Если заказчику боязно, то почему не переживает за рабочие контакты (ноль и фаза), ведь это более опасно с точки зрения перегрева контакта и пожара?...
Тогда стоило настаивать на полном отсутствии последовательных подключений, как например в одном из проектов начертал проектировщик
Цитата
Все групповые линии выполнить с дополнительным защитным заземляющим проводником. Запрещается выполнять соединение розеток «шлейфом», от распределительной коробки до каждой розетки должен быть проложен отдельный кабель.
Хотя чаще, фигурируют более лояльные требования
Цитата
При питании нескольких штепсельных розеток от одной групповой линии ответвления защитного проводника к каждой штепсельной розетке должны выполнятся в ответвительных коробках или (при питании розеток шлейфом) в коробках для установки розеток одним из принятых способов (пайка, сварка, сжимы и т.д.)
Цитата
При питании штепсельных розеток от одной групповой линии, ответвления от нулевого защитного проводника PE к каждой штепсельной розетке выполнены в ответвительных коробках или коробках для установки штепсельных розеток способом клеммного соединения или путём скрутки с последующей пайкой. Последовательное включение нулевого защитного проводника PE в защитные контакты штепсельных розеток не допускается. Указанное требование относится также к подключению светильников и других электроприёмников.