Цитата(off.open @ 17.3.2017, 15:18)

Гм ... хотите сказать, что это только Ваша прерогатива?!
Как раз я этим не занимался. Где померещилось ? В каком месте ?
Цитата(off.open @ 17.3.2017, 15:18)

А зачем при цитировании вычеркивать слова? Видно, есть опыт, менять смысл сказанного другими.
Если "по идее" чем-то поможет оправдаться, так вот полный текст:
Цитата(off.open @ 15.3.2017, 13:24)

Вам поди тяжело представить, к примеру, что при пробое фазы на корпус (система TN-S) - "земля", по идее, и не нужна.
Кардинально изменился смысл сказанного ?

Валяйте, истолкуйте.
Цитата Олега:
"Да, мне очень тяжело представить систему с заземленной нейтралью (любую из TN) без "земли".
Цитата(off.open @ 17.3.2017, 15:18)

В данном случае ... у Вас просто фантазии не хватает ...
Зато у вас хватило, с избытком

Цитата(off.open @ 17.3.2017, 15:18)

Земля вообще или "земля" в частности? Каковы масштабы этой "ненужности" ... в масштабе всей системы или только потребителя?
Вы забыли применительно к чему писали свой пост 8 ??

или понемногу дурачка включаем ?
Цитата(off.open @ 17.3.2017, 15:18)

может Вам будет легче указать, где написано, что при ТN, потребителю, обязательно надо "землю".
А куды без нее в реальности-то? "Рекомендуется" в ПУЭ и ГОСТ спецы объясняют так: "В больших зданиях (высотные здания), дополнительное заземление защитных проводников практически невозможно. В этом случае аналогичную функцию выполняет защитное уравнивание потенциалов."
Переходим к уравниванию:
411.3.1.2 Защитное уравнивание потенциалов.
В каждом здании система защитного уравнивания потенциалов
должна соединять между собой следующие проводящие части:
- заземляющий проводник;....
Должна - значит должен быть (главный защитный проводник - сам по себе д.б.). А по-определению этот проводник подключается к заземлителю (искусств. или естественному). Вы в своей такой реальной практике встречали изолированные от земли здания ?
Цитата(off.open @ 17.3.2017, 15:18)

Чтобы лишний раз Вам не писать ... прошу про "повторку" не упоминать - она надеюсь согласны, что больше предназначена для сетей (или ответвлений этих сетей).
Чем дальше в лес.. Откройте ГОСТ Р 50571.3-2009. "Если существуют другие точки эффективного соединения с землей, рекомендуется защитные проводники также присоединять к таким точкам везде, где это возможно. Заземление в дополнительных точках, распределенное по возможности равномерно, может быть необходимым для гарантии того, что в случае повреждения значения потенциалов защитных проводников останутся настолько близкими к значению потенциала земли, насколько это возможно.
В больших зданиях (высотные здания), дополнительное заземление защитных проводников практически невозможно. В этом случае аналогичную функцию выполняет защитное уравнивание потенциалов."
Вам надо объяснить для чего нужны повторные ЗУ ?
Цитата(off.open @ 17.3.2017, 15:18)

"Сам сказал - сам посмеялся" ... любопытный Вы человек.
Я посмеялся над вашими "требованиями ПРАВИЛ", если не поняли, относительно АВДТ.
Смотрите в ГОСТ 50571.3. "
В отдельных случаях дополнительную защиту обеспечивают посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) .."
Защиту при повреждении могут обеспечить и иные дополнительные защитные меры (наприм. уравнивание)
Цитата(off.open @ 17.3.2017, 15:18)

Опять фантазии ... где Вы видите ввод? Кто говорил о всей э/у?
Коллега, когда вы рассуждаете
о типе заземления, то рассматривается вся система, от ИП до ОПЧ оборудования. Напоминаю, на всякий.