бьет током в ванной

Олега
сообщение 12.10.2020, 14:48
Сообщение #121


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17873
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Очередной чайник @ 12.10.2020, 14:29) *
В ванной комнате, когда есть на кране потенциал..
Вы точно поиздеваться сюда заглянули. Какая разница, труба в ванную комнату заведена или труба с краном. Это "железяка" (проводящая часть), которую необходимо уравнивать с прочим железом (по правилам). Чего не понятно - спрашивайте есчо.


Цитата(Очередной чайник @ 12.10.2020, 14:29) *
Большое подозрение, что плохой контакт ванны с шиной СУП.
Что еще можно присоветовать, кроме как обеспечить хороший контакт.. icon_confused.gif


Цитата(Очередной чайник @ 12.10.2020, 14:29) *
Я хотела заменить провод, но достать до гайки через ревизионное окошко под ванной никак не могу.
Извините, помочь не смогу - у самого пальцы как сардельки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Очередной чайник_*
сообщение 12.10.2020, 14:59
Сообщение #122





Гости






Цитата(Олега @ 12.10.2020, 14:48) *
Вы точно поиздеваться сюда заглянули. Какая разница, труба в ванную комнату заведена или труба с краном. Это "железяка" (проводящая часть), которую необходимо уравнивать с прочим железом (по правилам). Чего не понятно - спрашивайте есчо.

Издевка пока только от вас. Чего вы к словам цепляетесь? Я уже писала, что к шине подведены отдельные провода от: ввод ХВС в квартиру (остальная труба в стене замурована) - металлическая труба, подвод (сапожок) к смесителю в ванной, ванна, подвод к смесителю на кухню, металлическая мойка на кухне.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.10.2020, 15:22
Сообщение #123


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17873
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Еще раз, "кран, от которого долбит" на какой трубе ?
Цитата(Очередной чайник @ 12.10.2020, 14:59) *
к шине подведены отдельные провода от: ввод ХВС в квартиру (остальная труба в стене замурована) - металлическая труба, подвод (сапожок) к смесителю в ванной, ванна, ..

Замурованное нас не интересует. Ваш смеситель (и труба через сапожок) и ванна подключены медью 6 мм2 к шине ДУП. И при этом вас штормит ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gorshkoff_*
сообщение 12.10.2020, 16:11
Сообщение #124





Гости






Большое всем спасибо. Теперь я знаю, что делать, если меня начнёт бить током от кранов, труб, ванны, раковин... Вешать сопли 6 мм2! Ладно, пусть это будет СУП, ДУП, ДСУП или как там правильно. И зачем трепать себе нервы, устраивая разборки с соседями, да и всякими инстанциями вдобавок?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.10.2020, 16:21
Сообщение #125


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17873
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Gorshkoff @ 12.10.2020, 16:11) *
.. зачем трепать себе нервы, устраивая разборки с соседями, да и всякими инстанциями вдобавок?
Обезопасить себя нужно со всех сторон, с каких смогёшь. Задор и бодрость у многих пропадает после первого фонаря от соседа и ответа из инстации ни о чём.


Цитата(Gorshkoff @ 12.10.2020, 16:11) *
Вешать сопли 6 мм2!
О как, иронично.. А что будет "не сопли" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gorshkoff_*
сообщение 12.10.2020, 16:35
Сообщение #126





Гости






Цитата(Олега @ 12.10.2020, 16:21) *
Обезопасить себя нужно со всех сторон, с каких смогёшь. Задор и бодрость у многих пропадает после первого фонаря от соседа и ответа из инстации ни о чём.

Как ни крути, а саму причину устранять надо, здесь она известна. Не следует быть эгоистом (-кой), пусть других всех убьёт, зато я выживу.

Цитата(Олега @ 12.10.2020, 16:21) *
О как, иронично.. А что будет "не сопли" ?

Сама тема получилась довольно весёлой, так и тянет пошутить. Если СУП предусмотрена проектом, то это как раз не "сопли", она имеется во всём доме, а не в одной квартире и с каким-то там личным заземлителем. Или рабочим нулём в однофазной розетке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.10.2020, 17:15
Сообщение #127


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17873
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Gorshkoff @ 12.10.2020, 16:35) *
Не следует быть эгоистом (-кой), пусть других всех убьёт, зато я выживу
За себя дама не может постоять, не то что за коллектив, которому все по-барабану.


Цитата(Gorshkoff @ 12.10.2020, 16:35) *
Если СУП предусмотрена проектом, то это как раз не "сопли", она имеется во всём доме, а не в одной квартире..
На жаргоне электриков "сопли" - результат криворукого монтажа - провисшая проводка и плохие контакты. Проектирование тут ни при чем. Если для строения проекта нет, то и уравнивание (мера обязательная при использовании автоматического отключения) делать низя ?

Сообщение отредактировал Олега - 12.10.2020, 17:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
элкъ
сообщение 12.10.2020, 17:38
Сообщение #128


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 510
Регистрация: 11.10.2009
Пользователь №: 15829



Цитата(Олега @ 11.10.2020, 21:31) *
Например ?

может не так выразился .. имел ввиду что например есть система работает нормально . проходит время слесари ставят полипропилен электрики перемычки. некоторые жители в своих квартирах тоже что- нибудь "реконструируют". ну а потом и начинаются чудеса icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 12.10.2020, 17:50
Сообщение #129


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Gorshkoff @ 12.10.2020, 16:11) *
Большое всем спасибо. Теперь я знаю, что делать, если меня начнёт бить током от кранов, труб, ванны, раковин... Вешать сопли 6 мм2! Ладно, пусть это будет СУП, ДУП, ДСУП или как там правильно. И зачем трепать себе нервы, устраивая разборки с соседями, да и всякими инстанциями вдобавок?


можете не вешать, но пока будете бодаться с УК, ЖИ, прокуратурой и судами ж..пу придёться мыть в чашке, иначе рискуете быть убитой током в ванне.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gorshkoff_*
сообщение 12.10.2020, 17:58
Сообщение #130





Гости






Цитата(Олега @ 12.10.2020, 17:15) *
Если для строения проекта нет, то и уравнивание (мера обязательная при использовании автоматического отключения) делать низя ?

Можно. Даже желательно. А вот насчёт "обязательности" я бы поспорил. Очевидно, что не у всех сейчас есть эта система, и у подавляющего большинства серьёзных проблем не возникает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gorshkoff_*
сообщение 12.10.2020, 18:02
Сообщение #131





Гости






Цитата(Dimka1 @ 12.10.2020, 17:50) *
иначе рискуете быть убитой током в ванне.

Я не ТС. У меня пока всё в норме. Только обсуждение зашло в тупик, отсюда и возникло желание вмешаться icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 12.10.2020, 19:04
Сообщение #132


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Очередной чайник @ 12.10.2020, 14:29) *
Я просто провод от шины воткнула в розетку туда, где ноль, чтобы проверить, что изменится.

В ванной комнате, когда есть на кране потенциал, ситуация следующая: когда находишься в ванне, пардон за подробности, но поливаться приходится ковшиком из тазика, потому как до крана дотронуться невозможно. Также, даже когда поливаешься (кран закрыт, вода не идет, до него не дотрагиваюсь вообще), если дотронуться до стены или даже до мокрой шторки, то бьет током. Даже если ни до чего не дотрагиваться, но на ногах ранки (после педикюра такое бывает), то по пальцам нехило так прилетает, когда на себя воду льешь.


между ванной и канализационным сливом есть разность потенциалов

Попробуйте любым проводом (можно очень тонкой проволочкой) бросить временную перемычку между металлическим сливом в ванной и краном смесителя, и к СУП, и к нулю. Открыть воду в ванную и пальчиком попробовать щипет или нет. .

Если не щипет, то попробуйте отсоединить от нуля, а затем от СУП и попробовать пальчиком воду снова. Возможно будет достаточно одной перемычки

Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.10.2020, 19:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 12.10.2020, 22:08
Сообщение #133


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1066
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Вероятно на вашем стояке холодной воды стоит проточный водонагреватель и от него появляются токи утечки, раз система без заземления. Пройтись по соседям вверх и вниз и проверить их, отключая. Пусть ремонтируются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.10.2020, 0:01
Сообщение #134


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17873
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimka1 @ 12.10.2020, 19:04) *
между ванной и канализационным сливом есть разность потенциалов
Как раз на это жалоб нет. Жалоба на смеситель (с ним и труба, и мокрая стена могут иметь тот же потенциал)


Цитата(Dimka1 @ 12.10.2020, 19:04) *
Попробуйте любым проводом (можно очень тонкой проволочкой) бросить временную..
Уже давно надо было (той же шестеркой) все по-уравнивать, на постоянно.


Цитата(Gorshkoff @ 12.10.2020, 17:58) *
Можно. Даже желательно. А вот насчёт "обязательности" я бы поспорил.
Поспорьте. Начните с ГОСТ IEC 61140-2012, п.5.2.5 Автоматическое отключение питания.
"Для автоматического отключения питания:
- должна быть обеспечена система защитного уравнивания потенциалов.."

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.10.2020, 1:23
Сообщение #135


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17873
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Gorshkoff @ 12.10.2020, 17:58) *
Очевидно, что не у всех сейчас есть эта система..
Да, не называлось это системой, мерой защиты, по разному исполнялась, в разном объеме.. Но всегда признавалось полезным для организьма. Еще в 6 ПУЭ корыто и трубы в ванной требовалось соединять, обязательно. Собственно что мешает владелице заняться реконструкцией электроустановки в своей квартире и выполнить уравнивание по 7 ПУЭ ? "Правила распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок".

Цитата(Gorshkoff @ 12.10.2020, 17:58) *
... и у подавляющего большинства серьёзных проблем не возникает.
Вам повезло, вы попали как раз к проявлению этой серьезной проблемы. ТС не сильно волнует частота события в мире.


Цитата(Gorshkoff @ 12.10.2020, 18:02) *
обсуждение зашло в тупик, отсюда и возникло желание вмешаться icon_smile.gif
Вмешаться и вывести сирых из тупика ? Хорошее вы дело затеяли. Давненько пора свежесть в тему предвнесть, осмысленность..
И так, что вы хотите предложить ТС от себя ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Очередной чайник_*
сообщение 13.10.2020, 8:04
Сообщение #136





Гости






Цитата(Олега @ 12.10.2020, 15:22) *
Еще раз, "кран, от которого долбит" на какой трубе ?

Замурованное нас не интересует. Ваш смеситель (и труба через сапожок) и ванна подключены медью 6 мм2 к шине ДУП. И при этом вас штормит ?

Именно так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Очередной чайник_*
сообщение 13.10.2020, 8:08
Сообщение #137





Гости






Цитата(-Mike- @ 12.10.2020, 22:08) *
Вероятно на вашем стояке холодной воды стоит проточный водонагреватель и от него появляются токи утечки, раз система без заземления. Пройтись по соседям вверх и вниз и проверить их, отключая. Пусть ремонтируются.

У нас водонагревателей точно нет ни у кого, так как при наличии газовых колонок горячая вода есть всегда.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Очередной чайник_*
сообщение 13.10.2020, 8:17
Сообщение #138





Гости






Цитата(Dimka1 @ 12.10.2020, 19:04) *
между ванной и канализационным сливом есть разность потенциалов

Попробуйте любым проводом (можно очень тонкой проволочкой) бросить временную перемычку между металлическим сливом в ванной и краном смесителя, и к СУП, и к нулю. Открыть воду в ванную и пальчиком попробовать щипет или нет. .

С трудом представляю, как это сделать даже временно, а тем более, постоянно... От металлической решетки на сливе? Больше там металла нет... И в умывальнике тоже так (потому как руки мыть тоже невозможно в ванной. И это не щипет, а шарахает прилично)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 13.10.2020, 9:05
Сообщение #139


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Очередной чайник @ 13.10.2020, 8:17) *
От металлической решетки на сливе?

да, там еще винт есть
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Очередной чайник_*
сообщение 13.10.2020, 9:44
Сообщение #140





Гости






Цитата(Dimka1 @ 13.10.2020, 9:05) *
да, там еще винт есть

Винт есть. Но провода в ванне и в раковине? Ну, как временный вариант, для эксперимента, еще куда не шло, но на постоянку так ведь не сделаешь..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения