Гость_Дмитрий_*
В щитке есть фаза и рабочий ноль на ввод фазы стоит автомат в 40 А а от него уже идёт разводка по автоматам на розетки и свет... На вводном кабеле рабочего нуля стоит автомат в 16 А !!! ВОПРОС!!! Может ли при КЗ в случае если все автоматы исправны сработать только автомат установленный на рабочем нуле,а фазный нет? Ведь в результате может под нагрузкой оказатся весь рабочий ноль в квартире!?
Олега
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 11.12.2011, 12:44) *
.. на ввод фазы стоит автомат в 40 А .. На вводном кабеле рабочего нуля стоит автомат в 16 А .. Может ли при КЗ в случае если все автоматы исправны сработать только автомат установленный на рабочем нуле,а фазный нет?

Дима, понятно было бы, если б сомневались при равных номиналах.
Если ток КЗ менее тока отсечки ЭМР автомата в фазн.пров., то ситуация уже вполне возможна.
Рабочий ноль должен прерываться одновременно с фазными проводниками. Ставьте 2Р, или просто перемкните (снимите) нулевой.
Гость_Дмитрий_*
Цитата(Олега @ 11.12.2011, 13:28) *
Дима, понятно было бы, если б сомневались при равных номиналах.
Если ток КЗ менее тока отсечки ЭМР автомата в фазн.пров., то ситуация уже вполне возможна.
Рабочий ноль должен прерываться одновременно с фазными проводниками. Ставьте 2Р, или просто перемкните (снимите) нулевой.

Спасибо за ответ-лучше будет пожалуй перемкнуть (убрать автомат на 16А) в квартире есть джакузи но нет защитного нуля...
Megavatt
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 12.12.2011, 8:24) *
Спасибо за ответ-лучше будет пожалуй перемкнуть (убрать автомат на 16А) в квартире есть джакузи но нет защитного нуля...

А УЗО надеюсь есть.
Гость_Дмитрий_*
Цитата(Megavatt @ 12.12.2011, 17:41) *
А УЗО надеюсь есть.

УЗО было установлено но его постоянно вырубало В панельном 9и этажном доме есть фаза рабочий ноль и щиток-на котором есть как я понимаю потенцал и соответственно защитного нуля нет! УЗО без него неработает (вырубает). пришлось всё тупа посадить на автоматы... единственное лоханулся с рабочим нулём(поставил на него автомат) Производители джакузи абъяснили что её можно установить без защитного нуля(кнопки на пневмо-пуске) Двигатель имеет два сальника один из которы воздушный.
Олега
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 12.12.2011, 20:24) *
УЗО было установлено но его постоянно вырубало В панельном 9и этажном доме есть фаза рабочий ноль и щиток-на котором есть как я понимаю потенцал и соответственно защитного нуля нет! УЗО без него неработает (вырубает). пришлось всё тупа посадить на автоматы... единственное лоханулся с рабочим нулём(поставил на него автомат) Производители джакузи абъяснили что её можно установить без защитного нуля(кнопки на пневмо-пуске) Двигатель имеет два сальника один из которы воздушный.

Производители могут объяснить в паспорте или мануале. Если там сие написано, значит джакузи соответствует 2 классу (тоже должно быть написано) и защитный РЕ-проводник не нужен. Продавцы могут говорить что угодно, верьте бумагам.
УЗО используется и без защитного нуля. Если вырубает, значит есть утечка на землю.
Защитный ноль в доме с системой TN-C можно получить ответвлением в групповом этажном щите при условии сечения PEN-проводника 3-х фазной сети не менее 16 / 10 (алюм / медь)
Гость_Дмитрий_*
Цитата(Олега @ 12.12.2011, 20:59) *
Производители могут объяснить в паспорте или мануале. Если там сие написано, значит джакузи соответствует 2 классу (тоже должно быть написано) и защитный РЕ-проводник не нужен. Продавцы могут говорить что угодно, верьте бумагам.
УЗО используется и без защитного нуля. Если вырубает, значит есть утечка на землю.
Защитный ноль в доме с системой TN-C можно получить ответвлением в групповом этажном щите при условии сечения PEN-проводника 3-х фазной сети не менее 16 / 10 (алюм / медь)

Большое спасибо Олега! Тоесть кинуть просто на корпус металического щитка защитный ноль это невариант?
Олега
Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 13.12.2011, 12:01) *
Тоесть кинуть просто на корпус металического щитка защитный ноль это невариант?

Не каждый этажный щит для TN-C имел штатное место для подключения РЕ-проводников. Возможно корпус подключен проводком, как открытая проводящая часть.
Лучший вариант - ответвление сжимом от проводника стояка. (ну и понятно, чем ближе к ГРЩ, тем еще лучше)
Гость_Дмитрий_*
Цитата(Олега @ 13.12.2011, 11:57) *
Не каждый этажный щит для TN-C имел штатное место для подключения РЕ-проводников. Возможно корпус подключен проводком, как открытая проводящая часть.
Лучший вариант - ответвление сжимом от проводника стояка. (ну и понятно, чем ближе к ГРЩ, тем еще лучше)

Большое спасибо за ответы Олега!!! Удачи!
protector
Цитата(Олега @ 12.12.2011, 20:59) *
Защитный ноль в доме с системой TN-C можно получить ответвлением в групповом этажном щите при условии сечения PEN-проводника 3-х фазной сети не менее 16 / 10 (алюм / медь)

А еще можно получить "фазу" в джакузи. Если защитного нуля не предусмотрено, то нехрен туда лезть. Не известно, что там еще за ГРЩ и в каком он состоянии. В даном случае применить диф. защиту и СУП. Не более того. Плохое заземление еще хуже, чем вообще без него.
Олега
Цитата(protector @ 14.12.2011, 2:56) *
А еще можно получить "фазу" в джакузи.

Её можно получить и в TN-C и в TN-C-S.

Цитата(protector @ 14.12.2011, 2:56) *
Если защитного нуля не предусмотрено, то нехрен туда лезть. Не известно, что там еще за ГРЩ и в каком он состоянии. В даном случае применить диф. защиту и СУП. Не более того. Плохое заземление еще хуже, чем вообще без него.

Предложенный вариант получения защитного проводника ответвлением от PEN-проводника соответствует имеющейся в доме системе заземления TN-C. Ни грамма отклонений.
Кто сказал, что заземление заведомо плохое? При том же плохоньком заземлении не получите ли фазу на корыте через СПЧ, охваченные СУПом? Или через ОПЧ иного эл.оборудования ?
О какой СУП речь? Основной, дополнительной или местной? Что вами предлагается конкретно?
А устройство защитного отключения никто и не отметал.
ink_elec
Цитата(Олега @ 23.12.2011, 1:00) *
Предложенный вариант получения защитного проводника ответвлением от PEN-проводника соответствует имеющейся в доме системе заземления TN-C. Ни грамма отклонений.
Достаточного того, что PEN в стояке не допустим. А был ли PEN? Лучше РЕ от ВРУ тянуть.
Олега
Цитата(ink_elec @ 22.12.2011, 23:36) *
Лучше РЕ от ВРУ тянуть.

См.п.8

Цитата(ink_elec @ 22.12.2011, 23:36) *
А был ли PEN?

См. условия п.6

Цитата(ink_elec @ 22.12.2011, 23:36) *
Достаточного того, что PEN в стояке не допустим.

С чего это? Система TN-C недопустима в существующих зданиях? Срочно все переделываем?
ink_elec
Цитата(Олега @ 23.12.2011, 13:09) *
1 С чего это?
2 Система TN-C недопустима в существующих зданиях?
3 Срочно все переделываем?

1 По нормам. Гост 50571.1 - 2009
2 В существующих зданиях не предусматривалось зануление, кроме эл.плит.
3 Ждем реконструкцию стояка, либо РЕ от ВРУ тянем.
Олега
Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 11:19) *
Ждем реконструкцию стояка, либо РЕ от ВРУ тянем.

Зачем ждать реконструкцию стояка?
Без реконструкции системы, при существующей TN-C, какой-нибудь пункт нормативки не велит выполнить ответвление РЕ-проводника от PEN стояка?

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 11:19) *
В существующих зданиях не предусматривалось зануление, кроме эл.плит.

Это означает, что кроме плит ничего занулять низя?

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 11:19) *
По нормам. Гост 50571.1 - 2009

Система заземления остается прежней.
ink_elec
Цитата(Олега @ 23.12.2011, 13:34) *
Зачем ждать реконструкцию стояка?

При обрыве PEN можно занулиться прямо в землю, кто будет отвечать? Потребитель, за нарушение норм.
Олега
Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 11:46) *
При обрыве PEN .. кто будет отвечать? Потребитель, за нарушение норм.

При обрыве PEN в распред. сети здания ответственность несет эксплуатирующая организация, при обрыве PEN питающей сети - энергоснабжающая организация. Потребитель несет ответственность (?) за обрыв PE, либо отсутствие такового при требовании наличия (мануал, инстр.по подключению..)
Какая норма нарушена при ответвлении защитного проводника от PEN по условиям п.6 ?

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 11:46) *
занулиться прямо в землю

icon_smile.gif
ink_elec
Цитата(Олега @ 23.12.2011, 13:58) *
При обрыве PEN в распред. сети здания ответственность несет эксплуатирующая организация
Ответит за сгоревшую технику, но не за несчастный случай возможно повлекший смертельный исход.

Цитата(Олега @ 23.12.2011, 13:58) *
Какая норма нарушена при ответвлении защитного проводника от PEN по условиям п.6 ?
Подключение РЕ к PEN - самодеятельность. По действующим нормам PEN в стояке не допустим.
Олега
Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 12:52) *
Ответит за сгоревшую технику, но не за несчастный случай возможно повлекший смертельный исход.

Почему это только за сгоревшую технику? И за несчастный случай тоже.
ink_elec
Цитата(Олега @ 23.12.2011, 15:13) *
И за несчастный случай тоже.
За самодеятельность пользователя? На каком основании?
Олега
Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 12:52) *
Подключение РЕ к PEN - самодеятельность.

Какая ж это самодеятельность? Все в соответствии с ПУЭ и прочими нормами на время постройки. Открытые проводящие подлежат занулению.
Зануляли корпуса щитов, эл.плиты. Как только появились розетки с з/к, стали занулять и их.

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 13:19) *
За самодеятельность пользователя? На каком основании?

На основании требовании нормативов для используемой системы заземления.
Основание то же самое, что и для зануления корпуса плиты.
ink_elec
Цитата(Олега @ 23.12.2011, 15:29) *
Какая ж это самодеятельность? Все в соответствии с ПУЭ и прочими нормами на время постройки.
На время постройки не было ни каких PEN и зануление кроме эл. плит и другого инж. оборудования дома не предусматривалось. Поэтому повторка в щите отсутствовала.
Олега
Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 13:16) *
На время постройки не было ни каких PEN и зануление кроме эл. плит и другого инж. оборудования дома не предусматривалось.

Кто озвучивал время постройки? Не думаю, что "В панельном 9и этажном доме" не было PEN. Да собственно это и не так важно, что его так некогда не называли. По факту наличия составляющих в совокупности - это система TN-С. Другой TN по-проще просто нет.
Передо мной ПУЭ-6, "1.7.17: ..Защитным проводником (РЕ) в электроустановках называется...; 1.7.18 Нулевым рабочим (N)..Совмещенным нулевым защитным и нулевым рабочим проводником (PEN) в ЭУ до 1 кВ называется.."
Теперь про "кроме плит".
ПУЭ-6, "7.1.58: В помещениях жилых и общественных зданий должны зануляться металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников, относящихся к приборам класса защиты I по ГОСТ27570.0.
Нулевые защитные проводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых щитков(распределительных пунктов)".

Собственно для систем TN и сейчас отмена зануления - ни что иное как самодеятельность.
ГОСТ Р 50571.3-2009, 411.3.1.1 Защитное заземление
Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы.
Да, СП31, прил.А рекомендует: ".. установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции". При этом оговаривается:"Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние". Т.е. сначала привести PEN в норму для дальнейшего использования.

Про ответственность. 411.4.1
"…Если заземление предусмотрено от распределительной электрической сети (коммунальной), то соответствие необходимым условиям, внешним по отношению к электроустановке, является ответственностью оператора распределительной электрической сети".
ink_elec
Цитата(Олега @ 23.12.2011, 17:11) *
По факту наличия составляющих в совокупности - это система TN-С.
Которая по действующим нормам не допустима для жилых зданий, поэтому РЕ потребителя некуда подключить в этажном щите.
Олега
Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 14:32) *
Которая по действующим нормам не допустима для жилых зданий, поэтому РЕ потребителя некуда подключить.

И что? До реконструкции жилого здания оборудование 1 класса нельзя подключать точно так же как подключено уже существующее эл.оборудование? icon_smile.gif За-то можно подключать без зануления? icon_eek.gif

РЕ-проводник устанавливаемого оборудования подключается к тому же месту, где подключен РЕ-проводник плиты.
ink_elec
Цитата(Олега @ 23.12.2011, 17:43) *
И что?

Предлагаете нарушить действующие нормы? Или нормы направлены на ухудшение электробезопасности?
Расскажите ТС-у как защититься от обрыва вашего PEN.
Олега
Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 14:54) *
Предлагаете нарушить действующие нормы? Или нормы направлены на ухудшение электробезопасности?

Нормы не говорят о непременной немедленной отмене зануления (а вами предложено). В установке, выполненной по нормативам своего времени. вплоть до реконструкции могут и должны использоваться предусмотренные меры защиты. в том числе п.7.1.58.
С генеральным направлением - исключить TN-C повсюду (и довести вплоть до самой TN-S) - согласен целиком и полностью.
ink_elec
Цитата(Олега @ 23.12.2011, 18:12) *
Нормы не говорят о непременной немедленной отмене зануления (а вами предложено).
Я не об отмене зануления, а о том, что по действующим нормам для выполнения зануления требования ужесточены, которые требуется выполнить.
Олега
Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 14:54) *
Расскажите ТС-у как защититься от обрыва вашего PEN.

Жалоб на плохонький PEN распред.сети от ТС не поступало. С чего его вдруг кинулись спасать от неозвученной опасности? Может у него в доме PEN ни разу не подгорал и толще чем у слона.

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 15:23) *
.. которые требуется выполнить.

Немедленно?
Или в процессе проектирования, строительства, реконструкции?
ink_elec
Цитата(Олега @ 23.12.2011, 18:26) *
Жалоб на плохонький PEN распред.сети от ТС не поступало.

Скорей всего и не поступит.

Цитата(Олега @ 23.12.2011, 18:26) *
Немедленно?
Естественно, до подключения квартирного РЕ в этажный щит. Нет ничего более постоянного - чем временное.
Олега
Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 15:35) *
1. Скорей всего и не поступит.
2. Естественно, до подключения квартирного РЕ в этажный щит. Нет ничего более постоянного - чем временное.

1. Раз не поступило, значит ничего не горит, и не стоит предвосхищать всё возможное. Может ППР в здании на уровне. icon_smile.gif
2. Предлагаете перед подключением ОПЧ стиральной машины по схеме, аналогичной любой ОПЧ эл.оборудования в здании, непременно выполнить реконструкцию системы заземления ЭУ? А почему не до ближайшего включения уже подключенной эл.плиты?

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 15:35) *
Нет ничего более постоянного - чем временное.

Ответвление защитного РЕ-проводника от PEN в системе TN-C никоим образом не влияет на сроки выполнения реконструкции системы заземления.
ink_elec
Цитата(Олега @ 23.12.2011, 18:58) *
А почему не до ближайшего включения уже подключенной эл.плиты?
Для плит прокладывались (может не везде) по шахте стальная полоса(катанка и т.п.) от ВРУ, куда и подключался защитный проводник. Но ни на PEN.

Цитата(Олега @ 23.12.2011, 18:58) *
Ответвление защитного РЕ-проводника от PEN в системе TN-C никоим образом не влияет на сроки выполнения реконструкции системы заземления.
Для потребителя? Вот и останется зануленным на ноль несколько лет, до предстоящей реконструкции. Добавим сюда возросшие аппетиты жильцов (с момента постройки дома) и надежность ноля уже не столь очевидна.
Олега
Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 17:43) *
Для плит прокладывались (может не везде) по шахте стальная полоса(катанка и т.п.) от ВРУ, куда и подключался защитный проводник.

Да, это явление называлось "магистралью зануления". Если такое счастье в наличии, то понятно, что подключать РЕ-проводник нужно к такой магистрали. Причем не только РЕ для плиты, но и для прочего оборудования первого класса.

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 17:43) *
Но ни на PEN.

А на что еще можно было бы подцепить РЕ-проводник в этажном щитке при отсутствии магистрали зануления?


Почему от проводника совмещающего функции РЕ и N нельзя ответвлять РЕ-проводник в системе TN-C?

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 17:43) *
Вот и останется зануленным на ноль

Да почему же "на ноль"? На PEN, с 6-го ПУЭ.
В 1.7.73 перечислено 8 вариантов используемых в качестве защитного проводника элементов. Но "в первую очередь" д.б. использованы нулевые рабочие проводники. А проводник, сочетающий функции, в соответствии с 1.7.18 - PEN.

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 17:43) *
Вот и останется зануленным

И пусть себе будет ... всё в соответствии с требованиями к TN, в прошлом и настоящем - "Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику".
ink_elec
Цитата(Олега @ 23.12.2011, 20:31) *
А на что еще можно было бы подцепить РЕ-проводник в этажном щитке при отсутствии магистрали зануления?
Тянуть РЕ от ВРУ, пусть даже общий на подъезд, или искать СПЧ подходящие в качестве РЕ (это возможно еще дороже может стоить) что не противоречит действующим нормам.

Цитата(Олега @ 23.12.2011, 20:31) *
Почему от проводника совмещающего функции РЕ и N нельзя ответвлять РЕ-проводник в системе TN-C?
Потому, что жилой фонд. Да и на пост советском пространстве ЖКХ не блещет своей добросовестностью и исполнительностью.

Цитата(Олега @ 23.12.2011, 20:31) *
Да почему же "на ноль"?
Потому, что в случае его обрыва сидеть кому то долго, а желающих нет.

Цитата(Олега @ 23.12.2011, 20:31) *
И пусть себе будет ... всё в соответствии с требованиями к TN, в прошлом и настоящем - "Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику".
В настоящем, PEN в стояке не допустим, значит его там нет.
Существуют более надежные и безопасные решения не противоречащие нормам, их и надо придерживаться.
Олега
Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 19:01) *
В настоящем, PEN в стояке не допустим, значит его там нет.

А если я машинку по образу и подобию не включаю, то PEN допустим и он там есть? Совсем как про суслика icon_biggrin.gif

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 19:01) *
Существуют более надежные и безопасные решения не противоречащие нормам, их и надо придерживаться.

Назовите меры до реконструкции системы до состояния TN-C-S, исключающие требование для системы TN в ГОСТ Р 50571.3-2009: Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы.

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 19:01) *
Тянуть РЕ от ВРУ, пусть даже общий на подъезд, или искать СПЧ подходящие в качестве РЕ (это возможно еще дороже может стоить) что не противоречит действующим нормам.

А что, РЕ от ВРУ (или "подходящие СПЧ") уже не противоречат нормам?

Олега: Да почему же "на ноль"?
Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 19:01) *
Потому, что в случае его обрыва сидеть кому то долго, а желающих нет.

Проводник совмещающий функции N и РЕ - это PEN-проводник.
Так объясните:
в случае обрыва PEN и долбежки от плиты посадки не предвидится?
ink_elec
Цитата(Олега @ 23.12.2011, 21:36) *
Назовите меры до реконструкции системы до состояния TN-C-S, исключающие требование для системы TN в ГОСТ Р 50571.3-2009: Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы.
Где есть защитный проводник? Его там нет. Либо ждать реконструкцию, либо делать за свой счет. УЗО лишь в помощь.


Цитата(Олега @ 23.12.2011, 21:36) *
А что, РЕ от ВРУ (или "подходящие СПЧ") уже не противоречат нормам?
Каким?
Олега
Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 19:43) *
Где есть защитный проводник? Его там нет. Либо ждать реконструкцию, либо делать за свой счет. УЗО лишь в помощь.

А что за проводник подключен к корпусу эл.плиты? Как же ж так, столько лет эксплуатируем и оказывается без защитного проводника. icon_sad.gif

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 19:43) *
Каким?

Видимо тем, на которые намёкивали - ГОСТ 1-2009. Без реконструкции системы до TN-C-S (по-взрослому, c разделением) это всё одно TN-C, откуда не тяни.
ink_elec
Цитата(Олега @ 23.12.2011, 22:00) *
А что за проводник подключен к корпусу эл.плиты? Как же ж так, столько лет эксплуатируем и оказывается без защитного проводника. icon_sad.gif
А он подключен не на стояк.

Цитата(Олега @ 23.12.2011, 22:00) *
Видимо тем, на которые намёкивали - ГОСТ 1-2009. Без реконструкции системы до TN-C-S (по-взрослому, c разделением) это всё одно TN-C, откуда не тяни.
Все и так по взрослому. Заодно ВРУ приведет в порядок.
Roman D
Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 10:52) *
По действующим нормам PEN в стояке не допустим.

А монтировался данный дом по действующим нормам? Или по тогдашним? ПУЭ обратной силы не имеет.

Цитата
Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь
сооружаемые и реконструируемые электроустановки
ink_elec
Цитата(Roman D @ 23.12.2011, 22:39) *
ПУЭ обратной силы не имеет.
А замена 2х проводки на 3х проводку это ли не реконструкция?
Обратная сила тут ни при чем.
Олега
Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 19:36) *
А он подключен не на стояк.

Так все-таки есть у плиты защитный проводник?
Бывает подключен к шине приваренной к корпусу, PEN стояка подключен к корпусу сжимом (магистральной шины нет)
Если такого щита нет, то защитный проводник, ответвленный сжимом от PEN непосредственно даже лучше.
Так собственно вопрос-то остается - если "низя", то на каком основании продолжает эксплуатируется плита. Если "зя" то почему "зя" для плиты и "низя" для СМ ?
Повтор: Назовите меры до реконструкции системы до состояния TN-C-S, исключающие требование для системы TN в ГОСТ Р 50571.3-2009: Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы.

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 19:57) *
А замена 2х проводки на 3х проводку это ли не реконструкция?

Реконструкция системы заземления не предлагалась. Использование третьего (защитного) проводника в проекте - на примере зануления плиты - уже показано. Использование аналогичного защитного проводника для СМ (по образу и подобию) или иного оборудования 1 класса на мой взгляд реконструкцией не является - никакие параметры электроустановки не изменены.

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 19:36) *
Все и так по взрослому. Заодно ВРУ приведет в порядок.

Не слишком ли по-взрослому? За счет топикстартера?
ink_elec
Цитата(Олега @ 23.12.2011, 23:29) *
Так все-таки есть у плиты защитный проводник?

А где я это опровергал? Я говорил, что он не подключен к нулю.

Цитата(Олега @ 23.12.2011, 23:29) *
Бывает подключен к шине приваренной к корпусу, PEN стояка подключен к корпусу сжимом (магистральной шины нет)
Если такого щита нет, то защитный проводник, ответвленный сжимом от PEN непосредственно даже лучше.
Ни чего подобного, магистраль соединялась сваркой и об ее обрыве не идет речи, как о стояковом нуле.

Цитата(Олега @ 23.12.2011, 23:29) *
Так собственно вопрос-то остается - если "низя", то на каком основании продолжает эксплуатируется плита. Если "зя" то почему "зя" для плиты и "низя" для СМ ?
Вот кто на рабочий нуль занулил плиту к тем и вопрос. Возможно сэкономили.

Цитата(Олега @ 23.12.2011, 23:29) *
Повтор: Назовите меры до реконструкции системы до состояния TN-C-S, исключающие требование для системы TN в ГОСТ Р 50571.3-2009: Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику в соответствии с особенностями типов заземления системы.
Это одна мера защиты (зануление) ухудшает другую меру (вынос опасного потенциала на ОПЧ при обрыве нуля). Остается УЗО + изоляция СПЧ не противоречащие нормам.

Цитата(Олега @ 23.12.2011, 23:29) *
Реконструкция системы заземления не предлагалась. Использование третьего (защитного) проводника в проекте - на примере зануления плиты - уже показано. Использование аналогичного защитного проводника для СМ (по образу и подобию) или иного оборудования 1 класса на мой взгляд реконструкцией не является - никакие параметры электроустановки не изменены.
Для другого оборудования ненашлось "земли" в этажном щите, так как оборудование 1 класса было и в те времена.

Цитата(Олега @ 23.12.2011, 23:29) *
Не слишком ли по-взрослому? За счет топикстартера?
Пусть живет при 2х проводке и ждет реконструкцию, под защитой УЗО.
Олега
Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 22:00) *
А где я это опровергал? Я говорил, что он не подключен к нулю.

Нет, про ноль (?) это уже потом.
В п.36 в ответ на приведенную цитату из ГОСТ "Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику" (разумеется речь идет про ОПЧ оборудования 1 класса) вы отвечали : Где есть защитный проводник? Его там нет.
Однако он там есть. ОПЧ плиты соединены именно с защитным проводником (РЕ).
К нулю (исключительно рабочему) защитный РЕ-проводник действительно не подключен. В моем доме и соседнем он подключен к PEN-проводнику стояка, выполненному неразрывно. Вы в принципе не признаете совмещения проводниками различных функций?

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 22:00) *
Ни чего подобного, магистраль соединялась сваркой и об ее обрыве не идет речи, как о стояковом нуле.

На чем поклясться? Нет у меня сваренной магистрали. Однако система TN-C. Подключения исключительно сжимами, обрывов не случалось.
ink_elec
Цитата(Олега @ 24.12.2011, 2:50) *
вы отвечали : Где есть защитный проводник? Его там нет.
Это о стояковом нуле.
Выходит эл. плита к нему не подключалась и нуль это не PEN, а только N.
Я об этом говорил.
Олега
Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 22:00) *
Вот кто на рабочий нуль занулил плиту к тем и вопрос. Возможно сэкономили.

В системе с глухо заземленной нейтралью встречается такой PEN-проводник, ну совмещенный его еще называют icon_wink.gif
ink_elec
Цитата(Олега @ 24.12.2011, 2:56) *
На чем поклясться?
Не стоит.

Цитата(Олега @ 24.12.2011, 2:56) *
Нет у меня сваренной магистрали. Однако система TN-C. Подключения исключительно сжимами, обрывов не случалось.
Я жил в доме, где газовое хозяйство развалилось, все понаставили эл. плит (в городе кто то газовые балоны ставит, теперь время от времени они бабахают - внешние стены домов выносит), а стояк 6мм2 - люминь.
У вас возможно сэкономили, дом 60 лохматых годов или еще чего, но от выноса потенциала ни как не защитится при обрыве. Исков по поводу сгоревшей техники в результате обрыва нуля (который мог быть PEN) много.
Олега
Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 23:57) *
Это о стояковом нуле.

После "Открытые проводящие части должны быть присоединены к защитному проводнику".. понятненько.
ink_elec
Цитата(Олега @ 24.12.2011, 3:01) *
В системе с глухо заземленной нейтралью встречается такой PEN-проводник, ну совмещенный его еще называют icon_wink.gif
А еще существую действующие нормы, которые предписывают требования для исполнения в целях повышения электробезопасности, и нарушать их не вижу основания.
Олега
Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 0:04) *
а стояк 6мм2 - люминь.

Ну я из шестерки PENа делать не предлагал.

Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 0:13) *
А еще существую действующие нормы, которые предписывают требования для исполнения в целях повышения электробезопасности, и нарушать их не вижу основания.

Что за нормы-то? когда их исполнять и когда не обязательно?

Цитата(ink_elec @ 24.12.2011, 0:04) *
1. У вас возможно сэкономили, дом 60 лохматых годов или еще чего, но от выноса потенциала ни как не защитится при обрыве. Исков по поводу сгоревшей техники в результате обрыва нуля (который мог быть PEN) много.

Дом по проекту 72 года, но не горит покуда, на плиты был расчитан. А вот в вашем доме с имеющимися аппетитами (понятно по нужде) отгорит PEN на вводе, или в ТП, и получите тот же "вынос". Какие вобще у народа могут быть иски при описанном экстремизЬме?

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 22:00) *
Это одна мера защиты (зануление) ухудшает другую меру (вынос опасного потенциала на ОПЧ при обрыве нуля). Остается УЗО + изоляция СПЧ не противоречащие нормам.

Да с чего вы так порешили? Никто не жаловался icon_smile.gif Это вы избыточно обеспокоились с чего-то.
"Вынос опасного потенциала" это мера?

Цитата(ink_elec @ 23.12.2011, 22:00) *
Для другого оборудования ненашлось "земли" в этажном щите, так как оборудование 1 класса было и в те времена.

Для подключения оборудования 1 класса в этажном щите есть PEN выполняющий и защитную функцию. Больше для появления РЕ проводника в TN-C в щитке ничего не нужно. Мой домик принят в эксплуатацию надзором.
ink_elec
Цитата(Олега @ 24.12.2011, 3:31) *
Дом по проекту 72 года, но не горит покуда, на плиты был расчитан.
Уж 40 лет однако.

Цитата(Олега @ 24.12.2011, 3:31) *
Какие вобще у народа могут быть иски при описанном экстремизЬме?
Отсутствие ограничения мощности и свободный доступ в этажный щит говорит о халатности ответственных лиц.

Цитата(Олега @ 24.12.2011, 3:31) *
Никто не жаловался icon_smile.gif
Дык просто некому, покойникам к чему земные проблемы? Ищите иски по сгоревшей технике, этим пока повезло.

Цитата(Олега @ 24.12.2011, 3:31) *
"Вынос опасного потенциала" это мера?
Это результат электробезопасности при обрыве нуля.