Здравствуйте. Решил частично поменять проводку в частном доме, поскольку старая уже изношена и опасна. Нужен был максимально бюджетный вариант. Сделал новые кабели в кабелеканалах только на плитку (отдельной линией от счетчика 3ж кабелем), и одной магистралью на ванную и дополнительные розетки кухонь основной и летней(также 3 жилами). Получилось 2 новые отходящие линии от щитка. Весь свет в доме, а также розетки комнат и зала остались в старом исполнении. Все так и висит новое, поскольку никак не решаюсь подключиться. Не могу выбрать систему заземления. Ввод в дом 2х проводной, тоесть по старой обычной системе TN-C, никакого заземления в доме нет. Сомнения в следующем: Переделывать в систему TN-C-S страшновато, потому что уличная линия от ТП идет не сип, а голый алюминий 4 провода, и в случае обрыва PEN где-то на улице, весь ток соседей, что будут за мной по магистрали, насколько я понимаю пойдет через моё заземление; если меня дома не будет, это будет плохо. Делать независимый контур заземления по системе TT тоже не хочется, поскольку это дорого и сложно, придется покупать узо на каждую отходящую линию от щита, а это дороговато, и делать систему уравнивания потенциалов это тоже сложно. Хотел оставить все как было, оставив систему TN-C без вкапывания нового контура заземления, а просто занулить розетки, куда идет 3жилы. Но тут тоже страшно занулять, поскольку опять же при обрыве PEN на улице корпуса всей зануленной техники окажутся под напряжением, насколько я понимаю и узо тут не спасет от поражения именно в этом конкретном случае. Подскажите пожалуйста уважаемые электрики, как поступить грамотно и безопасно, и чтобы небольшой ремонт проводки не превратился в катастрофу?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Роман_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
А по какой системе сделать заземление?
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А по какой системе сделать заземление? Исходя из исходных данных ТТ в самый раз. И это не так уж и дорого. И УЗО не обязательно ставить на каждую линию, можно на несколько. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Такие темы на любом форуме электриков заканчиваются всегда большим срачем. Насчет того что если отгорит PEN при системе TN-C-S все соседи сядут на ваше заземление это просто легенда от не совсем умных электриков. Во первых все соседи на разных фазах, и сперва они сядут друг на друга, во вторых ваше заземление при отгорании PEN уже не имеет электрического контакта с нулевой точкой трансформатора. Так что не все так страшно, как пишут. А аот при системе ТТ и при отгорании PEN и вы на работе. Холодильник то у вас возможно и сгорит. Да у меня на кухне в ванной, в мастерской и гараже, система как раз ТТ но не люблю я ее, просто так получилось. Все остальное система TN- C + старая проводка, две жилы. Там где проводку поменял только там ТТ. Дом у меня хоть и старый но два этажа, просто проводку поменял только там где нагрузка большая. А в спальне что ее менять там только освещение ну пылесос иногда жена включит. Ну вот как то так. Вы делайте все проще и не смотрите советы бывалых электриков на ютубе перед сном.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(шахтер) при системе ТТ и при отгорании PEN и вы на работе. Холодильник то у вас возможно и сгорит. А в чём принципиальная разница в данном случае?Сгорит при любой СЗ. А чтобы такого не случилось, нормальные и заботливые люди устанавливают РКН для любой системе заземления. Цитата(шахтер) Насчет того что если отгорит PEN при системе TN-C-S все соседи сядут на ваше заземление это просто легенда от не совсем умных электриков. Равно как и обратное - говорить о том, что ничего не может сесть на повторку какого-то потребителя в случае обрыва PEN, могут говорить только не совсем умные электрики.А для более точного ответа, необходимо знать реальное положение и состояние данной сети. Всё остальное - достаточно условно..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Подскажите пожалуйста уважаемые электрики, как поступить грамотно и безопасно, и чтобы небольшой ремонт проводки не превратился в катастрофу? Голову не забивать и делать по той схеме, которая была до ремонта и проверена временем. 100 лет жили без земли и еще 100 лет не понадобится. Сообщение отредактировал Dimka1 - 16.4.2019, 21:04 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
А в чём принципиальная разница в данном случае? Сгорит при любой СЗ. А чтобы такого не случилось, нормальные и заботливые люди устанавливают РКН для любой системе заземления. Равно как и обратное - говорить о том, что ничего не может сесть на повторку какого-то потребителя в случае обрыва PEN, могут говорить только не совсем умные электрики. А для более точного ответа, необходимо знать реальное положение и состояние данной сети. Всё остальное - достаточно условно..... Да не спорить не буду, пустое это все. Вы батенька просто теоретик и все. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(шахтер) Вы батенька просто теоретик и все. Очень и очень сильно ошибаетесь.Я из тех, у кого теория и практика неразделимы и одно подтверждает другое. Всё остальное (только теория или только практика) - обычный "метод тыка" и более ничего ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_2_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Это и от того, что от обсуждения темы вдруг переходят на обсуждение личности. Как раз данный форум является примером того, где эти обсуждения сведены к минимуму (относительному, конечно). Если Вы попробуете задать вопросы уровня чайника, например, на форумах по ремонту бытовой техники, то там как раз наоборот: тема начинается с обсуждения личности, тщательного анализа профиля и истории сообщений. А затем либо стёб с приговором "клиент", либо вежливые ссылки на темы типа: "Поиск мастера в вашем городе". Зависит от того, как форумчанина воспитывали в детстве, и воспитывали ли вообще. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3903 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Это и от того, что от обсуждения темы вдруг переходят на обсуждение личности. Олега, +100500 !!! Уж как меня здесь полоскали, оскорбляли, унижали, издевались... Но, понимаю, что и сам во многом виноват! Признаю свои ошибки и прошу прощения у всех, кого здесь нечаянно обидел. ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3903 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Однако, опять отклоняемся. Теперь ближе к теме вопроса. На эти "грабли" мы уже не раз наступали например, вот здесь (тыц), поэтому повторяться не будем.-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Очень и очень сильно ошибаетесь. Я из тех, у кого теория и практика неразделимы и одно подтверждает другое. Всё остальное (только теория или только практика) - обычный "метод тыка" и более ничего ![]() Нет не ошибаюсь, читал ваши утверждения где вы писали что нулевую точку электродвигателя надо подключать к рабочему нулю, мол так все умные электрики делают. Это только теоретики так думают что электрики так делают, практики знают так никогде никто не делает. Теперь вы даже не понимаете в чем разница если ноль отгорел при ТТ и ноль отгорел при TN-C - S вы разницу совсем не видите., любой практик сразу понимает в чем будет разница. Так что можете себя считать самым великим практиком, я так не считаю. И вылетили бы вы у меня с работы ровно через 5 минут, как только подключили общую точку звезды на первом электродвигателе. Да наверно и подключить бы не успели. Ничего личного поверьте. Удачи вам. Вы безусловно умный начитанный человек, но теоретик. И как любой теоретик искренне фантазируете в меру своих убеждений и образования. Практики тоже заблуждаются и ошибаются часто, но они сразу видять что ошиблись. Это и от того, что от обсуждения темы вдруг переходят на обсуждение личности. Это да, но ведь начинаешь читать хрень выспсанную с пальца и тошно становится. Ладно пошел я с этой темы, надоело читать про страшилки что будет если отгорел рабочий ноль при системе TN-C-S. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...Если Вы попробуете задать вопросы уровня чайника, например, на форумах по ремонту бытовой техники, то там как раз наоборот... А затем либо стёб с приговором "клиент", либо вежливые ссылки на темы типа: "Поиск мастера в вашем городе"... зверинный оскал капитализьма, конкуренция на уровне смертельной рукопашной схватки... ![]() по сабжу: ТС годный вброс сделал - завсегдатаи сцепились.. ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(шахтер) читал ваши утверждения где вы писали что нулевую точку электродвигателя надо подключать к рабочему нулю....И вылетили бы вы у меня с работы ровно через 5 минут, как только подключили общую точку звезды на первом электродвигателе. Мания Величия? Оставьте её себе самолюбимому.А если уж приплели (не к месту кстати сказать) подключение ноля эл.двигавтеля, тогда уж (если Вы честный человек) следовало бы сделать одну главную оговорку - при каких условиях состояния сети я это предлагал. А Вы без разбору только "шашкой махать" и экстерном "увольняете"меня со своей работы, даже ещё не прняв на неё. Опять же - мания Величия.... Увы!.... Цитата(шахтер) вы даже не понимаете в чем разница если ноль отгорел при ТТ и ноль отгорел при TN-C - S Ошибочные выводы и доказывать обратное не собираюсь - слишком много чести человеку с этой манией Величия.Вот Вы видимо точно не знаете, иначе смогби бы ответить на мой вопрос в сообщении #7. Поэтому оставайтесь при своих "великих" знаниях, а я скромненько останусь при своих и давать мне профессиональную оценку у Вас нет совершенно никаких реальных оснований. Аккуратнее и толерантнее нужно быть на форумах.... ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 21.4.2019, 18:08 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Rezo,И шахтер, ПОЖМИТЕ ДРУГ ДРУГУ РУКИ хотя бы виртуально
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |