Подскажите пожалуйста. Такая ситуация на объекте:
От ВРУ приходит однофазная линия по 3 категории. Она заходит в ЩР. ОТ ЩР Заказчик хочет, чтобы к электроприемнику пошли 2 взаиморезервируемые линии. Одна чисто от автомата (от сети), другая от ИБП. Существует ли такой контроллер, в который заходит 2 линии и выходит 2 линии. И в случае например выхода из строя 1 кабеля, либо автомата, либо самого ЩР, питание автоматически переключалось на вторую выходную линию с ИБП? Т.е. получается принцип АВР, но для контроля выходного питания. |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3171 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Хитрый какой-то электроприёмник, с двумя независимыми питаниями?
Что вы подразумеваете под контролем выходного питания? Лампочку индикации или от английского control - управление, только не понятно, чем управлять. У вас и так две линии питания одна напрямую, вторая через ИБП, идут каждая на свой вход питания. "Контоллер" то зачем? Или на электроприёмник всегда должно приходить два питания, даже если одно питание отключилось, отгорело и пр.? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 ![]() |
На приёмник всегда будет приходить 2 кабельные линии. Одна будет под напряжением, вторая нет. В случае отгорания, обрыва первой кабельной линии (идущей не через ИБП), контроллер переключается на резервную линию и уже вторая линия будет под напряжением + будет работать какое-то время от ИБП, в случае аварии в самом ЩР.
Такая схема вообще реальна? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3171 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
А сейчас не понятна. Что за электроприёмник с двумя независимыми питаниями, которые обеспечивают ему работоспособность при питании с одного, любого ввода? Если так, то к чему "контроллеры"? Электроприёмник сам разберётся.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
контроллер переключается на резервную линию а если отгорит в отмеченных местах - что должно быть? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Такая схема вообще реальна? Вам, наверно, простое реле выбора фаз сойдет. Это такой приборчик, сравнивает разные фазы (в Вашем случае входы) и переключает нагрузку к той, которая ему "понравилась". Какую любить лучше ... Вы приборчику и объясните, в настройках. ![]() Сообщение отредактировал off.open - 9.2.2021, 20:11 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
на выходе, если правильно понял, д.б. две "фазы"/разделённая фаза
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 ![]() |
Хитрый какой-то электроприёмник, с двумя независимыми питаниями? Что вы подразумеваете под контролем выходного питания? Лампочку индикации или от английского control - управление, только не понятно, чем управлять. У вас и так две линии питания одна напрямую, вторая через ИБП, идут каждая на свой вход питания. "Контоллер" то зачем? Или на электроприёмник всегда должно приходить два питания, даже если одно питание отключилось, отгорело и пр.? В том то и дело, что электроприёмник самый обычный, допустим шкаф управления освещением на периметре. Внутри находятся 2 клеммы питания, с которых провод отходит на вводной автомат. Первая кабельная линия ВСЕГДА находится под напряжением и питает шкаф. Вторая находится в резерве и в "ожидании". Контроллер нужен именно затем, чтобы "следить" за тем, что первая линия под напряжением, если напряжение пропадает, или происходи обрыв на линии, изза чего падает нагрузка, т.е. электроприемник уже не подключен, то эта линия отключается контроллером и переключается на вторую, резервную, которая целая. А сейчас не понятна. Что за электроприёмник с двумя независимыми питаниями, которые обеспечивают ему работоспособность при питании с одного, любого ввода? Если так, то к чему "контроллеры"? Электроприёмник сам разберётся. Электроприемник самый обычный. Он не разберется. Описал выше. а если отгорит в отмеченных местах - что должно быть? Это аварийная ситуация. Тут уже никакой контроллер не подходит. Вам, наверно, простое реле выбора фаз сойдет. Это такой приборчик, сравнивает разные фазы (в Вашем случае входы) и переключает нагрузку к той, которая ему "понравилась". Какую любить лучше ... Вы приборчику и объясните, в настройках. ![]() Вариант хороший, если бы одно но. Реле контроля фаз предполагает подвод одного трехфазного кабеля и одного кабеля на выходе. Тут ситуация другая. Кабеля подходит 2 и выходит 2, причем под напряжением находится постоянно только один их них. на выходе, если правильно понял, д.б. две "фазы"/разделённая фаза На выходе будет 2 кабеля, они могут быть как и однофазными, так и трёхфазными. Примерный алгоритм работы такой схемы можно представить при использовании переключателя нагрузки например "LAS 100 3р CO "1-0-2". Но проблема в том, что это организуется в ручном режиме, а надо в автоматическом. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Слово АВР вам знакомо?
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 18.3.2014 Из: Пенза Пользователь №: 38632 ![]() |
Слово АВР вам знакомо? Конечно знакомо, только АВР не умеет контролировать наличие ВЫХОДНОГО напряжение, а умеет переключаться между входными линиями питания. Перед каждым потребителем в линии, если например на периметре будет несколько шкафов управления, ставить по АВР нет никакой возможности. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3171 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
У вас не может быть ни какого переключения между "выходными линиями питания" поскольку они сединены вместе на двух клеммах обычного электроприёмника, с ваших же слов, получается, что нечего здесь контролировать на обеих линиях между "контроллером" и электроприёмником всегда будеn напряжение пока есть нпряжение хотя бы на одной линии перед "контроллером". Если произойдёт замыкание в одной из линий от щита до электроприёмника, то отрубятся автоматы, защищающие обе линии. К чему весь этот огород, вообще не понятно. Возьмите схему включения ИБП с байпасом из его же руководства по эксплуатации и классический АВР.
Если у заказчика бредовая идея тащить две линии до "электроприёмника" АВР нужно ставить на электроприёмнике или внутри него. Вот и будут две входящих линии развязанные АВРом на один набор клемм "электроприёмника". -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Конечно знакомо, только АВР не умеет контролировать наличие ВЫХОДНОГО напряжение, Кто это Вам сказал? АВР при пропадании напряжения на основной линии, переключит питание потребителей на ИБП. А вторая линия, у Вас, правильней было-бы ее назвать линией питания ИБП. Если Вам не нравится название АВР, поставьте пару мощных контакторов, и реле напряжения на первую линию, которое будет управлять переключением контакторов, в принципе, тот-же АВР. А Ваш байпас, это вообще нонсенс, если, конечно, в Вашем электро-приемнике нет внутреннего АВРа! Тогда для контроля достаточно двух реле напряжения. И вообще, насколько я знаком с ИБП, Вашу основную линию вообще можно выкинуть из схемы без всяких последствий. ИБП обычно имеют внутри себя АВР, переключающий питание с входной линии ИБП на питание от аккумуляторов. Сообщение отредактировал sasha4312 - 10.2.2021, 10:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
контролировать наличие ВЫХОДНОГО напряжение поставьте СМС розетки и будет вам счастье или поставьте сирену Если Вам не нравится название АВР АВР, насколько знаю. в базовом варианте не передает сигнал о наличии/отсутствии напряжения
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
лампочка перегорела/не увидели
220 на поджопник, другое дело -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Вариант хороший, если бы одно но. Реле контроля фаз предполагает подвод одного трехфазного кабеля и одного кабеля на выходе. Тут ситуация другая. Кабеля подходит 2 и выходит 2, причем под напряжением находится постоянно только один их них. Мде ... сдаюсь ... до меня не "доходит" задание ... особенно в части, приемник с двумя вводами, от разных источников - замкнутые напрямую. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как это замкнутые, если второй стоит без напряжения?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
как это замкнутые, если второй стоит без напряжения? Гм ... вопросик.А как тогда, конечный потребитель, использует второй ввод ... когда в первом "авария"? Может потребитель типа такого ... Сообщение отредактировал off.open - 10.2.2021, 15:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
это к ТС, чёто он сильно мудрёное хочет или хотит
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |