Заземление и зануление , в чем разница между этими терминами |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление и зануление , в чем разница между этими терминами |
16.3.2017, 0:32
Сообщение
#21
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
|
|
|
|
16.3.2017, 9:36
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
|
|
|
16.3.2017, 9:55
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В представленной схеме атрибут ДА является обязательным ? Вы его для чего пририсовали ?
|
|
|
16.3.2017, 18:39
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3255 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...столкнулся с вопросом заземления и зануления и их отличием, понял лишь что функцию они выполняют в принципе одну и туже... Уважаемый kot89! Как видите, Вы не одиноки в своих сомнениях. Чтобы разобраться в этом запутанном вопросе, обратимся снова к нашим злополучным ПУЭ (изд. 7): 1.7.28. Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. 1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности. 1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности. 1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное заземление; (защитное зануление здесь почему-то не упоминается, однако см. п.1.7.78) автоматическое отключение питания; уравнивание потенциалов; выравнивание потенциалов; двойная или усиленная изоляция; сверхнизкое (малое) напряжение; защитное электрическое разделение цепей; изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки. 1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN (т.е. должно быть выполнено защитное зануление по п. 1.7.31), и заземлены, если применены системы IT или ТТ (т.е. должно быть выполнено заземление по п. 1.7.28 и защитное заземление по п. 1.7.29). Таким образом, можно сделать следующий вывод: Защитное зануление применяется только в системах TN (где также может применяться и заземление), а в системах IT или ТТ применяется исключительно заземление и защитное заземление. Принципиальное отличие зануления от заземления состоит в том, что зануление всегда подразумевает гальваническую связь с глухозаземлённой нейтралью (в трёхфазных сетях) или с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, чего нельзя сказать о заземлении. -------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
|
16.3.2017, 20:00
Сообщение
#25
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
И Вы решили пустобрехством позаниматься? Да не в коем разе... я ведь только спросил, а вы уже все в штыки воспринимаете. Вы ведь сами пишете про не нужность "земли", вот я и не возьму в толк что вы имеете ввиду? Не заземлять нейтраль генератора, трансформатора? Цитата Какую роль играет в в этой схеме "земля"? В постах 19-20 уже дан ответ на ваш вопрос. |
|
|
16.3.2017, 20:10
Сообщение
#26
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.3.2017 Из: НУР Пользователь №: 51957 |
Спасибо Иван, пока народ спорил я юзал твою шпаргалку и схемы и правда, как ты говорил многое стало понятно.
Понятно что выполняют они одну и туже функцию, но принцип действия у них разный, Заземление выравнивает потенциал на ОПЧ тем самым косвенное прикосновение становится безопасным для человека. Зануление же работает с непосредственно с АВ, фаза пробитая на корпус или ОПЧ связанную с землёй которая занулена создаёт КЗ при котором отключается АВ. Возможно написал не совсем корректно, но суть думаю правильная. хочу почитать дальше про старую проводку, без земли в алюминии, буду менять на медь)) |
|
|
Гость_Гость_* |
16.3.2017, 20:44
Сообщение
#27
|
Гости |
|
|
|
|
16.3.2017, 22:03
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.3.2017 Из: НУР Пользователь №: 51957 |
|
|
|
17.3.2017, 1:35
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А разве ток не стремится по наименьшему сопротивлению в землю при этом раскладе? В землю-то ток стремится (больше некуда)... Только наименьшее относительно человека сопротивление ЗУ является наибольшим в цепи к.з. на землю и практически все 220 падают на нем. А человек, со своими 1000 Ом, параллелен Rзу. |
|
|
17.3.2017, 8:40
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
В представленной схеме атрибут ДА является обязательным ? Вы его для чего пририсовали ? Потому что это требование ПРАВИЛ.Цитата('ПУЭ') 1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении: Какой смысл рассматривать/обсуждать схемы не соответствующие их требованиям? Возможно именно в этом и суть нашего диспута ... Вы ведете речь о чистой теории, я приземлен к реальности. Все свои выводы (возможно и не всегда верные) делаю на основании протекания токов ... по схемам.... автоматическое отключение питания; ... В системах TN видно, что токи (при пробоях) текут по защитным проводам, которые, как Вы писали имеют связь с нейтралью, а в системе ТТ - через землю. Я прекрасно понимаю, что для Вас это не новость ... и думаю изначально понимали, о чем я писал ... но это дало Вам повод приписывать мне утверждение - "заземление не нужно". Сообщение отредактировал off.open - 17.3.2017, 10:37 |
|
|
|
17.3.2017, 11:27
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
17.3.2017, 11:40
Сообщение
#32
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
1. Термин "зануление" следовало исключить из нормативной документации в 1995 г., когда появилось понятие "тип заземления системы".
2. Заземление осуществляют посредством присоединения защитного заземляющего проводника к ОПЧ. Защитный проводник может быть изолирован от земли, если это требуется мерой защиты. 3. Заземление является лишь элементом меры защиты. |
|
|
17.3.2017, 12:10
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
По-прежнему утверждаете, что пост 8 написан Пушкиным ? Ай да Пушкин !.. Опять словоблюдие! ... к примеру, что при пробое фазы на корпус (система TN-S) - "земля", по идее, и не нужна. ... Даю возможность еще раз почитать, мои слова и посмотреть на схему этого примера ... и объясните, какие токи пойдут по заземлению?
|
|
|
17.3.2017, 13:50
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это у вас началось словоблудие, коллега. Выкручиваетесь, после того как черным по русски выдали:
Вам поди тяжело представить, к примеру, что при пробое фазы на корпус (система TN-S) - "земля".. и не нужна. Да, мне очень тяжело представить систему с заземленной нейтралью (любую из TN) без "земли". Как гордый поборник ПУЭ, расскажите в каком месте ПРАВИЛ нашли "земля".. и не нужна" ? Даю возможность еще раз почитать, мои слова.. Спасибо, пока ещё не забыл. объясните, какие токи пойдут по заземлению? Рисовать надо в соответствии с "требованием ПРАВИЛ" На вводе в ЭУ выполняется ОСУП, в которую включается ГЗШ, к которой подключается повторный заземлитель (естественный либо рукотворный). Вам помочь провести стрелочку по пути прохождения тока ? Сообщение отредактировал Олега - 17.3.2017, 13:57 |
|
|
17.3.2017, 15:18
Сообщение
#35
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Это у вас началось словоблудие, коллега. ... Гм ... хотите сказать, что это только Ваша прерогатива?! А зачем при цитировании вычеркивать слова? Видно, есть опыт, менять смысл сказанного другими. Цитата Да, мне очень тяжело представить систему с заземленной нейтралью (любую из TN) без "земли". В данном случае ... у Вас просто фантазии не хватает ... Цитата Как гордый поборник ПУЭ, расскажите в каком месте ПРАВИЛ нашли "земля".. и не нужна" ? Земля вообще или "земля" в частности? Каковы масштабы этой "ненужности" ... в масштабе всей системы или только потребителя?В ПУЭ, я уверен, слов "земля - не нужна" нет ... и по смыслу не помню похожего ... может Вам будет легче указать, где написано, что при ТN, потребителю, обязательно надо "землю". Чтобы лишний раз Вам не писать ... прошу про "повторку" не упоминать - она надеюсь согласны, что больше предназначена для сетей (или ответвлений этих сетей). Цитата Рисовать надо в соответствии с "требованием ПРАВИЛ" "Сам сказал - сам посмеялся" ... любопытный Вы человек. Цитата На вводе в ЭУ выполняется ОСУП, в которую включается ГЗШ, к которой подключается повторный заземлитель (естественный либо рукотворный). Вам помочь провести стрелочку по пути прохождения тока ? Опять фантазии ... где Вы видите ввод? Кто говорил о всей э/у?Вы можете представить себе отдельно взятую ... ну, пусть будет - стиральная машина? Я ведь писал уже, что понял ... Вы обсуждаете/мусолите теорию, которая на практике никто в жизнь применять не будет (эти ваши голые линии, без автоматов и дифзащиты). Вам уже и тема пофигу ... как бультерьер однако!!! |
|
|
17.3.2017, 17:04
Сообщение
#36
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Гм ... хотите сказать, что это только Ваша прерогатива?! Как раз я этим не занимался. Где померещилось ? В каком месте ? А зачем при цитировании вычеркивать слова? Видно, есть опыт, менять смысл сказанного другими. Если "по идее" чем-то поможет оправдаться, так вот полный текст: Вам поди тяжело представить, к примеру, что при пробое фазы на корпус (система TN-S) - "земля", по идее, и не нужна. Кардинально изменился смысл сказанного ? Валяйте, истолкуйте. Цитата Олега: "Да, мне очень тяжело представить систему с заземленной нейтралью (любую из TN) без "земли". В данном случае ... у Вас просто фантазии не хватает ... Зато у вас хватило, с избытком Земля вообще или "земля" в частности? Каковы масштабы этой "ненужности" ... в масштабе всей системы или только потребителя? Вы забыли применительно к чему писали свой пост 8 ?? или понемногу дурачка включаем ? может Вам будет легче указать, где написано, что при ТN, потребителю, обязательно надо "землю". А куды без нее в реальности-то? "Рекомендуется" в ПУЭ и ГОСТ спецы объясняют так: "В больших зданиях (высотные здания), дополнительное заземление защитных проводников практически невозможно. В этом случае аналогичную функцию выполняет защитное уравнивание потенциалов." Переходим к уравниванию: 411.3.1.2 Защитное уравнивание потенциалов. В каждом здании система защитного уравнивания потенциалов должна соединять между собой следующие проводящие части: - заземляющий проводник;.... Должна - значит должен быть (главный защитный проводник - сам по себе д.б.). А по-определению этот проводник подключается к заземлителю (искусств. или естественному). Вы в своей такой реальной практике встречали изолированные от земли здания ? Чтобы лишний раз Вам не писать ... прошу про "повторку" не упоминать - она надеюсь согласны, что больше предназначена для сетей (или ответвлений этих сетей). Чем дальше в лес.. Откройте ГОСТ Р 50571.3-2009. "Если существуют другие точки эффективного соединения с землей, рекомендуется защитные проводники также присоединять к таким точкам везде, где это возможно. Заземление в дополнительных точках, распределенное по возможности равномерно, может быть необходимым для гарантии того, что в случае повреждения значения потенциалов защитных проводников останутся настолько близкими к значению потенциала земли, насколько это возможно. В больших зданиях (высотные здания), дополнительное заземление защитных проводников практически невозможно. В этом случае аналогичную функцию выполняет защитное уравнивание потенциалов." Вам надо объяснить для чего нужны повторные ЗУ ? "Сам сказал - сам посмеялся" ... любопытный Вы человек. Я посмеялся над вашими "требованиями ПРАВИЛ", если не поняли, относительно АВДТ. Смотрите в ГОСТ 50571.3. " В отдельных случаях дополнительную защиту обеспечивают посредством защитного устройства дифференциального тока (УДТ) .." Защиту при повреждении могут обеспечить и иные дополнительные защитные меры (наприм. уравнивание) Опять фантазии ... где Вы видите ввод? Кто говорил о всей э/у? Коллега, когда вы рассуждаете о типе заземления, то рассматривается вся система, от ИП до ОПЧ оборудования. Напоминаю, на всякий. Сообщение отредактировал Олега - 17.3.2017, 16:57 |
|
|
17.3.2017, 17:06
Сообщение
#37
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
А куды без нее в реальности-то? "Рекомендуется" в ПУЭ и ГОСТ спецы объясняют так: "В больших зданиях (высотные здания), дополнительное заземление защитных проводников практически невозможно. В этом случае аналогичную функцию выполняет защитное уравнивание потенциалов." Ну вот, на прямой вопрос, "где в ПУЭ пишется о надобности заземления у потребителя (при TN), мы плавно скатываемся к заменителям этого заземления и далее бла-бла-бла ... пишем только об нем, на всякий случай выделяя, что речь идет только о "В больших зданиях (высотные здания)"(с) ... волей не волей, приходим к выводу, что при пользовании TN, с россиян не требуется свое заземление ... я правильно Вас понял?Переходим к уравниванию: ... Цитата(Олега) Коллега, когда вы рассуждаете о типе заземления, то рассматривается вся система, от ИП до ОПЧ оборудования. Напоминаю, на всякий. Зря напоминаете ... хоть я раньше писал, что ошибся в масштабах Вашего обсуждения (мое совсем мизерно, по сравнению с Вашим), но в данном случаю посмею поправить (боюсь, что опять зря)."вся система, от ИП до ОПЧ оборудования"(с) не всегда бывает одной системы (блин, какая то тавтология получилась! извините) ... может быть вся - TN (с подсистемами), а может быть и смешанной - часть TN, часть ТТ. Сообщение отредактировал off.open - 17.3.2017, 17:26 |
|
|
17.3.2017, 18:05
Сообщение
#38
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вы можете представить себе отдельно взятую ... ну, пусть будет - стиральная машина? И на кой нам представлять отдельную СМ ? Я не предлагал повторные ЗУ для отдельных СМ. (хотя по ГОСТ они допустимы. И полезны.) С этой ролью справляется система уравнивания потенциалов, как уже говорилось выше. Розетка СМ безусловно защищается УЗО. Однако даже не все розетки требуют защиты УЗО. Не говоря о прочем оборудовании. Ну вот, на прямой вопрос, "где в ПУЭ пишется о надобности заземления у потребителя (при TN), мы плавно скатываемся к заменителям и далее бла-бла-бла ... пишем только об нем, на всякий случай выделяя, что речь идет только о "В больших зданиях (высотные здания)"(с) ... значит приходим к выводу, что при пользовании TN, с россиян не требуется свое заземление ... я правильно Вас понял? "В больших зданиях" по невозможности. Этим авторы ПУЭ и объясняли рекомендуемость. Однако: "В каждом здании система защитного уравнивания потенциалов должна соединять между собой следующие проводящие части: - заземляющий проводник" далее бла-бла-бла ... Напомню, безответным вопрос остался (как раз про повторку): В момент замыкания на корпус оборудования (пусть в TN-S) какой потенциал меж ОПЧ и землей ? Постарайтесь искренне ответить на этот вопрос. У проектировщиков даже сомнения не возникает о необходимости повторного ЗУ в ЭУ. Видимо потому, что ответственность чуют. Тем более как правило и для МЗ надо. .. ошибся в масштабах Вашего обсуждения (мое совсем мизерно, по сравнению с Вашим)... Ваши масштабы не понять вовсе. То: Всё, мной сказанное, относится к взаимодействиям источника с генератором, в вопросе способа протекания опасных (ненужных) токов. . То вдруг к отдельно взятой СМ.. скатывание.Ваша нетленка была рождена в аккурат после рисунков автора и рисунков Вани Иванова, а там ИП в полный рост. .. в данном случаю посмею поправить (боюсь, что опять зря). "вся система, от ИП до ОПЧ оборудования"(с) не всегда бывает одной системы (блин, какая то тавтология получилась! извините) ... может быть вся - TN (с подсистемами), а может быть и смешанной - часть TN, часть ТТ. Лучше бы и не поправляли. Коллега, нас же просматривает Ю.В.Харечко, столько труда вложивший в основополагающий ГОСТ Р 50571.1-2009 и соответственно в международный 30331.1-2013. Нет с 2009-го систем заземления. И не было ни подсистем, ни смешанных. Тип (ранее система) определяется для конкретного оборудования. Только эта тема уже и вовсе тут не нужна. Вы обсуждаете/мусолите теорию, которая на практике никто в жизнь применять не будет Как раз на практике вопроса о необходимости повторного ЗУ как правило даже не возникает. Ежу понятно - с потенциалом земли надо уравниваться. Сообщение отредактировал Олега - 17.3.2017, 18:02 |
|
|
17.3.2017, 18:10
Сообщение
#39
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 382 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
При обрыве РЕ проводника и пробое на корпус повторное заземление при ТN системе человека не спасает.
В момент замыкания на корпус оборудования (пусть в TN-S) какой потенциал меж ОПЧ и землей? При повторном заземлении на корпусе оборудования в момент замыкания на корпус у потребителя 55 Вольт и более, а на корпусе в подстанции достигает 165 вольт и менее. |
|
|
17.3.2017, 18:36
Сообщение
#40
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17046 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вам уже и тема пофигу .. Кто бы говорил Тот, кто прикопался в защиту кривого определения в ПУЭ. Защитничек, ёлы.. При обрыве РЕ проводника и пробое на корпус повторное заземление при ТN системе человека не спасает. Sist, В нормативах по безопасности рассматривается одиночное повреждение. А насочинять и тройных ситуаций можно. Вопрос задавался для нормальной системы (без повреждения РЕ), к тому же для off.open-а. как бультерьер однако!!! За безопасность человеков радею, не более того. Вам волю дай - повторные заземления и вовсе поизведете, не понимая, что как раз рядом с ЭУ потребителя ЗУ наиболее актуально (для потребителя), а не где-то тама ... у ТП (там актуально для обслуживающего персонала). Сообщение отредактировал Олега - 17.3.2017, 18:49 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 18:38 |
|