Цитата(Данилыч @ 27.4.2023, 17:11)

...как сетевая компания провела до меня линию... зачем Ваня трактаты писал, если ТТ запрещена?...
Уважаемый
Данилыч! Большинство здравомыслящих инженеров-электриков, принимавших участие в обсуждении схемы электроснабжения Вашего дома ( в т.ч. и Ваш покорный слуга
Ваня Иванов), обнаружили в ней 4 (четыре) существенных недостатка:
1. Желание Вами применить 1 (один) четырёхжильный кабель вместо 2 (двух) трёхжильных, что значительно снижает надёжность электроснабжения Вашего дома.
Вспомните, как конструкторы парохода «Титаник» уверяли, что тот непотопляем...
2. Применение системы заземления ТТ в жилом доме вопреки требованию ПУЭ-7, глава 7.1 «Электроустановки жилых, общественных и административных зданий»,
Цитата
п.7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой
заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Эту реконструкцию должна была сделать сетевая компания!
Поймите, что пункт 1.7.59, в котором говорится о допустимости применения системы ТТ и о котором всё время талдычит
Rezo, на жилые здания не распространяется!
3. Применение Вами самодельного (лоховского) заземляющего устройства типа треугольник, имеющего недостаточное количество вертикальных заземлителей и недостаточное расстояние между ними, которое в идеале должно быть не менее трёхкратной длины вертикальных электродов.
Следовательно, данное ЗУ имеет слишком высокое сопротивление растеканию тока в сухое время года, что при отказе УЗО или дифференциального расцепителя АВДТ не обеспечивает надёжного срабатывания электромагнитного расцепителя АВДТ или АВ!
Это так называемая «подводная мина», которая может обернуться большой бедой для Вас и Ваших близких!
4. Неправильное подключение прибора учёта (счётчика), которое не соответствует требованиям межгосударственного ГОСТ 32395-
2020 Щитки распределительные для жилых зданий.
Цитата
1.2 Стандарт устанавливает требования к щиткам, присоединяемым к цепям напряжением 230 и 400/230 В трехфазного переменного тока частотой 50-60 Гц в электроустановках с системами заземления TN-S, TN-C-S. TN-C по ГОСТ 30331.1 (схемы щитков приведены в приложении А).
1.3 Стандарт устанавливает требования к щиткам, применяемым в многоквартирных жилых зданиях массового строительства (далее – здания массового строительства), в многоквартирных жилых зданиях, строящихся по индивидуальным проектам (далее – индивидуальные здания), а также в коттеджах, индивидуальных сельских домах и садовых домиках (далее – одноквартирные жилые
дома).
Заметьте, что система ТТ здесь не упоминается!
Более подробно об этом
можно узнать здесь (перейти по ссылке).
PS: Попробуйте сами хотя бы приблизительно подсчитать, сколько средств сэкономила электроснабжающая организация на обязательном создании надёжных повторных заземляющих устройств на ответвлениях к жилым домам от питающей ВЛ, а также на прокладке третьего защитного PE-проводника СИП к жилым домам только в Вашем посёлке...