Цитата(FRAER @ 28.3.2014, 20:12)

Да, но есть норма утечки на киловатт нагрузки и на метр кабеля.
Все это складываем и выбираем узо с диф током не менее трехкратного от рассчитанного
Ты путаешь причину со следствием.
Не УЗО выбирается в зависимости от суммарной утечки линии и нагрузок, а на одно УЗО нельзя подключать линий и нагрузок более чем.
Цитата(FRAER @ 28.3.2014, 20:12)

Если 30 мА достаточно, то больше стаить незачем, будет надежнее
Ну а здесь, видимо 30 будет мало, надо прикинуть и выбрать 100, а то и все 300
Надёжнее, чем что?
Ты опять путаешь назначение УЗО. УЗО для защиты человека от поражения ЭТ (10 и 30мА) и УЗО для противопожарной защиты (100 и 300мА). Ибо последние человека не защищают.
На вводе ставятся УЗО для противопожарной защиты. А УЗО для защиты человека от поражения ЭТ ставятся на групповые линии (для индивидуальных жилых домов- на розеточные группы, группы электроснабжения ванн, саун, подвалов...). Кроме того, вводное УЗО обязательно должно быть в селективном исполнении.
А если на вводе поставить обычное УЗО на 30мА, этим мы просто обеспечим обесточивание всего дома сразу целиком при любой аварийной ситуации и необходимость держать под рукой свечки и спичечный коробок.