Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Тема закрытаОткрыть тему
> 

Заземление и зануление , в чем разница между этими терминами

Andre_san
сообщение 16.3.2017, 0:32
Сообщение #21


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 350
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(off.open @ 15.3.2017, 12:24) *
А по моему Вам самим надодь разбираться, а не вставать в позу гордого ниспровергателя ПУЭ. icon_biggrin.gif
Вам поди тяжело представить, к примеру, что при пробое фазы на корпус (система TN-S) - "земля", по идее, и не нужна. icon_biggrin.gif

Это что, система IN, если земля не нужна? icon_lol.gif Или IN-S ??? icon_lol.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 16.3.2017, 9:36
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1873
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Andre_san @ 16.3.2017, 1:32) *
Это что, система IN, если земля не нужна? icon_lol.gif Или IN-S ??? icon_lol.gif
И Вы решили пустобрехством позаниматься? icon_biggrin.gif
Какую роль играет в в этой схеме "земля"?

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.3.2017, 9:55
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В представленной схеме атрибут ДА является обязательным ? Вы его для чего пририсовали ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 16.3.2017, 18:39
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3255
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(kot89 @ 14.3.2017, 20:25) *
...столкнулся с вопросом заземления и зануления и их отличием, понял лишь что функцию они выполняют в принципе одну и туже...

Уважаемый kot89! Как видите, Вы не одиноки в своих сомнениях. Чтобы разобраться в этом запутанном вопросе, обратимся снова к нашим злополучным ПУЭ (изд. 7):

1.7.28. Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.

1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности.

1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности.

1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
защитное заземление; (защитное зануление здесь почему-то не упоминается, однако см. п.1.7.78)
автоматическое отключение питания;
уравнивание потенциалов;
выравнивание потенциалов;
двойная или усиленная изоляция;
сверхнизкое (малое) напряжение;
защитное электрическое разделение цепей;
изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.

1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN (т.е. должно быть выполнено защитное зануление по п. 1.7.31), и заземлены, если применены системы IT или ТТ (т.е. должно быть выполнено заземление по п. 1.7.28 и защитное заземление по п. 1.7.29).

Таким образом, можно сделать следующий вывод: Защитное зануление применяется только в системах TN (где также может применяться и заземление), а в системах IT или ТТ применяется исключительно заземление и защитное заземление. Принципиальное отличие зануления от заземления состоит в том, что зануление всегда подразумевает гальваническую связь с глухозаземлённой нейтралью (в трёхфазных сетях) или с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, чего нельзя сказать о заземлении.



--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 16.3.2017, 20:00
Сообщение #25


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 350
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(off.open @ 16.3.2017, 8:36) *
И Вы решили пустобрехством позаниматься? icon_biggrin.gif

Да не в коем разе... я ведь только спросил, а вы уже все в штыки воспринимаете. icon_biggrin.gif Вы ведь сами пишете про не нужность "земли", вот я и не возьму в толк что вы имеете ввиду? Не заземлять нейтраль генератора, трансформатора?
Цитата
Какую роль играет в в этой схеме "земля"?

В постах 19-20 уже дан ответ на ваш вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kot89
сообщение 16.3.2017, 20:10
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 14.3.2017
Из: НУР
Пользователь №: 51957



Спасибо Иван, пока народ спорил я юзал твою шпаргалку и схемы и правда, как ты говорил многое стало понятно.
Понятно что выполняют они одну и туже функцию, но принцип действия у них разный,
Заземление выравнивает потенциал на ОПЧ тем самым косвенное прикосновение становится безопасным для человека.
Зануление же работает с непосредственно с АВ, фаза пробитая на корпус или ОПЧ связанную с землёй которая занулена создаёт КЗ при котором отключается АВ.
Возможно написал не совсем корректно, но суть думаю правильная.
хочу почитать дальше про старую проводку, без земли в алюминии, буду менять на медь))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.3.2017, 20:44
Сообщение #27





Гости






Цитата(kot89 @ 16.3.2017, 20:10) *
многое стало понятно. ... Заземление выравнивает потенциал на ОПЧ тем самым косвенное прикосновение становится безопасным для человека.

В ТТ напряжение на ОПЧ может достигать фазного. Косвенное прикосновение становится наиболее опасным для человека.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kot89
сообщение 16.3.2017, 22:03
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 14.3.2017
Из: НУР
Пользователь №: 51957



Цитата(Гость @ 16.3.2017, 23:44) *
В ТТ напряжение на ОПЧ может достигать фазного. Косвенное прикосновение становится наиболее опасным для человека.

А разве ток не стремится по наименьшему сопротивлению в землю при этом раскладе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.3.2017, 1:35
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(kot89 @ 16.3.2017, 22:03) *
А разве ток не стремится по наименьшему сопротивлению в землю при этом раскладе?

В землю-то ток стремится (больше некуда)... Только наименьшее относительно человека сопротивление ЗУ является наибольшим в цепи к.з. на землю и практически все 220 падают на нем. А человек, со своими 1000 Ом, параллелен Rзу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 17.3.2017, 8:40
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1873
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 16.3.2017, 10:55) *
В представленной схеме атрибут ДА является обязательным ? Вы его для чего пририсовали ?
Потому что это требование ПРАВИЛ.
Цитата('ПУЭ')
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
...
автоматическое отключение питания;
...
Какой смысл рассматривать/обсуждать схемы не соответствующие их требованиям? Возможно именно в этом и суть нашего диспута ... Вы ведете речь о чистой теории, я приземлен к реальности. Все свои выводы (возможно и не всегда верные) делаю на основании протекания токов ... по схемам.
В системах TN видно, что токи (при пробоях) текут по защитным проводам, которые, как Вы писали имеют связь с нейтралью, а в системе ТТ - через землю.
Я прекрасно понимаю, что для Вас это не новость ... и думаю изначально понимали, о чем я писал ... но это дало Вам повод приписывать мне утверждение - "заземление не нужно". icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал off.open - 17.3.2017, 10:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.3.2017, 11:27
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 17.3.2017, 8:40) *
это дало Вам повод приписывать мне утверждение - "заземление не нужно".

По-прежнему утверждаете, что пост 8 написан Пушкиным ? Ай да Пушкин !..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 17.3.2017, 11:40
Сообщение #32


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



1. Термин "зануление" следовало исключить из нормативной документации в 1995 г., когда появилось понятие "тип заземления системы".
2. Заземление осуществляют посредством присоединения защитного заземляющего проводника к ОПЧ. Защитный проводник может быть изолирован от земли, если это требуется мерой защиты.
3. Заземление является лишь элементом меры защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 17.3.2017, 12:10
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1873
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 17.3.2017, 12:27) *
По-прежнему утверждаете, что пост 8 написан Пушкиным ? Ай да Пушкин !..
Опять словоблюдие! icon_biggrin.gif
Цитата(off.open @ 15.3.2017, 14:24) *
... к примеру, что при пробое фазы на корпус (система TN-S) - "земля", по идее, и не нужна. ...
Даю возможность еще раз почитать, мои слова и посмотреть на схему этого примера ... и объясните, какие токи пойдут по заземлению?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.3.2017, 13:50
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Это у вас началось словоблудие, коллега. Выкручиваетесь, после того как черным по русски выдали:
Цитата(off.open @ 15.3.2017, 13:24) *
Вам поди тяжело представить, к примеру, что при пробое фазы на корпус (система TN-S) - "земля".. и не нужна.

Да, мне очень тяжело представить систему с заземленной нейтралью (любую из TN) без "земли".
Как гордый поборник ПУЭ, расскажите в каком месте ПРАВИЛ нашли "земля".. и не нужна" ?

Цитата(off.open @ 17.3.2017, 12:10) *
Даю возможность еще раз почитать, мои слова..

Спасибо, пока ещё не забыл.

Цитата(off.open @ 17.3.2017, 12:10) *
объясните, какие токи пойдут по заземлению?

Рисовать надо в соответствии с "требованием ПРАВИЛ" icon_smile.gif
На вводе в ЭУ выполняется ОСУП, в которую включается ГЗШ, к которой подключается повторный заземлитель (естественный либо рукотворный). Вам помочь провести стрелочку по пути прохождения тока ?

Сообщение отредактировал Олега - 17.3.2017, 13:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 17.3.2017, 15:18
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1873
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 17.3.2017, 14:50) *
Это у вас началось словоблудие, коллега. ...
Гм ... хотите сказать, что это только Ваша прерогатива?! А зачем при цитировании вычеркивать слова? Видно, есть опыт, менять смысл сказанного другими. icon_surprised.gif
Цитата
Да, мне очень тяжело представить систему с заземленной нейтралью (любую из TN) без "земли".
В данном случае ... у Вас просто фантазии не хватает ... icon_smile.gif
Цитата
Как гордый поборник ПУЭ, расскажите в каком месте ПРАВИЛ нашли "земля".. и не нужна" ?
Земля вообще или "земля" в частности? Каковы масштабы этой "ненужности" ... в масштабе всей системы или только потребителя?
В ПУЭ, я уверен, слов "земля - не нужна" нет ... и по смыслу не помню похожего ... может Вам будет легче указать, где написано, что при ТN, потребителю, обязательно надо "землю". icon_biggrin.gif
Чтобы лишний раз Вам не писать ... прошу про "повторку" не упоминать - она надеюсь согласны, что больше предназначена для сетей (или ответвлений этих сетей).
Цитата
Рисовать надо в соответствии с "требованием ПРАВИЛ" icon_smile.gif
"Сам сказал - сам посмеялся" ... любопытный Вы человек. icon_smile.gif
Цитата
На вводе в ЭУ выполняется ОСУП, в которую включается ГЗШ, к которой подключается повторный заземлитель (естественный либо рукотворный). Вам помочь провести стрелочку по пути прохождения тока ?
Опять фантазии ... где Вы видите ввод? Кто говорил о всей э/у?
Вы можете представить себе отдельно взятую ... ну, пусть будет - стиральная машина?
Я ведь писал уже, что понял ... Вы обсуждаете/мусолите теорию, которая на практике никто в жизнь применять не будет (эти ваши голые линии, без автоматов и дифзащиты).
Вам уже и тема пофигу ... как бультерьер однако!!! icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.3.2017, 17:04
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 17.3.2017, 15:18) *
Гм ... хотите сказать, что это только Ваша прерогатива?!

Как раз я этим не занимался. Где померещилось ? В каком месте ?

Цитата(off.open @ 17.3.2017, 15:18) *
А зачем при цитировании вычеркивать слова? Видно, есть опыт, менять смысл сказанного другими.

Если "по идее" чем-то поможет оправдаться, так вот полный текст:
Цитата(off.open @ 15.3.2017, 13:24) *
Вам поди тяжело представить, к примеру, что при пробое фазы на корпус (система TN-S) - "земля", по идее, и не нужна.

Кардинально изменился смысл сказанного ? Валяйте, истолкуйте.

Цитата Олега:
"Да, мне очень тяжело представить систему с заземленной нейтралью (любую из TN) без "земли".
Цитата(off.open @ 17.3.2017, 15:18) *
В данном случае ... у Вас просто фантазии не хватает ...

Зато у вас хватило, с избытком

Цитата(off.open @ 17.3.2017, 15:18) *
Земля вообще или "земля" в частности? Каковы масштабы этой "ненужности" ... в масштабе всей системы или только потребителя?

Вы забыли применительно к чему писали свой пост 8 ?? или понемногу дурачка включаем ?

Цитата(off.open @ 17.3.2017, 15:18) *
может Вам будет легче указать, где написано, что при ТN, потребителю, обязательно надо "землю".

А куды без нее в реальности-то? "Рекомендуется" в ПУЭ и ГОСТ спецы объясняют так: "В больших зданиях (высотные здания), дополнительное заземление защитных проводников практически невозможно. В этом случае аналогичную функцию выполняет защитное уравнивание потенциалов."
Переходим к уравниванию:
411.3.1.2 Защитное уравнивание потенциалов.
В каждом здании система защитного уравнивания потенциалов должна соединять между собой следующие проводящие части:
- заземляющий проводник;....
Должна - значит должен быть (главный защитный проводник - сам по себе д.б.). А по-определению этот проводник подключается к заземлителю (искусств. или естественному). Вы в своей такой реальной практике встречали изолированные от земли здания ?

Цитата(off.open @ 17.3.2017, 15:18) *
Чтобы лишний раз Вам не писать ... прошу про "повторку" не упоминать - она надеюсь согласны, что больше предназначена для сетей (или ответвлений этих сетей).

Чем дальше в лес.. Откройте ГОСТ Р 50571.3-2009. "Если существуют другие точки эффективного соединения с землей, рекомендуется защитные проводники также присоединять к таким точкам везде, где это возможно. Заземление в дополнительных точках, распределенное по возможности равномерно, может быть необходимым для гарантии того, что в случае повреждения значения потенциалов защитных проводников останутся настолько близкими к значению потенциала земли, насколько это возможно.
В больших зданиях (высотные здания), дополнительное заземление защитных проводников практически невозможно. В этом случае аналогичную функцию выполняет защитное уравнивание потенциалов."
Вам надо объяснить для чего нужны повторные ЗУ ? icon_confused.gif


Цитата(off.open @ 17.3.2017, 15:18) *
"Сам сказал - сам посмеялся" ... любопытный Вы человек.

Я посмеялся над вашими "требованиями ПРАВИЛ", если не поняли, относительно АВДТ.
Смотрите в ГОСТ 50571.3. " В отдельных случаях дополнительную защиту обеспечивают посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) .."
Защиту при повреждении могут обеспечить и иные дополнительные защитные меры (наприм. уравнивание)

Цитата(off.open @ 17.3.2017, 15:18) *
Опять фантазии ... где Вы видите ввод? Кто говорил о всей э/у?

Коллега, когда вы рассуждаете о типе заземления, то рассматривается вся система, от ИП до ОПЧ оборудования. Напоминаю, на всякий.

Сообщение отредактировал Олега - 17.3.2017, 16:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 17.3.2017, 17:06
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1873
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(Олега @ 17.3.2017, 17:55) *
А куды без нее в реальности-то? "Рекомендуется" в ПУЭ и ГОСТ спецы объясняют так: "В больших зданиях (высотные здания), дополнительное заземление защитных проводников практически невозможно. В этом случае аналогичную функцию выполняет защитное уравнивание потенциалов."
Переходим к уравниванию: ...
Ну вот, на прямой вопрос, "где в ПУЭ пишется о надобности заземления у потребителя (при TN), мы плавно скатываемся к заменителям этого заземления и далее бла-бла-бла ... пишем только об нем, на всякий случай выделяя, что речь идет только о "В больших зданиях (высотные здания)"(с) ... волей не волей, приходим к выводу, что при пользовании TN, с россиян не требуется свое заземление ... я правильно Вас понял?
Цитата(Олега)
Коллега, когда вы рассуждаете о типе заземления, то рассматривается вся система, от ИП до ОПЧ оборудования. Напоминаю, на всякий.
Зря напоминаете ... хоть я раньше писал, что ошибся в масштабах Вашего обсуждения (мое совсем мизерно, по сравнению с Вашим), но в данном случаю посмею поправить (боюсь, что опять зря).
"вся система, от ИП до ОПЧ оборудования"(с) не всегда бывает одной системы (блин, какая то тавтология получилась! извините) ... может быть вся - TN (с подсистемами), а может быть и смешанной - часть TN, часть ТТ.

Сообщение отредактировал off.open - 17.3.2017, 17:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.3.2017, 18:05
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 17.3.2017, 15:18) *
Вы можете представить себе отдельно взятую ... ну, пусть будет - стиральная машина?

И на кой нам представлять отдельную СМ ? Я не предлагал повторные ЗУ для отдельных СМ. (хотя по ГОСТ они допустимы. И полезны.) С этой ролью справляется система уравнивания потенциалов, как уже говорилось выше.
Розетка СМ безусловно защищается УЗО. Однако даже не все розетки требуют защиты УЗО. Не говоря о прочем оборудовании.

Цитата(off.open @ 17.3.2017, 17:06) *
Ну вот, на прямой вопрос, "где в ПУЭ пишется о надобности заземления у потребителя (при TN), мы плавно скатываемся к заменителям и далее бла-бла-бла ... пишем только об нем, на всякий случай выделяя, что речь идет только о "В больших зданиях (высотные здания)"(с) ... значит приходим к выводу, что при пользовании TN, с россиян не требуется свое заземление ... я правильно Вас понял?

"В больших зданиях" по невозможности. Этим авторы ПУЭ и объясняли рекомендуемость.
Однако: "В каждом здании система защитного уравнивания потенциалов должна соединять между собой следующие проводящие части:
- заземляющий проводник"

Цитата(off.open @ 17.3.2017, 17:06) *
далее бла-бла-бла ...

Напомню, безответным вопрос остался (как раз про повторку):
Цитата(Олега @ 15.3.2017, 15:25) *
В момент замыкания на корпус оборудования (пусть в TN-S) какой потенциал меж ОПЧ и землей ?

Постарайтесь искренне ответить на этот вопрос. У проектировщиков даже сомнения не возникает о необходимости повторного ЗУ в ЭУ. Видимо потому, что ответственность чуют. Тем более как правило и для МЗ надо.

Цитата(off.open @ 17.3.2017, 17:06) *
.. ошибся в масштабах Вашего обсуждения (мое совсем мизерно, по сравнению с Вашим)...

Ваши масштабы не понять вовсе. То:
Цитата(off.open @ 15.3.2017, 13:46) *
Всё, мной сказанное, относится к взаимодействиям источника с генератором, в вопросе способа протекания опасных (ненужных) токов.
. То вдруг к отдельно взятой СМ.. icon_smile.gif скатывание.
Ваша нетленка была рождена в аккурат после рисунков автора и рисунков Вани Иванова, а там ИП в полный рост. icon_cool.gif

Цитата(off.open @ 17.3.2017, 17:06) *
.. в данном случаю посмею поправить (боюсь, что опять зря).
"вся система, от ИП до ОПЧ оборудования"(с) не всегда бывает одной системы (блин, какая то тавтология получилась! извините) ... может быть вся - TN (с подсистемами), а может быть и смешанной - часть TN, часть ТТ.

Лучше бы и не поправляли. Коллега, нас же просматривает Ю.В.Харечко, столько труда вложивший в основополагающий ГОСТ Р 50571.1-2009 и соответственно в международный 30331.1-2013. Нет с 2009-го систем заземления. И не было ни подсистем, ни смешанных. Тип (ранее система) определяется для конкретного оборудования. Только эта тема уже и вовсе тут не нужна.

Цитата(off.open @ 17.3.2017, 15:18) *
Вы обсуждаете/мусолите теорию, которая на практике никто в жизнь применять не будет

Как раз на практике вопроса о необходимости повторного ЗУ как правило даже не возникает. Ежу понятно - с потенциалом земли надо уравниваться.

Сообщение отредактировал Олега - 17.3.2017, 18:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 17.3.2017, 18:10
Сообщение #39


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 382
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



При обрыве РЕ проводника и пробое на корпус повторное заземление при ТN системе человека не спасает.

В момент замыкания на корпус оборудования (пусть в TN-S) какой потенциал меж ОПЧ и землей?

При повторном заземлении на корпусе оборудования в момент замыкания на корпус у потребителя 55 Вольт и более, а на корпусе в подстанции достигает 165 вольт и менее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.3.2017, 18:36
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(off.open @ 17.3.2017, 15:18) *
Вам уже и тема пофигу ..

Кто бы говорил
Тот, кто прикопался в защиту кривого определения в ПУЭ. Защитничек, ёлы..

Цитата(Sist @ 17.3.2017, 18:10) *
При обрыве РЕ проводника и пробое на корпус повторное заземление при ТN системе человека не спасает.

Sist, В нормативах по безопасности рассматривается одиночное повреждение. А насочинять и тройных ситуаций можно.
Вопрос задавался для нормальной системы (без повреждения РЕ), к тому же для off.open-а.

Цитата(off.open @ 17.3.2017, 15:18) *
как бультерьер однако!!!

За безопасность человеков радею, не более того.
Вам волю дай - повторные заземления и вовсе поизведете, не понимая, что как раз рядом с ЭУ потребителя ЗУ наиболее актуально (для потребителя), а не где-то тама ... у ТП (там актуально для обслуживающего персонала).

Сообщение отредактировал Олега - 17.3.2017, 18:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2024, 14:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены