Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.3.2017 Из: НУР Пользователь №: 51957 ![]() |
Здравствуйте, столкнулся с вопросом заземления и зануления и их отличием, понял лишь что функцию они выполняют в принципе одну и туже. Прочитав ПУЭ с их схемами которые не очень понял пришел к выводу, что заземление - это когда проводник РЕ никак не задействован с проводником N, берет начало от забитого "штыря в землю" от ПС и идет как 3ф, N и РЕ, или как 3ф и N, а РЕ берется от контура заземления на самом сооружении. А зануление - когда N от ТФ заземляют и до потребителя доходит глухозаземленная нейтрал от ПС или PE глухозаземляется на ВРУ потребителя. Правильны ли мои догадки на эту тему?
Еще состряпал схемы систем заземления как я их понял, из них понятно что такие системы как TN-C-S и TN-C основаны на занулении, можно ли сказать что в этих системах все лишь зануляется, а не заземляется если конечно нет своего контура заземления? а системы такие как TN-S и ТТ являются системами чистого заземления? Сообщение отредактировал kot89 - 14.3.2017, 21:17
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если уж для защитного проводника указано "РЕ" - то защитный проводник, имеющий связь с землей будет вернее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3909 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Олега, все определения взяты из ПУЭ (изд. 7) глава 1.7 "Заземление и защитные меры электробезопасности". Цитирую ещё раз определение, что такое РЕ-проводник: "1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности." Здесь нет слов: "имеющий связь с землёй", возможно, что это подразумевается по умолчанию...
![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
Гость_Чайник_в_ПОР_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
" Здесь нет слов: "имеющий связь с землёй", возможно, что это подразумевается по умолчанию...?"
Здесь есть слова, но другие, от английского сокращения Protective Earth - защитная земля. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Защитный проводник может быть надежно изолирован от земли.
О занулении давно пора забыть и зубрить системы TN. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Олега, все определения взяты из ПУЭ (изд. 7) глава 1.7 Иван, не тиражируйте залепухи из ПУЭ. Разберитесь с защитными проводниками. ..Protective Earth - защитная земля. Да, именно так - Е - связанный с землей Защитный проводник может быть надежно изолирован от земли. Согласен, защитный уравнивающий. Сообщение отредактировал Олега - 15.3.2017, 13:07 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Иван, не тиражируйте залепухи из ПУЭ. Разберитесь с защитными проводниками. А по моему Вам самим надодь разбираться, а не вставать в позу гордого ниспровергателя ПУЭ. ![]() Вам поди тяжело представить, к примеру, что при пробое фазы на корпус (система TN-S) - "земля", по идее, и не нужна. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
О занулении давно пора забыть и зубрить системы TN. Вот тут недопонял - в системах TN только заземление ? А по моему Вам самим надодь разбираться, а не вставать в позу гордого ниспровергателя ПУЭ. Коллега, гонору поубавьте. ПУЭ и без меня критиковали не раз и по-делу. Залепухи признавались самими авторами. Если вы оказались не в курсе - это ваши проблемы. Назовите (если можете) известные вам защитные проводники. Вам поди тяжело представить, к примеру, что при пробое фазы на корпус (система TN-S) - "земля", по идее, и не нужна. Расскажите, по какой причине, ![]() Сообщение отредактировал Олега - 15.3.2017, 13:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Вот тут недопонял - в системах TN только заземление ? Нет ... в системах TN основной упор на защитных проводах (РЕ или PEN).Это в системе ТТ основное - заземление. Всё, мной сказанное, относится к взаимодействиям источника с генератором, в вопросе способа протекания опасных (ненужных) токов. Возможно в Вашем вопросе был другой смысл. ![]() Сообщение отредактировал off.open - 15.3.2017, 13:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Нет ... в системах TN основной упор на защитных проводах (РЕ или PEN). Это в системе ТТ основное - заземление. Всё, мной сказанное, относится к взаимодействиям источника с генератором, в вопросе способа протекания опасных (ненужных) токов. Возможно в Вашем вопросе был другой смысл. ![]() Вообще-то я задавал вопрос не вам, уважаемый. А смысл в том, что защитные проводники в TN по-любому связаны с нейтралью (или фазой) источника питания. Так что там с защитными проводниками ? Поможете разобраться ? Мне же сильно "надодь".. Ну и про ненужность земли в одной из систем с глухозаземленной нейтралью расскажите пожалуйста. Сообщение отредактировал Олега - 15.3.2017, 14:07 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Расскажите, по какой причине,... заинтриговали.. Если Вы электрик (в чем не сомневаюсь), такой пример (приведенный мной) понятен без разжовываний ... Вы сами можете объяснить, нужность "земли" в приведенном примере?з.ы. надеюсь не забыли. что обсуждается момент, что проводники не могут быть защитными, без заземления (Ваше мнение и гостя), а вот Иванов и я - верим, что это не обязательно. ![]() Вообще-то я задавал вопрос не вам, уважаемый. А смысл в том, что защитные проводники в TN по-любому связаны с нейтралью (или фазой) источника питания. Ну вот, пока я писал пост, пришли к общему знаменателю ... связь защитных с нейтралью никто не опровергает.А что, теперича скажете про заземление? Только не надо, на основании этого вопроса, приписывать мне утверждение, о его упразднении ... ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если Вы электрик (в чем не сомневаюсь).. Это не важно, электрик или сантехник. Во всех системах TN ОПЧ электрооборудования заземлены. Только не надо, на основании этого вопроса, приписывать мне утверждение, о его упразднении ... ![]() ![]() Вам поди тяжело представить, к примеру, что при пробое фазы на корпус (система TN-S) - "земля", по идее, и не нужна. ![]() .. такой пример (приведенный мной) понятен без разжовываний ... Вы сами можете объяснить, нужность "земли" в приведенном примере? Без разжовывания некоторым никак. В момент замыкания на корпус оборудования (пусть в TN-S) какой потенциал меж ОПЧ и землей ? з.ы. надеюсь не забыли. что обсуждается момент, что проводники не могут быть защитными, без заземления (Ваше мнение и гостя), а вот Иванов и я - верим, что это не обязательно. ![]() Вы ничего не попутали в попыхах? Мое мнение (и гостя) состоит в том, что защитные проводники могут иметь связь с землей, а могут и не иметь таковой. А вы (не знаю как сейчас думает Иван) - на стороне ПУЭ, типа защитный, так непременно РЕ. Ну почитайте свои посты ![]() Сообщение отредактировал Олега - 15.3.2017, 15:12 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Цитата Вы ничего не попутали в попыхах? Мое мнение (и гостя) состоит в том, что защитные проводники могут иметь связь с землей, а могут и не иметь таковой. А я понял, что Вы доказывали (с переводами с англицкого) - обязательную связь.Цитата А вы ... - на стороне ПУЭ, типа защитный, так непременно РЕ. Ну почитайте свои посты Ни в ПУЭ ни в моих постах такого утверждения нет.![]() Короче, я понял, Вас возбуждает само название РЕ, а не его (и других защитных) функционал. В общем очередное раздувание пустой свары на терминологии ... жаль, что сразу не понял ... зря время потерял, собирался картинками в функциях "земли" разбираться. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А я понял, что Вы доказывали (с переводами с англицкого) - обязательную связь. Для указанного в ПУЭ РЕ - связь обязательная. Потому и уточнил (п.3), что бы ТС в дальнейшем не путался. Цитата Олега: "А вы ... - на стороне ПУЭ, типа защитный, так непременно РЕ." Ни в ПУЭ ни в моих постах такого утверждения нет. Чего нет в ПУЭ ? Вот этого определения: "1.7.34. Защитный (РЕ) проводник - проводник, предназначенный для целей электробезопасности."? Именно по поводу этого пункта в теме появился гордый защитник ПУЭ ![]() .. Вас возбуждает само название РЕ, а не его (и других защитных) функционал. А вас возбуждает функционал ? Все защитные проводники выполняют защитную функцию.. В чем была причина вашего возбуждения ? Не в том ли, что подзабыли о существовании иных (кроме РЕ) защитных проводников ? В общем очередное раздувание пустой свары на терминологии ... жаль, что сразу не понял ... зря время потерял, собирался картинками в функциях "земли" разбираться. Вовсе и не зря. Интересные штуки рассказали. Остался правда безответным вопрос о разновидностях защитных проводников.. Да и про "ненужность земли" в TN-ах не пояснили, с "картинками в функциях".. Сообщение отредактировал Олега - 15.3.2017, 17:02 |
![]() |
|
Гость_Алексей._* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. конечно заземлены, если только они до этого занулены, а по другому ни-ни. Разумеется. Потому я и переспрашивал Гостя (из п.6), советующего забыть про зануление и зубрить про TN. Также считаю как Оф.Опен Ваня, что в системе ТN основной вид защиты это зануление. В теме не помню споров про основные и неосновные виды защит.. Может что упустил.. назовите место. Ну это мне решать, зря я наступил на ... или нет. Безусловно, тут хозяин барин. Хочу - наступлю. Вам, как я понял, нравится софистикой заниматься. Желаете опять на... терминологию наступить ? Софистика - это что, на ваш взгляд ? Где она в моих постах проявилась ? Сообщение отредактировал Олега - 15.3.2017, 17:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
Заземляют потому что при протекании тока кз, а токи протекают более тысячи ампер поэтому возникает падение напряжения на проводниках прикладываемое к корпусу эл. приёмника опасное для человека при этом высокий потенциал по шине выравнивания потенциалов поступает на корпуса других элекроприёмников поэтому и дополнительно заземляем для снижения потенциала, здесь всё же первую роль играет малое время отключение 0.4 сек. для 220в. или ещё меньше если применять УЗО.(диф.автомат)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Sist, ну что вы в самом деле.. гость Алексей еще не успел указать, где эта первоочередность обсуждалась.. Не было в этой теме такой темы !
Нет никакой разницы 0,5 кА или 2 кА ток к.з. - при одинаковых L и РЕ-проводниках в (.)к.з. будет около 110В. Дополнительно (повторно) заземляем для подтягивания потенциала земли до потенциала ОПЧ, шунтируем человека. Сообщение отредактировал Олега - 15.3.2017, 19:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Натягивание совы на глобус (новых правил ПУЭ на старые электроустановки) каждый раз вызывает реакцию типа
1) бешенство; 2) усталость; 3) умиление по типу "годовалый внучок опять обосрался". -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |