Цитата(Неучь @ 17.3.2021, 21:31)

Если на двухпроводной проводке, сделать зануление на этажный щит. А в квартирном щитке поставить реле напряжения и контактор обрубающий все и фазу и ноль и зануление, на случай обрыва нуля . По поводу пуэ что нельзя разрывать заземляющий провод. Очевидно относится к сетям где эта земля есть и понятно что там где все работает ничего раздавать не надо и это опасно. Но там где земли и небыли это правило не работает и как говорили на других форумах а вдруг контакт на Клемент земли отойдёт? Так и что земля пропадёт?)) ее и так не было!? А если все заделаться надежно чем не рабочий вариант? И земля есть и обрыв нуля не страшен?????
Ну так иногда делают, вроде бывали такие уже разговоры. И тут действительно придётся ждать долго от государства. Вот к этому:
Цитата(Dimka1 @ 17.3.2021, 21:49)

При включении или отключении контактора Вас может ударить током, т.к. контакты замыкаются и размыкаются не идеально одновременно. Рассмотрите вариант, когда сначала замкнулся фазный контакт, а через доли секунды нулевой контакт.
можно ещё добавить, что алгоритм такой.
При подаче питания на квартиру,
1) сначала включается контактор фазы,
2) потом проверяется отсутствие потенциала (может у соседа уже что-то пробило) на нулевом и включается второй контактор нуля (со щитка) - как сказали "через доли секунды". (здесь ещё метод измерения нужно правильно продумать).
3) При обрыве нуля (на вводе в дом или ещё где) мгновенно отключается сначала "нулевой" контактор, а потом ("через теже доли секунды") отключается фазовый контактор.
Но всё равно - остаются эти самые "доли секунды", где есть вероятность того, что какого-нибудь соседа не шибанёт в ванной..... на эти самые "доли секунды". Поэтому единственно правильный варианты - забивать три штыря по 2 м каждый возле дома, варить ленту, и тянуть "землю" проводом 6-10 квадрат к себе к щитку...
Может есть ещё вариант сделать такое заземление не на улице, а в подвале.
ПУЭ, по этому поводу говорит примерно следующее:
"Электроснабжение частных домов, осуществляется напряжением менее 1000 В переменного тока, применяется глухозаземленная нейтраль. Для такого варианта ПУЭ не нормирует расстояние между контуром заземления и стенами. Для однофазной сети 220 В или трехфазной с линейным напряжением 380 В нормируется разве что сопротивление заземления, которое не должно превышать 30 Ом в течение всего года (в случае отсутствия газового водонагревательного котла и источников тока). "
Отсюда, в свою очередь, вытекает, возможность, не нарушая правил ПУЭ, разместить контур заземления внутри периметра здания. А это как раз и есть размещение заземления в подвале.
Ну конечно надо добраться до земли - хотя может там у Вас и так есть такие участки...