![]() Конфликт двух УЗО на разных группах |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Конфликт двух УЗО на разных группах |
Гость_Гость_Геннадий_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Стоят два УЗО на бойлер и на группу розеток. Под напряжением одно УЗО не тестируется (менял местами, оба исправны). При подключении нагрузки на бойлер УЗО розеток отключается. В чем может быть проблема?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Стоят два УЗО на бойлер и на группу розеток. Под напряжением одно УЗО не тестируется (менял местами, оба исправны). При подключении нагрузки на бойлер УЗО розеток отключается. В чем может быть проблема? Где то вы там накосячили при подключении. Где нам надо неделю с вас это вытягивать. Вы схему нарисуйте как все подключено И вам возможно подскажут где ошибка . А то у нас тут прямо беда последний экстрасенс заболел. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Предполагаю, что перепутали местами нейтрали от разных потребителей.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23109 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Под напряжением одно УЗО не тестируется (менял местами, оба исправны). При подключении нагрузки под нагрузкой тоже оба пробовали?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(шахтер) у человека только одно выбивает. Как так? Бракованное.Что за народ пошёл, что даже объяснить не может ничего толком. Цитата(Гость_Гость_Геннадий_*_*) одно УЗО не тестируется (менял местами, оба исправны) Оба исправны, но одно из них не тестируется - это как?Исправность обывателем проверяется кнопкой "тест". Одно так не тестируется, но при этом оба исправны. Бред какой-то..... Сообщение отредактировал Rezo - 12.3.2021, 15:15 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Стоят два УЗО ... на бойлер и на группу розеток. Понятно.Цитата Под напряжением одно УЗО не тестируется (менял местами, оба исправны). Не понятно ... - что значит "не тестируется"? - зачем меняли местами ... чаго хотели этим добиться? - как определили (каким методом), что оба исправны? - в схеме ... третий (защитный) провод применяется? Цитата При подключении нагрузки на бойлер УЗО розеток отключается. При подключении нагрузки в розетки - УЗО бойлера тоже?Цитата В чем может быть проблема? Апосля ответов, обязательно выясним.Пока имеем, такое представление о Вашей схеме ... согласно Вашему описанию. Сообщение отредактировал off.open - 12.3.2021, 15:26
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
||
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 ![]() |
Пока имеем, такое представление о Вашей схеме ... согласно Вашему описанию. По приведенной Вами схеме при включении бойлера должны выбивать ОБА УЗО. А ТС пишет, что только розеточное. Мне представляется, что реально схема немного иная: |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
По приведенной Вами схеме при включении бойлера должны выбивать У него бойлерное - не рабочее ... А ТС пишет, что только розеточное. ![]() Цитата Мне представляется, что реально схема немного иная: Могет быть ... могет быть ... ждем реакции автора. ... ![]() Сообщение отредактировал off.open - 12.3.2021, 16:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17974 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11118 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А ТС-то где?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Наверное перепуганный пытается понять как у него там всё разведено и подключено к УЗО, чтобы на картинку вывести.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 16:36 |
|
![]() |