Цитата(Ваня Иванов) Найдите хотя бы один действующий нормативный документ, где говорится о допустимости смешивания (объединения) разных систем заземления при общем источнике питания! Найдите хотя бы один действующий нормативный документ, где говорится о НЕдопустимости/запрещения смешивания (объединения) разных систем заземления при общем источнике питания!Уточняю - говорим об обычной организации сетевого питания для бытовых потребителей! Цитата(Ваня Иванов) ]Не поленюсь процитировать наши "всеми любимые" ПУЭ-7: Смотрим и знакомися со значением данной терминологии. Цитата 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило..... Цитата(Ваня Иванов) Назовите хотя бы одну причину, по которой условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.... Пройдитесь по ФАКу данного форума - примеры (и диспут) такие приводились десятки тысяч раз.Ну сколько можно? Неужели каждому и каждый раз обязательно нужно доказывать, что 2х2=4? ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 25.4.2019, 17:56 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3900 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Ещё добавлю пару строк и тему можно закрывать, поскольку она давно уже вышла за рамки форума Вопросы "чайника".
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 26.4.2019, 10:53 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Ваня Иванов) Прошу обратить особое внимание на требования ГОСТ Р 50571.1-2009 и ГОСТ 30331.1-2013 о запрете применения систем TN-C и TN-C-S в жилых и общественных зданиях: Вы опять неправы!Во-первых никто не говорил о применении PEN проводника. Во-вторых нет запрета (как Вы говорите) применения TN-C-S в жилых и общественных зданиях. Есть только только запрет на PEN без разделения! А вот если разделить, то никаких запретов не существует - не выдумывайте!.... Цитата(Ваня Иванов) тему можно закрывать Поддерживаю - давно пора! ![]() Сообщение отредактировал Rezo - 25.4.2019, 19:23 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Уважаемый Rezo! Вы умышленно игнорируете схему системы ТТ, приведённую в ГОСТ 30331.1-2013, или Вы не видите, в чём заключается существенная разница между Вашей схемой (взятой неизвестно откуда) и схемой системы ТТ из ГОСТ 30331.1 ? В системе ТТ по ГОСТ 30331.1 на всём протяжении идёт чистый рабочий нулевой N-проводник без каких-либо повторных заземлений! А Вы нам что подсовываете? Такую же доморощенную "гибридку"... ![]() Ваня это фигня все. У меня система в частном дом ТТ у соседа ТN- C- S по улице система T-NC. В чем проблема? Это обычное дело. Какая нахрен гибридка? Что система ТТ что система TN-C-S это производная или как правильно сказать от системы именно ТN-C . Ты лучше нарисуй три дома рядом когда в одном система ТТ в другом TN-C -S в третьем TN-C и все заританы от разных фаз. И оборви им ноль. И попробуй понять что будет в розетках в каждом доме при таком раскладе. Вот в чем проблема, про которую никто не думает. Вторая проблема при системе ТТ про которую все забывают. Но она реально есть. Вот сделал я человеку систему ТТ в его новом доме. Все прекрасно НО… у него начало выбивать УЗО, я был в командировке. Он позвал другого электритка и тот определил что УЗО неисправно. Он все правильно определил и снял то УЗО. И вот уже лет так примерно 5 у этого человека при его системе ТТ УЗО отсутствунет. И это лбычное дело в России. И вот если что теперь случится кто проводку ему делал? Ну понятно что крайним буду я. От прокурора я может и отобьюсь, но вот если у человека кто погибнит из семьи, виноват то один черт буду именно я. Хотя я ему раз пять уже говорил Надо УЗО купить и поставить.. вот поэтому я и не люблю систему ТТ. Это система для немецкой психологии , это немцы четко понимают если написано без УЗО систему ТТ эксплуатировать нельзя, значит нельзя и точка. У нас все не так. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3946 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Вот сделал я человеку систему ТТ в его новом доме. ... И вот уже лет так примерно 5 у этого человека при его системе ТТ УЗО отсутствунет. Сопротивление заземления у него тоже периодически ходишь замеряешь? ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.4.2019, 7:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3900 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...нет запрета (как Вы говорите) применения TN-C-S в жилых и общественных зданиях. Именно это я и имел в виду (внёс поправку в предыдущий пост).
Есть только только запрет на PEN без разделения! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
Вопрошающий ничего не хочет делать. Посему глупо тратить на него время. Так это понятно было с самого первого поста. Просто эта тема уже стала "вечной" на форумах и остаётся интересной не только для чайников-вопрошающих, но и для бывалых ![]() Могу рассказать свою историю ответа на этот вечнозелёный вопрос, применительно к даче с трехфазным питанием. Вводный щиток с узлом учета стоит на границе участка. Там же сделано повторное заземление. С опоры ВЛ приходит СИП (3 фазы+PEN) на входной опломбированный 3-полюсный АВ, далее на 3ф-счетчик, после счетчика на автоматы. РEN от опоры не рвётся входным АВ, прикручен сразу на шпильку внутри корпуса щитка, туда же прикручен провод от повторного заземления. В щитке есть 2 отдельные латунные гребёнки с винтами: рабочий ноль N и защитный PE, между которыми установлена та самая ПЕРЕМЫЧКА системы TN-C-S. Перемычка, конечно же, съёмная для возможночсти проверки сопротивления заземления "повторки" (чего я ни разу не делал за все годы ![]() На мой вопрос сельскому электрику, который делал это всё (по утверждённым ТУ на подключение участка), стОит ли дальше от вводного щитка тянуть пятипроводку, и затем на этот PE садить третий контакт бытовых розеток, он как-то сникся и сказал, что он бы этого не делал. Линия от ТП тогда была 750 метров старого голого алюминия, сплошные скрутки, повторок на опорах мало, и не факт, что не сгнившие. Ветки с деревьев падают регулярно, ну... вы же понимаете... А вообще, после счетчика - это уже ваша зона ответственности, так что ваша судьба в ваших собственных руках. Тут правильно говорили о недостатках и предостережениях системы ТТ, но в моём случае точка компромисса (меньшее из зол) определилась именно на системе ТТ. Во вводном щитке было установлено 3-фазное противопожарное УЗО на 300 мА, которым защитил подземный 4-проводный кабель в глубину участка, вблизи дома, где установил промежуточный силовой щит. Когда-то упоминал об этом ЗДЕСЬ Там же был мною сварен ещё один контур (из уголков 50х50х4х3000 + полоса 40х4), на базе которого выполнена собственно ТТ. В щите (и в доме), установлено несколько УЗО на разные группы потребителей, включая щитовые розетки, ну, и разные прибамбасы вроде силового контактора для возможности отключения электроснабжения дистанционно, и т.п. , к сабжу не относящееся. Интересно, что когда бурили новую скважину, то питались от розеток силового промежуточного щитка. Когда подключили компрессор (для очистки фильтра после опускания трубы и определения дебета), то выбило УЗО в щитке. Я говорю: ребята, у вас утечка на землю. Они: да мы знвем, пробивает обмотка, шарахает током от него не хило, но работать-то надо! А сами даже не в резиновых сапогах, кругом грязь и болото (кто бурил себе воду, поймёт, о чём я). Отчаянные ребята... Пришлось кидать переноску 30 м к вводному щитку, где TN-C-S и розетки без дифзащиты, и "наблюдать за процессом со стороны". Вывод: система ТТ вместе с исправным УЗО для частного дома оправдывает себя на практике. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Отчаянные ребята... Пришлось кидать переноску 30 м к вводному щитку, где TN-C-S и розетки без дифзащиты, и "наблюдать за процессом со стороны". Они-то просто глупенькие... А вы этакий добрячок-наблюдатель, обеспечивший бесперебойное питание несмышленышам, и выбравший удобненькое местечко для наблюдения занятного процесса, при уверенности, что процедура неминуема.. Да вы просто молодец !Вывод: система ТТ вместе с исправным УЗО для частного дома оправдывает себя на практике. |
![]() |
|
Гость_Гость_Basill_*_* |
![]()
Сообщение
#50
|
Гости ![]() |
[А вы этакий добрячок]
Я вообще-то клиент, согласно договорённостей с бригадиром бурильщиков-"фрилансеров" пообещавший со своей стороны "розетку" для проведения работ. И среагировавший на реплику типа : "Але, гараж, у вас свет вырубило!" Вы что предлагаете? Временно устроиться к ним в бригаду инженером по охране труда? При желании можно, конечно, только вот возьмут ли с моей давно просроченной" корочкой" IV группы допуска (до перехода в менагеры долгое время работал наладчиком в пром. автоматике)? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я вообще-то клиент .. Вы, вообще-то, еще и владелец электроустановки своей фазенды. Но я не о том, можно или нельзя привлекать вас по закону.Я о моральной стороне явления, когда продвинутый в ЭБ, пусть и бывший, спец с 4 группой собственноручно переключает переноску к линии, не защищенной УЗО. Ведь должен же знать спец с 4 группой, что без УЗО вне помещения и в особо опасных условиях работать нельзя. Мало того, он заведомо в курсе, что у мужиков инструмент с повреждением изоляции.. Прекратить работы, позвонить начальнику, объяснить, что жмурики на участке ни к чему, договориться на другой день - это слабо ? |
![]() |
|
Гость_Гость_Basill_*_* |
![]()
Сообщение
#52
|
Гости ![]() |
Вы конечно правы, тут спорить не о чем. И польза от Ваших постов для остальных читателей форума несомненна. В качестве негативного примера из серии "Так жить нельзя".
В моем конкретном случае никакого начальника у бригады нет, написал же - фрилансеры. Можно, конечно, позвонить в полицию, в МЧС, выписать себе штраф и т п. Насчёт жмуриков вопрос правильный, именно поэтому я остался наблюдателем (вспоминая его действия в случае чего) а не отправился по своим делам, видя такое безобразие. Насчёт моих моральных качеств предлагаю вопрос замять для ясности. А то получается, что ранее в этой теме высказывался какой-то другой Олега: Это и от того, что от обсуждения темы вдруг переходят на обсуждение личности. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. получается, что ранее в этой теме высказывался какой-то другой Олега: Это констатация, не более.Цитата(Олега @ 18.4.2019, 0:25) * Это и от того, что от обсуждения темы вдруг переходят на обсуждение личности. Насчёт моих моральных качеств предлагаю вопрос замять для ясности.. Дело не заведено, заминать нечего.. А личное мнение я уже высказал. |
![]() |
|