Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: TN-C, TT, или TN-C-S ?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"
Страницы: 1, 2


Гость_Роман_*
Здравствуйте. Решил частично поменять проводку в частном доме, поскольку старая уже изношена и опасна. Нужен был максимально бюджетный вариант. Сделал новые кабели в кабелеканалах только на плитку (отдельной линией от счетчика 3ж кабелем), и одной магистралью на ванную и дополнительные розетки кухонь основной и летней(также 3 жилами). Получилось 2 новые отходящие линии от щитка. Весь свет в доме, а также розетки комнат и зала остались в старом исполнении. Все так и висит новое, поскольку никак не решаюсь подключиться. Не могу выбрать систему заземления. Ввод в дом 2х проводной, тоесть по старой обычной системе TN-C, никакого заземления в доме нет. Сомнения в следующем: Переделывать в систему TN-C-S страшновато, потому что уличная линия от ТП идет не сип, а голый алюминий 4 провода, и в случае обрыва PEN где-то на улице, весь ток соседей, что будут за мной по магистрали, насколько я понимаю пойдет через моё заземление; если меня дома не будет, это будет плохо. Делать независимый контур заземления по системе TT тоже не хочется, поскольку это дорого и сложно, придется покупать узо на каждую отходящую линию от щита, а это дороговато, и делать систему уравнивания потенциалов это тоже сложно. Хотел оставить все как было, оставив систему TN-C без вкапывания нового контура заземления, а просто занулить розетки, куда идет 3жилы. Но тут тоже страшно занулять, поскольку опять же при обрыве PEN на улице корпуса всей зануленной техники окажутся под напряжением, насколько я понимаю и узо тут не спасет от поражения именно в этом конкретном случае. Подскажите пожалуйста уважаемые электрики, как поступить грамотно и безопасно, и чтобы небольшой ремонт проводки не превратился в катастрофу?
Гость
Цитата(Гость_Роман_* @ 15.4.2019, 18:30) *
Хотел... просто занулить розетки, куда идет 3 жилы.
Об этом даже не думайте! Это категорически запрещено!!! Сделайте своё заземляющее устройство, к которому подключите защитные проводники розеток, а всё остальное оставьте как есть.
Гость_Роман_*
А по какой системе сделать заземление?
Гость_Дачник_*
Цитата(Гость_Роман_* @ 15.4.2019, 18:30) *
... Переделывать в систему TN-C-S страшновато.. .
... Делать независимый контур заземления по системе TT тоже не хочется...

оставить все как было

Самый бюджетный вариант, полностью соответствует постановке задачи.
savelij®
Цитата(Гость_Роман_* @ 15.4.2019, 19:37) *
А по какой системе сделать заземление?

Исходя из исходных данных ТТ в самый раз. И это не так уж и дорого.
И УЗО не обязательно ставить на каждую линию, можно на несколько.
шахтер
Такие темы на любом форуме электриков заканчиваются всегда большим срачем. Насчет того что если отгорит PEN при системе TN-C-S все соседи сядут на ваше заземление это просто легенда от не совсем умных электриков. Во первых все соседи на разных фазах, и сперва они сядут друг на друга, во вторых ваше заземление при отгорании PEN уже не имеет электрического контакта с нулевой точкой трансформатора. Так что не все так страшно, как пишут. А аот при системе ТТ и при отгорании PEN и вы на работе. Холодильник то у вас возможно и сгорит. Да у меня на кухне в ванной, в мастерской и гараже, система как раз ТТ но не люблю я ее, просто так получилось. Все остальное система TN- C + старая проводка, две жилы. Там где проводку поменял только там ТТ. Дом у меня хоть и старый но два этажа, просто проводку поменял только там где нагрузка большая. А в спальне что ее менять там только освещение ну пылесос иногда жена включит. Ну вот как то так. Вы делайте все проще и не смотрите советы бывалых электриков на ютубе перед сном.
Rezo
Цитата(шахтер)
при системе ТТ и при отгорании PEN и вы на работе. Холодильник то у вас возможно и сгорит.
А в чём принципиальная разница в данном случае?
Сгорит при любой СЗ.
А чтобы такого не случилось, нормальные и заботливые люди устанавливают РКН для любой системе заземления.
Цитата(шахтер)
Насчет того что если отгорит PEN при системе TN-C-S все соседи сядут на ваше заземление это просто легенда от не совсем умных электриков.
Равно как и обратное - говорить о том, что ничего не может сесть на повторку какого-то потребителя в случае обрыва PEN, могут говорить только не совсем умные электрики.
А для более точного ответа, необходимо знать реальное положение и состояние данной сети.
Всё остальное - достаточно условно.....
Dimka1
Цитата(Гость_Роман_* @ 15.4.2019, 18:30) *
Подскажите пожалуйста уважаемые электрики, как поступить грамотно и безопасно, и чтобы небольшой ремонт проводки не превратился в катастрофу?


Голову не забивать и делать по той схеме, которая была до ремонта и проверена временем. 100 лет жили без земли и еще 100 лет не понадобится.
Гость
Цитата(Dimka1 @ 16.4.2019, 20:18) *
Голову не забивать и делать по той схеме, которая была до ремонта и проверена временем. 100 лет жили без земли и еще 100 лет не понадобится.
Возможно некоторым не понадобится никогда, просто в эту землю закопают и делов то.
шахтер
Цитата(Rezo @ 16.4.2019, 20:12) *
А в чём принципиальная разница в данном случае?
Сгорит при любой СЗ.
А чтобы такого не случилось, нормальные и заботливые люди устанавливают РКН для любой системе заземления. Равно как и обратное - говорить о том, что ничего не может сесть на повторку какого-то потребителя в случае обрыва PEN, могут говорить только не совсем умные электрики.
А для более точного ответа, необходимо знать реальное положение и состояние данной сети.
Всё остальное - достаточно условно.....

Да не спорить не буду, пустое это все. Вы батенька просто теоретик и все.
Rezo
Цитата(шахтер)
Вы батенька просто теоретик и все.
Очень и очень сильно ошибаетесь.
Я из тех, у кого теория и практика неразделимы и одно подтверждает другое.
Всё остальное (только теория или только практика) - обычный "метод тыка" и более ничего support.gif ....
Олега
Цитата(шахтер @ 16.4.2019, 19:35) *
Такие темы на любом форуме электриков заканчиваются всегда большим срачем.
Это и от того, что от обсуждения темы вдруг переходят на обсуждение личности.
2
Цитата(Олега @ 18.4.2019, 0:25) *
Это и от того, что от обсуждения темы вдруг переходят на обсуждение личности.

Как раз данный форум является примером того, где эти обсуждения сведены к минимуму (относительному, конечно).
Если Вы попробуете задать вопросы уровня чайника, например, на форумах по ремонту бытовой техники, то там как раз наоборот: тема начинается с обсуждения личности, тщательного анализа профиля и истории сообщений.
А затем либо стёб с приговором "клиент", либо вежливые ссылки на темы типа: "Поиск мастера в вашем городе".
Зависит от того, как форумчанина воспитывали в детстве, и воспитывали ли вообще.
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 18.4.2019, 0:25) *
Это и от того, что от обсуждения темы вдруг переходят на обсуждение личности.
Олега, +100500 !!! Уж как меня здесь полоскали, оскорбляли, унижали, издевались... Но, понимаю, что и сам во многом виноват! Признаю свои ошибки и прошу прощения у всех, кого здесь нечаянно обидел. icon_redface.gif
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 18.4.2019, 11:01) *
.. понимаю, что и сам во многом виноват! Признаю свои ошибки..
Не столько в самих ошибках было дело (свойственны всем), сколько в самоуверенном изложении, имх.. Однако, опять отклоняемся.
Ваня Иванов
Цитата(Олега @ 18.4.2019, 11:52) *
...Однако, опять отклоняемся.
Теперь ближе к теме вопроса. На эти "грабли" мы уже не раз наступали например, вот здесь (тыц), поэтому повторяться не будем.
шахтер
Цитата(Rezo @ 17.4.2019, 20:03) *
Очень и очень сильно ошибаетесь.
Я из тех, у кого теория и практика неразделимы и одно подтверждает другое.
Всё остальное (только теория или только практика) - обычный "метод тыка" и более ничего support.gif ....

Нет не ошибаюсь, читал ваши утверждения где вы писали что нулевую точку электродвигателя надо подключать к рабочему нулю, мол так все умные электрики делают. Это только теоретики так думают что электрики так делают, практики знают так никогде никто не делает. Теперь вы даже не понимаете в чем разница если ноль отгорел при ТТ и ноль отгорел при TN-C - S вы разницу совсем не видите., любой практик сразу понимает в чем будет разница. Так что можете себя считать самым великим практиком, я так не считаю. И вылетили бы вы у меня с работы ровно через 5 минут, как только подключили общую точку звезды на первом электродвигателе. Да наверно и подключить бы не успели. Ничего личного поверьте. Удачи вам. Вы безусловно умный начитанный человек, но теоретик. И как любой теоретик искренне фантазируете в меру своих убеждений и образования. Практики тоже заблуждаются и ошибаются часто, но они сразу видять что ошиблись.

Цитата(Олега @ 18.4.2019, 0:25) *
Это и от того, что от обсуждения темы вдруг переходят на обсуждение личности.

Это да, но ведь начинаешь читать хрень выспсанную с пальца и тошно становится. Ладно пошел я с этой темы, надоело читать про страшилки что будет если отгорел рабочий ноль при системе TN-C-S.
Ixtim
Цитата(2 @ 18.4.2019, 9:36) *
...Если Вы попробуете задать вопросы уровня чайника, например, на форумах по ремонту бытовой техники, то там как раз наоборот...
А затем либо стёб с приговором "клиент", либо вежливые ссылки на темы типа: "Поиск мастера в вашем городе"...

зверинный оскал капитализьма, конкуренция на уровне смертельной рукопашной схватки... icon_biggrin.gif
по сабжу:
ТС годный вброс сделал - завсегдатаи сцепились.. icon_lol.gif
Rezo
Цитата(шахтер)
читал ваши утверждения где вы писали что нулевую точку электродвигателя надо подключать к рабочему нулю....И вылетили бы вы у меня с работы ровно через 5 минут, как только подключили общую точку звезды на первом электродвигателе.
Мания Величия? Оставьте её себе самолюбимому.
А если уж приплели (не к месту кстати сказать) подключение ноля эл.двигавтеля, тогда уж (если Вы честный человек) следовало бы сделать одну главную оговорку - при каких условиях состояния сети я это предлагал.
А Вы без разбору только "шашкой махать" и экстерном "увольняете"меня со своей работы, даже ещё не прняв на неё.
Опять же - мания Величия.... Увы!....
Цитата(шахтер)
вы даже не понимаете в чем разница если ноль отгорел при ТТ и ноль отгорел при TN-C - S
Ошибочные выводы и доказывать обратное не собираюсь - слишком много чести человеку с этой манией Величия.
Вот Вы видимо точно не знаете, иначе смогби бы ответить на мой вопрос в сообщении #7.
Поэтому оставайтесь при своих "великих" знаниях, а я скромненько останусь при своих и давать мне профессиональную оценку у Вас нет совершенно никаких реальных оснований.
Аккуратнее и толерантнее нужно быть на форумах.... smoke.gif
zendo057
Rezoшахтер, ПОЖМИТЕ ДРУГ ДРУГУ РУКИ хотя бы виртуально icon_biggrin.gif
off.open
Цитата(Rezo @ 16.4.2019, 20:12) *
А в чём принципиальная разница в данном случае? Сгорит при любой СЗ.
Цитата(шахтер @ 18.4.2019, 19:44) *
Теперь вы даже не понимаете в чем разница если ноль отгорел при ТТ и ноль отгорел при TN-C - S вы разницу совсем не видите., любой практик сразу понимает в чем будет разница.
норм_человек, в таких случаях извиняется, канечно если он не упёртый. icon_biggrin.gif

Олега
Цитата(off.open @ 23.4.2019, 9:04) *
норм_человек, в таких случаях извиняется, канечно если он не упёртый.
Конкретнее. Кто должен извиняться ?
off.open
Цитата(Олега @ 23.4.2019, 11:39) *
Конкретнее. Кто должен извиняться ?
Ну наверно тот, кто не разобравшись в речах одного, высказывает негатив в его адрес ... Вы не знали этого?
Олега
Таки назовите имя, я не разобрался кто больше не разобрался..
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ярбух_фюр_психоаналитик
Цитата(Гость_Роман_* @ 15.4.2019, 18:30) *
как поступить грамотно и безопасно, и чтобы небольшой ремонт проводки не превратился в катастрофу?

"Безопасно" для людей: делаем ТТ (не так уж и дорого, особенно если своими силами) + УЗО.
"Безопасно" для бытовой техники: применяем УЗО на 300мА (противопожарное} + Реле напряжения. ИМХО.

ИМЯ=название темы. Хватит меряться.
Олега
Цитата(Ярбух_фюр_психоаналитик @ 23.4.2019, 21:31) *
ИМЯ=название темы. Хватит меряться.
Если вопрос задан, его необходимо порешать (разобраться), иначе он так и будет периодически возникать. Думается, что форум нужен не только для высказывания собственного ИМХа (типа тезисы), но и для решения разногласий. Да, с элементами спора, в коем рождается истина, понятно не всегда..
off.open
Цитата(Олега @ 23.4.2019, 16:13) *
Таки назовите имя, я не разобрался кто больше не разобрался..
Я же изначально "облегчил" ... процитировав обоих. icon_biggrin.gif

Цитата(Олега @ 23.4.2019, 22:55) *
Если вопрос задан, его необходимо порешать (разобраться), иначе он так и будет периодически возникать.
Ответ был дан еще в #5 ... а дальше ...
Олега
Цитата(off.open @ 24.4.2019, 13:41) *
Я же изначально "облегчил" ... процитировав обоих.
Надо же, каков дипломат )))) ... Как бы конкретизация боком не вышла ?

Цитата(off.open @ 24.4.2019, 13:41) *
Ответ был дан еще в #5 ... а дальше ...
А дальше (#21) был процитированный вопрос, ответ и коммент.. Я про них давеча спросил.
Гость
Вопрошающий ничего не хочет делать. Посему глупо тратить на него время.
Ваня Иванов
А ведь прав был Гость в посте #2, который сказал:
Цитата(Гость @ 15.4.2019, 19:07) *
...Сделайте своё заземляющее устройство, к которому подключите защитные проводники розеток, а всё остальное оставьте как есть.

Вначале я не придал этому значения, но позже, когда исправлял схему уважаемого коллеги off.open, вдруг вспомнил об этом сообщении. Давайте внимательно посмотрим, что мы нагородили. Вот схема классической системы ТТ из ГОСТ 30331.1-2013 Электроустановки низковольтные. ч.1. Общие положения, термины и определения:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла сравним её с нашей схемой Нажмите для просмотра прикрепленного файла
У нас получилась нестандартная гибридная схема, которую можно условно назвать TN-C-T (авторские права принадлежат её "изобретателю" off.open) icon_smile.gif
Rezo
Цитата(Ваня Иванов)
....получилась нестандартная гибридная схема,...
А в чём нестандартность, если нейтраль глухо заземлена в любом случае (Т – заземлено = «Terre» — земля), а повторные ЗУ при ВЛ, просто обязаны быть через определённые промежутки на всём протяжении?
И не факт, что очередная "повторка" окажется именно на опоре потребителя.
И всё же - в чём именно "гибридность", если это обычная система ТТ?
Ваня Иванов
Цитата(Rezo @ 25.4.2019, 11:41) *
...И всё же - в чём именно "гибридность", если это обычная система ТТ?
Уважаемые коллеги! Ещё раз более внимательно посмотрите схему системы ТТ из ГОСТ 30331.1-2013. Там от источника питания идёт рабочий N-проводник, а в схеме коллеги off.open от источника питания идёт PEN-проводник для систем TN-C и TN-C-S, а мы его применили в системе ТТ. Вот в этом и заключается отличие от стандартной схемы. В ГОСТе нигде не сказано, что в системе ТТ можно повторно заземлять рабочий N-проводник, да в этом и нет необходимости.
Rezo
Цитата(Ваня Иванов)
....в схеме коллеги off.open от источника питания идёт PEN-проводник для систем TN-C и TN-C-S, а мы его применили в системе ТТ.
Во-первых такого обозначения нет.
Цитата
В ГОСТе нигде не сказано, что в системе ТТ можно повторно заземлять рабочий N-проводник
При чём тут это?
Цитата
Вот в этом и заключается отличие от стандартной схемы.
В чём ЭТОМ, если одна и та же линия может быть в любой системе заземления ПОТРЕБИТЕЛЯ?
Ваня Иванов
Уважаемый Rezo! Вы умышленно игнорируете схему системы ТТ, приведённую в ГОСТ 30331.1-2013, или Вы не видите, в чём заключается существенная разница между Вашей схемой (взятой неизвестно откуда) и схемой системы ТТ из ГОСТ 30331.1 ? В системе ТТ по ГОСТ 30331.1 на всём протяжении идёт чистый рабочий нулевой N-проводник без каких-либо повторных заземлений! А Вы нам что подсовываете? Такую же доморощенную "гибридку"... icon_smile.gif
Rezo
Цитата(Ваня Иванов)
А Вы нам что подсовываете? Такую же доморощенную "гибридку"...
Это реальность, а не доморощенная гибридка. Например в частном секторе (у автора как раз такая ситуация) сосед вправе использовать TN, а я вправе использовать ТТ.
Разберитесь с системами заземления, их различия и главное - расшифровка обозначений систем.
Тогда увидите всё остальное!
Наличие "повторок" в выборе СЗ не играет никакой роли.
Повторюсь - именно в выборе СЗ!
Поэтому прежде чем говорить и доморощенности "моёй" картинки, сначала могли бы сами объединить все 4 варианта систем заземления из ГОСТа или ПУЭ применительно к одной и той же ТП.
Вот когда это проделаете, тогда увидите, что моя картинка будет соответствоовать Вашей.
Не торопитесь с выводами относительно доморощенности!
Повторные ЗУ - - это уже другое, но так или иначе связанное с темой автора и разногласиями в выборе СЗ.
А Ваше предложение о условной TN-C-T, таковой не является, т.к. для заземлённого оборудования на автономное и не связанное ЗУ не, что иное как обычная ТТ.
Что и было собственно предложено ещё в сообщении #2.

PS: Не уверен конечно, но могу предположить, что Ваша ошибка в понимании кроется в том, что Вы не допускаете один и тот же ИП для различных СЗ.
Однако это не так.....
off.open
Цитата(Ваня Иванов @ 25.4.2019, 12:55) *
Уважаемые коллеги! Ещё раз более внимательно посмотрите схему системы ТТ из ГОСТ 30331.1-2013. Там от источника питания идёт рабочий N-проводник, а в схеме коллеги off.open от источника питания идёт PEN-проводник для систем TN-C и TN-C-S, а мы его применили в системе ТТ. Вот в этом и заключается отличие от стандартной схемы. В ГОСТе нигде не сказано, что в системе ТТ можно повторно заземлять рабочий N-проводник, да в этом и нет необходимости.
Ваша ошибка в том, что Вы приписываете всей сети (от ТП до потребителя) одну какую то систему ... на самом деле, система заземления является характеристикой каждого ЭУ и она, как выше указали, может быть разной даже у соседствующих.
У Вас масштаб мышления очень широкий наверно.
Ваня Иванов
Цитата(off.open @ 25.4.2019, 13:32) *
Ваша ошибка в том, что Вы приписываете всей сети (от ТП до потребителя) одну какую то систему...
В том-то и дело, что это не моя ошибка, а так говорится в нормативных документах, коим бесспорно является и ГОСТ 30331.1-2013, разработанный на основе международного стандарта IEC 60364-1:2005 с учётом требований действующих межгосударственных нормативных документов. Найдите хотя бы один действующий нормативный документ, где говорится о допустимости смешивания (объединения) разных систем заземления при общем источнике питания! Повторяю, речь идёт о системе заземления, которая в обязательном порядке включает как источник питания, так и ЭУ потребителей. Смешанных "гибридных" систем в ГОСТах нет и быть не может!
Мы часто слишком вольготно трактуем требования нормативных документов, отсюда все наши беды и проблемы...

Не поленюсь процитировать наши "всеми любимые" ПУЭ-7:
Цитата
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.

И только в исключительных случаях (о которых в ПУЭ нигде не говорится), допускается применение системы ТТ:
Цитата
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: RаIа < 50 В

Назовите хотя бы одну причину, по которой условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены, и я соглашусь с необходимостью обязательного применения системы ТТ в частных жилых домах.
Кроме этого, остаётся открытым вопрос, кто и как должен проверить соблюдение условия Rа·Iа < 50 В в этом случае?
Олега
Цитата(off.open @ 25.4.2019, 13:32) *
.. Вы приписываете всей сети (от ТП до потребителя) одну какую то систему ...
Открою вам тайну, господа.. Ю.В. Харечко и иже с ним однажды (еще в ГОСТ Р) отменили "систему заземления" и ввели "тип заземления системы распределения". С тех давних пор ЮВХ не может ничего толкового пояснить, какой же тип для всей системы распределения в целом, при таком разнообразии способов заземления ОПЧ. Ни у нас на форуме, ни в ЖЖ (там я забанен)
До этого в 5 ГОСТах были нормальные определения СЗ. СЗ рассматривалась от ИП до каждой ОПЧ индивидуально. Функция РЕ, выполняемая PEN-проводником, имеет отношение только к ОПЧ первого щитка. Для второго она не используется.
off.open
Цитата(Ваня Иванов @ 25.4.2019, 14:49) *
В том-то и дело, что это не моя ошибка, а так говорится в нормативных документах, коим бесспорно является и ГОСТ 30331.1-2013, разработанный на основе международного стандарта IEC 60364-1:2005 с учётом требований
действующих межгосударственных нормативных документов. Найдите хотя бы один действующий нормативный документ, где говорится о допустимости смешивания (объединения) разных систем заземления при общем источнике питания! Повторяю, речь идёт о системе заземления, которая в обязательном порядке включает как источник питания, так и ЭУ потребителей. Смешанных "гибридных" систем в ГОСТах нет и быть не может!
Мы часто слишком вольготно трактуем требования нормативных документов, отсюда все наши беды и проблемы...
Мде ... Вы похоже очень верующий человек ... верующий в себя ... даже немножко фанатик, своей веры!
Я не буду Вас трогать ... прошу Вас не трогайте мое ... своими верующими руками ... рисуйте сами.
Цитата(Ваня Иванов @ 25.4.2019, 14:49) *
И только в исключительных случаях (о которых в ПУЭ нигде не говорится), допускается применение системы ТТ:
Назовите хотя бы одну причину, по которой условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены, и я соглашусь с необходимостью обязательного применения системы ТТ в частных жилых домах.
Вы очень не внимательны ... в приведенном Вами, пункте все возможные причины названы ...
Цитата("ПУЭ")
п.1.7.59. ... (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
Я вот видел белочку, которая грызла СИП (ну кто будет стаканами швырять ... одинфиг не поймает) ... теперь не советую тем, кто живет близко от леса, систему TN-C-S.
Ну вот ... я назвал Вам причину ... теперича Вы, согласно данному Вами (без всяких условий) обязательству, будете яростным апологетом внедрения в массы системы ТТ!!! Ура, товарищи!
Гость
Цитата(шахтер @ 16.4.2019, 19:35) *
Такие темы на любом форуме электриков заканчиваются всегда большим срачем...
icon_biggrin.gif
Rezo
Цитата(Ваня Иванов)
Найдите хотя бы один действующий нормативный документ, где говорится о допустимости смешивания (объединения) разных систем заземления при общем источнике питания!
Найдите хотя бы один действующий нормативный документ, где говорится о НЕдопустимости/запрещения смешивания (объединения) разных систем заземления при общем источнике питания!
Уточняю - говорим об обычной организации сетевого питания для бытовых потребителей!
Цитата(Ваня Иванов)
]Не поленюсь процитировать наши "всеми любимые" ПУЭ-7:
Цитата
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило.....
Смотрим и знакомися со значением данной терминологии.
Цитата(Ваня Иванов)
Назовите хотя бы одну причину, по которой условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены....
Пройдитесь по ФАКу данного форума - примеры (и диспут) такие приводились десятки тысяч раз.
Ну сколько можно?
Неужели каждому и каждый раз обязательно нужно доказывать, что 2х2=4? icon_biggrin.gif
Ваня Иванов
Ещё добавлю пару строк и тему можно закрывать, поскольку она давно уже вышла за рамки форума Вопросы "чайника".
Rezo
Цитата(Ваня Иванов)
Прошу обратить особое внимание на требования ГОСТ Р 50571.1-2009 и ГОСТ 30331.1-2013 о запрете применения систем TN-C и TN-C-S в жилых и общественных зданиях:
Вы опять неправы!
Во-первых никто не говорил о применении PEN проводника.
Во-вторых нет запрета (как Вы говорите) применения TN-C-S в жилых и общественных зданиях.
Есть только только запрет на PEN без разделения!
А вот если разделить, то никаких запретов не существует - не выдумывайте!....
Цитата(Ваня Иванов)
тему можно закрывать
Поддерживаю - давно пора! smoke.gif
шахтер
Цитата(Ваня Иванов @ 25.4.2019, 12:49) *
Уважаемый Rezo! Вы умышленно игнорируете схему системы ТТ, приведённую в ГОСТ 30331.1-2013, или Вы не видите, в чём заключается существенная разница между Вашей схемой (взятой неизвестно откуда) и схемой системы ТТ из ГОСТ 30331.1 ? В системе ТТ по ГОСТ 30331.1 на всём протяжении идёт чистый рабочий нулевой N-проводник без каких-либо повторных заземлений! А Вы нам что подсовываете? Такую же доморощенную "гибридку"... icon_smile.gif

Ваня это фигня все. У меня система в частном дом ТТ у соседа ТN- C- S по улице система T-NC. В чем проблема? Это обычное дело. Какая нахрен гибридка? Что система ТТ что система TN-C-S это производная или как правильно сказать от системы именно ТN-C . Ты лучше нарисуй три дома рядом когда в одном система ТТ в другом TN-C -S в третьем TN-C и все заританы от разных фаз. И оборви им ноль. И попробуй понять что будет в розетках в каждом доме при таком раскладе. Вот в чем проблема, про которую никто не думает.

Вторая проблема при системе ТТ про которую все забывают. Но она реально есть. Вот сделал я человеку систему ТТ в его новом доме. Все прекрасно НО… у него начало выбивать УЗО, я был в командировке. Он позвал другого электритка и тот определил что УЗО неисправно. Он все правильно определил и снял то УЗО. И вот уже лет так примерно 5 у этого человека при его системе ТТ УЗО отсутствунет. И это лбычное дело в России. И вот если что теперь случится кто проводку ему делал? Ну понятно что крайним буду я. От прокурора я может и отобьюсь, но вот если у человека кто погибнит из семьи, виноват то один черт буду именно я. Хотя я ему раз пять уже говорил Надо УЗО купить и поставить.. вот поэтому я и не люблю систему ТТ. Это система для немецкой психологии , это немцы четко понимают если написано без УЗО систему ТТ эксплуатировать нельзя, значит нельзя и точка. У нас все не так.
Dimka1
Цитата(шахтер @ 26.4.2019, 6:41) *
Вот сделал я человеку систему ТТ в его новом доме. ... И вот уже лет так примерно 5 у этого человека при его системе ТТ УЗО отсутствунет.


Сопротивление заземления у него тоже периодически ходишь замеряешь? icon_biggrin.gif А то может он уже лет 5 без земли прекрасно сидит icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Ваня Иванов
Цитата(Rezo @ 25.4.2019, 19:21) *
...нет запрета (как Вы говорите) применения TN-C-S в жилых и общественных зданиях.
Есть только только запрет на PEN без разделения!
Именно это я и имел в виду (внёс поправку в предыдущий пост).
off.open
Цитата(Ваня Иванов @ 26.4.2019, 11:51) *
Именно это я и имел в виду (внёс поправку в предыдущий пост).
Лихо!!! Сначала делается вброс ... следует критика - далее срач ... потом "поправочка" ... срач продолжается - извинений нет. icon_biggrin.gif
Basill
Цитата(Гость @ 24.4.2019, 22:46) *
Вопрошающий ничего не хочет делать. Посему глупо тратить на него время.
Так это понятно было с самого первого поста.
Просто эта тема уже стала "вечной" на форумах и остаётся интересной не только для чайников-вопрошающих, но и для бывалых icon_biggrin.gif .
Могу рассказать свою историю ответа на этот вечнозелёный вопрос, применительно к даче с трехфазным питанием.
Вводный щиток с узлом учета стоит на границе участка. Там же сделано повторное заземление. С опоры ВЛ приходит СИП (3 фазы+PEN) на входной опломбированный 3-полюсный АВ, далее на 3ф-счетчик, после счетчика на автоматы. РEN от опоры не рвётся входным АВ, прикручен сразу на шпильку внутри корпуса щитка, туда же прикручен провод от повторного заземления. В щитке есть 2 отдельные латунные гребёнки с винтами: рабочий ноль N и защитный PE, между которыми установлена та самая ПЕРЕМЫЧКА системы TN-C-S. Перемычка, конечно же, съёмная для возможночсти проверки сопротивления заземления "повторки" (чего я ни разу не делал за все годы icon_sad.gif ). Там же в щитке есть силовые розетки для питания стройинструмента (3 и 1-фазные), защищённые только автоматами.
На мой вопрос сельскому электрику, который делал это всё (по утверждённым ТУ на подключение участка), стОит ли дальше от вводного щитка тянуть пятипроводку, и затем на этот PE садить третий контакт бытовых розеток, он как-то сникся и сказал, что он бы этого не делал. Линия от ТП тогда была 750 метров старого голого алюминия, сплошные скрутки, повторок на опорах мало, и не факт, что не сгнившие. Ветки с деревьев падают регулярно, ну... вы же понимаете... А вообще, после счетчика - это уже ваша зона ответственности, так что ваша судьба в ваших собственных руках.
Тут правильно говорили о недостатках и предостережениях системы ТТ, но в моём случае точка компромисса (меньшее из зол) определилась именно на системе ТТ.
Во вводном щитке было установлено 3-фазное противопожарное УЗО на 300 мА, которым защитил подземный 4-проводный кабель в глубину участка, вблизи дома, где установил промежуточный силовой щит. Когда-то упоминал об этом ЗДЕСЬ
Там же был мною сварен ещё один контур (из уголков 50х50х4х3000 + полоса 40х4), на базе которого выполнена собственно ТТ. В щите (и в доме), установлено несколько УЗО на разные группы потребителей, включая щитовые розетки, ну, и разные прибамбасы вроде силового контактора для возможности отключения электроснабжения дистанционно, и т.п. , к сабжу не относящееся.
Интересно, что когда бурили новую скважину, то питались от розеток силового промежуточного щитка. Когда подключили компрессор (для очистки фильтра после опускания трубы и определения дебета), то выбило УЗО в щитке. Я говорю: ребята, у вас утечка на землю. Они: да мы знвем, пробивает обмотка, шарахает током от него не хило, но работать-то надо! А сами даже не в резиновых сапогах, кругом грязь и болото (кто бурил себе воду, поймёт, о чём я). Отчаянные ребята... Пришлось кидать переноску 30 м к вводному щитку, где TN-C-S и розетки без дифзащиты, и "наблюдать за процессом со стороны".
Вывод: система ТТ вместе с исправным УЗО для частного дома оправдывает себя на практике.

Олега
Цитата(Basill @ 26.4.2019, 12:14) *
Отчаянные ребята... Пришлось кидать переноску 30 м к вводному щитку, где TN-C-S и розетки без дифзащиты, и "наблюдать за процессом со стороны".
Вывод: система ТТ вместе с исправным УЗО для частного дома оправдывает себя на практике.
Они-то просто глупенькие... А вы этакий добрячок-наблюдатель, обеспечивший бесперебойное питание несмышленышам, и выбравший удобненькое местечко для наблюдения занятного процесса, при уверенности, что процедура неминуема.. Да вы просто молодец !
Гость_Basill_*
[А вы этакий добрячок]

Я вообще-то клиент, согласно договорённостей с бригадиром бурильщиков-"фрилансеров" пообещавший со своей стороны "розетку" для проведения работ. И среагировавший на реплику типа : "Але, гараж, у вас свет вырубило!"
Вы что предлагаете? Временно устроиться к ним в бригаду инженером по охране труда? При желании можно, конечно, только вот возьмут ли с моей давно просроченной" корочкой" IV группы допуска (до перехода в менагеры долгое время работал наладчиком в пром. автоматике)?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.