IvanS7
Подскажите пожалуйста. Такая ситуация на объекте:

От ВРУ приходит однофазная линия по 3 категории. Она заходит в ЩР. ОТ ЩР Заказчик хочет, чтобы к электроприемнику пошли 2 взаиморезервируемые линии. Одна чисто от автомата (от сети), другая от ИБП.

Существует ли такой контроллер, в который заходит 2 линии и выходит 2 линии. И в случае например выхода из строя 1 кабеля, либо автомата, либо самого ЩР, питание автоматически переключалось на вторую выходную линию с ИБП? Т.е. получается принцип АВР, но для контроля выходного питания.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Shura_with_KINEF
Хитрый какой-то электроприёмник, с двумя независимыми питаниями?
Что вы подразумеваете под контролем выходного питания? Лампочку индикации или от английского control - управление, только не понятно, чем управлять. У вас и так две линии питания одна напрямую, вторая через ИБП, идут каждая на свой вход питания. "Контоллер" то зачем?
Или на электроприёмник всегда должно приходить два питания, даже если одно питание отключилось, отгорело и пр.?
IvanS7
На приёмник всегда будет приходить 2 кабельные линии. Одна будет под напряжением, вторая нет. В случае отгорания, обрыва первой кабельной линии (идущей не через ИБП), контроллер переключается на резервную линию и уже вторая линия будет под напряжением + будет работать какое-то время от ИБП, в случае аварии в самом ЩР.
Такая схема вообще реальна?
off.open
Цитата(IvanS7 @ 9.2.2021, 17:56) *
Такая схема вообще реальна?
Любая схема реальна ... если ТУ понятна. icon_sad.gif
Shura_with_KINEF
А сейчас не понятна. Что за электроприёмник с двумя независимыми питаниями, которые обеспечивают ему работоспособность при питании с одного, любого ввода? Если так, то к чему "контроллеры"? Электроприёмник сам разберётся.
с2н5он
Цитата(IvanS7 @ 9.2.2021, 16:56) *
контроллер переключается на резервную линию

а если отгорит в отмеченных местах - что должно быть?
off.open
Цитата(IvanS7 @ 9.2.2021, 17:56) *
Такая схема вообще реальна?
Вам, наверно, простое реле выбора фаз сойдет.
Это такой приборчик, сравнивает разные фазы (в Вашем случае входы) и переключает нагрузку к той, которая ему "понравилась".
Какую любить лучше ... Вы приборчику и объясните, в настройках. icon_biggrin.gif
с2н5он
на выходе, если правильно понял, д.б. две "фазы"/разделённая фаза
IvanS7
Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.2.2021, 16:30) *
Хитрый какой-то электроприёмник, с двумя независимыми питаниями?
Что вы подразумеваете под контролем выходного питания? Лампочку индикации или от английского control - управление, только не понятно, чем управлять. У вас и так две линии питания одна напрямую, вторая через ИБП, идут каждая на свой вход питания. "Контоллер" то зачем?
Или на электроприёмник всегда должно приходить два питания, даже если одно питание отключилось, отгорело и пр.?

В том то и дело, что электроприёмник самый обычный, допустим шкаф управления освещением на периметре. Внутри находятся 2 клеммы питания, с которых провод отходит на вводной автомат.
Первая кабельная линия ВСЕГДА находится под напряжением и питает шкаф. Вторая находится в резерве и в "ожидании". Контроллер нужен именно затем, чтобы "следить" за тем, что первая линия под напряжением, если напряжение пропадает, или происходи обрыв на линии, изза чего падает нагрузка, т.е. электроприемник уже не подключен, то эта линия отключается контроллером и переключается на вторую, резервную, которая целая.


Цитата(Shura_with_KINEF @ 9.2.2021, 17:10) *
А сейчас не понятна. Что за электроприёмник с двумя независимыми питаниями, которые обеспечивают ему работоспособность при питании с одного, любого ввода? Если так, то к чему "контроллеры"? Электроприёмник сам разберётся.

Электроприемник самый обычный. Он не разберется. Описал выше.

Цитата(с2н5он @ 9.2.2021, 18:00) *
а если отгорит в отмеченных местах - что должно быть?

Это аварийная ситуация. Тут уже никакой контроллер не подходит.

Цитата(off.open @ 9.2.2021, 20:02) *
Вам, наверно, простое реле выбора фаз сойдет.
Это такой приборчик, сравнивает разные фазы (в Вашем случае входы) и переключает нагрузку к той, которая ему "понравилась".
Какую любить лучше ... Вы приборчику и объясните, в настройках. icon_biggrin.gif

Вариант хороший, если бы одно но. Реле контроля фаз предполагает подвод одного трехфазного кабеля и одного кабеля на выходе. Тут ситуация другая. Кабеля подходит 2 и выходит 2, причем под напряжением находится постоянно только один их них.

Цитата(с2н5он @ 10.2.2021, 0:58) *
на выходе, если правильно понял, д.б. две "фазы"/разделённая фаза

На выходе будет 2 кабеля, они могут быть как и однофазными, так и трёхфазными.


Примерный алгоритм работы такой схемы можно представить при использовании переключателя нагрузки например "LAS 100 3р CO "1-0-2". Но проблема в том, что это организуется в ручном режиме, а надо в автоматическом.
Костян челябинский
Слово АВР вам знакомо?
IvanS7
Цитата(Костян челябинский @ 10.2.2021, 8:27) *
Слово АВР вам знакомо?

Конечно знакомо, только АВР не умеет контролировать наличие ВЫХОДНОГО напряжение, а умеет переключаться между входными линиями питания. Перед каждым потребителем в линии, если например на периметре будет несколько шкафов управления, ставить по АВР нет никакой возможности.
Shura_with_KINEF
У вас не может быть ни какого переключения между "выходными линиями питания" поскольку они сединены вместе на двух клеммах обычного электроприёмника, с ваших же слов, получается, что нечего здесь контролировать на обеих линиях между "контроллером" и электроприёмником всегда будеn напряжение пока есть нпряжение хотя бы на одной линии перед "контроллером". Если произойдёт замыкание в одной из линий от щита до электроприёмника, то отрубятся автоматы, защищающие обе линии. К чему весь этот огород, вообще не понятно. Возьмите схему включения ИБП с байпасом из его же руководства по эксплуатации и классический АВР.
Если у заказчика бредовая идея тащить две линии до "электроприёмника" АВР нужно ставить на электроприёмнике или внутри него. Вот и будут две входящих линии развязанные АВРом на один набор клемм "электроприёмника".
sasha4312
Цитата(IvanS7 @ 10.2.2021, 8:34) *
Конечно знакомо, только АВР не умеет контролировать наличие ВЫХОДНОГО напряжение,

Кто это Вам сказал?
АВР при пропадании напряжения на основной линии, переключит питание потребителей на ИБП.
А вторая линия, у Вас, правильней было-бы ее назвать линией питания ИБП.

Если Вам не нравится название АВР, поставьте пару мощных контакторов, и реле напряжения на первую линию, которое будет управлять переключением контакторов, в принципе, тот-же АВР.
А Ваш байпас, это вообще нонсенс, если, конечно, в Вашем электро-приемнике нет внутреннего АВРа! Тогда для контроля достаточно двух реле напряжения.
И вообще, насколько я знаком с ИБП, Вашу основную линию вообще можно выкинуть из схемы без всяких последствий. ИБП обычно имеют внутри себя АВР, переключающий питание с входной линии ИБП на питание от аккумуляторов.
с2н5он
Цитата(IvanS7 @ 10.2.2021, 8:34) *
контролировать наличие ВЫХОДНОГО напряжение

поставьте СМС розетки и будет вам счастье или поставьте сирену
Цитата(sasha4312 @ 10.2.2021, 10:20) *
Если Вам не нравится название АВР
АВР, насколько знаю. в базовом варианте не передает сигнал о наличии/отсутствии напряжения
sasha4312
Цитата(с2н5он @ 10.2.2021, 10:23) *
АВР, насколько знаю. в базовом варианте не передает сигнал о наличии/отсутствии напряжения

Если не передает, это легко поправимо! Кусок провода и лампочка, ну или еще что-то! Было-бы куда и зачем!
с2н5он
лампочка перегорела/не увидели
220 на поджопник, другое дело
off.open
Цитата(IvanS7 @ 10.2.2021, 9:14) *
Вариант хороший, если бы одно но. Реле контроля фаз предполагает подвод одного трехфазного кабеля и одного кабеля на выходе. Тут ситуация другая. Кабеля подходит 2 и выходит 2, причем под напряжением находится постоянно только один их них.
Мде ... сдаюсь ... до меня не "доходит" задание ... особенно в части, приемник с двумя вводами, от разных источников - замкнутые напрямую. icon_biggrin.gif
с2н5он
как это замкнутые, если второй стоит без напряжения?
off.open
Цитата(с2н5он @ 10.2.2021, 16:24) *
как это замкнутые, если второй стоит без напряжения?
Гм ... вопросик.
А как тогда, конечный потребитель, использует второй ввод ... когда в первом "авария"?
Может потребитель типа такого ...
с2н5он
это к ТС, чёто он сильно мудрёное хочет или хотит
Rezo
"IvanS7"!
В Вашем описании задачи некорректно условие.
Либо Вы неправильно поняли, неправильно донесли здесь, либо Ваш заказчик даёт Вам нелогические "хотелки".
Цитата
На приёмник всегда будет приходить 2 кабельные линии. Одна будет под напряжением, вторая нет. В случае отгорания, обрыва первой кабельной линии (идущей не через ИБП), контроллер переключается на резервную линию и уже вторая линия будет под напряжением + будет работать какое-то время от ИБП, в случае аварии в самом ЩР.
Такая схема вообще реальна?
Реальна, но непонятна - зачем одну линию "двоить", чтобы потом опять сделать (в аварийном режиме) выборку?
А если сразу сделать выборку с помощью АВР?
Если нужна автономная 2-х канальная запитка, так это можете сразу отмести.
В чём смысл? Что недоговариваете?
Цитата(с2н5он)
...чёто он сильно мудрёное хочет или хотит
Не он - заказчик!
Встречались мне такие, когда организация эл.снабжения объекта требует 2-ю категорию, а у него в наличии 3-я.
На некотором расстоянии делается нечто подобное (из одной делается две линии) , а в ГРЩ видится как 2 категория надёжности.
При проверке с переходом на взаиморезервирование, действительно видно, что всё перевелось.
По рукам и "бабки" поделили..... lu.gif
Олега
Цитата(IvanS7 @ 9.2.2021, 13:21) *
От ВРУ приходит однофазная линия по 3 категории. Она заходит в ЩР.


Цитата(IvanS7 @ 10.2.2021, 8:14) *
На выходе будет 2 кабеля, они могут быть как и однофазными, так и трёхфазными.

Это как получится..
Олега
Цитата(Rezo @ 10.2.2021, 19:16) *
На некотором расстоянии делается нечто подобное (из одной делается две линии) , а в ГРЩ видится как 2 категория надёжности.
Только видится ?


Цитата(Rezo @ 10.2.2021, 19:16) *
"IvanS7"!
непонятна - зачем одну линию "двоить", чтобы потом опять сделать (в аварийном режиме) выборку?
Так делают, если ИБП невозможно установить непосредственно около категорийного ЭП.
Rezo
Цитата
Только видится ?
Так преподносится и так видится (если удалось так приподнести).
Цитата
Так делают, если ИБП невозможно установить непосредственно около категорийного ЭП.
Нам это неизвестно. А ещё некоторые считают, что это будет резервная линия со своим резервным ИП.
Можно предполагать, что угодно не имея тех.задания (в любом виде) заказчика.
Олега
Цитата(Rezo @ 11.2.2021, 18:27) *
Так преподносится и так видится (если удалось так приподнести.
Вы считаете, что это НЕ 2-я категория надежности ? Да или Нет ?


Цитата(Rezo @ 11.2.2021, 18:27) *
Нам это неизвестно.
Разумеется, я привел вероятную причину так делать, для понимания.


Цитата(Rezo @ 11.2.2021, 18:27) *
А ещё некоторые считают, что это будет резервная линия со своим резервным ИП.
Зря считают ? Да или Нет ?
Rezo
Так.... очередное "веселье" начинается - "экзаменатор" тут как тут! writer.gif
Цитата(Олега)
Цитата(Rezo @ 11.2.2021, 18:27) *
А ещё некоторые считают, что это будет резервная линия со своим резервным ИП.


Зря считают ? Да или Нет ?
А нам разве известно, что имеет ввиду заказчик?
Относительно чего?
Если относительно ИП ТП - это одно, а если относительно ИБП - это конечно же совершенно другое.
Цитата(Олега)
Цитата(Rezo @ 11.2.2021, 18:27) *
Так преподносится и так видится (если удалось так приподнести.


Вы считаете, что это НЕ 2-я категория надежности ? Да или Нет ?
По отношению к чему - Вы знаете назначение объекта электроприёмника?
А если объект должны соответствовать специальным или особым требованиям?
Всё относительно и реальность знает только заказчик!
По факту - это одно, а по требованиям - это другое.
Цитата(IvanS7)
От ВРУ приходит однофазная линия по 3 категории.
Вам же русским понятным языком автор указал категорию - что ещё нужно?
Совсем теряюсь в догадках необходимости Вашего вопроса.
Организация 2-й категории?
Автор ставил вопрос в таком контексте?
Автор что-либо говорил о режиме работы автономного ИП (ИБП)?
А ведь это важно, т.к. входит в организацию системы резервного ИП, что в свою очередь может отнести к той или иной категории надёжности.
Но если ответить принципиально , то на основе имеющихся данных, автор своим условием "зарубил" возможность 2-й категории напрочь!
gomed12
Цитата(IvanS7 @ 9.2.2021, 13:21) *
На приёмник всегда будет приходить 2 кабельные линии. Одна будет под напряжением, вторая нет. В случае отгорания, обрыва первой кабельной линии (идущей не через ИБП), контроллер переключается на резервную линию и уже вторая линия будет под напряжением + будет работать какое-то время от ИБП, в случае аварии в самом ЩР.
Такая схема вообще реальна?

Схожая проблема была в соседней ветке с генератором.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Что касается категории надежности, если ИБП позволяет выдавать нормированную для 3 категории накопленной энергии, то относительно автоматов, эта система электроснабжения обеспечить эл.приемник по 1 категории.
IvanS7
Цитата(gomed12 @ 12.2.2021, 1:55) *
Схожая проблема была в соседней ветке с генератором.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Что касается категории надежности, если ИБП позволяет выдавать нормированную для 3 категории накопленной энергии, то относительно автоматов, эта система электроснабжения обеспечить эл.приемник по 1 категории.

Добрый день! А можете дать ссылочку на данную тему с генератором? Уж больно любопытная схема получается.

Спасибо!
Олега
Цитата(Rezo @ 12.2.2021, 0:42) *
Относительно чего?
Если относительно ИП ТП - это одно, а если относительно ИБП - это конечно же совершенно другое.По отношению к чему - Вы знаете назначение объекта электроприёмника?
Странные относительности.. Разумеется "резервная линия со своим резервным ИП" - это относительно сетевой линии.
Ответьте коротко и ясно.
Назначение объекта - уже другой вопрос.


Цитата(Rezo @ 12.2.2021, 0:42) *
Вы знаете назначение объекта электроприёмника?
А если объект должны соответствовать специальным или особым требованиям?
Всё относительно и реальность знает только заказчик!
По факту - это одно, а по требованиям - это другое.Вам же русским понятным языком автор указал категорию - что ещё нужно?
И снова словесный туман ))
Есть четкие критерии соответствия категории надежности. Вам задан вопрос о соответствии схемы 2-й категории. Да или Нет ?
Вас никто не просил проверять автора (и заказчика), правильно ли им выбрана категория


Цитата(Rezo @ 12.2.2021, 0:42) *
Вам же русским понятным языком автор указал категорию - что ещё нужно?
Совсем теряюсь в догадках необходимости Вашего вопроса.
Да, без участия ИБП сетевая линия обеспечивает 3 категорию (сетевая организация обеспечивает один ИП и одну питающую линию. Автору нужно повысить надежность электроснабжения ЭП, по заданию заказчика ("Категория электроприемников по надежности электроснабжения может быть повышена по заданию заказчика."). При наличии ИБП и отдельной линии питания от него автор повышает категорию до 2-й при ручном переключении и до 1-й при автоматическом.
Повторю вопрос: СХЕМА автора соответствует требованиям для 2-й (как минимум) категории надежности ? ДА или НЕТ ?
с2н5он
Цитата(Олега @ 12.2.2021, 9:01) *
Автору нужно повысить надежность электроснабжения ЭП
вроде как ТС об этом не говорил, про резерв, да, про надёжность не увидел
off.open
Цитата(с2н5он @ 12.2.2021, 9:24) *
вроде как ТС об этом не говорил, про резерв, да, про надёжность не увидел
И самое интересное ... и не будет говорить, хоть и присутствует уже полчаса. icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(IvanS7 @ 9.2.2021, 13:21) *
От ВРУ приходит однофазная линия по 3 категории. Она заходит в ЩР. ОТ ЩР Заказчик хочет, чтобы к электроприемнику пошли 2 взаиморезервируемые линии. Одна чисто от автомата (от сети), другая от ИБП.
А Rezo высказал сомнение, что такая схема автора соответствует 2 категории.
Цитата(Rezo @ 10.2.2021, 19:16) *
На некотором расстоянии делается нечто подобное (из одной делается две линии) , а в ГРЩ видится как 2 категория надёжности...
По рукам и "бабки" поделили..... lu.gif
Отсюда возник вопрос. Без выяснения, какая минимальная категория требуется заказчику.
Rezo
Цитата(Олега)
Ответьте коротко и ясно.
Назначение объекта - уже другой вопрос.
Отвечать не на что, назначение объекта совсем не другой вопрос. От этого в т.ч. зависит какая нормативка на него действует - или всё на белом свете под одну гребёнку?
А допросы здесь не уместны.
Цитата(Олега)
Вас никто не просил проверять автора (и заказчика), правильно ли им выбрана категория
А Вас кто-то просил выбрать категорию?
Это Ваша идея навязывать другую категорию.
Цитата(Олега)
"Категория электроприемников по надежности электроснабжения может быть повышена по заданию заказчика."
А кто против этого?
Цитата(Олега)
Автору нужно повысить надежность электроснабжения ЭП, по заданию заказчика
Это Вы так решили? Автор так вопрос не ставил и тех.задание мы не знаем.
Цитата(Олега)
Повторю вопрос: СХЕМА автора соответствует требованиям для 2-й (как минимум) категории надежности ? ДА или НЕТ ?
В схеме автора только вопрос о существовании устройства контроля линий!
Опять за всех решаем единолично?
Цитата(Олега)
При наличии ИБП и отдельной линии питания от него автор повышает категорию до 2-й при ручном переключении и до 1-й при автоматическом....Rezo высказал сомнение, что такая схема автора соответствует 2 категории..
Да? И это при алгоритме работы ИБП с логикой "И-НЕ" (по условию автора)?
"Круто"!
И это при условии неполной взаиморезервируемости (условие автора)?
"Круто"!
Всё это и так просто допускает реальная 2-я категория?
Цитата
Заказчик хочет, чтобы к электроприемнику пошли 2 взаиморезервируемые линии.
Вот именно - линии! А 2-ю категорию заказчик не требовал.
Олега
Цитата(off.open @ 12.2.2021, 10:01) *
И самое интересное ... и не будет говорить..
Так вопрос я не ему задал, а Rezo, после его реплики. Чисто теоретический icon_biggrin.gif
IvanS7
Цитата(Олега @ 12.2.2021, 10:09) *
Так вопрос я не ему задал, а Rezo, после его реплики. Чисто теоретический icon_biggrin.gif

Это правда. Я читаю все ответы, но пока конкретных вопросов лично ко мне не увидел, либо пропустил, за что прошу прощения.
Rezo
Цитата(Олега)
Чисто теоретический
А он был?
Или всё же объясните Ваше утверждение, что у автора 2-я категория?
Олега
Цитата(Rezo @ 12.2.2021, 10:31) *
А он был?
Или всё же объясните Ваше утверждение, что у автора 2-я категория?
А как же. Вопрос звучит с #23.
В отличии от вас я утверждаю, что схема автора соответствует требованиям на 2 категорию. И нигде не утверждал, что ему 2 категория необходима по нормативам, не придумывайте.
с2н5он
Цитата(Олега @ 12.2.2021, 10:56) *
А как же. Вопрос звучит с #23
на него было отвечено
Shura_with_KINEF
Цитата(Олега @ 12.2.2021, 10:56) *
В отличии от вас я утверждаю, что схема автора соответствует требованиям на 2 категорию.

При всех ухищрениях автора с "двумя линиями" с ИБП и АВР создать видимо I категорию, это всё равно остаётся 3-я категория. Поскольку не выполняются требования ни к I, ни ко II категории,
- во-первых п.п. 1.2.19 и 1.2.20 ПУЭ(первый абзац) - питание электроприёмников в нормальных условиях должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источноков;
- во вторых ИБП не может выполнять роль второго источника физически, поскольку не обеспечит непрерывность питания электроприёмников на время перерыва электроснабжения до суток, что допускает III категория основного источника.

ЗЫ: Ростехнадзор не раз возвращал проекты на доработку, где в "качестве второго независимого ввода" были аккумуляторы. Даже для систем охраны и противопожаной сигнализации.
с2н5он
Цитата(off.open @ 12.2.2021, 10:01) *
хоть и присутствует уже полчаса. icon_biggrin.gif
попкорном запасся, наблюдает


Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.2.2021, 11:27) *
во вторых ИБП не может выполнять роль второго источника физически, поскольку не обеспечит непрерывность питания электроприёмников на время перерыва электроснабжения до суток
деньги есть, можно и на месяц обеспечить, взять например такую батарейку
Олега
Цитата(с2н5он @ 12.2.2021, 11:20) *
на него было отвечено
Назовите место.


Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.2.2021, 11:27) *
- во-первых п.п. 1.2.19 и 1.2.20 ПУЭ(первый абзац) - питание электроприёмников в нормальных условиях должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых источноков;
ЗЫ: Ростехнадзор не раз возвращал проекты на доработку, где в "качестве второго независимого ввода" были аккумуляторы. Даже для систем охраны и противопожаной сигнализации.
На каком основании возвращает ? Из п. 1.2.19 никто аккумуляторы покуда не вычеркивал.


Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.2.2021, 11:27) *
- во вторых ИБП не может выполнять роль второго источника физически, поскольку не обеспечит непрерывность питания электроприёмников на время перерыва электроснабжения до суток, что допускает III категория основного источника.
Это смотря какой ИБП и какой ЭП.
Где написано, что резервный ИП обязан работать именно сутки ?
off.open
Цитата(Rezo @ 10.2.2021, 19:16) *
"IvanS7"!
В Вашем описании задачи некорректно условие.
Либо Вы неправильно поняли, неправильно донесли здесь, либо Ваш заказчик даёт Вам нелогические "хотелки".Реальна, но непонятна - зачем одну линию "двоить", чтобы потом опять сделать (в аварийном режиме) выборку?
В чём смысл?
Цитата(IvanS7 @ 12.2.2021, 10:27) *
Я читаю все ответы, но пока конкретных вопросов лично ко мне не увидел, либо пропустил, за что прошу прощения.
Могет быть и простим, если ответишь на "конкретный вопрос ко мне"(с).
А пока что бла-бла-бла. icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(Rezo @ 12.2.2021, 10:01) *
А Вас кто-то просил выбрать категорию?
Это Ваша идея навязывать другую категорию.
Еще раз. Ни в каком месте я категорию автору не выбирал и не навязывал. Я вообще в его сторону не дышал.
Вопрос в #23 относился (в комплекте с цитаткой) в последнему абзацу #21. Оставьте свои придумки !


Цитата(Олега)
Автору нужно повысить надежность электроснабжения ЭП, по заданию заказчика

Цитата(Rezo @ 12.2.2021, 10:01) *
Вы так решили? Автор так вопрос не ставил и тех.задание мы не знаем.
Считаете, что надежность при использовании ИБП и второй линии (от него) понизилась ? icon_biggrin.gif
Shura_with_KINEF
Цитата(Олега @ 12.2.2021, 12:17) *
На каком основании возвращает ? Из п. 1.2.19 никто аккумуляторы покуда не вычеркивал.

Пункты по памяти писал, не "в нормальных условиях", а " в нормальном режиме", т.е. потребитель(электроприёмники) должен получать питание от двух источников, а в аварийном режиме от одного. Здесь этого нет. Аккумуляторы (ИБП) начинают питать электроприёмник, только при отключении основного.
Замечу: отключения, а не замыкания (аварии) в линии от источника до "таинственного" электроприёмника с одним входом для питания, а следовательно "второй" источник (ИБП) так же отключится по замыканию в первой линии. Выше об этом уже писал. icon_biggrin.gif

Цитата(Олега @ 12.2.2021, 12:17) *
Это смотря какой ИБП и какой ЭП. Где написано, что резервный ИП обязан работать именно сутки ?
Да там же. Что такое III категория электроснабжения? Перерыв до суток. Значит ИБП должен работать дольше суток, т.к. со временем потеря ёмкости, перегрев инвертора и пр.

Согласен с Rezo, такая схема нужна только пустить пыль в глаза дураку-проверяющему. А если не на дурака нарвутся? А деньги на нормальный второй ввод уже попилены. icon_biggrin.gif
Олега
Цитата(Олега)
Повторю вопрос: СХЕМА автора соответствует требованиям для 2-й (как минимум) категории надежности ? ДА или НЕТ ?

Цитата(Rezo @ 12.2.2021, 10:01) *
В схеме автора только вопрос о существовании устройства контроля линий!
Опять за всех решаем единолично?
Вопрос о наличии устройства контроля не определяющий для использования приведенной схемы для 2 категории, в соотв. с ПУЭ.
Еще раз. Никаких решений автору не предлагалось, это ваши фантазии. Вопрос вам задавался по последнему абзацу #21.


Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.2.2021, 12:41) *
Пункты по памяти писал, не "в нормальных условиях", а " в нормальном режиме", т.е. потребитель(электроприёмники) должен получать питание от двух источников, а в аварийном режиме от одного. Здесь этого нет. Аккумуляторы (ИБП) начинают питать электроприёмник, только при отключении основного.
Пропорция питания не указана, а значит достаточно пару лампочек задействовать.


Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.2.2021, 12:41) *
отключения, а не замыкания (аварии) в линии от источника до "таинственного" электроприёмника с одним входом для питания, а следовательно "второй" источник (ИБП) так же отключится по замыканию в первой линии.
Ну. это ежику понятно.. icon_biggrin.gif Даже если от двух электростанций запитать, то же самое будет.
Должна быть переключалка в ЭП. В тех же ЩУВ два клеммника для транзита, а в ЩУСДУ организован АВР.


Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.2.2021, 12:41) *
Да там же. Что такое III категория электроснабжения? Перерыв до суток. Значит ИБП должен работать дольше суток..
Я тоже по-памяти.. но помнится резерв обеспечивает питание на время завершения процесса, эвакуации.. При чем тут категория при единственном вводе ?
Shura_with_KINEF
Цитата(Олега @ 12.2.2021, 12:58) *
Я тоже по-памяти.. но помнится резерв обеспечивает питание на время завершения процесса, эвакуации.. При чем тут категория при единственном вводе ?

Так о том и речь, что схема "контроля" с двумя линиями бредовая с первой страницы, а все VIPы гадают и придумывают: - А для чего весь этот компот нужен? Наверно для первой категории, для второй, для виртуального дурака-проверяющего или дурака-хозяина, которые, увидев два кабеля в одном клемнике и ИБП: - Да питание первая особая icon_biggrin.gif

Ну а "эвакуация" это из Правил противопожарного режима, а "процесс" это назначение ИБП: завершить работу компьютера, без взрывов и аварий отключить технологическую установку, или не дать прерваться процессу, пока вместо потерянного основного питания, запустится резервный автономный генератор. icon_biggrin.gif
IvanS7
Цитата(off.open @ 12.2.2021, 12:22) *
Могет быть и простим, если ответишь на "конкретный вопрос ко мне"(с).
А пока что бла-бла-бла. icon_biggrin.gif

Это желание заказчика, как до меня пытались донести это нужно затем, чтобы при выходе из строя одного потребителя в линии, подключенных последовательно, не выходила из строя вся последующая цепь. Вариант с отводами от одной магистрали предложен был, но был принят скептически, поэтому вариант с двумя линиями остается.
Костян челябинский
Что значит потребители, включённые последовательно? Как выход из строя одного потребителя может повлиять на другие?

Вы вообще кто в этом процессе?

И вот еще что. Если ответ нужен ВАМ, а не нам, то потрудитесь отвечать на вопросы оперативно и конкретно. Желательно со схемами и прочими пояснениями.
Олега
Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.2.2021, 13:21) *
Так о том и речь, что схема "контроля" с двумя линиями бредовая с первой страницы, а все VIPы гадают и придумывают: ...
Еще раз. Никакого отношения к обсуждению схемы контроля и категории не имел, не состоял, не участвовал.. icon_smile.gif И категорию объекту не навяливал.
К Rezo был вопрос только по #21.


Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.2.2021, 13:21) *
Ну а "эвакуация" это из Правил противопожарного режима, а "процесс" это назначение ИБП: завершить работу компьютера, без взрывов и аварий отключить технологическую установку, или не дать прерваться процессу, пока вместо потерянного основного питания, запустится резервный автономный генератор.
Это если он необходим. Может в офисе тока комки по-отключать надо. Ни к чему там сутки.
off.open
Цитата(IvanS7 @ 12.2.2021, 13:28) *
Это желание заказчика, как до меня пытались донести это нужно затем, чтобы при выходе из строя одного потребителя в линии, подключенных последовательно, не выходила из строя вся последующая цепь.
Вы хоть понимаете, что сами написали? Как может ... функционировать последовательная цепь, если хоть один элемент, этой цепи, выйдет из строя?! icon_surprised.gif
Цитата
Вариант с отводами от одной магистрали предложен был, но был принят скептически, поэтому вариант с двумя линиями остается.
Каким боком, это, относится к последовательной цепи?