Цитата(Гость_Геннадий_* @ 12.3.2021, 11:01)

Стоят два УЗО ... на бойлер и на группу розеток.
Понятно.
Цитата
Под напряжением одно УЗО не тестируется (менял местами, оба исправны).
Не понятно ...
- что значит "не тестируется"?
- зачем меняли местами ... чаго хотели этим добиться?
- как определили (
каким методом), что оба исправны?
- в схеме ... третий (
защитный) провод применяется?
Цитата
При подключении нагрузки на бойлер УЗО розеток отключается.
При подключении нагрузки в розетки - УЗО бойлера тоже?
Цитата
В чем может быть проблема?
Апосля ответов, обязательно выясним.
Пока имеем, такое представление о Вашей схеме ... согласно Вашему описанию.