Монтаж Автоматического Выключателя на рабочий ноль , Можно ли монтировать автомат на рабочий ноль? | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]()  | 
	
Монтаж Автоматического Выключателя на рабочий ноль , Можно ли монтировать автомат на рабочий ноль? | 
	 
	 
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* | 
			
			  11.12.2011, 12:44
			
				 Сообщение
					#1
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				В щитке есть фаза и рабочий ноль на ввод фазы стоит автомат в 40 А а от него уже идёт разводка по автоматам на розетки и свет... На вводном кабеле рабочего нуля стоит автомат в 16 А !!! ВОПРОС!!! Может ли при КЗ в случае если все автоматы исправны сработать только автомат установленный на рабочем нуле,а фазный нет? Ведь в результате может под нагрузкой оказатся весь рабочий ноль в квартире!?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  11.12.2011, 13:28
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 .. на ввод фазы стоит автомат в 40 А .. На вводном кабеле рабочего нуля стоит автомат в 16 А .. Может ли при КЗ в случае если все автоматы исправны сработать только автомат установленный на рабочем нуле,а фазный нет? Дима, понятно было бы, если б сомневались при равных номиналах. Если ток КЗ менее тока отсечки ЭМР автомата в фазн.пров., то ситуация уже вполне возможна. Рабочий ноль должен прерываться одновременно с фазными проводниками. Ставьте 2Р, или просто перемкните (снимите) нулевой.  | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* | 
			
			  12.12.2011, 8:24
			
				 Сообщение
					#3
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 Дима, понятно было бы, если б сомневались при равных номиналах.  Если ток КЗ менее тока отсечки ЭМР автомата в фазн.пров., то ситуация уже вполне возможна. Рабочий ноль должен прерываться одновременно с фазными проводниками. Ставьте 2Р, или просто перемкните (снимите) нулевой. Спасибо за ответ-лучше будет пожалуй перемкнуть (убрать автомат на 16А) в квартире есть джакузи но нет защитного нуля...  | 
	
 
 | 
	|
			
			  12.12.2011, 17:41
			
				 Сообщение
					#4
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.7.2011 Из: Белгород Пользователь №: 23714  | 
       |
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* | 
			
			  12.12.2011, 20:24
			
				 Сообщение
					#5
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 А УЗО надеюсь есть. УЗО было установлено но его постоянно вырубало В панельном 9и этажном доме есть фаза рабочий ноль и щиток-на котором есть как я понимаю потенцал и соответственно защитного нуля нет! УЗО без него неработает (вырубает). пришлось всё тупа посадить на автоматы... единственное лоханулся с рабочим нулём(поставил на него автомат) Производители джакузи абъяснили что её можно установить без защитного нуля(кнопки на пневмо-пуске) Двигатель имеет два сальника один из которы воздушный.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  12.12.2011, 20:59
			
				 Сообщение
					#6
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 УЗО было установлено но его постоянно вырубало В панельном 9и этажном доме есть фаза рабочий ноль и щиток-на котором есть как я понимаю потенцал и соответственно защитного нуля нет! УЗО без него неработает (вырубает). пришлось всё тупа посадить на автоматы... единственное лоханулся с рабочим нулём(поставил на него автомат) Производители джакузи абъяснили что её можно установить без защитного нуля(кнопки на пневмо-пуске) Двигатель имеет два сальника один из которы воздушный. Производители могут объяснить в паспорте или мануале. Если там сие написано, значит джакузи соответствует 2 классу (тоже должно быть написано) и защитный РЕ-проводник не нужен. Продавцы могут говорить что угодно, верьте бумагам. УЗО используется и без защитного нуля. Если вырубает, значит есть утечка на землю. Защитный ноль в доме с системой TN-C можно получить ответвлением в групповом этажном щите при условии сечения PEN-проводника 3-х фазной сети не менее 16 / 10 (алюм / медь)  | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* | 
			
			  13.12.2011, 11:01
			
				 Сообщение
					#7
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 Производители могут объяснить в паспорте или мануале. Если там сие написано, значит джакузи соответствует 2 классу (тоже должно быть написано) и защитный РЕ-проводник не нужен. Продавцы могут говорить что угодно, верьте бумагам. УЗО используется и без защитного нуля. Если вырубает, значит есть утечка на землю. Защитный ноль в доме с системой TN-C можно получить ответвлением в групповом этажном щите при условии сечения PEN-проводника 3-х фазной сети не менее 16 / 10 (алюм / медь) Большое спасибо Олега! Тоесть кинуть просто на корпус металического щитка защитный ноль это невариант?  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  13.12.2011, 11:57
			
				 Сообщение
					#8
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 Тоесть кинуть просто на корпус металического щитка защитный ноль это невариант? Не каждый этажный щит для TN-C имел штатное место для подключения РЕ-проводников. Возможно корпус подключен проводком, как открытая проводящая часть. Лучший вариант - ответвление сжимом от проводника стояка. (ну и понятно, чем ближе к ГРЩ, тем еще лучше) Сообщение отредактировал Олега - 13.12.2011, 11:58  | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость_Дмитрий_*_* | 
			
			  13.12.2011, 20:42
			
				 Сообщение
					#9
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 Не каждый этажный щит для TN-C имел штатное место для подключения РЕ-проводников. Возможно корпус подключен проводком, как открытая проводящая часть. Лучший вариант - ответвление сжимом от проводника стояка. (ну и понятно, чем ближе к ГРЩ, тем еще лучше) Большое спасибо за ответы Олега!!! Удачи!  | 
	
 
 | 
	|
			
			  14.12.2011, 2:56
			
				 Сообщение
					#10
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 929 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364  | 
       
			
			 Защитный ноль в доме с системой TN-C можно получить ответвлением в групповом этажном щите при условии сечения PEN-проводника 3-х фазной сети не менее 16 / 10 (алюм / медь) А еще можно получить "фазу" в джакузи. Если защитного нуля не предусмотрено, то нехрен туда лезть. Не известно, что там еще за ГРЩ и в каком он состоянии. В даном случае применить диф. защиту и СУП. Не более того. Плохое заземление еще хуже, чем вообще без него.  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  22.12.2011, 22:00
			
				 Сообщение
					#11
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 А еще можно получить "фазу" в джакузи. Её можно получить и в TN-C и в TN-C-S. Если защитного нуля не предусмотрено, то нехрен туда лезть. Не известно, что там еще за ГРЩ и в каком он состоянии. В даном случае применить диф. защиту и СУП. Не более того. Плохое заземление еще хуже, чем вообще без него. Предложенный вариант получения защитного проводника ответвлением от PEN-проводника соответствует имеющейся в доме системе заземления TN-C. Ни грамма отклонений. Кто сказал, что заземление заведомо плохое? При том же плохоньком заземлении не получите ли фазу на корыте через СПЧ, охваченные СУПом? Или через ОПЧ иного эл.оборудования ? О какой СУП речь? Основной, дополнительной или местной? Что вами предлагается конкретно? А устройство защитного отключения никто и не отметал.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  22.12.2011, 22:36
			
				 Сообщение
					#12
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599  | 
       
			
			 Предложенный вариант получения защитного проводника ответвлением от PEN-проводника соответствует имеющейся в доме системе заземления TN-C. Ни грамма отклонений. Достаточного того, что PEN в стояке не допустим. А был ли PEN? Лучше РЕ от ВРУ тянуть.
				Сообщение отредактировал ink_elec - 22.12.2011, 22:36 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу. 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  23.12.2011, 10:09
			
				 Сообщение
					#13
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 Лучше РЕ от ВРУ тянуть. См.п.8 А был ли PEN? См. условия п.6 Достаточного того, что PEN в стояке не допустим. С чего это? Система TN-C недопустима в существующих зданиях? Срочно все переделываем?  | 
	
 
 | 
	|
			
			  23.12.2011, 10:19
			
				 Сообщение
					#14
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599  | 
       
			
			 1 С чего это?  2 Система TN-C недопустима в существующих зданиях? 3 Срочно все переделываем? 1 По нормам. Гост 50571.1 - 2009 2 В существующих зданиях не предусматривалось зануление, кроме эл.плит. 3 Ждем реконструкцию стояка, либо РЕ от ВРУ тянем. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу. 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  23.12.2011, 10:34
			
				 Сообщение
					#15
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 Ждем реконструкцию стояка, либо РЕ от ВРУ тянем. Зачем ждать реконструкцию стояка? Без реконструкции системы, при существующей TN-C, какой-нибудь пункт нормативки не велит выполнить ответвление РЕ-проводника от PEN стояка? В существующих зданиях не предусматривалось зануление, кроме эл.плит. Это означает, что кроме плит ничего занулять низя? По нормам. Гост 50571.1 - 2009 Система заземления остается прежней.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  23.12.2011, 10:46
			
				 Сообщение
					#16
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599  | 
       
			
			 Зачем ждать реконструкцию стояка? При обрыве PEN можно занулиться прямо в землю, кто будет отвечать? Потребитель, за нарушение норм. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу. 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  23.12.2011, 10:58
			
				 Сообщение
					#17
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 При обрыве PEN .. кто будет отвечать? Потребитель, за нарушение норм. При обрыве PEN в распред. сети здания ответственность несет эксплуатирующая организация, при обрыве PEN питающей сети - энергоснабжающая организация. Потребитель несет ответственность (?) за обрыв PE, либо отсутствие такового при требовании наличия (мануал, инстр.по подключению..) Какая норма нарушена при ответвлении защитного проводника от PEN по условиям п.6 ? занулиться прямо в землю  | 
	
 
 | 
	|
			
			  23.12.2011, 11:52
			
				 Сообщение
					#18
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599  | 
       
			
			 При обрыве PEN в распред. сети здания ответственность несет эксплуатирующая организация Ответит за сгоревшую технику, но не за несчастный случай возможно повлекший смертельный исход.Какая норма нарушена при ответвлении защитного проводника от PEN по условиям п.6 ? Подключение РЕ к PEN - самодеятельность. По действующим нормам PEN в стояке не допустим.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу. 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  23.12.2011, 12:13
			
				 Сообщение
					#19
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       |
 
 | 
	|
			
			  23.12.2011, 12:19
			
				 Сообщение
					#20
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599  | 
       
			
			 И за несчастный случай тоже. За самодеятельность пользователя? На каком основании?
				
				
				
			-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу. 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 