Сечение кабеля на 1400м , нагрузка 2,5 кВт, 220В

Почемучка
сообщение 28.5.2021, 11:59
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 19.12.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 37052



Какое сечение принять? по формуле получается около 50кв.мм, с учетом потерь. или поставить стабилизатор в конце линии? поделитесь советом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 28.5.2021, 13:10
Сообщение #2





Гости






Видал я кабельные линии на 220 вольт примерно на такое расстояние. Первый раз - в армии, второй - на рыбалке на Ахтубе (с пересечением русла по дну!): В обоих случаях о 2,5 кВт речи быть не может! Так, лампочка Ильича или гаджет зарядить. Потери - чудовищные, стоимость линии - огромна, по чьей земле она будет проходить? Опоры, подземный кабель? Проект, согласования, разрешения! Проще генратор купить и утановить поблизости.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Почемучка
сообщение 28.5.2021, 13:44
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 19.12.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 37052



Цитата(ZavGar @ 28.5.2021, 15:10) *
Видал я кабельные линии на 220 вольт примерно на такое расстояние. Первый раз - в армии, второй - на рыбалке на Ахтубе (с пересечением русла по дну!): В обоих случаях о 2,5 кВт речи быть не может! Так, лампочка Ильича или гаджет зарядить. Потери - чудовищные, стоимость линии - огромна, по чьей земле она будет проходить? Опоры, подземный кабель? Проект, согласования, разрешения! Проще генратор купить и утановить поблизости.

Линия будет кабелем, пройдет по территории охотничьего хозяйства по просеке на насос. решил закладывать АпвбБшп 3х25, в крайнем случае на конце поставим стабилизатор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 28.5.2021, 13:49
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Стабилизатор в вашей ситуации совсем не панацея.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 28.5.2021, 15:36
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3139
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Почемучка @ 28.5.2021, 13:44) *
Линия будет кабелем, пройдет по территории охотничьего хозяйства по просеке на насос. решил закладывать АпвбБшп 3х25, в крайнем случае на конце поставим стабилизатор.

Кабель нужен минимум 95 мм2 по алюминию, ток 11 А, потери в кабеле составят 5%.
Со стабилизатором у нагрузки и кабелем 25 мм2 ток 19 - 20 А, потребляемая мощность вырастет примерно до 3,5 - 4 кВт, потери соответственно.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 28.5.2021, 15:38


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 28.5.2021, 16:44
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
решил закладывать АпвбБшп 3х25

не делайте так. Прислушайтесь к этому
Цитата
Кабель нужен минимум 95 мм2 по алюминию, ток 11 А, потери в кабеле составят 5%.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 28.5.2021, 20:05
Сообщение #7





Гости






Цитата(Почемучка @ 28.5.2021, 13:44) *
Линия будет кабелем, пройдет по территории охотничьего хозяйства по просеке на насос. решил закладывать АпвбБшп 3х25,.


полляма, грубо прикидывая, будет только стоимость кабеля.. Плюс к этому монтажные работы. Элитная заимка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 28.5.2021, 21:27
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



генератор в разы дешевле выйдет, исходя из непостоянной использования охотничьей избушки.
А если нужен постоянный обогрев - дешевле поселить местного истопника-аборигена, пусть живет и топит печку
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.5.2021, 23:16
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23045
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а электричество крутит вместо гены


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 29.5.2021, 10:24
Сообщение #10





Гости






А зачем третья жила для 220 вольт? Деньги в землю закопать? Ради одного насоса однофазного??? На гораздо меньшие деньги можно поставить мотопомпомпу и водонапрорную вышку, как на железной дороге, с печным подогревом зимой. Если уж так хочется тянуть электричество, тянуть надо 6 или 10 киловольт и ставить трансформатор, например ОЛ или ОМ на 10 кВА, они небольшие по размерам и весу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 29.5.2021, 11:37
Сообщение #11





Гости






Цитата(ZavGar @ 29.5.2021, 10:24) *
А зачем третья жила для 220 вольт?

Ну TN-C-S же.. неужели непонятно.. icon_lol.gif

Цитата(ZavGar @ 29.5.2021, 10:24) *
Ради одного насоса однофазного???
А вдруг трехфазный? icon_rolleyes.gif

п.с. похоже, ТС сам не сильно понимает предмет вопроса. имхо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Почемучка
сообщение 2.6.2021, 15:11
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Регистрация: 19.12.2013
Из: Уфа
Пользователь №: 37052



Цитата(в горле кость @ 28.5.2021, 22:05) *
полляма, грубо прикидывая, будет только стоимость кабеля.. Плюс к этому монтажные работы. Элитная заимка?

Заимка элитная, 10 кВ очень далеко тянуть, около 4 км. Чешем репу пока icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михай_*_*
сообщение 2.6.2021, 16:17
Сообщение #13





Гости






Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.5.2021, 15:36) *
Кабель нужен минимум 95 мм2 по алюминию, ток 11 А, потери в кабеле составят 5%.
Со стабилизатором у нагрузки и кабелем 25 мм2 ток 19 - 20 А, потребляемая мощность вырастет примерно до 3,5 - 4 кВт, потери соответственно.

Не подскажите какого сечения провода идут по столбам, такие знаете из оцинкованной многопроволки еще она так плохо гнется. Так что получается железная проволка имеет меньше сопротивление чем алюминий.У между деревнями километрами столбы тянуться с такими проводами и все вроде работает правда свет бывает тусклый.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 2.6.2021, 16:41
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3139
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(в горле кость @ 28.5.2021, 20:05) *
полляма, грубо прикидывая, будет только стоимость кабеля.. Плюс к этому монтажные работы. Элитная заимка?

Цитата(ZavGar @ 29.5.2021, 10:24) *
А зачем третья жила для 220 вольт? Деньги в землю закопать?

Продолжение идеи:
Вариант 1: По кабелю пускаем не 220, а 380 В (две фазы). Кабель 2 жилы в броне. В конце кабельной линии разелительный понижающий трансформатор 380/220. Экономия на сечениии грубо в 1,7 раза.
Вариант 2: В начале кабельной трассы разделительный трансформатор 220/660 или 380/660. Кабель 2 жилы в броне. Кабельная трасса 660 В. В конце разделительный понижающий трансформатор 660/220. Экономия на сечении кабеля в 3 раза. Кабельная трасса может быть как с IT, так и TN.

Вторичку понижающего трансформатора в конце трассы заземлить по типу TN-S.
Однофазные трансформаторы типа ОСМ1.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.6.2021, 16:43


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks_
сообщение 2.6.2021, 17:17
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Регистрация: 28.7.2008
Пользователь №: 11739



Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.6.2021, 20:41) *
...
Вариант 2: В начале кабельной трассы разделительный трансформатор 220/660 или 380/660. Кабель 2 жилы в броне. Кабельная трасса 660 В. В конце разделительный понижающий трансформатор 660/220. Экономия на сечении кабеля в 3 раза. ...
Однофазные трансформаторы типа ОСМ1.

Экономия на сечении - в 9 раз, потери - меньше также в 9 раз (приблизительно).
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 2.6.2021, 17:19
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Для продолжения идей нужно знать нагрузки, иначе по кругу "масло масляное".
Цитата(Почемучка)
Линия будет кабелем....на насос.
И все? Освещения, обогрева не будет?
Какой насос? Однофазный для подачи воды в баньку на заимке?
Цитата(Почемучка)
поделитесь советом.
Исзодные данные дайте, возможно реальные идеи и появятся для данной ситуации.....
Цитата(Aleks_)
Экономия на сечении - в 9 раз, потери - меньше также в 9 раз
А потери в трансе кто считать и учитывать будет?
Экономия на сечении будет раза в 4-5, но это всё нивелируется стоимостью трансформаторов и работами по их установке.
В итоге никакой финансовой экономии, если даже не напротив.....

Сообщение отредактировал Rezo - 2.6.2021, 17:34


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 2.6.2021, 21:33
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Стабилизатор может помочь, если напряжение на его входе, хоть как то, будет держаться в разумных приделах. А если оно провалится ниже 100 Вольт то от стабилизатора, толку не будет. Как то работал на объекте, где клиент кинул времянку метров так за 400. Потом он решил исправить дело стабилизатором. Не вышло.
Если насос мощный, нужно учитывать и пусковые токи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 2.6.2021, 21:44
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3139
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



Цитата(Aleks_ @ 2.6.2021, 17:17) *
Экономия на сечении - в 9 раз, потери - меньше также в 9 раз (приблизительно).

Прикидывал в голове, "в разах" мог и ошибиться немного icon_biggrin.gif , а если так, то вообще круто, особенно, если жилы сдвоенные, четырёхжильный в броне проще купить, чем двухжильный.
Но потери то те же 5%, а не в 9 раз icon_biggrin.gif , и надо добавить потери в двух трансформаторах. Но в итоге получаем бронированный алюминиевый кабель 4х6 мм2. А может тогда и на медь пересчитать? Хотя, сопрут, наверное.

Rezo, а зачем додумывать за автора, данных, по-моему, достаточно.

Цитата(Rezo @ 2.6.2021, 17:19) *
...но это всё нивелируется стоимостью трансформаторов и работами по их установке.
В итоге никакой финансовой экономии, если даже не напротив.....

Трансформаторы такой мощности копеечные по сравнению со стоимостью кабеля правильного сечения для 220 В.

Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 2.6.2021, 21:45


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 2.6.2021, 22:05
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Shura_with_KINEF)
Цитата(Rezo @ 2.6.2021, 17:19) *
...но это всё нивелируется стоимостью трансформаторов и работами по их установке.
В итоге никакой финансовой экономии, если даже не напротив.....

Трансформаторы такой мощности копеечные по сравнению со стоимостью кабеля правильного сечения для 220 В.
Я относительно правильного сечения под 380В.
Цитата(Shura_with_KINEF)
Rezo, а зачем додумывать за автора, данных, по-моему, достаточно.
Ну тогда и без трансов всё упрощается, если 380 по двухпроводке подать.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 2.6.2021, 22:42
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7539
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Легче речку повернуть на 1400 м icon_biggrin.gif
Или Так!


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2025, 5:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены