Почемучка
Какое сечение принять? по формуле получается около 50кв.мм, с учетом потерь. или поставить стабилизатор в конце линии? поделитесь советом.
ZavGar
Видал я кабельные линии на 220 вольт примерно на такое расстояние. Первый раз - в армии, второй - на рыбалке на Ахтубе (с пересечением русла по дну!): В обоих случаях о 2,5 кВт речи быть не может! Так, лампочка Ильича или гаджет зарядить. Потери - чудовищные, стоимость линии - огромна, по чьей земле она будет проходить? Опоры, подземный кабель? Проект, согласования, разрешения! Проще генратор купить и утановить поблизости.
Почемучка
Цитата(ZavGar @ 28.5.2021, 15:10) *
Видал я кабельные линии на 220 вольт примерно на такое расстояние. Первый раз - в армии, второй - на рыбалке на Ахтубе (с пересечением русла по дну!): В обоих случаях о 2,5 кВт речи быть не может! Так, лампочка Ильича или гаджет зарядить. Потери - чудовищные, стоимость линии - огромна, по чьей земле она будет проходить? Опоры, подземный кабель? Проект, согласования, разрешения! Проще генратор купить и утановить поблизости.

Линия будет кабелем, пройдет по территории охотничьего хозяйства по просеке на насос. решил закладывать АпвбБшп 3х25, в крайнем случае на конце поставим стабилизатор.
Электромонтёр
Стабилизатор в вашей ситуации совсем не панацея.
Shura_with_KINEF
Цитата(Почемучка @ 28.5.2021, 13:44) *
Линия будет кабелем, пройдет по территории охотничьего хозяйства по просеке на насос. решил закладывать АпвбБшп 3х25, в крайнем случае на конце поставим стабилизатор.

Кабель нужен минимум 95 мм2 по алюминию, ток 11 А, потери в кабеле составят 5%.
Со стабилизатором у нагрузки и кабелем 25 мм2 ток 19 - 20 А, потребляемая мощность вырастет примерно до 3,5 - 4 кВт, потери соответственно.
Shturman1
Цитата
решил закладывать АпвбБшп 3х25

не делайте так. Прислушайтесь к этому
Цитата
Кабель нужен минимум 95 мм2 по алюминию, ток 11 А, потери в кабеле составят 5%.
в горле кость
Цитата(Почемучка @ 28.5.2021, 13:44) *
Линия будет кабелем, пройдет по территории охотничьего хозяйства по просеке на насос. решил закладывать АпвбБшп 3х25,.


полляма, грубо прикидывая, будет только стоимость кабеля.. Плюс к этому монтажные работы. Элитная заимка?
Сунцов Денис
генератор в разы дешевле выйдет, исходя из непостоянной использования охотничьей избушки.
А если нужен постоянный обогрев - дешевле поселить местного истопника-аборигена, пусть живет и топит печку
с2н5он
а электричество крутит вместо гены
ZavGar
А зачем третья жила для 220 вольт? Деньги в землю закопать? Ради одного насоса однофазного??? На гораздо меньшие деньги можно поставить мотопомпомпу и водонапрорную вышку, как на железной дороге, с печным подогревом зимой. Если уж так хочется тянуть электричество, тянуть надо 6 или 10 киловольт и ставить трансформатор, например ОЛ или ОМ на 10 кВА, они небольшие по размерам и весу.
в горле кость
Цитата(ZavGar @ 29.5.2021, 10:24) *
А зачем третья жила для 220 вольт?

Ну TN-C-S же.. неужели непонятно.. icon_lol.gif

Цитата(ZavGar @ 29.5.2021, 10:24) *
Ради одного насоса однофазного???
А вдруг трехфазный? icon_rolleyes.gif

п.с. похоже, ТС сам не сильно понимает предмет вопроса. имхо
Почемучка
Цитата(в горле кость @ 28.5.2021, 22:05) *
полляма, грубо прикидывая, будет только стоимость кабеля.. Плюс к этому монтажные работы. Элитная заимка?

Заимка элитная, 10 кВ очень далеко тянуть, около 4 км. Чешем репу пока icon_sad.gif
Гость_Михай_*
Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.5.2021, 15:36) *
Кабель нужен минимум 95 мм2 по алюминию, ток 11 А, потери в кабеле составят 5%.
Со стабилизатором у нагрузки и кабелем 25 мм2 ток 19 - 20 А, потребляемая мощность вырастет примерно до 3,5 - 4 кВт, потери соответственно.

Не подскажите какого сечения провода идут по столбам, такие знаете из оцинкованной многопроволки еще она так плохо гнется. Так что получается железная проволка имеет меньше сопротивление чем алюминий.У между деревнями километрами столбы тянуться с такими проводами и все вроде работает правда свет бывает тусклый.
Shura_with_KINEF
Цитата(в горле кость @ 28.5.2021, 20:05) *
полляма, грубо прикидывая, будет только стоимость кабеля.. Плюс к этому монтажные работы. Элитная заимка?

Цитата(ZavGar @ 29.5.2021, 10:24) *
А зачем третья жила для 220 вольт? Деньги в землю закопать?

Продолжение идеи:
Вариант 1: По кабелю пускаем не 220, а 380 В (две фазы). Кабель 2 жилы в броне. В конце кабельной линии разелительный понижающий трансформатор 380/220. Экономия на сечениии грубо в 1,7 раза.
Вариант 2: В начале кабельной трассы разделительный трансформатор 220/660 или 380/660. Кабель 2 жилы в броне. Кабельная трасса 660 В. В конце разделительный понижающий трансформатор 660/220. Экономия на сечении кабеля в 3 раза. Кабельная трасса может быть как с IT, так и TN.

Вторичку понижающего трансформатора в конце трассы заземлить по типу TN-S.
Однофазные трансформаторы типа ОСМ1.
Aleks_
Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.6.2021, 20:41) *
...
Вариант 2: В начале кабельной трассы разделительный трансформатор 220/660 или 380/660. Кабель 2 жилы в броне. Кабельная трасса 660 В. В конце разделительный понижающий трансформатор 660/220. Экономия на сечении кабеля в 3 раза. ...
Однофазные трансформаторы типа ОСМ1.

Экономия на сечении - в 9 раз, потери - меньше также в 9 раз (приблизительно).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Rezo
Для продолжения идей нужно знать нагрузки, иначе по кругу "масло масляное".
Цитата(Почемучка)
Линия будет кабелем....на насос.
И все? Освещения, обогрева не будет?
Какой насос? Однофазный для подачи воды в баньку на заимке?
Цитата(Почемучка)
поделитесь советом.
Исзодные данные дайте, возможно реальные идеи и появятся для данной ситуации.....
Цитата(Aleks_)
Экономия на сечении - в 9 раз, потери - меньше также в 9 раз
А потери в трансе кто считать и учитывать будет?
Экономия на сечении будет раза в 4-5, но это всё нивелируется стоимостью трансформаторов и работами по их установке.
В итоге никакой финансовой экономии, если даже не напротив.....
rosck
Стабилизатор может помочь, если напряжение на его входе, хоть как то, будет держаться в разумных приделах. А если оно провалится ниже 100 Вольт то от стабилизатора, толку не будет. Как то работал на объекте, где клиент кинул времянку метров так за 400. Потом он решил исправить дело стабилизатором. Не вышло.
Если насос мощный, нужно учитывать и пусковые токи.
Shura_with_KINEF
Цитата(Aleks_ @ 2.6.2021, 17:17) *
Экономия на сечении - в 9 раз, потери - меньше также в 9 раз (приблизительно).

Прикидывал в голове, "в разах" мог и ошибиться немного icon_biggrin.gif , а если так, то вообще круто, особенно, если жилы сдвоенные, четырёхжильный в броне проще купить, чем двухжильный.
Но потери то те же 5%, а не в 9 раз icon_biggrin.gif , и надо добавить потери в двух трансформаторах. Но в итоге получаем бронированный алюминиевый кабель 4х6 мм2. А может тогда и на медь пересчитать? Хотя, сопрут, наверное.

Rezo, а зачем додумывать за автора, данных, по-моему, достаточно.

Цитата(Rezo @ 2.6.2021, 17:19) *
...но это всё нивелируется стоимостью трансформаторов и работами по их установке.
В итоге никакой финансовой экономии, если даже не напротив.....

Трансформаторы такой мощности копеечные по сравнению со стоимостью кабеля правильного сечения для 220 В.
Rezo
Цитата(Shura_with_KINEF)
Цитата(Rezo @ 2.6.2021, 17:19) *
...но это всё нивелируется стоимостью трансформаторов и работами по их установке.
В итоге никакой финансовой экономии, если даже не напротив.....

Трансформаторы такой мощности копеечные по сравнению со стоимостью кабеля правильного сечения для 220 В.
Я относительно правильного сечения под 380В.
Цитата(Shura_with_KINEF)
Rezo, а зачем додумывать за автора, данных, по-моему, достаточно.
Ну тогда и без трансов всё упрощается, если 380 по двухпроводке подать.
gomed12
Легче речку повернуть на 1400 м icon_biggrin.gif
Или Так!
gomed12
Цитата(gomed12 @ 2.6.2021, 22:42) *
Легче речку повернуть на 1400 м icon_biggrin.gif

Смех смехом, имелось ввиду в том числе и прокладку трубы с обратным клапаном на конце от речки (пруда) на эти самые 1400 м, а насос установить около охотдома.

Олега
Проект не плох.. тока речка около домика.
Почемучка
А вариант с солнечными панелями? есть у кого опыт?
Shura_with_KINEF
Цитата
А вариант с солнечными панелями?

Почемучка, про мощность знаем, а сколько КВт*часов нужно в сутки? Сколько солнечных дней в году? Насос этот круглые сутки пашет или так, когда кран откроют. Вторая страница, а туману больше чем информации.
Опыт есть, в моей местности солнечные батареи зимой не работают, работает гибридный инвертор с АКБ с подзарядкой от сети.
Rezo
Цитата(Почемучка)
А вариант с солнечными панелями? есть у кого опыт?
Опыт показывает, что самый оптимальный вариант не солнечные панели, а мини-АЭС.
Размер почти как бытовой генератор, а топлива хватает на 30 лет.
Цитата(Shura_with_KINEF)
Вторая страница, а туману больше чем информации.
Человек совершенно не имеет никакого представления в электротехнике и от детских "хотелок" и скуки, занимается флудом.
Поэтому в теме сплошной "туман" и поэтому автор "почемучка".... crush.gif
с2н5он
мини АЭС?????
Олега
Цитата(с2н5он @ 7.6.2021, 11:52) *
мини АЭС?????
Так ить ВВП уже все рассказал общественности.. icon_biggrin.gif
Rezo
Цитата(с2н5он)
мини АЭС?????
Ну да - рекомендация в стиле "хотелок" и идей автора!
Не думал, что коллеги не поймут это..... icon_biggrin.gif
Олега
Делов-то.. отлавливаешь ракетку, обрезаешь лишнее (боеголовку, хвост.. плавники..), пихаешь "пенёк" в щит дома и "no problem" с ЭЭ.