Цитата
Тем не менее такой поступок(доказывать свою правоту в техническом плане, при этом отказываясь от собственной выгоды) достоен уважения.
Да тут дело в общем-то не в героизме поступка (хотя за комплимент спасибо).
Опасался, что впоследствии, если обнаружится, то потом сумашедшие деньги сдерут, что выгода обернётся гораздо большими убытками, да и не хотелось потом в глазах снабжающей и своего руководства своё имя ставить в неловкое положение.
Цитата
Однако не ясно все-же - откуда такая существенная погрешность в измерении, если напряжение на катушке счетчика и на нагрузке одинаково?(обход фазного тока исключен).
Учёт я продключаю всегда исходя из последовательности фаз, предварительно это дело проверив, а их представитель (бывший военный) пришёл с прибором и на однм из двух счётчиков переподключил по-своему, как считал нужным.
Ну я начал было, что мол не мог ошибиться никак, но таким доказывать бесполезно. Потом подумал, а вдруг и правда что-то я не то говорю и выгляжу перед ним как пацан бестолковый - он же с прибором!
Ну всё... Установил пломбы. Потом через несколько месяцев наблюдаю, что как раз этот счётчик малова-то считает, но не придал значение - мало ли?
А когда уже стало так, что.... чуть ли не снабжающая нам должна, то пришлось резко бить тревогу, поскольку понимал - такого наглежа не простит никто!
Дома несколько дней сидел, рисовал пытаясь понять что и как, а потом понял что происходит.
Короче... Начерти графики всех фаз последовательно, а потом "поиграйся" ими на этом чертеже - думаю всё поймёшь.
При этом конечно иметь ввиду подключение всего, что должно быть подключено к счётчику.
Возможны очень интересные вещи...
Возможно, что там (в счётчике) с математикой что-то не то (программой).
Пытался и из этого исходить, но вижу, что не может тут математика ничего сделать без "строба".
Дальнейшие разборки прекратил, т.к. нет ни времени, ни смысла.
Зато теперь знаю, что надежда хорошо, но бывает всякое....