Здравствуйте КК!
Цитата
1. Почему нельзя присоединять нулевой защитный проводник к заземляющему проводнику до присоединения его к нейтрали? 2. Почему нельзя присоединить непосредственно к выводу нейтрали три проводника (нулевой рабочий (N), нулевой защитный (РЕ), и заземляющий проводник соединяющий с заземлителем?
Вы ознакомились с ответами Казанцевой, Шатрова на возможные способы соединения нейтрали Тр к НН части для КТП и не КТП?
Видимо плохо.
Как помнится, там нигде не сказано о месте подключения вывода ЗУ, оно и не нужно, при тех расстояниях это место не имеет значения.
Конструктивное выполнение КТП таково, что это готовое изделие, для которого уже определены места подключения всех проводников в том числе и ЗУ.
Соблюдаются максимальные удобства для производства измерений, в т.ч. и сопротивления растеканию тока ЗУ, осмотра места
болтового соединения в РУНН (РУ-04 кВ) без отключения Тр.
Сделать можно все что угодно, но когда говорят и понимают, как Вы говорите, теоретически, необходимо быть до конца объективным, рассматривать систему необходимо от истоков: там где концы обмоток НН Тр соединились в звезду.
Вот оттуда должны выходить теоретически эти PE и N выводы, тогда мы можем говорить о полноценной системе TNS.
Раз эту часть НД упускают, значит речь идет о системе которая может начинаться как от РУНН, так образоваться в любой характерной точке системы TNС.
Цитата
Харечко Ю.В. (между делом к.т.н., не ровня нам сирым) ратует за то же самое, что и я
Пореже якайте, слух режет.
Так обрисуйте свои позиции четко, а то они ровни "как в народе говорят".
Еще раз перечитайте свои позиции в теме и признайтесь что
они менялись вот тогда и будет разговор.
Х, к.т.н. когда получил, скажу за что?, решили 200 статеек, каждая в один лист сравнить с профессорскими трудами, так в его средненькой книжечке столько статей.
Далее посмотрим, что Х за птица, еще один гусь против МЭК и ГОСТов.