
Отдельная линия (кабель) от генератора - не сгорит (гена поди в помещении каком, или просто в стороне, кабло отдельный, под землёй до цоколя здания).


Цитата(Данилыч @ 25.4.2023, 19:24) *
ТП - точка подключения я имел в виду
При чем тут точка подключения. Мы проверяем твое понимание аббревиатуры TN-S. ТП - это трансформаторная подстанция. От нее начинается определение системы заземления объекта.
Данилыч
Цитата(Олега @ 25.4.2023, 19:54) *
Отдельная линия (кабель) от генератора - не сгорит (гена поди в помещении каком, или просто в стороне, кабло отдельный, под землёй до цоколя здания).

Гена с АВР будет в шкафу, в шкаф заводится этот СИП, из шкафа выходят линии на постройки





Цитата(Олега @ 25.4.2023, 19:54) *
При чем тут точка подключения. Мы проверяем твое понимание аббревиатуры TN-S. ТП - это трансформаторная подстанция. От нее начинается определение системы заземления объекта.

Я хз что ответить... Ты просил сколько жил - я тебе привел, что их до меня идет две, входят в щиток со счетчиком, щиток - разграничение зоны ответственности, точка подключения.
Гость сочувствующий
Цитата(Данилыч @ 25.4.2023, 18:51) *
...
Нет, так не пойдет, это же халтура получается, надо протоколы, замеры..
В своем глазу бревно не видим..
...

А мне они не нужны, они хранятся в нашей управляющей компании, в электрослужбе.
Данилыч
Цитата(Гость сочувствующий @ 25.4.2023, 20:22) *
А мне они не нужны, они хранятся в нашей управляющей компании, в электрослужбе.

Соболезную.. Я хоть сам заземление делал и рассчитывал, и материал не пожалел.
Олега
Цитата(Данилыч @ 25.4.2023, 20:04) *
Я хз что ответить...
Что тут отвечать.. Не употребляй неведомых терминов.


Цитата(Данилыч @ 25.4.2023, 20:04) *
Ты просил сколько жил - я тебе привел, что их до меня идет две, входят в щиток со счетчиком, щиток - разграничение зоны ответственности, точка подключения.
И в этом же щитке должно быть выполнено разделение PEN проводника, еще до узла учета.
Гость сочувствующий
Цитата(Данилыч @ 25.4.2023, 20:25) *
Соболезную.. Я хоть сам заземление делал и рассчитывал, и материал не пожалел.

А мне не надо соболезновать. Вся электросеть моего дома рассчитана проектным институтом, выполнена специализированной организацией. Прошла приёмо-сдаточные испытания, протоколы имеются. Акт ввода в эксплуатацию дома подписан Государственной комиссией. Периодические испытания в соответствии с ПТЭЭП проводятся.
Цитата
Я хоть сам заземление делал и рассчитывал, и материал не пожалел.

Это хорошо. А исполнительную схему Вашего заземления можете нарисовать? С указанием всех размеров и расстояний. Изображения у Вас сейчас прикладываются.
Олега
Цитата(Данилыч @ 25.4.2023, 20:25) *
Соболезную.. Я хоть сам заземление делал и рассчитывал, и материал не пожалел.
А величину сопротивления грунтов где брал ? На разном уровне ? Для ТТ или для TN ?
Результат измерительной лаборатории есть ? Покажешь ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.