Здравствуйте.
Цитата(Lucym @ 12.1.2020, 12:18)

У нас такая ситуация: в районе контура заземления тает снег, то есть явно контур греется.
Вы можете подтвердить предположение, что это заземление - "повторное заземление нейтрали" - требуемое по ТУ (
Тех Условие, которое выдается по заявке на подключение)?
Цитата
Потребление электроэнергии в этом месяце резко выросло, раньше в среднем 16кВт в день, около 500 в месяц, сейчас за 24 дня 2050 кВт.
По поводу возросшего потребления, у меня две возможные версии ... обе версии опираются на предположении, что "повторное заземление", Вам подключили
после счетчика.
1. Замыкание кабеля под землей на Ваш "контур" ... (
близко проложен и имеет поврежденную изоляцию)
2. У Вас счетчик с датчиком дифференциального тока и как упоминали выше, имеется обрыв или плохой контакт нейтрального провода на линии (
на опорах) ... т.е. счетчик, при таких условиях, будет "мотать" круглосуточно в соответствии с величиной уравнительных токов, через Вашу "повторку".
Цитата
И последние пару недель напряжение входное 180-190,техника глохнет. Может, это связано?
Может ... контакт ухудшается (
2 версия) ... токи увеличиваются ... счетчик будет "наматывать" больше.
Цитата
Неполадки налицо, но в чем причина и как её устранить, не ясно.
Обращаться в официальном порядке в сетевую организацию ... при отказе, основываясь на их отказе - в прокуратуру.
Вряд ли Вам смогут помочь специалисты на форуме ... такая помощь подразумевает хотя бы относительные знание предмета разговора и умения что то сделать.
Для подтверждения версии 2 - нужно сообщить полную инфу по модели счетчика (
со всеми цифирьками и буковками).
Сомнительно, что случай с розеткой, причина большого потребления энергии ... и тем более нагрева "контура".