И в этом же щитке должно быть выполнено разделение PEN проводника, еще до узла учета. Как это проверить? А мне не надо соболезновать. Вся электросеть моего дома рассчитана проектным институтом, выполнена специализированной организацией. Прошла приёмо-сдаточные испытания, протоколы имеются. Акт ввода в эксплуатацию дома подписан Государственной комиссией. Периодические испытания в соответствии с ПТЭЭП проводятся. Я как бы это сказать лаконичней, часто имел ЖКХ, за их виртуальность. За подписи в актах подделанные, за регламенты, которые не делаются и т.п. На бумаге да, все сделано как надо, на практике - скажу так, если дом современный, то еще можно спать спокойно! Это хорошо. А исполнительную схему Вашего заземления можете нарисовать? С указанием всех размеров и расстояний. Изображения у Вас сейчас прикладываются. Схема треугольником общеизвестна. Роется траншея треугольником, на полметра, забиваются двухметровые уголки, обваривается полосой. Водонесущий слой у меня на 1.5м-2м глубине |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#102
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Как это проверить? Открыть и срисовать принцип.схему (если щиток собирал электрик, то она должна быть в щитке, на дверце или в "кармане") На крайняк, хотя бы пару фоток сделать (с открытой дверцей). Возможно еще и панель есть, тогда снять.. может разглядим. Сообщение отредактировал Олега - 25.4.2023, 21:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#103
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 16.4.2023 Пользователь №: 61182 ![]() |
Открыть и срисовать принцип.схему (если щиток собирал электрик, то она должна быть в щитке, на дверце или в "кармане") На крайняк, хотя бы пару фоток сделать (с открытой дверцей). Возможно еще и панель есть, тогда снять.. может разглядим. Дождь у меня пошел, сейчас не открою. Но я что подумал - с щитка выходит только СИП на дом, заземления с щитка никакого нет, получается, и разделения PEN тоже, объективно нет? В щиток заходят 2 жилы и выходят 2 ![]() А величину сопротивления грунтов где брал ? На разном уровне ? Для ТТ или для TN ? Результат измерительной лаборатории есть ? Покажешь ? Заземление на водонесущий слой! Сообщение отредактировал Данилыч - 25.4.2023, 21:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#104
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) я приведу пункт ПУЭ полносью....При этом должно быть соблюдено условие: Такое условие невозможно не выполнить, имея любое заземляющее устройство.Rа Iа≤ 50 В Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) Замеры выполнены сертифицированной электролабораторией, у Вас имеются соответствующие протоколы? Разве есть такие обязательные требования?Да и паспорт на ЗУ от физ.лица давным-давно отменили - с чего бы это и какие могут быть в таком случае обязательные протоколы? Ребята!.... вы что? Кстати!..... Сейчас по памяти не скажу, но есть куда более жёсткие требования к ЗУ для надёжной сработки УЗО. Cвязано с минимальной кратностью протекаемого тока череp ЗУ (вроде как 5Ia). Но и оно просто достигается любым локальным ЗУ (кроме гвоздя конечно ![]() Конечно для уверенности нужно обязательно знать сопротивление ЗУ и убедиться, что при выбранной СЗ всё организовано верно. Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) представьте себе, что из-за Вашей безответственности к электроустановке пострадают Ваши соседи. Загорится (помилуй Бог) Ваш дом из-за халтурно сделаной Вашей установки Опасность халтурно сделанной эл.установки, не зависит от системы заземления.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#105
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Заземление на водонесущий слой! Вот только плести не надо.. Под щитком местность видна. Участок на холме.заземления с щитка никакого нет Для повторного ЗУ используют арматуру опоры (выводы сверху и снизу опоры). Этот щиток за пределами участка ? Да и паспорт на ЗУ от физ.лица давным-давно отменили - ..... Не задумался видать Rezo над своими словами Конечно для уверенности нужно обязательно знать сопротивление ЗУ ![]() Нахрена эта уверенность, коль всё отменено ? Норма сопротивления повторного ЗУ существует ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#106
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) Не задумался видать Rezo над своими словами icon_biggrin.gif И опять у тебя как всегда всё шиворот-навыворот, лишь бы что-то сказать негативное в мой адрес - очень "красиво" выглядишь.Нахрена эта уверенность, коль всё отменено ? Норма сопротивления повторного ЗУ существует ? Это "Олега" буровит всё подряд не задумываясь, а речь то о СЗ ТТ, п.1.7.59 которого "Гость" привёл полностью, а я предыдущим сообщением ответил на это. Ну и где повторное ЗУ у СЗ ТТ? Какое повторное, если при СЗ ТТ оно автономное? Очнись и задумывайся над своими словами прежде, чем писать что-то. и тем более саркастически "поправлять". Или в реале СЗ ТТ не понимаешь? Странно конечно...... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#107
|
Гости ![]() |
... Схема треугольником общеизвестна. Роется траншея треугольником, на полметра, забиваются двухметровые уголки, обваривается полосой. Водонесущий слой у меня на 1.5м-2м глубине Вот в этой общеизвестной схеме чаще всего и совершаются ошибки. Профессиональные проектировщики давно от неё отказались в пользу линейной. В "треугольнике" самая распространённая ошибка - расстояние между вертикальными заземлителями (электродами) берётся меньше их длины. А должно быть минимум равно их длине, мы их обычно увеличивали в 1,5-2 раза. Я почему и спросил у Вас о всех размерах. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#108
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 16.4.2023 Пользователь №: 61182 ![]() |
Для повторного ЗУ используют арматуру опоры (выводы сверху и снизу опоры). Этот щиток за пределами участка ? Да, это не моя земля, это проезд. Вот под щитком: никаких соединений нет ![]() Вот в этой общеизвестной схеме чаще всего и совершаются ошибки. Профессиональные проектировщики давно от неё отказались в пользу линейной. В "треугольнике" самая распространённая ошибка - расстояние между вертикальными заземлителями (электродами) берётся меньше их длины. А должно быть минимум равно их длине, мы их обычно увеличивали в 1,5-2 раза. Я почему и спросил у Вас о всех размерах. 2 метра между штырями, 2 вглубь у меня. Линейная уступает по надежности, это очевидно и общеизвестно. Больше заземление обсуждать ни с кем не собираюсь. Сообщение отредактировал Данилыч - 26.4.2023, 8:55 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#109
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
речь то о СЗ ТТ, п.1.7.59 Да, в п.1.7.59 говорится о ТТ. Но этот пункт не отменяет 7.1.13 для жилья, тем более с объяснением в виде 7.1.2Ну и где повторное ЗУ у СЗ ТТ? До лампы мне твоя ТТ - в главе для жилья её НЕТ ![]() Я беспокоюсь - уж не отменены ли и нормы для повторного ЗУ (после ВЛ) ? Мало ли пропустил указ.. негативное в мой адрес - очень "красиво" выглядишь. Типа "неприкасаемый" ?
Сообщение отредактировал Олега - 26.4.2023, 11:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#110
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вот в этой общеизвестной схеме чаще всего и совершаются ошибки. Профессиональные проектировщики давно от неё отказались в пользу линейной. В "треугольнике" самая распространённая ошибка - расстояние между вертикальными заземлителями (электродами) берётся меньше их длины. А должно быть минимум равно их длине, мы их обычно увеличивали в 1,5-2 раза. Я почему и спросил у Вас о всех размерах. Вот и интересно найти того членовредителя, который эту гадость в сеть запустил. Надеюсь, не с нашего сайта. Видал дурней с мобсети, которые влупили 60 с лишним заземлителей "аж до скалы" через каждые два метра, но положенного сопротивления не получили. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#111
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вот под щитком: никаких соединений нет На ваш взгляд, что это за "пипирка" из земли торчит ? Для чего торчит ?1.7.102. ".... на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор.." У меня большое сомнение, что нулевой провод СИП подключен к арматуре наверху опоры. Интересно, Вам какие-то ТУ для подключения выдавали ? Сообщение отредактировал Олега - 26.4.2023, 12:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#112
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 16.4.2023 Пользователь №: 61182 ![]() |
У меня большое сомнение, что нулевой провод СИП подключен к арматуре наверху опоры. Нет, не подключен, там концевики видны, обжатые, свисающие Ну что, где тут TN-*? Вам какие-то ТУ для подключения выдавали ? Мне нет, полез рыться в доки от предыдущего хозяина, только папочку от газовиков нашел. Вот и интересно найти того членовредителя, который эту гадость в сеть запустил Гадость это про что, я не уловил? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#113
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#114
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нет, не подключен, там концевики видны, обжатые, свисающие Кто-кто там свисает..?Справка: "Концевик или концевой выключатель - это электромеханическое устройство, предназначенное для замыкания или размыкания электрической цепи под воздействием механического .." Ну что, где тут TN-*? К сведению. TN- она даже без повторки TN. Но у вас ВЛ идет до границы вашего участка. Для этого случая я и привел вам п.1.7.102 (это ваш "ввод ВЛ в электроустановку"). Можете смело обращаться в правление (с ПУЭ под мышкой), ибо от ЗУ на расстоянии 20м толку уже нет. А если п.7.1.13 вам до лампы, то обращайтесь к Rezo, дело хозяйское.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#115
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 16.4.2023 Пользователь №: 61182 ![]() |
Но у вас ВЛ идет до границы вашего участка. Для этого случая я и привел вам п.1.7.102 (это ваш "ввод ВЛ в электроустановку"). Можете смело обращаться в правление (с ПУЭ под мышкой), ибо от ЗУ на расстоянии 20м толку уже нет. А если п.7.1.13 вам до лампы, то обращайтесь к Rezo, дело хозяйское.. Значит, это не TN!!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#116
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Данилыч, читайте ГОСТ 30331.1-2013, прим. к рис. 31В(1-3), 31С..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#117
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 16.4.2023 Пользователь №: 61182 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#118
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Еще что почитать? ПУЭ - 1.1.17, 7.1.2, 7.1.13 прежде всего. Не нравятся нормативы - читай Rezo, тебе уже говорил выше. По всем признакам подключения, у меня ТТ. В процессе общения были выявлены признаки, что хозяину (?) домовладения "похрен веники", согласовано ли подключение (с ТТ), существовали ли когда либо акты на ЗУ.. От хвалившегося расчетами хозяина никто и ничего в теме не увидел. По всем признакам у тебя - хрен пойми чего, и сбоку - бантик, господин Данилыч ![]() А для признания твоей ТТ в быту нет повода по ПУЭ (см. первый абзац) ![]() К тому же все линии в поселении, как мы видим выполнены СИПом (ВЛИ). продолжаешь натягивать суслика на гладиолус. Сусликов следует натягивать, за глупые советы обывателям, за хамство..Что с тебя взять Ты сначала вспомни чего я тебе должен ![]() Сообщение отредактировал Олега - 27.4.2023, 12:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#119
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 16.4.2023 Пользователь №: 61182 ![]() |
Ты сначала вспомни чего я тебе должен ![]() Отвечать по теме хотя бы По всем признакам у тебя - хрен пойми чего, и сбоку - бантик, господин Данилыч ![]() Забавные шуточки. Вот я и говорю - что с тебя взять. Эксперд! |
![]() |
|
![]()