![]() Можно ли в 4-жильном кабеле пустить 2 линии? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Можно ли в 4-жильном кабеле пустить 2 линии? |
![]()
Сообщение
#41
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7541 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Зачем вам бронированный кабель там, где не ожидаются большие механические нагрузки на грунт?
Проложите ПВХ двустенную (даже одностенную) и затяните в нее ПУГВ (ПВ-3) сколько хотите жил. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 16.4.2023 Пользователь №: 61182 ![]() |
Зачем вам бронированный кабель там, где не ожидаются большие механические нагрузки на грунт? Проложите ПВХ двустенную (даже одностенную) и затяните в нее ПУГВ (ПВ-3) сколько хотите жил. Хотел так изначально, только ПНД трубу, подешевле она и диаметр побольше. Но увидел вариант, когда такие кабели грызут грызуны, и жилы оголяют. У меня траншея через гараж пойдет, там пол бетонный будет. Мне спокойней будет, если все-таки броню проложить, чем потом бетон штробить еще |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3828 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый Данилыч! Всему есть предел и моему терпению тоже! У меня нет слов, только мысли, но и те матом!
![]() Ещё в сообщении #2 я высказал сомнения в правильности Вашей затеи с этим грёбаным бронированнным кабелем. Далее (после определённых провокационных комментариев в мой адрес) я набросал в сообщении #17 примерную схемку, в которой чёрным по-русски написал, что по идее (т.е. чисто теоретически) эта схема будет работать, но только при наличии "вечного" кабеля. Я не зря взял в кавычки слово "вечного", поскольку ничто не вечно под Луной. Однако Вы упёрлись в этот 4-жильный бронированный кабель и носитесь с ним как известный народный герой с писаной торбой! Уважаемый коллега gomed12 попытался решить вопрос внедрения системы TN-C-S в схему электроснабжения Вашего дома вместо существующей системы ТТ, что является более правильным, более благоразумным и более безопасным решением, чем Ваша сомнительная система ТТ с самодельным заземляющим устройством в виде пресловутого треугольника. О недостатках системы ТТ можно прочесть здесь (перейти по ссылке и скачать). Скажу Вам прямо, что Вы собрали на интернет-помойках всё дерьмо и решили любой ценой внедрить его у себя, упорно не желая слушать замечания и предложения более опытных и более грамотных специалистов, которые только из личной скромности не говорят Вам прямо, что затея с этим 4-жильным кабелем - полный отстой! Поэтому я говорю Вам об этом прямо. Не экономьте на личной безопасности и на безопасности Ваших близких, не закладывайте "подводную мину" для Ваших потомков, которые впоследствии проклянут дедушку за мнимую экономию, которая может вылезти боком как для Ваших близких, так и для Вашего инкубатора... P.S.: Немедленно замените существующий вводной автомат 63А (скорее всего типа "С" - к гадалке не ходи!) менее мощным автоматом на С25А с учётом выделенной Вам однофазной нагрузки 5 кВт и не пудрите нам мозги о выделенной Вам мощности 32 кВт для однофазного ввода - такого быть не должно! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17861 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
увидел вариант, когда такие кабели грызут грызуны, и жилы оголяют. А еще посмотрите как перенапор с ВЛ (молния) пробивает закопанный в землю кабель (в т.ч. бронированный). Может начнёте книжки читать.. и не пудрите нам мозги о выделенной Вам мощности 32 кВт для однофазного ввода - такого быть не должно! Изначально-то все выглядело скромно: "одна линия с резервированием (16А), и вторая - без (32А)"..
Сообщение отредактировал Олега - 21.4.2023, 12:29 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2329 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3828 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый Данилыч! Вот примерная схема вводно-распределительного шкафа, которая более-менее удовлетворяет Вашим хотелкам и не противоречит действующим нормативным документам:
![]() А про "вечный" 4-жильный бронированный кабель забудьте, как о случайном недоразумении, купите 2 (два) трёхжильных кабеля соответствующего сечения и сделайте всё по фэн-шую, как все нормальные люди в системе TN-C-S: ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7541 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Схема правильная, работоспособная.
Но методологически неправильная, для TNC-S совмещение в одной шине ГЗШ, PEN, PE, N несколько неверно, такое встречается в СЗ TNC. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 16.4.2023 Пользователь №: 61182 ![]() |
затея с этим 4-жильным кабелем - полный отстой! Я никого не провоцировал, внимательно изучаю предложения, даю уточнения, которые просят. Вот спросили про параметры подключения, я дал. Ну пускай, 4-жильный отстой, пусть будет 5-жильный, как я пояснял выше, отдельный провод - земля. Зачем двойную землю то тащить до дома, если все можно объединить в один кабель? P.S.: Немедленно замените существующий вводной автомат 63А (скорее всего типа "С" - к гадалке не ходи!) менее мощным автоматом на С25А с учётом выделенной Вам однофазной нагрузки 5 кВт и не пудрите нам мозги о выделенной Вам мощности 32 кВт для однофазного ввода - такого быть не должно! От сетевой компании у меня 63А, одна фаза, это их щиток, с счетчиком, а не мой. С этого столба идет СИП до моего шкафа. От шкафа будут запитаны и дом и постройки. Там суммарная мощность под 15КВт в итоге может набраться. Зачем мне ставить 25А, если только в доме потребитель на 32А (7Квт) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Данилыч) внимательно изучаю предложения.....Мне спокойней будет, если все-таки броню проложить Хозяин - барин!Вам предложили варианты, но если Вы считаете, что в Вашем случае будет спокойнее с бронёй, ну тогда делайте так - что уж тут-то "мусолить"? Цитата(Ваня Иванов) вопрос внедрения системы TN-C-S в схему электроснабжения Вашего дома вместо существующей системы ТТ, что является более правильным, более благоразумным и более безопасным решением, чем Ваша сомнительная система ТТ с самодельным заземляющим устройством в виде пресловутого треугольника. А что..... у всех должна быть обязательно не самодельное ЗУ?С каких это пор? Цитата(Данилыч) у дома есть свое заземление.....Мне кинули только двужильный СИП с опоры сетевиков, она в 25 метрах Вы законно вправе самостоятельно выбрать систему заземления.И ещё очень большой вопрос, какая СЗ безопасней в конкретном случае. Если всё же примете решение оставить СЗ ТТ, тогда достаточно будет заземления у дома и не нужно будет больше ничего дополнительно тянуть для заземления. Только в этом случае есть одно непременное условие - должно быть УЗО в щите дома на отходящих розеточных и прочих нагрузочных линиях (на освещение не вижу смысла). -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17861 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..должно быть УЗО в щите дома на отходящих розеточных и прочих нагрузочных линиях (на освещение не вижу смысла). Металлический светильник чем-то надежнее прочих "нагрузочных линий" ?Вижу затруднения... Поясняю: 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. В любой момент на месте неметаллического светильника может появиться металлический. Сообщение отредактировал Олега - 21.4.2023, 21:39 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 16.4.2023 Пользователь №: 61182 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17861 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) система ТТ, допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. А разве есть заключение, что могут быть обеспечены при TN?В сельской местности и частном строении при воздушной линии, обычно как раз напротив - ТТ будет надёжнее! Разве мало было бесконечных споров на эту тему? Или просто так ввели возможность ТТ, которого раньше не было? Могу сказать по секрету - за СЗ ТТ будущее и применение этой СЗ будет только расширяться (кроме МКД). Пусть автор, что хочет, то и принимает, но не удивлюсь, что рано или поздно придёт к моему мнению, особенно если "Ваня Иванов" его напугает излишней накруткой ПУ при TN или направит указывать и требовать от СО как правильно подключить ЗУ, PEN или ПУ. Я своё личное мнение высказал, а соглашаться с ним или нет - опять же дело лично-хозяйское. Сообщение отредактировал Rezo - 21.4.2023, 23:10 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17861 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А разве есть заключение, что могут быть обеспечены при TN? Приведи "например", где электроснабжающая компания дала заключение о невозможности использования своей TN-системы для жилья.Разве мало было бесконечных споров на эту тему? ТТ ввели в общей главе 1.7. А в главе для жилья - п.7.1.13. Там только TNИли просто так ввели возможность ТТ, которого раньше не было? Я своё личное мнение высказал Только выше не было сказано, что это только личное мнение.. Вот я и подумал - не плохо бы еще раз уточнить, как там в правилах сказано..Пусть автор, что хочет, то и принимает,.. Не.. пусть он знает, что велят Правила, для начала.. Решение, конечно, за ним.
Сообщение отредактировал Олега - 21.4.2023, 22:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Приведи "например", где электроснабжающая компания дала заключение о невозможности использования своей TN-системы для жилья. Не хитри и не ставь вопрос "можно" или "нельзя".Такие вещи (заключения) выполняются на месте по результатам обследования конкретного объекта. А зачем же тогда появился пункт 1.7.59 и 1.7.57?: Цитата 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. Почему бы сразу и однозначно без каких-то там "как правило"?Не знаешь? Цитата 1.1.17. Придя на место и проведя всесторонее обследование всех линий, их исполнения, повторок и п.т. , обоснованно найдётся масса реальных доводов в пользу ТТ, а не TN.Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. А с раздолбайством исполнения и обслуживания в нашей стране - и тем более. Цитата(Олега) в главе для жилья - п.7.1.13. Там только TN Это в общих требованиях, что в целом не запрещает 1.7.59 и 1.7.57.Вот обследование и заключение решит, что к чему. Цитата(Олега) Не.. пусть он знает, что велят Правила, для начала.. Решение, конечно, за ним. Вот и я о том же!.....
Сообщение отредактировал Rezo - 21.4.2023, 22:40 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17861 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не хитри и не ставь вопрос "можно" или "нельзя". Чего мне-то хитрить ? Найди в интернетах "Такие вещи (заключения)" Такие вещи (заключения) выполняются на месте по результатам обследования конкретного объекта. ![]() обоснованно найдётся масса реальных доводов .. Кто даст заключение ? Сама снабжающая компания ? - большие сомнения. Сторонняя - кто ж её пустит.. Я не видел ни одного заключения. Покажи, хотя бы парочку.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Найди в интернетах "Такие вещи (заключения)" В интернете нет потому, что это не носит обязательный юридический характер.В том же ПУЭ не конкретизировано как должно быть решение возможности или невозможности применения той или иной СЗ. Такие заключения/выводы даются на месте либо в устной форме, либо в оформленной по желанию заказчика. Одним достаточно устного объяснения, а некоторые просят оформленные аргументы. Самое интересное то, что просящие оформить, часто тут же несут показать правильность выводов другим специалистам или выматывают всех в интернете своими вопросами по этому моменту. С одной стороны это вроде как неприятно, но с другой стороны потом..... но это уже другая тема. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17861 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Это в общих требованиях, что в целом не запрещает 1.7.59 и 1.7.57. Это в общих требованиях к главе 7.1"7.1.2. Электроустановки зданий, кроме требований настоящей главы, должны удовлетворять требованиям глав разд. 1-6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены настоящей главой." Отдельным пунктом 7.1.13 конкретизировано, какие системы используются в жилье. В том же ПУЭ не конкретизировано как должно быть решение возможности или невозможности применения той или иной СЗ. Вот-вот.. Поэтому и спросил, ибо сам не нашел ))) А п. 7.1.13 - вполне конкретный, без оговорок. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата Отдельным пунктом 7.1.13 конкретизировано, какие системы используются в жилье. В каком жилье?Это жильё для животных, общественное, это помещение или шалаш на берегу залива и т.д.? Полагаю, что имеется ввиду жильё, как жилое здание предназначенное для проживания в нем людей. А это уже жилой дом постоянного типа, рассчитанный на длительный срок службы. Цитата(Олега) Отдельным пунктом 7.1.13 конкретизировано, какие системы используются в жилье. И больше никак?А зачем тогда 1.7.59 и 1.7.57, если только так и никак иначе? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#60
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3828 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...В сельской местности и частном строении при воздушной линии, обычно как раз напротив - ТТ будет надёжнее!... Уважаемый коллега Rezo! Вы это серьёзно говорите, или просто так для красного словца ляпнули? Похоже, что Вы не читали мой трактат о системах ТТ и TN, а если и читали, то очень невнимательно (на данный момент его скачали 34 раза).Могу сказать по секрету - за СЗ ТТ будущее и применение этой СЗ будет только расширяться (кроме МКД)... Приведу ещё один маленький пример из довольно свежего ГОСТ Р 50571.4.44-2019. Пожалуйста, обратите внимание на статью 442.3, выделенную красной рамочкой, доказывающую, что система ТТ никаких особых преимуществ перед системой TN при обрыве нейтрального провода N не имеет. Обычно сторонники системы ТТ приводят аргумент, что при обрыве нейтрального провода N система ТТ надёжнее. ![]() Данный ГОСТ доказывает, что никаких явных преимуществ система ТТ не имеет, в том числе и при обрыве нейтрального провода N, чем обычно полуграмотные электрики пугают абсолютно неграмотных в вопросах электротехники обывателей. Вот ещё один красноречивый пример, говорящий далеко не в пользу системы ТТ: ![]() Скажите, кто-нибудь когда-нибудь выполнял или планирует выполнить эти требования, касающиеся исключительно системы ТТ, или они так и останутся на бумаге? Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 22.4.2023, 0:09 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |