Конфликт двух УЗО на разных группах |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Конфликт двух УЗО на разных группах |
| Гость_Гость_Геннадий_*_* |
12.3.2021, 11:01
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Стоят два УЗО на бойлер и на группу розеток. Под напряжением одно УЗО не тестируется (менял местами, оба исправны). При подключении нагрузки на бойлер УЗО розеток отключается. В чем может быть проблема?
|
|
|
Гость_Геннадий_* Конфликт двух УЗО на разных группах 12.3.2021, 11:01
шахтер Цитата(Гость_Геннадий_* @ 12.3.2021, 11:0... 12.3.2021, 11:19
ab111 Предполагаю, что перепутали местами нейтрали от ра... 12.3.2021, 11:38
Олега Цитата(ab111 @ 12.3.2021, 11:38) .. переп... 12.3.2021, 12:05
шахтер Цитата(Олега @ 12.3.2021, 12:05) Скорее в... 12.3.2021, 14:11
Олега Цитата(шахтер @ 12.3.2021, 14:11) Ну тогд... 12.3.2021, 14:29
с2н5он Цитата(Гость_Геннадий_* @ 12.3.2021, 11:0... 12.3.2021, 14:44
Rezo Цитата(шахтер)у человека только одно выбивает. Как... 12.3.2021, 15:14
Олега Цитата(Rezo @ 12.3.2021, 15:14) Оба испра... 12.3.2021, 16:59
off.open Цитата(Гость_Геннадий_* @ 12.3.2021, 11:0... 12.3.2021, 15:21
ab111 Цитата(off.open @ 12.3.2021, 15:21) Пока ... 12.3.2021, 15:56
off.open Цитата(ab111 @ 12.3.2021, 15:56) По приве... 12.3.2021, 16:14
Ixtim Ролик про ошибки при подключении УЗО
https://www.... 12.3.2021, 17:36
Roman D А ТС-то где? 12.3.2021, 19:25
Rezo Наверное перепуганный пытается понять как у него т... 12.3.2021, 19:40![]() ![]() ![]() |
|