Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Разделение РЕN
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Документация, статьи > Поиск документов
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


gomed12
Цитата(Олега @ 18.10.2013, 21:08) *
Вы упрямо не читаете пост 175.

Наберите терпения, ниже найдете ответ на ваше имхо.

По обсуждаемому вопросу необходимо ориентироваться ГОСТ Р 50462

Настоящий стандарт устанавливает общие правила для использования определенных цветов и буквенно-цифровых обозначений для идентификации проводников с целью обеспечения безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроустановок.
Этот ГОСТ разъясняет, что расположение и маркировка шин (зажимов) по назначению и жилы отходящих от ГРЩ или ВРУ кабелей должны быть таковы, чтобы исключать ошибочные действия персонала при их подключении, в т.ч. после отключения для ремонта или других целей.
Возвращаясь к обсуждаемому ГОСТ Р 51732-2001 необходимо отметить, что панели ВРУ являются унифицированными и могут быть использованы во всех СЗ в ТN, что соответствует маркировкам шин в этом ГОСТе.
Читаем начало ГОСТа:

Настоящий стандарт разработан с целью нормативного обеспечения разработки и освоения в производстве вводно-распределительных устройств…

Теперь понятно для кого данный ГОСТ, и производители, соответственно, выпускают унифицированные ВРУ, которых можно использовать во всех СЗ. Поэтому маркировка шин от производителя - PE и N.
Потребители приобретают подходящий готовое ВРУ или же заказывают его под свои конкретные условия с учетом безопасной эксплуатации, при этом монтажники должны при маркировке шин (зажимов) ориентироваться ГОСТ Р 50462, чтобы не допустить нарушения требований безопасности для обслуживающего персонала.

TNC система априори не имеет раздельных PE и N шин на участке сети, начиная от ИП до конечного пункта приема электроэнергии включительно, поэтому в распределительной части, соединенные перемычкой шины, находящиеся в эксплуатации, должны распознаваться персоналом и идентифицироваться как PEN шины по тому же ГОСТ Р 50462.
О разделении PEN на PE и N в ГОСТ Р 51732-2001 не сказано ничего, т.к. для разделения должны быть созданы определенные условия, такие как место подвода питающего кабеля, соответствие его сечения выбранному типу ВРУ и т.д.
Но для разделения PEN в каждом ВРУ производители предусмотрели все, просто эксплуатационникам необходимо устанавливать перемычку в нужном месте.
Например, вот соответствующий ГОСТ Р 51732-2001 ВРУ от производителя с установленной перемычкой, готовое для использования в различных СЗ ВРУ из моей ссылки выше.
1. В системе TNC, конечный эл. шкаф с двумя PEN шинами и с электроприемниками, запитанные по ПУЭ, выглядит.
http://zagruzitfoto.com/image/G5A
2. В нем же можно произвести разделение, переместив перемычку к питающему PEN-проводнику.
http://zagruzitfoto.com/image/G5E
3.В TNS для питания, как потребителей, так и других эл. приемников с раздельными PE и N.
http://zagruzitfoto.com/image/G5C
Олега
Цитата(gomed12 @ 24.10.2013, 14:46) *
Наберите терпения, ниже найдете ответ на ваше имхо.

Набрался, но объяснения вашему имхо не нашел. Да и ничего нового в сообщении не обнаружено.
1. Вы по-прежнему пытаетесь перескочить к обсуждению варианта щита без разделения. В теме обсуждалось разделение. При этом в месте разделения PEN в соотствии с ПУЭ и ГОСТ подключается к РЕ-шине.
2. Кроме авторских рисунков, вариант с двумя PEN-шинами вы ничем не подтвердили (нормативом). В ГОСТ Р 51732-2001 PEN-шина даже не упомянута, ни одна. Только PEN-проводники питания. В типовом проекте (в начале темы) сказано, что при использовании в TN-C одна шина не устанавливается.
3. Про ориентировку на ГОСТ Р 50462 уже сказано: маркировка PEN требуется такая же как и РЕ - желто-зеленая.
4. Место подвода PEN питающего кабеля указано в ПУЭ. В ГОСТ Р 51732-2001 оно указано на рисунках. Требование "устанавливать перемычку в нужном месте" покуда прозвучало только от вас.
Про "соответствие его сечения выбранному типу ВРУ" не понял к чему.
5. Рукодельная схема-микс вызывает недоумение (http://zagruzitfoto.com/image/G5A ) - оставлена прежняя маркировка N и РЕ, в группах с 1 по 9 получилось по 2 PENа..
Для убедительности, не знаю который раз, прошу использовать рисунки из НД
gomed12
Существенным выводом из сказанного выше должно быть:
1. ГОСТ Р 50462. Настоящий стандарт устанавливает общие правила для использования определенных цветов и буквенно-цифровых обозначений для идентификации проводников с целью обеспечения безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроустановок.Цвета шин при эксплуатации определяют не ГОСТ Р 51732, а эксплуатирующий персонал для обеспечения своей электробезопасности.
2. ГОСТ Р 51732-2001 Настоящий стандарт разработан с целью нормативного обеспечения разработки и освоения в производстве вводно-распределительных устройств.
Производимые ВРУ унифицированы и используются во всех системах заземления, в т.ч. и при разделении PEN.
3. Что касается требования ПУЭ «pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника», может имелось в виду, что не рекомендуется подключение к N(?), но в любом случае обозначение этой шины должно соответствовать обеспечению безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроустановок, что значит, эксплуатирующий персонал эту часть шины идентифицирует как PEN.
4. Рисунки обязательного применения из ГОСТ Р 51732 подтверждают сказанное мной.

При этом не забываем про готовые изделия, соответствующие требованиям безопасности
1. Известное

2. Еще
Олега
Цитата(gomed12 @ 24.10.2013, 23:18) *
1. ГОСТ Р 50462. Настоящий стандарт устанавливает общие правила для использования определенных цветов и буквенно-цифровых обозначений для идентификации проводников с целью обеспечения безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроустановок.Цвета шин при эксплуатации определяют не ГОСТ Р 51732, а эксплуатирующий персонал для обеспечения своей электробезопасности.

Правильно, цвета определены в ГОСТ50462. Отличия для PEN и РЕ никакого.
Для электробезопасности тоже никакой разницы. И PEN и РЕ выполняют функцию РЕ.
А в ГОСТ51732, как и в ПУЭ, "к шине РЕ". Без вариантов.

Цитата(gomed12 @ 24.10.2013, 23:18) *
Производимые ВРУ унифицированы и используются во всех системах заземления, в т.ч. и при разделении PEN.

При четырехпроводном вводе именно для разделения такие щиты и используются. Использование в соответствии с вашим рисунком в этом ГОСТ не представлено ни рисунком, ни текстом. Никаких намеков. Значит такое использование не предусмотрено (две PEN-шины).
В щитах без разделения ГОСТ51778 (рис.А.3) и ГОСТ51628 (рис.А.2) предлагают вторую шину не использовать, перемычка отсутствует.

Цитата(gomed12 @ 24.10.2013, 23:18) *
3. Что касается требования ПУЭ «pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника», может имелось в виду, что не рекомендуется подключение к N(?)

Не серьезная гипотеза.

Цитата(gomed12 @ 24.10.2013, 23:18) *
..но в любом случае обозначение этой шины должно соответствовать обеспечению безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроустановок, что значит, эксплуатирующий персонал эту часть шины идентифицирует как PEN.

Эта часть шины, как и остальная, будет маркирована ж/зеленой лентой. Место подключения обозначено "PEN". И всё. Идентифицируется легко.

Цитата(gomed12 @ 24.10.2013, 23:18) *
4. Рисунки обязательного применения из ГОСТ Р 51732 подтверждают сказанное мной.

Не стоит выдавать свои собственные рисунки за ГОСТовские. Не хорошо.

Цитата(gomed12 @ 24.10.2013, 23:18) *
При этом не забываем про готовые изделия, соответствующие требованиям безопасности

От приведения бОльшего кол-ва одного и того же изделия ничего не меняется. icon_smile.gif
Для российских изделий правила маркировки свои (ГОСТ Р 50462). Не навяливайте лишнего, придерживайтесь нормативов.
ps Вопросы по картинке.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
1. Где же маркировка на "PEN/PE-шине" ? Безопасность нарушена, идентификация никакая, всё пропало.. icon_wink.gif
2. Красненьким принято маркировать ваши "PEN-болты"? Тогда почему "N-болт" такой же ?
3. Где велено маркировать перемычку ?
gomed12
В последних постах говорится о ВРУ вводимых в эксплуатацию, которые покинули заводскую или торговую площадку.
Поэтому маркируются нулевые проводники в соответствии с назначением и принятием мер по их идентификации на каждой панели многопанельных ВРУ, находящихся в эксплуатации, чтобы исключить ошибочные действия обслуживающего и другого персонала.
Еще раз повторяю, для идентификации проводников, вводимых и находящихся в эксплуатации пользуемся сугубо ГОСТ Р 50462 и Настоящий стандарт устанавливает общие правила для использования определенных цветов и буквенно-цифровых обозначений для идентификации проводников с целью обеспечения безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроустановок
Цитата
Использование в соответствии с вашим рисунком в этом ГОСТ не представлено ни рисунком, ни текстом. Никаких намеков.
Не стоит выдавать свои собственные рисунки за ГОСТовские. Не хорошо.

Создатели видимо не догадались, что кто-то не знает, что такое ВРУ?
По вашему, PEN вошел во ВРУ и сидит себе перекуривает smoke.gif ВРУ только для ввода питания? А как будем распределять? Или не будем?
Так рядышком в постах имеются ссылки на различные типы российских ВРУ, соответствующие приведенным мной рисункам и ГОСТ Р 51732.
Цитата
Где же маркировка на "PEN/PE-шине" ? Безопасность нарушена, идентификация никакая, всё пропало..

Готовые изделия приведены, как пример, как необходимо обеспечивать наглядность назначения каждого проводника в любой точке эксплуатируемых ЭУ. В данном случае, при применении этих изделий ошибочные действия исключены. Каким образом потребитель это выполнил-это его проблемы: цветом, буквами. В данном случае он отвечает за свои действия и бездействия при обеспечении безопасности своих работников.
Олега
Цитата(gomed12 @ 25.10.2013, 14:27) *
Так рядышком в постах имеются ссылки на различные типы российских ВРУ, соответствующие приведенным мной рисункам и ГОСТ Р 51732.

Рисунки на "различные типы российских ВРУ" вами столь же успешно переляпаны, как и рисунки из ГОСТ Р 51732.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Дайте ссылочку на сайт производителя ВРУ где приведен этот вариант с двумя PEN-шинами. icon_biggrin.gif В ГОСТ Р 51732 такой фигни точно нет.

Цитата(gomed12 @ 25.10.2013, 14:27) *
А как будем распределять?

Для распределительных и групповых цепей:
РЕ-проводники подключаем к РЕ-шине, N-проводники - к N-шине.
Желаете предложить свои премудрости icon_lol.gif

Цитата(gomed12 @ 25.10.2013, 14:27) *
Готовые изделия приведены, как пример, как необходимо обеспечивать наглядность назначения каждого проводника в любой точке эксплуатируемых ЭУ. В данном случае, при применении этих изделий ошибочные действия исключены. Каким образом потребитель это выполнил-это его проблемы: цветом, буквами. В данном случае он отвечает за свои действия и бездействия при обеспечении безопасности своих работников.

Так дело не пойдет, г-н оппонент! По вашим утверждениям между "PEN-болтами" кусманчик шины, называемый вами "участком PEN на РЕ-шине", непременно должен быть промаркирован как PEN. Иначе - беда с идентификацией, электрики в полной растерянности - как бы вовсе пипец..
В предыдущем "изделии" вы упорно высматривали наличие маркировки, даже в каталоге icon_biggrin.gif , а тут вдруг и в составе щита уже не обязательно.
На самой шине нет ни цвета, ни букв. Под болтом указано место подключения PEN-проводника. Об отношении надписи PEN к шине ни что не говорит.
Получается не качественный у вас примерчик.
Тем более в ПУЭ PEN-проводник однозначно подключается к РЕ-шине.

Цитата(gomed12 @ 25.10.2013, 14:27) *
чтобы исключить ошибочные действия обслуживающего и другого персонала.

Многократно озвучено, прям заклинание.. Да только никак не придумать эти "ошибочные действия".

Цитата(gomed12 @ 25.10.2013, 14:27) *
..для идентификации проводников, вводимых и находящихся в эксплуатации пользуемся сугубо ГОСТ Р 50462 и Настоящий стандарт устанавливает общие правила для использования определенных цветов и буквенно-цифровых обозначений для идентификации проводников с целью обеспечения безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроустановок

Идентификация шины, к которой подключается PEN-проводник питающей линии в щитах с разделением, уже однозначно приведен в ГОСТах по щитам и в п.1.7.135 ПУЭ. Это РЕ-шина. Да, с вашим мнением не совпадает, извините.. по РЕ-шине ВРУ протекание рабочих токов допустимо. Теперь осталось в соответствии с ГОСТ 50462 применить маркировку РЕ-шины icon_smile.gif При эксплуатации эта шина будет по-прежнему считаться РЕ-шиной (не PEN/PE). Можете конечно подать протест, куда-нибудь.. на ПУЭ, ГОСТы...и даже на меня лично - в моих проектах тоже нет PEN/РЕ-шин icon_sad.gif может тут на форуме кто-то видел подобную шино-хреnь ?
gomed12
Оппонент делает вид, как будто не замечает требования ГОСТов.
К сожалению, приходится повторяться.
ГОСТ Р 51732-2001 Настоящий стандарт разработан с целью нормативного обеспечения разработки и освоения в производстве вводно-распределительных устройств. В настоящем стандарте…содержатся требования,…присоединения вводно-распределительных устройств к четырех- и пятипроводным питающим (распределительным) сетям с глухозаземленной нейтралью (тип заземления системы соответственно TN-C и TN-S или TN-C-S).
Производитель поставляет одно унифицированное ВРУ готовое для использования в любых из 3-х систем заземления: TN-C, TN-S и TN-C-S с раздельными РЕ и N-шинами.
Если оставить заводскую маркировку, такая идентификация должна быть справедлива для однопанельного и многопанельного ВРУ, при производстве любых работ в них.
У Потребителя, например, в месте монтажа ВРУ имеется система заземления TN-C.
Если оставим заводскую маркировку шин, мы имеем:
В 8-ми панельном ВРУ 8405 при установленных 3-х перемычках не идентифицированными будут все панели:
на панелях, где присутствуют перемычки, система заземления будет восприниматься либо как TN-C, либо как TN-C-S, а на панелях без перемычек как TN-S.
В этом же ВРУ при идентификации нулевых шин как РЕN, в любой панели наличие системы TN-C не вызовет сомнения.
В TN-C, по определению, имеется только совмещенная РЕN-шина, она может состоять как из одной шины, так и из нескольких параллельных шин.
При вводе в эксплуатацию или при эксплуатации ВРУ, создать шину, совмещающую в себе свойства РЕN-шины можно только двумя способами:
1. Использованием, например, одной РЕ-шины как РЕN-шины.
2. Использованием РЕ и N-шин как РЕN-шины.
Поэтому во ВРУ 8504 на всех панелях для системы TN-C шины должны быть идентифицированы как РЕN-шины, что соответствует ГОСТ Р 50462-2009:Настоящий стандарт устанавливает общие правила для использования определенных цветов и буквенно-цифровых обозначений для идентификации проводников с целью обеспечения безопасности при эксплуатации электрооборудования и электроустановок.
Не понятен, многократно повторяемый оппонентом и просто подтвержденный ПУЭ и ГОСТ постулат: «pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника».
В данных присоединениях имеются только две шины: РЕ и N и рекомендации НД присоединять РЕN питающей линии не к N, а к РЕ считается более правильным по известным причинам.
Эту позицию и не оспаривал, вроде как понятно, просто необходимости повторов не было.
Олега
Цитата(gomed12 @ 28.10.2013, 16:09) *
У Потребителя, например, в месте монтажа ВРУ имеется система заземления TN-C.

Если у Потребителя после ВРУ остается ТN-C, то используется одна шина. Две PEN-шины - это фантазия, не подтвержденная ничем http://www.tulaavtomatika.ru/pdf/vru8504.pdf.
Посмотрите в каталог. Там ваших рисунков не напечатано.

Цитата(gomed12 @ 28.10.2013, 16:09) *
Если оставим заводскую маркировку шин, мы имеем:
В 8-ми панельном ВРУ 8405 при установленных 3-х перемычках не идентифицированными будут все панели:
на панелях, где присутствуют перемычки, система заземления будет восприниматься либо как TN-C..

Кто обязал тип системы определять в одной панели ? icon_biggrin.gif Система определяется заглядыванием исключительно в вводную панель. Наличие маркировки РЕ и N играет не последнюю роль.

Цитата(gomed12 @ 28.10.2013, 16:09) *
.. совмещенная РЕN-шина, она может состоять как из одной шины, так и из нескольких параллельных шин.
При вводе в эксплуатацию или при эксплуатации ВРУ, создать шину, совмещающую в себе свойства РЕN-шины можно только двумя способами:
1. Использованием, например, одной РЕ-шины как РЕN-шины.
2. Использованием РЕ и N-шин как РЕN-шины.

Я вас просил не раз, приведите каталожный рисунок, а не рукотворный. В чем трудности ?

Цитата(gomed12 @ 28.10.2013, 16:09) *
Поэтому во ВРУ 8504 на всех панелях для системы TN-C шины должны быть идентифицированы как РЕN-шины, что соответствует ГОСТ Р 50462-2009:[i]

Ищите отражение позиции в каталоге, ссылка приведена.
По ПУЭ в месте разделения (а именно о нем и велась речь в теме, покуда вы не предложили вдруг воспринимать маркированные РЕ и N шины как РЕN-шины) PEN-проводник подключается к РЕ-шине.

Цитата(gomed12 @ 28.10.2013, 16:09) *
Не понятен, многократно повторяемый оппонентом и просто подтвержденный ПУЭ и ГОСТ постулат: «pen-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника».
В данных присоединениях имеются только две шины: РЕ и N и рекомендации НД присоединять РЕN питающей линии не к N, а к РЕ считается более правильным по известным причинам.
Эту позицию и не оспаривал, вроде как понятно, просто необходимости повторов не было.

Чего ж тут непонятного? Постоянно приходится напоминать, что речь велась о месте разделения и ни о каких иных случаях.
"В данных присоединениях" к питающей сети с типом заземления оборудования сети TN-C рулит этот самый "постулат".
А вами оспаривается необходимость маркировки "PEN-участка" (на единой шине PEN/РЕ). Однако ни PEN-участков, ни PEN-болтов в НД не отражено. Есть "РЕ-шина" и в соответствии с ГОСТ Р 50462-2009 она маркируется как РЕ-шина.
gomed12
Цитата
Система определяется заглядыванием исключительно в вводную панель.

Может представите ссылочку на заглядывания?
Цитата
Ищите отражение позиции в каталоге, ссылка приведена.

Перенеситесь в щитовую в место монтажа, эксплуатации, вы все сидите на сборке ВРУ с 51732 в руках, впрочем принимайте сами решение...
И опять вынужден повторяться.
Производитель изготавливает по ГОСТ Р 51732-2001 и поставляет на рынок одно унифицированное ВРУ готовое для использования в любых из 3-х систем заземления: TN-C, TN-S и TN-C-S с раздельными РЕ и N-шинами с нанесенным обозначением (еще не идентифицированные по 50462) этих шин как РЕ и N.
6.3.15 В состоянии поставки ВРУ нулевую защитную РЕ и нулевую рабочую N сборные шины следует соединять съемной перемычкой сечением, равным сечению нулевой рабочей шины N, что должно обеспечивать готовность присоединения ВРУ к четырехпроводной питающей сети с совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником - PEN-проводником.
У Потребителя (покупателя) имеются электроустановки с системой заземления TN-C, где использованы питающие и отходящие совмещенные PEN-проводники.
Это ВРУ должно соответствовать существующей для данного присоединения TN-C системе.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ (от лат. отождествление) - опознание, отождествление чего-либо с чем-либо, сличение одного объекта с другими.
Предлагаемый оппонентом способ: во ВРУ присоединить PEN по питанию к PE с заводской маркировкой для TN систем заземления и считать идентификацию законченной оказывается недостаточной.
Причина в следующем: кроме сличения «железа» имеется другое требование (ГОСТ Р 50462-2009): Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса "человек-машина", выполнение и идентификация. Настоящий стандарт в соответствии с ГОСТ Р 51898-2002 "Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты" относится к группе основополагающих стандартов на безопасность. Применение настоящего стандарта направлено на снижение вероятности поражения электрическим током при эксплуатации электрооборудования и электроустановок.
Это говорит о том, что идентификацию (сличение) необходимо проводить с учетом наличия человеческого фактора - термин, описывающий возможность принятия человеком ошибочных решений в конкретных ситуациях.
Ошибки, называемые проявлением человеческого фактора, как правило, непреднамеренны: человек выполняет ошибочные действия, расценивая их как верные или наиболее подходящие.
Поэтому, в соответствии с 5.1 ГОСТ Р 50462-2009, точки соединений шин (межпанельные, питающие, отходящие, перемычки) во ВРУ должны быть идентифицированы в соответствии с принятой для этого присоединения системой заземления, а если имеются заводские маркировки, дополнены необходимой буквенно-цифровой маркировкой, в том числе, чтобы включить принцип: защита от дурака - защита от очевидно неверных действий человека, как при пользовании, так и при техническом обслуживании.
Олега
Цитата Олега
"Ищите отражение позиции в каталоге, ссылка приведена".
Цитата(gomed12 @ 31.10.2013, 15:31) *
Перенеситесь в щитовую в место монтажа, эксплуатации, вы все сидите на сборке ВРУ с 51732 в руках, впрочем принимайте сами решение...

Ну и ответик icon_biggrin.gif Я просил найти отражение вашей позиции в каталоге с указанным вами щитом (ВРУ 8504) и представить оттуда рисунок, тождественный вашему рукодельному. Как вижу показать-то и нечего ? icon_confused.gif

Цитата(gomed12 @ 31.10.2013, 15:31) *
И опять вынужден повторяться.

Потому как нет стоящих аргументов. И становится скучно.
1. Очередная попытка перескока к неразделенному PEN, при разговоре о месте разделения.
2. Настаивание на использовании двух PEN-шин, хотя в НД такой вариант использования отсутствует
3. Непонимание, что шина в месте разделения, к которой подключается PEN-проводник, уже определена как РЕ-шина
4. И маркируется такая шина как РЕ- шина, в соответствии с ГОСТ Р 50462-2009.
5. Продолжаются поиски PEN-кусманчиков (участков, болтов, шайб, гаек) на этой шине РЕ. Такое тоже нигде не отражено.
6. В точках соединений проводники маркируются. А не болты. Это имхо ваше.
7. Ошибочные действия персонала так и не придуманы.
В целом пост 209 по содержанию не нов, скучный, блеклый, серый. icon_sad.gif
Гость
стесняюсь спросить-какие то практические рекомендации будут будут в конце концов? за это время я уже собрал 2 десятка ВРУ, N сажаю на РЕ потом перемычку между РЕ и N ,дальше все остальное
с2н5он
Цитата(Гость @ 2.11.2013, 16:46) *
, N сажаю на РЕ

РЕN имели ввиду?
Олега
Может надо было сразу N на N посадить ? icon_wink.gif
Молодец, раз собрал icon_biggrin.gif
1. Собирал-то по наитию или по чертежу проектному ? Не обнаружил ли расхождений с нормативами ?
2. Красил ли "PEN-участок" и "PEN-болты" на "PEN/РЕ"-шине ?
3. Введены ли ЭУ в эксплуатацию ?
ez81
Цитата(с2н5он @ 2.11.2013, 16:13) *
РЕN имели ввиду?

Гость Вы делаете правильно, приходящий ноль на шину ПЕ отходящий на шину Н и перемычка, если до ВРУ система ТN-C-S.
Олега
Цитата(ez81 @ 2.11.2013, 18:58) *
Гость Вы делаете правильно, приходящий ноль на шину ПЕ отходящий на шину icon_confused.gif Н и перемычка, если до ВРУ система ТN-C-S icon_confused.gif .

Часто ли "до ВРУ система ТN-C-S" ? Если разделение до ВРУ, то перемычка не ставится.
Опять же разговор о ВРУ, в котором "место разделения".
Не будем наивными - чел, который с августа месяца "уже собрал 2 десятка ВРУ" таким вопросом не озадачится.
ez81
Цитата(Олега @ 2.11.2013, 21:21) *
Часто ли "до ВРУ система ТN-C-S" ? Если разделение до ВРУ, то перемычка не ставится.
Опять же разговор о ВРУ, в котором "место разделения".
Не будем наивными - чел, который с августа месяца "уже собрал 2 десятка ВРУ" таким вопросом не озадачится.

Место разделения отходящих линий. Приходящий ПЕН на шину ПЕ и туда-же повторное заземление. Не более.
Олега
Цитата(ez81 @ 2.11.2013, 21:35) *
Место разделения отходящих линий. Приходящий ПЕН на шину ПЕ и туда-же повторное заземление. Не более.

А вот тут как раз "более" - ставится перемычка на N-шину.
ez81
Цитата(Олега @ 2.11.2013, 23:43) *
А вот тут как раз "более" - ставится перемычка на N-шину.

Олег читаем пост 214
Гость
У меня наклейки,на N синие,на РЕ желто-зеленые ; еще есть наклейки с буквами; разделение на вводе поэтому ставлю перемычку,раньше ставил по концам шин перемычки,начитался вашей бодяги -ставлю одну,т.е сажаю на PE шину провод N,вернее PЕN,( вводные кабели 4-х проводные,существующие ;объекты небольшие,бюджетные) далее перемычка. Обозначаю шины N и РЕ и все . Болты не крашу. Вопросов при задаче не было. ВРУ полностью собирали сами, выгоднее получается.
Олега
Цитата(Гость @ 3.11.2013, 9:51) *
..сажаю на PE шину .. PЕN....Обозначаю шины N и РЕ и все . Болты не крашу.

Я других щитов с разделением и не видел icon_biggrin.gif однако есть коллега, усматривающий возможность тотальной ошибки, если вы не добавили синенького для маркировки "PEN-участка" на шине, которая по вашему РЕ-шина.

Цитата(ez81 @ 3.11.2013, 6:12) *
Олег читаем пост 214

К посту 214 был пост 215.
Если разделение до ВРУ (питающий кабель пятижильный - 3L+N+PE), то перемычка не ставится.
Если "место разделения" во ВРУ (питающий 3L+PEN), перемычка устанавливается.
Конкретизируйте, может я что-то криво у вас прочел ? icon_confused.gif
gomed12
Ребята все проверяется легко.
В начале оппонент воспринял перемычку в ГОСТ Р 51732 как предназначенный для деления PEN и рисуночек "косой" привел, но потом съехал с позиции, да и многое чего, которое по ходу не комментировал.
И так рис. ВРУ из ГОСТ Р 51732 для ввода. За одно, он же с учетом пожелания оппонента с "заглядыванием исключительно в вводную панель", правда, со ссылкой на "заглядывание" возникли проблемы.

Вот и дается возможность оппоненту и всем согласным с ним в соответствии с ГОСТ Р 50462-2009 идентифицировать с помощью цветовой и буквенно-цифровой маркировки систем заземления TNCS и TNC, образованных с помощью перемычки: в одном случае разделением PEN, во втором совмещением PE и N.
Чтобы не возникли предложения с местом расположения перемычки, сразу оговоримся идентификации такой не существует.
И так сугубо с помощью цвета, букв и цифр.
ez81
К посту 214 был пост 215.
Если разделение до ВРУ (питающий кабель пятижильный - 3L+N+PE), то перемычка не ставится.
Если "место разделения" во ВРУ (питающий 3L+PEN), перемычка устанавливается.
Конкретизируйте, может я что-то криво у вас прочел ? icon_confused.gif[/quote]
Олега похоже криво прочли icon_smile.gif , если система TN-C-S сказано до ВРУ(включительно) а не TN-S до ВРУ.
Олега
Цитата(ez81 @ 3.11.2013, 16:31) *
Олега похоже криво прочли icon_smile.gif , если система TN-C-S сказано до ВРУ(включительно) а не TN-S до ВРУ.[/u]


Прочитано прямо - "включительно" появилось только что. Без этого "включительно" все, что "до ВРУ", ко ВРУ не относится. И следовательно разделение выполнено раньше, до ВРУ.
При этом не обязательно на ТП, а значит и не TN-S. Цепочка: ТП - ВРУ1(с разделением)-ВРУ2(другое здание, питание от ВРУ1). Тип системы TN-C-S.


Цитата(gomed12 @ 3.11.2013, 13:38) *
В начале оппонент воспринял перемычку в ГОСТ Р 51732 как предназначенный для деления PEN

Перемычка предназначена для соединения двух шин (PE и N) установленных в месте разделения (согласно п .1.7.135). Этот аттрибут в месте разделения обязан присутствовать. Или не обязан ? icon_confused.gif

Цитата(gomed12 @ 3.11.2013, 13:38) *
и рисуночек "косой" привел..

Это какой и в связи с чем ?
Ваших рисунков (даже якобы гостовских) богато насмотрелись. Только ничего подобного в нормативах нет.

Цитата(gomed12 @ 3.11.2013, 13:38) *
И так рис. ВРУ из ГОСТ Р 51732 для ввода. За одно, он же с учетом пожелания оппонента с "заглядыванием исключительно в вводную панель", правда, со ссылкой на "заглядывание" возникли проблемы.

Какие еще проблемы ? Это у вас боязнь неких фатальных ошибок, видимо потому, что заглядываете исключительно в распред.панели. icon_wink.gif Именно во вводной панели все наглядно и узнаваемо - в соответствии с п.1.7.135 ПУЭ, тремя ГОСТами на щиты и ГОСТом на маркировку.
Да и пора бы оставить навязчивую мысль о двух PEN-шинах - ни одного подтверждения, даже косвенного. icon_biggrin.gif

Цитата(gomed12 @ 3.11.2013, 13:38) *
Вот и дается возможность оппоненту .. во втором совмещением PE и N.

Вы для начала реализуйте данную вам (уже давно) возможность - приведите рис. НД с подобным "совмещением PE и N". Кроме рукодельных покуда не видели.
Я еще в п.189 вам напомнил: "Для установки ВРУ в торговых, жилых, общественных, медицинских зданиях TN-C нынче не актуальна". Вы тогда еще почему-то решили, что это производитель порешает, но я поправил - все решено ГОСТом. Вот выдержка из ГОСТ: "В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3);"
ПУЭ7 Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ "7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S."
Априори не может быть реализована ваша фантазия (с двумя PEN-шинами) в "УСТРОЙСТВАх ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫх ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ" по ГОСТ Р 51732-2001
По ГОСТ 19734-80 тоже всем хватало одной нулевой шины за глаза.
gomed12
Цитата
Вы для начала реализуйте данную вам (уже давно) возможность - приведите рис. НД с подобным "совмещением PE и N". Кроме рукодельных покуда не видели.

Да что говорите? Давно смотрели рис. серии 1.7 ПУЭ?
Мои рисунки приведены и соответствуют всем требованиям НД, в т.ч. по безопасности эксплуатации, озвученным в предыдущих постах, а также нижеприведенным требованиям.
ГОСТ Р 50462. Настоящий стандарт в соответствии с ГОСТ Р 51898-2002 "Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты" относится к группе основополагающих стандартов на безопасность.
ГОСТ Р 51898-2002 "Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты"

Цитата
во вводной панели все наглядно и узнаваемо

Тогда легко должны быть идентифицированы типы СЗ в приведенном гостовском рисунке при использовании его в TNC и TNCS.
Чего ждем?
Может коллеги помогут, оппонент в этом месте уже который раз буксует (п.п. 173, 176, 178)?
Олега
Цитата(gomed12 @ 4.11.2013, 9:40) *
.. Давно смотрели рис. серии 1.7 ПУЭ?

Постоянно смотрю, всю "серию" icon_biggrin.gif Там схемы принципиальные и особенности монтажа (по п.1.7.135) не отражены.
Назовите номер рисунка, который я прошляпил, не увидел "совмещение PE и N"


Цитата(gomed12 @ 4.11.2013, 9:40) *
Мои рисунки приведены и соответствуют всем требованиям НД..

Нарисованные вами не похожи на рисунки из НД. Требование НД на две PEN-шины не приводилось.

Цитата(gomed12 @ 4.11.2013, 9:40) *
[i]ГОСТ Р 50462. ..ГОСТ Р 51898-2002

Ну и нафига нам эта табличка ? Там даже одна PEN-шина не упомянута Попытка подразмазать тему вбрасыванием лишней информации?

Цитата(gomed12 @ 4.11.2013, 9:40) *
Тогда легко должны быть идентифицированы типы СЗ в приведенном гостовском рисунке при использовании его в TNC и TNCS.

Никаких трудностей ваши вопросы не вызывают. Рисунок этот уже обговаривали
И см.п.223 последний абзац. Щиты по ГОСТ 51732 предназначены для "присоединения вводно-распределительных устройств к четырех- и пятипроводным питающим (распределительным) сетям с глухозаземленной нейтралью (тип заземления системы соответственно TN-C и TN-S или TN-C-S"
Однако они не предназначены для сохранения после ВРУ PEN проводника (в распределительной и групповой сети здания).
Не могут щиты "ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ" обойтись без разделения. Обоснование в том же п.223.
Потому предположить наличие одной PEN-шины невозможно. Не то что двух.

Цитата(gomed12 @ 4.11.2013, 9:40) *
Может коллеги помогут, оппонент в этом месте уже который раз буксует (п.п. 173, 176, 178)?

Желающие могут открыть вкладочку 9 с этими постами и посмотреть кто там буксует

ps Именно в п.178 появилось знаменитое "объединение РЕ и N с помощью перемычки".. Типа "соответствуют всем требованиям НД"..
gomed12
Цитата
Однако они не предназначены для сохранения после ВРУ PEN проводника (в распределительной и групповой сети здания).

Ерунду-то не несите, смотрите на рисунки ГОСТ Р 50571.1, где находится распределительная часть и где разделение, или привести оба рисунка?
Цитата
Требование НД на две PEN-шины не приводилось.

6.3.15 В состоянии поставки ВРУ нулевую защитную РЕ и нулевую рабочую N сборные шины следует соединять съемной перемычкой сечением, равным сечению нулевой рабочей шины N, что должно обеспечивать готовность присоединения ВРУ к четырехпроводной питающей сети с совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником - PEN-проводником.
И так, питающая 4-х проводная цепь с PEN-проводником, который присоединяется не к N-шине, а PE и по НД с установленной перемычкой c типом системного заземления TNC. (В настоящем стандарте…содержатся требования,…присоединения вводно-распределительных устройств к четырех…проводным питающим (распределительным) сетям с глухозаземленной нейтралью (тип заземления системы ... TN-C …).
ГОСТ Р 50571.1 система TN-C, в которой функции нейтрального и защитного проводников объединены в одном проводнике во всей системе (см. рисунок 31С).
Необходимо показать на представленном пониже рисунке эту совмещенную шину во всей системе TNC.
Цитата
Рисунок этот уже обговаривали

Привожу еще раз, повтор предыдущих постов, ибо ответ с посылом не понятен. Ясный и четкий ответ нужен не мне, как должно быть и так мне известно, а наблюдающей части аудитории сейчас.
И так, идентифицируйте PE и N- шины ВРУ заводской поставки для типов системного заземления TN-C при установленной перемычке и TN-C-S при разделении PEN?


Олега
Цитата(gomed12 @ 6.11.2013, 13:08) *
Ерунду-то не несите, смотрите на рисунки ГОСТ Р 50571.1, где находится распределительная часть и где разделение, или привести оба рисунка?

Удивляете не знанием определений для сетей освещения в электроустановке здания, коллега icon_biggrin.gif Их никто не отменял.
6.1.4. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения.
Думаю вам изначально было понятно, о каком участке речь коли "после ВРУ", не занимайтесь хренью, бесполезняк.

Цитата(gomed12 @ 6.11.2013, 13:08) *
6.3.15 В состоянии поставки ВРУ нулевую защитную РЕ и нулевую рабочую N сборные шины следует соединять съемной перемычкой сечением, равным сечению нулевой рабочей шины N, что должно обеспечивать готовность присоединения ВРУ к четырехпроводной питающей сети с совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником - PEN-проводником.

Когда взгляд остановится на "питающей сети" ?
Именно она с PEN-проводником. Именно этот PEN-проводник подключается к РЕ-шине в месте разделения. Остальное ваши придумки.

Цитата(gomed12 @ 6.11.2013, 13:08) *
И так, питающая 4-х проводная цепь с PEN-проводником, который присоединяется не к N-шине, а PE и по НД с установленной перемычкой c типом системного заземления TNC. (В настоящем стандарте…содержатся требования,…присоединения вводно-распределительных устройств к четырех…проводным питающим (распределительным) сетям с глухозаземленной нейтралью (тип заземления системы ... TN-C …).

Вот именно, к питающим (они же, которые до ВРУ, в ГОСТ1 названы распределительными, а иногда и ЛЭП) В щитках по ГОСТ51732 (для жил.и обществ.зданий) не может быть шины PEN
По ГОСТ50571.1 "В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3);"
ПУЭ7 п.7.1.13. "Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S".
Ну нет там в здании PENов по определению, не пыжьтесь icon_lol.gif Только PEN питающей сети (еще раз: которая до ВРУ icon_wink.gif )

Цитата(gomed12 @ 6.11.2013, 13:08) *
Необходимо показать на представленном пониже рисунке эту совмещенную шину во всей системе TNC.

Блин, кончается терпелка.. Сколько вам можно повторять ? Давно уже не предвидится использование TN-C в ЭУ жилых и общественных зданий.
Почему я должен выискивать необходимую вам PEN-шину, если там ясно указаны шины РЕ и N ? Если у вас сливается до PEN, запишитесь к окулисту.

Цитата(gomed12 @ 6.11.2013, 13:08) *
Ясный и четкий ответ нужен не мне, как должно быть и так мне известно, а наблюдающей части аудитории сейчас.

Среди наблюдающей части аудитории ваших сторонников по части двухPENовости во ВРУ покуда не наблюдалось. icon_wink.gif
Думайте не об аудитории, а о рисунках или описании из норматива, которые просил вас предоставить (и схожих с вашими, рукотворными). Это с 2PEN, PEN/PE, PE/PEN/PE и прочие варианты.
Нет возможности предоставить - берите белый флаг и вылазьте из окопа. Вас ждет пиво и закусь. radost.gif
gomed12
Если вам не известны схемы распределения ЭЭ от ТП до ВРУ жилого дома со множественными промежуточными ВРУ с четырехпроводными кабелями, которых никто никогда не отменял, это не значит, что такие не существуют.
И не забывайте место разделения может быть в любой части распределительной сети, вдалеке от ВРУ жилья в т.ч. и внутри жилого дома, поэтому еще раз повторяю свой вопрос:
1. По рисунку, "исключительно" только в вводной части (по питанию и не более), приведенного рисунка определить систему заземления: TN-C или ТN-С-S?

2. В соответствии с ГОСТ Р 51732 необходимо на представленном рисунке показать PEN-проводник.
Что касается коллег, думаю, что ребята в основном производственники, которые очень хорошо понимают мою позицию.
Просто никто не хочет связываться, это замечено и мной одним.
Олега
Цитата(gomed12 @ 6.11.2013, 16:06) *
Если вам не известны схемы распределения ЭЭ от ТП до ВРУ жилого дома со множественными промежуточными ВРУ с четырехпроводными кабелями, которых никто никогда не отменял, это не значит, что такие не существуют.

icon_biggrin.gif Вообще-то нужно почитывать посты оппонента. В каком из них утверждалось, что промежуточных ВРУ не бывает ? Напраслину возводите.. нехорошо.

Цитата(gomed12 @ 6.11.2013, 16:06) *
И не забывайте место разделения может быть в любой части распределительной сети, вдалеке от ВРУ жилья в т.ч.

И какие тут проблемы ? PENов-то никаких нет icon_confused.gif . Во Вру пришли РЕ и N, подключились к своим шинкам, перемычка снята..


Цитата(gomed12 @ 6.11.2013, 16:06) *
.. место разделения может быть в любой части распределительной сети, ... и внутри жилого дома..

Это уже неприлично, коллега icon_biggrin.gif вас ждут уже названные нормативы - ПУЭ и ГОСТ по части устройства сетей жилого дома.

Цитата(gomed12 @ 6.11.2013, 16:06) *
По рисунку, "исключительно" только в вводной части (по питанию и не более), приведенного рисунка определить систему заземления: TN-C или ТN-С-S?

Тип системы заземления для оборудования питающей сети - TN-C (оба PEN-проводника к ней и относятся)
Тип системы заземления для электроприемников ЭУ здания - TN-C-S.

Цитата(gomed12 @ 6.11.2013, 16:06) *
В соответствии с ГОСТ Р 51732 необходимо на представленном рисунке показать PEN-проводник.

Все, что соответствует этому ГОСТ, на рисунке из него уже подписано icon_cool.gif Больше никакой необходимости нет. Только ИМХО.
Хотите маркировать хоть какой-то PEN-кусманчик на шине РЕ ? icon_confused.gif Новизны никакой. Согласно этому же ГОСТ по РЕ-шине могут протекать рабочие токи. И шина по-прежнему называется РЕ-шиной.

Цитата(gomed12 @ 6.11.2013, 16:06) *
.. которые очень хорошо понимают мою позицию.

Существующие посты говорят об обратном. Может вам шлют сочувствия в личку ?

Цитата(gomed12 @ 6.11.2013, 16:06) *
Просто никто не хочет связываться..

Это с вами. И думаю ни кто не понимает для чего приспичило красить кусманчики, ввиду какой опасности. Никому это не нужно - выискивать PEN-участки, болты, гайки.. все легко разбираются в своих ЭУ, находят РЕ и N шины, маркируют их в соответствии с ГОСТ Р 50462-2009 ... Один вы в растерянности и непонятках. Прям не знаю, чем помочь.. icon_sad.gif
gomed12
Слов много, а толку пока ноль.
Цитата
Тип системы заземления для оборудования питающей сети - TN-C (оба PEN-проводника к ней и относятся)
Тип системы заземления для электроприемников ЭУ здания - TN-C-S.

Молодец. горячее.
Только вот незадача, ну нет на рисунке распределительной части "исключительно вводная часть", которая должна быть идентифицирована с помощью цвета или букв или теми и другими.
Помнится я приводил распределительную часть этого рисунка, кому-то захотелось "исключительно вводную часть", ну и получил, теперь буксует.
Повторяю.

1. И так, идентифицируйте PE и N- шины ВРУ заводской поставки для типов системного заземления TN-C при установленной перемычке и TN-C-S при разделении PEN?
2. В соответствии с ГОСТ Р 51732 необходимо на представленном рисунке показать PEN-проводник при установленной перемычке для ситемы заземления TN-C.


Олега
Цитата(gomed12 @ 6.11.2013, 20:59) *
Слов много, а толку пока ноль.

Я не виноватый в вашей тугоухости.

Цитата(gomed12 @ 6.11.2013, 20:59) *
нет на рисунке распределительной части "исключительно вводная часть", которая должна быть идентифицирована с помощью цвета или букв или теми и другими.

Блин, а я буквы-то вижу icon_eek.gif
А вы нет ? я уже подозревал, пора вам к окулисту.
Для чего вам непременно РУ? разделение производят в ВУ либо в ВРУ. Есть сомнения что в жилом здании РЕ проводники будут подключены к РЕ-шине, а N-проводники к N-шине ? У меня ни грамма.

Цитата(gomed12 @ 6.11.2013, 20:59) *
Помнится я приводил распределительную часть этого рисунка, кому-то захотелось "исключительно вводную часть", ну и получил, теперь буксует

Я тоже помню, да и не раз, но только отсебятина сплошная, не имеющая ничего общего с щитовыми ГОСТами
Типа такого Нажмите для просмотра прикрепленного файла (лучше видно в п.206) лучше б не позорились, PENы растут из РЕ и N шин, пипец полный.

Цитата(gomed12 @ 6.11.2013, 20:59) *
И так, идентифицируйте PE и N- шины ВРУ заводской поставки..

Они уже идентифицированы и даже подписаны, для особо недоверчивых. icon_biggrin.gif Ни кто не давал вам права свои личные PENы дорисовывать на PE и N шины. К РЕ-шине можно подключать только PENы питающей сети. Прекратите художественную самодеятельность !
gomed12
Цитата
Для чего вам непременно РУ? разделение производят в ВУ либо в ВРУ. Есть сомнения что в жилом здании РЕ проводники будут подключены к РЕ-шине, а N-проводники к N-шине ? У меня ни грамма.

Причем тут жилое здание? Кто сказал, что за этим ВРУ жилое здание? И вообще TNC и TNCS могут быть организованы в любых ВРУ, ВУ, РУНН, ШР, ЩО, УЭРМ, ШУР и т.д. в различных отраслях.
Не я предлагал рассматривать именно ВРУ жилого фонда, поэтому действуем и рассматриваем "исключительно вводная часть" ВРУ там, где по ГОСТ Р 732 в TNC устанавливают перемычку и в TNCS эта же перемычка делит PEN. А по ГОСТ Р 460 должны быть идентифицированы все проводники в соответствии с назначением.
Так что вперед, дается еще одна попытка:

1. И так, идентифицируйте PE и N- шины ВРУ заводской поставки по ГОСТ Р 50462 для типов системного заземления TN-C при установленной перемычке и TN-C-S при разделении PEN?
2. В соответствии с ГОСТ Р 51732 необходимо на представленном рисунке показать PEN-проводник при установленной перемычке для системы заземления TN-C .
Цитата
Они уже идентифицированы и даже подписаны, для особо недоверчивых

Ха-ха
А системы заземления при одинаковой маркировке, разные?
Ню-ню
Цитата
К РЕ-шине можно подключать только PENы питающей сети.

Понятна причина, почему не к N, неужели до сих пор не понятна?
Цитата
PENы растут из РЕ и N шин, пипец полный.

А что делают РЕ и N, где имеются исключительно РЕN?
Оставьте в покое заводские обозначения, переходите к ГОСТ Р 50462, идентифицируйте каждый проводник во ВРУ по назначению.
Олега
Цитата(gomed12 @ 6.11.2013, 23:11) *
Причем тут жилое здание? Кто сказал, что за этим ВРУ жилое здание? И вообще TNC и TNCS могут быть организованы в любых ВРУ, ВУ, РУНН, ШР, ЩО, УЭРМ, ШУР и т.д. в различных отраслях.

За этим ВРУ либо жилое, либо общественное здание icon_biggrin.gif Вы ваще ничего не помните из сказанного вам много раз ?

Цитата(gomed12 @ 6.11.2013, 23:11) *
в TNC устанавливают перемычку

Сто раз брякнуто, а подтверждения из НД не поступало.

Цитата(gomed12 @ 6.11.2013, 23:11) *
Ха-ха
А системы заземления при одинаковой маркировке, разные?
Ню-ню

Тип системы заземления разный для оборудования, расположенного на разных участках сети (до и после места разделения). Припоминаете?
Для ВРУ по ГОСТ51732
1 вариант
Тип системы заземления для оборудования питающей сети (до ВРУ)- TN-C (оба PEN-проводника к ней и относятся)
Тип системы заземления для электроприемников ЭУ здания - TN-C-S.
2 вариант
Тип системы заземления для оборудования питающей сети (до ВРУ)- TN-C-S или TN-S
Тип системы заземления для электроприемников ЭУ здания - TN-C-S или TN-S
Шины в обоих вариантах РЕ и N
Вот вам и ха-ха и ню-ню, коллега.

Цитата(gomed12 @ 6.11.2013, 23:11) *
Понятна причина, почему не к N, неужели до сих пор не понятна?

Ой, расскажите скорее, сгораю от любопытства.

Цитата(gomed12 @ 6.11.2013, 23:11) *
А что делают РЕ и N, где имеются исключительно РЕN?

РЕ и N выполняют предписанное в п.1.7.135 ПУЭ7
У нас там "место разделения" и эти шины в данном месте (отдельные, но в тоже время и соединенные перемычкой) обязаны находиться. Причем PEN-проводник питающей сети подключаем к РЕ-шине.
А вот с какого бока там, "исключительно РЕN" , да еще в двухшинном виде с перемычкой, понять невозможно. Рисунки норматива на бочку. А ваше ИМХО задолбало.


Цитата(gomed12 @ 6.11.2013, 23:11) *
Оставьте в покое заводские обозначения, переходите к ГОСТ Р 50462, идентифицируйте каждый проводник во ВРУ по назначению.

Ага, разбежался.. 1.7.135 покуда ни кто не отменил, коллега. В месте разделения PEN-проводник подключается к РЕ шине. . Вот и красим РЕ-шину и не питюкаем.
gomed12
Цитата
1 вариант
Тип системы заземления для оборудования питающей сети (до ВРУ)- TN-C (оба PEN-проводника к ней и относятся)
Тип системы заземления для электроприемников ЭУ здания - TN-C-S.
2 вариант
Тип системы заземления для оборудования питающей сети (до ВРУ)- TN-C-S или TN-S
Тип системы заземления для электроприемников ЭУ здания - TN-C-S или TN-S
Шины в обоих вариантах РЕ и N

Может добавим еще варианты, сюда же ТТ и IT?
ГОСТ на идентификацию кому предназначен?
Такого бреда еще не было.
Вот стоит оппонент перед открытой дверью ВРУ, бегает от панели к панели и гнет пальцы...
Запомните!
Открыв любую дверь многопанельного ВРУ, система заземления должна быть идентифицирована как единственная для этого присоединения и без всяких там вариантов.

Олега
Цитата(gomed12 @ 7.11.2013, 23:23) *
1. Может добавим еще варианты, сюда же ТТ и IT?
2. ГОСТ на идентификацию кому предназначен?
3. Такого бреда еще не было.
4. Вот стоит оппонент перед открытой дверью ВРУ, бегает от панели к панели и гнет пальцы...
5.Запомните!
Открыв любую дверь многопанельного ВРУ, система заземления должна быть идентифицирована как единственная для этого присоединения и без всяких там вариантов.

1. Не отрывайтесь от реалий, фантазер. Беседа о месте разделения PEN.
2. Перед покраской посмотрите ПУЭ и ГОСТы по части названия шины к которой приделывается PEN-проводник. Потом красьте.
3. Как вашего - ДА. Подбить итоги ?
4. Кроме вас суетливость ни у кого покуда не проявилась перед ВРУ.
5. Ага в энтом деле исключительную роль сыграет ваша маркировка "PEN-кусманчика" в см., и двух "PEN-болтов". Типа подписи в месте подключения PEN-проводника и его цветовой маркировки не достаточно.. icon_confused.gif
Удивительно, как коллеги-практики до сих пор обходились без вашей терминологии, уважаемый gomed12.
gomed12
Небольшая задачка для шатуна

Между входом и выходом обозначьте наименование шинок...обеих?
Олега
Доброе утро страна! icon_biggrin.gif Опять со своей навязчивой идеей... Нет у меня более желания отвечать на бесконечные закидоны, это хроническое.. Рассмотрению может подлежать только рисунок из НД (!) с окраской "промежности" по gomed12.
gomed12
Цитата(Олега @ 9.1.2014, 23:30) *
Нет у меня более желания отвечать на бесконечные закидоны,

Бывает при шатких позициях.
Цитата
подлежать только рисунок из НД (!)

Не обязательно, достаточно, соответствующего НД.
Олега
Позиция крепка, а закидоны бесконечны. icon_biggrin.gif
Необходим соответствующий документ - с попугайской раскраской на рисунках, и с упоминанием о шинах PEN-PE, PE-PEN-PE и прочих вариантах придуманных gomed12..
А так-то рисуйте на здоровье, обозначайте, именуйте. Может со временем даже единомышленники появятся, сподвижники..
gomed12
Цитата
Позиция крепка

Ага.
Вот эта что ль, посты на промежутке от 51 до 233.
Цитата
"PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника"

Неужели кто-то за этот промежуток перепутал с N?
Олега
Читайте хоть иногда:
ПУЭ 7 "1.7.135. .... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника."

Я понимаю, что зудит, но нужно успокоиться (два месяца явно не хватило), собраться с мыслями, желательно новыми, подобрать соответствующую НД, соратников..
А так занудство сплошное, не более. Претензии о не отражении в нормативке вашей личной позиции (мировозрения) направляйте в адрес создателей нормативки.
ink_elec
Не буду мешать, но можете глянуть ГОСТ Р 50571.5.54-2013 http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?Ma...e=1&page=23
рисунки 54.1а, 54.1b, 54.1с (стр. 22-23)
Олега
Получается теперь как хочешь, так и лепи себе..? Торчу !!! (кстати есть и ляпы)

ps Хотелось бы уточнить. Если ГОСТ введен приказом (от 6 сентября), то почему его нет в списке на гост.ру ? С какого времени вводится ?
ps2 Уточнил, с 2015-го. Будем посмотреть. А пока только ПУЭ рулит.
Олега
Цитата(ink_elec @ 14.1.2014, 21:13) *
можете глянуть ГОСТ Р 50571.5.54-2013 ..

Периодически задумывался, почему НД такого качества. Глянул - внесен техническим комитетом по стандартизации тк 337 "Электрические установки зданий"
можете глянуть, кто там рулит http://news-city.info/akty/zakon-49/tekst-ea-trud-duma.htm
Nail
почитал последние посты, и что то не понял о чем спор? Вроде и gomed и Олега все правильно говорят, в чем подвох? Но, тем не менее доводы Олега более понятны.
Олега
Цитата(Transformator @ 17.1.2014, 23:54) *
.. не понял о чем ..

Это потому, что разговоры эти нафиг никому не нужны. icon_biggrin.gif
Nail
Цитата(Олега @ 17.1.2014, 23:58) *
Это потому, что разговоры эти нафиг никому не нужны. icon_biggrin.gif

Блин, у меня на работе постоянно возникают споры с моим начальником почти каждый день, спорим по всякой ерунде, вот сегодня спорили про эдс источника. я говорю крона 9 В, это эдс, а когда под нагрузкой падает до 8 В это напряжение, а он говорит наоборот когда падает до 8 В это эдс. Потом спорим кто как понимает потенциал.
Потом спорим что такое TN. На эти споры уходит много времени icon_biggrin.gif icon_sad.gif .
gomed12
ink_elec, спасибо, может быть теперь наконец-то к финалу подойдем.
Просто, некогда сидеть на форуме, хотя постоянно заглядываю, в курсе дела.
Хочется для сравнения привести две ссылки:
1. ПУЭ 7 "1.7.135. .... PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника."
2. ГОСТ Р 50571.5.54-2013 543.4.3 … PEN…-проводник в этом случае должны присоединять к зажиму или шине, предназначенной для защитного проводника…
Это говорит о том, что моя позиция изначально была правильная, было бы глупостью думать, что составители ГОСТа занялись плагиатством и переписали мою идею.
http://pixs.ru/showimage/Bezimyanni_4851826_10543509.jpg
и другие рисунки соответствуют требованиям ПУЭ и ГОСТов.
Олега спасибо за терпение, возможно где-то я недонес свои мысли.
Олега
Цитата(gomed12 @ 20.1.2014, 21:56) *
может быть теперь наконец-то к финалу подойдем.

Это когда этот ГОСТ приживется (если еще приживется).
Лично для меня эти три рисунка означают, что как хочется, так и делай - все возможные варианты представлены.
gomed12
Цитата(Олега @ 21.1.2014, 23:07) *
Получается теперь как хочешь, так и лепи себе..? Торчу !!! (кстати есть и ляпы)
Лично для меня эти три рисунка означают, что как хочется, так и делай - все возможные варианты представлены.

Что ж вам при наличии в заводском шкафу PE и N-шин, постоянно всё мерещится "разделение PEN"?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.