Здравствуйте, столкнулся с вопросом заземления и зануления и их отличием, понял лишь что функцию они выполняют в принципе одну и туже. Прочитав ПУЭ с их схемами которые не очень понял пришел к выводу, что заземление - это когда проводник РЕ никак не задействован с проводником N, берет начало от забитого "штыря в землю" от ПС и идет как 3ф, N и РЕ, или как 3ф и N, а РЕ берется от контура заземления на самом сооружении. А зануление - когда N от ТФ заземляют и до потребителя доходит глухозаземленная нейтрал от ПС или PE глухозаземляется на ВРУ потребителя. Правильны ли мои догадки на эту тему?
Еще состряпал схемы систем заземления как я их понял, из них понятно что такие системы как TN-C-S и TN-C основаны на занулении, можно ли сказать что в этих системах все лишь зануляется, а не заземляется если конечно нет своего контура заземления? а системы такие как TN-S и ТТ являются системами чистого заземления?

Сообщение отредактировал kot89 - 14.3.2017, 21:17
Эскизы прикрепленных изображений
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 90%
Прикрепленное изображение
2593 x 1236 (522.56 килобайт)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 75%
Прикрепленное изображение
1024 x 715 (151.24 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.3.2017, 1:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Если уж для защитного проводника указано "РЕ" - то защитный проводник, имеющий связь с землей будет вернее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 15.3.2017, 10:53
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3909
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Олега, все определения взяты из ПУЭ (изд. 7) глава 1.7 "Заземление и защитные меры электробезопасности". Цитирую ещё раз определение, что такое РЕ-проводник: "1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности." Здесь нет слов: "имеющий связь с землёй", возможно, что это подразумевается по умолчанию... icon_confused.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Чайник_в_ПОР_*
сообщение 15.3.2017, 12:30
Сообщение #4





Гости






" Здесь нет слов: "имеющий связь с землёй", возможно, что это подразумевается по умолчанию...?"

Здесь есть слова, но другие, от английского сокращения Protective Earth - защитная земля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.3.2017, 12:48
Сообщение #5





Гости






Защитный проводник может быть надежно изолирован от земли.
О занулении давно пора забыть и зубрить системы TN.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.3.2017, 13:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 15.3.2017, 10:53) *
Олега, все определения взяты из ПУЭ (изд. 7) глава 1.7

Иван, не тиражируйте залепухи из ПУЭ. Разберитесь с защитными проводниками.

Цитата(Чайник_в_ПОР @ 15.3.2017, 12:30) *
..Protective Earth - защитная земля.

Да, именно так - Е - связанный с землей

Цитата(Гость @ 15.3.2017, 12:48) *
Защитный проводник может быть надежно изолирован от земли.

Согласен, защитный уравнивающий.

Сообщение отредактировал Олега - 15.3.2017, 13:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 15.3.2017, 13:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 15.3.2017, 13:55) *
Иван, не тиражируйте залепухи из ПУЭ. Разберитесь с защитными проводниками.
А по моему Вам самим надодь разбираться, а не вставать в позу гордого ниспровергателя ПУЭ. icon_biggrin.gif
Вам поди тяжело представить, к примеру, что при пробое фазы на корпус (система TN-S) - "земля", по идее, и не нужна. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.3.2017, 13:41
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 15.3.2017, 12:48) *
О занулении давно пора забыть и зубрить системы TN.

Вот тут недопонял - в системах TN только заземление ?

Цитата(off.open @ 15.3.2017, 13:24) *
А по моему Вам самим надодь разбираться, а не вставать в позу гордого ниспровергателя ПУЭ.

Коллега, гонору поубавьте. ПУЭ и без меня критиковали не раз и по-делу. Залепухи признавались самими авторами. Если вы оказались не в курсе - это ваши проблемы.
Назовите (если можете) известные вам защитные проводники.

Цитата(off.open @ 15.3.2017, 13:24) *
Вам поди тяжело представить, к примеру, что при пробое фазы на корпус (система TN-S) - "земля", по идее, и не нужна.

Расскажите, по какой причине, заинтриговали..

Сообщение отредактировал Олега - 15.3.2017, 13:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 15.3.2017, 13:46
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 15.3.2017, 14:32) *
Вот тут недопонял - в системах TN только заземление ?
Нет ... в системах TN основной упор на защитных проводах (РЕ или PEN).
Это в системе ТТ основное - заземление.
Всё, мной сказанное, относится к взаимодействиям источника с генератором, в вопросе способа протекания опасных (ненужных) токов.
Возможно в Вашем вопросе был другой смысл. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал off.open - 15.3.2017, 13:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.3.2017, 13:53
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 15.3.2017, 13:46) *
Нет ... в системах TN основной упор на защитных проводах (РЕ или PEN).
Это в системе ТТ основное - заземление.
Всё, мной сказанное, относится к взаимодействиям источника с генератором, в вопросе способа протекания опасных (ненужных) токов.
Возможно в Вашем вопросе был другой смысл. icon_smile.gif

Вообще-то я задавал вопрос не вам, уважаемый. А смысл в том, что защитные проводники в TN по-любому связаны с нейтралью (или фазой) источника питания.

Так что там с защитными проводниками ? Поможете разобраться ? Мне же сильно "надодь"..
Ну и про ненужность земли в одной из систем с глухозаземленной нейтралью расскажите пожалуйста.

Сообщение отредактировал Олега - 15.3.2017, 14:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 15.3.2017, 14:27
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 15.3.2017, 14:41) *
Расскажите, по какой причине,... заинтриговали..
Если Вы электрик (в чем не сомневаюсь), такой пример (приведенный мной) понятен без разжовываний ... Вы сами можете объяснить, нужность "земли" в приведенном примере?

з.ы. надеюсь не забыли. что обсуждается момент, что проводники не могут быть защитными, без заземления (Ваше мнение и гостя), а вот Иванов и я - верим, что это не обязательно. icon_biggrin.gif


Цитата(Олега @ 15.3.2017, 14:53) *
Вообще-то я задавал вопрос не вам, уважаемый. А смысл в том, что защитные проводники в TN по-любому связаны с нейтралью (или фазой) источника питания.
Ну вот, пока я писал пост, пришли к общему знаменателю ... связь защитных с нейтралью никто не опровергает.
А что, теперича скажете про заземление?
Только не надо, на основании этого вопроса, приписывать мне утверждение, о его упразднении ... icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.3.2017, 15:25
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 15.3.2017, 14:27) *
Если Вы электрик (в чем не сомневаюсь)..

Это не важно, электрик или сантехник. Во всех системах TN ОПЧ электрооборудования заземлены.

Цитата(off.open @ 15.3.2017, 14:27) *
Только не надо, на основании этого вопроса, приписывать мне утверждение, о его упразднении ... icon_smile.gif

Простите великодушно, афтора строк не рассмотрел сразу:
Цитата(Пушкин А.С. @ 15.3.2017, 13:24) *
Вам поди тяжело представить, к примеру, что при пробое фазы на корпус (система TN-S) - "земля", по идее, и не нужна. icon_biggrin.gif


Цитата(off.open @ 15.3.2017, 14:27) *
.. такой пример (приведенный мной) понятен без разжовываний ... Вы сами можете объяснить, нужность "земли" в приведенном примере?

Без разжовывания некоторым никак. В момент замыкания на корпус оборудования (пусть в TN-S) какой потенциал меж ОПЧ и землей ?

Цитата(off.open @ 15.3.2017, 14:27) *
з.ы. надеюсь не забыли. что обсуждается момент, что проводники не могут быть защитными, без заземления (Ваше мнение и гостя), а вот Иванов и я - верим, что это не обязательно. icon_biggrin.gif

Вы ничего не попутали в попыхах? Мое мнение (и гостя) состоит в том, что защитные проводники могут иметь связь с землей, а могут и не иметь таковой.
А вы (не знаю как сейчас думает Иван) - на стороне ПУЭ, типа защитный, так непременно РЕ. Ну почитайте свои посты icon_rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Олега - 15.3.2017, 15:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 15.3.2017, 16:03
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата
Вы ничего не попутали в попыхах? Мое мнение (и гостя) состоит в том, что защитные проводники могут иметь связь с землей, а могут и не иметь таковой.
А я понял, что Вы доказывали (с переводами с англицкого) - обязательную связь.
Цитата
А вы ... - на стороне ПУЭ, типа защитный, так непременно РЕ. Ну почитайте свои посты icon_rolleyes.gif
Ни в ПУЭ ни в моих постах такого утверждения нет.
Короче, я понял, Вас возбуждает само название РЕ, а не его (и других защитных) функционал.
В общем очередное раздувание пустой свары на терминологии ... жаль, что сразу не понял ... зря время потерял, собирался картинками в функциях "земли" разбираться. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.3.2017, 16:49
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 15.3.2017, 16:03) *
А я понял, что Вы доказывали (с переводами с англицкого) - обязательную связь.

Для указанного в ПУЭ РЕ - связь обязательная. Потому и уточнил (п.3), что бы ТС в дальнейшем не путался.

Цитата Олега:
"А вы ... - на стороне ПУЭ, типа защитный, так непременно РЕ."
Цитата(off.open @ 15.3.2017, 16:03) *
Ни в ПУЭ ни в моих постах такого утверждения нет.

Чего нет в ПУЭ ?
Вот этого определения: "1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности."?
Именно по поводу этого пункта в теме появился гордый защитник ПУЭ fun.gif (см.п.8 )

Цитата(off.open @ 15.3.2017, 16:03) *
.. Вас возбуждает само название РЕ, а не его (и других защитных) функционал.

А вас возбуждает функционал ? Все защитные проводники выполняют защитную функцию.. В чем была причина вашего возбуждения ? Не в том ли, что подзабыли о существовании иных (кроме РЕ) защитных проводников ?

Цитата(off.open @ 15.3.2017, 16:03) *
В общем очередное раздувание пустой свары на терминологии ... жаль, что сразу не понял ... зря время потерял, собирался картинками в функциях "земли" разбираться.

Вовсе и не зря. Интересные штуки рассказали. Остался правда безответным вопрос о разновидностях защитных проводников.. Да и про "ненужность земли" в TN-ах не пояснили, с "картинками в функциях"..

Сообщение отредактировал Олега - 15.3.2017, 17:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей._*
сообщение 15.3.2017, 17:03
Сообщение #15





Гости






Цитата(Олега @ 15.3.2017, 15:25) *
Это не важно, электрик или сантехник. Во всех системах TN ОПЧ электрооборудования заземлены.


Здравствуйте, конечно заземлены, если только они до этого занулены, а по другому ни-ни. Также считаю как Оф.Опен Ваня, что в системе ТN основной вид защиты это зануление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 15.3.2017, 17:04
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 15.3.2017, 17:49) *
Вовсе и не зря...
Ну это мне решать, зря я наступил на ... или нет.
Вам, как я понял, нравится софистикой заниматься. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.3.2017, 17:26
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Алексей. @ 15.3.2017, 17:03) *
.. конечно заземлены, если только они до этого занулены, а по другому ни-ни.

Разумеется. Потому я и переспрашивал Гостя (из п.6), советующего забыть про зануление и зубрить про TN.

Цитата(Алексей. @ 15.3.2017, 17:03) *
Также считаю как Оф.Опен Ваня, что в системе ТN основной вид защиты это зануление.

В теме не помню споров про основные и неосновные виды защит.. Может что упустил.. назовите место.

Цитата(off.open @ 15.3.2017, 17:04) *
Ну это мне решать, зря я наступил на ... или нет.

Безусловно, тут хозяин барин. Хочу - наступлю.

Цитата(off.open @ 15.3.2017, 17:04) *
Вам, как я понял, нравится софистикой заниматься.

Желаете опять на... терминологию наступить ? Софистика - это что, на ваш взгляд ? Где она в моих постах проявилась ?

Сообщение отредактировал Олега - 15.3.2017, 17:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 15.3.2017, 18:37
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 448
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



Заземляют потому что при протекании тока кз, а токи протекают более тысячи ампер поэтому возникает падение напряжения на проводниках прикладываемое к корпусу эл. приёмника опасное для человека при этом высокий потенциал по шине выравнивания потенциалов поступает на корпуса других элекроприёмников поэтому и дополнительно заземляем для снижения потенциала, здесь всё же первую роль играет малое время отключение 0.4 сек. для 220в. или ещё меньше если применять УЗО.(диф.автомат)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.3.2017, 18:57
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17974
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Sist, ну что вы в самом деле.. гость Алексей еще не успел указать, где эта первоочередность обсуждалась.. Не было в этой теме такой темы !
Нет никакой разницы 0,5 кА или 2 кА ток к.з. - при одинаковых L и РЕ-проводниках в (.)к.з. будет около 110В. Дополнительно (повторно) заземляем для подтягивания потенциала земли до потенциала ОПЧ, шунтируем человека.

Сообщение отредактировал Олега - 15.3.2017, 19:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.3.2017, 21:31
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11118
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Натягивание совы на глобус (новых правил ПУЭ на старые электроустановки) каждый раз вызывает реакцию типа
1) бешенство;
2) усталость;
3) умиление по типу "годовалый внучок опять обосрался".


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 3:29
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены