Цитата(Очередной чайник @ 12.10.2020, 13:34)

У меня СУП именно таким проводом сделана, медь, ПВ-1, 6 кв.мм. Такой же и в розетку на ноль.
1. Медь 6 мм2 и подключен к контакту розетки ? бытовой до 16А ?
Я знаю, что в ГОСТ написано о возможности установки заводом дополнительной заземл.клеммы для большего сечения, но не встречал.
2.
Я вам толкую про проводник от этажного щита.
Цитата(Очередной чайник @ 12.10.2020, 13:45)

Отдельное ЗУ отключила.
Вы снова не увидели кому я отвечал, по цитатке ))
Цитата(Очередной чайник @ 12.10.2020, 13:43)

1. Каким образом у меня труба стала "досягаемой"? Я до нее докоснуться одновременно со смесителем могу только если специально.
"Специально" или "непреднамеренно" - это не важно, главное возможность (на кухне) существует. Или
на кухне меньше хочется жить ?
Цитата(Очередной чайник @ 12.10.2020, 13:43)

Случайно я так не раскорячусь (особенно, находясь в ванной - газовая труба на кухне), как и до батарей.
Вы толком скажите, что вас еще беспокоит в ванной комнате, куда вы дотягиваетесь своими руками и вас при этом шарашит ?
И я вам точно укажу, что вы еще должны уравнять..

Перечислять точки пространства с различными потенциалами
вне ванной комнаты нет нужды.
Цитата(Очередной чайник @ 12.10.2020, 13:43)

2. Уже писали, чтобы газовую трубу не трогали.
Я вам этого не писал. Это
Roman D тезис выдвинул (#41).
Этот вопрос в принципе прикладной, поскольку вам из ванны до кухонной части газ.трубы не дотянуться. ))