Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ответ на возникший вопрос.
На кухне имеется розетка 220В для плиты с кабелем 6 мм2 (на автомате на 40А). Возникла необходимость её перенести - поэтому, был проложен кабель на 6 кв.мм. до нового расположения розетки плиты, а другой его конец был припаян к проводам, где изначально застройщиком была установлена розетка для плиты.
Скажите, пожалуйста, можно ли еще подпаять к этим проводам кабель 2.5 кв.мм. - хочу сделать отдельную розетку для холодильника? Схема ниже. Не будут ли греться этот кабель на 2.5 кв.мм - когда будет включена плита?
А в чем сомнения? Только (!) соединение должно быть надежное .
Костян челябинский
3.7.2020, 6:34
Греться не будет. А как вы собираетесь защитить кабель 2.5 квадратов?
Цитата(Костян челябинский @ 3.7.2020, 6:34)

Греться не будет. А как вы собираетесь защитить кабель 2.5 квадратов?
Спасибо за ответы. По поводу защиты - в розетку, "посажаенная" на кабель сечением 2.5, будет воткнута узо розетка на 16А, а уже в нее вилка от холодильника.
Сейчас беспокоит в большей степени другой вопрос - еще раз уточню по схеме, там где ранее располагалась розетки плиты, были подпаяны 2 кабеля один сечением 6 кв.мм и он проложен до нового места розетки для плиты (длина получилась 2.5 метра), а другой подпаянный кабель сечением 2.5 кв.мм длиной где-то 30 см. на нем была сделана розетка для холодильника. Автомат на линию кабеля для плиты стоит от застройщика на 40А. Вот думаю - если вдруг когда-нибудь коротнет электр. плита, то автомат вырубится только когда ток возрастет до 40А - для кабеля сечением 6 кв.мм это проблем не вызовет, а вот кабель сечением 2.5 кв.мм не поплавиться ли?
Стоит ли переделывать так: (гемморно) - придется расковырять штукатурку отпаять кабель сечением 2.5 вместо него припаять кабель сечением 6 кв.мм дальше поставить клеммную силовую коробку завести туда этот кабель и от него уже вывести кабель на 4 кв.мм к накладной розетке
УЗО не кабель защищает. И если коротнёт плита, то, чтобы быстро сработал автомат, ток должен быть больше 200 А - это очень большой ток. Если например замкнёт холодильник с недостаточным током к. з., то вероятен пожар.
Цитата(Инк @ 3.7.2020, 11:24)

УЗО не кабель защищает. И если коротнёт плита, то, чтобы быстро сработал автомат, ток должен быть больше 200 А - это очень большой ток. Если например замкнёт холодильник с недостаточным током к. з., то вероятен пожар.
Спасибо. Извините, на всякий случай уточню наглядной схемой (см.ниже) - правильно понимаю, что в случае КЗ в плите, это не приведет к нагреву кабеля сечением 2.5?
2. Скажите, пожалуйста, как простым способом защитить от перегрева кабель на 2.5 мм? Может вместо обычной какую-то хитрую розетку поставить уже с предохранителем или автоматом? Еще, наверное, можно поставить обычную розетку, в нее всунуть хитрую розетку с предохранителем (
например, эту), а уже в нее всовывать вилку потребителя (правда дорого стоит)? можно ли так?
Может есть какие-то другие простые и дешевые решения?
Короткое замыкание (и перегруз) в плите или в цепи к ней ни каким образом не скажется на нагреве проводника 2,5 мм2.
Розетка с УЗО (по ссылке) не содержит защиты от тока короткого замыкания и от тока перегрузки.
Решение - установка бокса с автоматом (достаточно 4 - 6А, или с диф.автоматом).
Цитата(Олега @ 3.7.2020, 12:27)

Короткое замыкание (и перегруз) в плите или в цепи к ней ни каким образом не скажется на нагреве проводника 2,5 мм2.
Спасибо. Мне почему-то казалось, что если 6 и 2.5 спаяны между собой - то что происходит в кабеле 6 отражается и на кабели 2.5 и наоборот. Еще раз спасибо.
Подскажите,пожалуйста, как в этой схеме можно защитить кабель на 2.5 мм2? Вот нашел розетку переходник Robiton УЗО-1.
Защитит ли подобная розетка наш кабель 2.5 кв.мм? т.е. кабель 2.5 сажаем на обычную розетку, затем в обычную суем розетку УЗО по ссылке , а потребителя уже в эту розетку УЗО
Ещё раз, УЗО не предназначен для защиты кабеля от сверхтоков (КЗ и перегруза)
Цитата(Олега @ 3.7.2020, 12:41)

Ещё раз, УЗО не предназначен для защиты кабеля от сверхтоков (КЗ и перегруза)
Ок, а есть ли такие розетки-переходники, которые как раз-то содержат автомат, для защиты кабеля от перегруза?
Кстати, а если подключить к обычной розетке с кабелем 2.5 сетевой фильтр на 16А, а уже потребителей (тот же холодильник) подключать к сетевому фильтру. В сетевых фильтрах, по-моему, уже стоят предохранители, на случай замыканий и перегрузки?
Электромонтёр
3.7.2020, 13:07
Нет не стоят.Или стоят но в дорогих моделях.Поставьте вместо вашего УЗО дифавтомат но тогда всё равно участок от спайки до дифа остаётся без защиты.
Цитата(Электромонтёр @ 3.7.2020, 13:07)

Поставьте вместо вашего УЗО дифавтомат
дифатомат - по виду подобный что в щитке стоят - если да, то проблемно его закрепить в том месте. Или же есть уже розетка с дифавтоматом?
Цитата(Электромонтёр @ 3.7.2020, 13:07)

но тогда всё равно участок от спайки до дифа остаётся без защиты.
А что на этом участке (там кабель длиной 25-30 см) может произойти? - если потребители будут после дифа. Или же ток на кабеле 6 кв.мм может оказать воздействие на кабель 2.5?
Цитата(usrgen @ 3.7.2020, 13:27)

Или же ток на кабеле 6 кв.мм может оказать воздействие на кабель 2.5?
Ответ на этот вопрос уже был.
Цитата(Олега @ 3.7.2020, 14:17)

Ответ на этот вопрос уже был.
Не повлияет, а в такой ситуации - на кабеле 2.5 будет запитан холодильник, а на кабели 6 кв.мм к примеру возник потребитель который потребляет ток больше 40А (ну не знаю 2 плиты подключили). В этом случае произойдет что-либо с нашим кабелем в 2.5 кв.мм и холодильником? или же просто вырубиться автомат на 40А.
Напомню кабель 6 и 2.5 в общей спайке
Цитата(Электромонтёр @ 3.7.2020, 13:07)

Поставьте вместо вашего УЗО дифавтомат но тогда всё равно участок от спайки до дифа остаётся без защиты.
Электромонтёр, скажите, пожалуйста, а что может навредить этому участку, если потребители окажутся за дифом
Уважаемые форумчане - правильно ли я понимаю, что в случае КЗ потребителей на проводе сечением 2.5 в представленной схеме отработает автомат на 40А и кабелю 2.5 кв.мм ничего не будет?! Опасность в другом - что если на кабель 2.5 кв.мм посадим потребителя с током больше 16А, то в этом случае будет проблема - этот кабель начнет греться пока не сгорит или не сработает автомат на 40А.
Т.е. если не сажать потребителей на кабель 2.5 кв.мм больше 16А, то в принципе можно не заморачиваться с установкой на этот кабель диф. автомата, правильно ли понял?
Цитата(usrgen @ 3.7.2020, 14:25)

В этом случае произойдет что-либо с нашим кабелем в 2.5 кв.мм и холодильником? или же просто вырубиться автомат на 40А.
См.#7. Ни кабелю, ни холодильнику это не навредит. Больше этот вопрос не задавайте. )))
Цитата(Олега @ 3.7.2020, 14:38)

См.#7. Ни кабелю, ни холодильнику это не навредит. Больше этот вопрос не задавайте. )))
Спасибо.
А что касается вот этой мысли, что можете сказать
Цитата
Опасность в другом - что если на кабель 2.5 кв.мм посадим потребителя с током больше 16А, то в этом случае будет проблема - этот кабель начнет греться пока не сгорит или не сработает автомат на 40А.
Т.е. если не сажать потребителей на кабель 2.5 кв.мм больше 16А, то в принципе можно не заморачиваться с установкой на этот кабель диф. автомата, правильно ли понял?
Цитата(usrgen @ 3.7.2020, 14:38)

Электромонтёр, скажите, пожалуйста, а что может навредить этому участку..
От перегруза участок не пострадает
Цитата(usrgen @ 3.7.2020, 14:38)

Т.е. если не сажать потребителей на кабель 2.5 кв.мм больше 16А, то в принципе можно не заморачиваться с установкой на этот кабель диф. автомата, правильно ли понял?
Такое допустимо для оборудования, подключенного непосредственно, не через розетку, которая может быть использована для иного, более мощного аппарата, или нескольких..
Цитата(Олега @ 3.7.2020, 14:52)

От перегруза участок не пострадает
Такое допустимо для оборудования, подключенного непосредственно, не через розетку, которая может быть использована для иного, более мощного аппарата, или нескольких..
Спасибо. Не совсем понял ответ - в розетку не будет подключаться потребители ваше 16А, 100%. В этом случае все нормально, можно не заморачиваться с диф.автоматом ?
p.s.а то уже собрался городить огород - на место розетки с кабелем 2.5 поставить некий коробок в него запихать диф. автомат, а на выход диф. автомата подключить кабель от сетевого фильтра и уже потребителей к сетевому фильтру.
Цитата(usrgen @ 3.7.2020, 14:55)

Не совсем понял ответ - в розетку не будет подключаться потребители ваше 16А, 100%. В этом случае все нормально, можно не заморачиваться с диф.автоматом ?
Нет никаких гарантий, что вы не затеете перестановку оборудования, или в процессе дальнейшей эксплуатации квартиры (уже потом) все будут помнить об строгом предназначении этой розетки.
Цитата(usrgen @ 3.7.2020, 14:55)

..на место розетки с кабелем 2.5 поставить некий коробок в него запихать диф. автомат, а на выход диф. автомата подключить кабель от сетевого фильтра и уже потребителей к сетевому фильтру.
Вот видите, уже несколько потребителей, а не один холодильник. Среди них легко окажется масляный радиатор, хлебопечка,, микроволновка...
Отдельный ДА - оптимальное решение.
Цитата(Олега @ 3.7.2020, 15:06)

(уже потом) все будут помнить об строгом предназначении этой розетки.
планирую над розеткой сделать наклейку с описанием проблемы (розетка получается будет за шкафом)
Цитата(usrgen @ 3.7.2020, 15:12)

..розетка получается будет за шкафом..
Вместе с наклейкой
Хотите безопасно - делайте как сказано в #7 - обычный однополюсный автомат на 6 - 16 А в специальной небольшой коробке, которая крепится на стену. Нет места - сделайте дыру в стене и утопите коробку. По правилам автомат обязателен в вашем случае, а УЗО или диф - нет.
Цитата(Олега @ 3.7.2020, 15:11)

Нет никаких гарантий, что вы не затеете перестановку оборудования, или в процессе дальнейшей эксплуатации квартиры (уже потом) все будут помнить об строгом предназначении этой розетки.
Вот видите, уже несколько потребителей, а не один холодильник. Среди них легко окажется масляный радиатор, хлебопечка,, микроволновка...
Отдельный ДА - оптимальное решение.
это я к слову написал - по факту на кабеле 2.5 кв.мм будет сидеть потребитель в максимуме не превышающий 2кВт, а на кабеле 6 кв.мм плита в пике будет потреблять 6.5 кВт итого получается потребление 8.5кВТ - а линия сидит на 40А автомате, выдерживающий до 9кВТ . Получается, что все нормально должно быть?
Constantin_Logan
3.7.2020, 19:32
Делайте эту розетку ответвлением от 6-ки безо всяких там автоматов, если вы уверены что там будет только холодильник. Главное - чтобы в данном случае тот автомат на 40А исправно срабатывал на КЗ.
Костян челябинский
3.7.2020, 19:34
usrgen, и вам полезно почитать в
соседней теме
Цитата(Constantin_Logan @ 3.7.2020, 19:32)

Делайте эту розетку ответвлением от 6-ки безо всяких там автоматов, если вы уверены что там будет только холодильник..
Предлагаю нововведение в Правила ! В квартирах вовсе групповых автоматов не ставить, при этом над каждой розеткой установить плакатик, для какого оборудования она задумана

уверенным в себе хозяином..
Цитата(Костян челябинский @ 3.7.2020, 19:34)

usrgen, и вам полезно почитать в
соседней теме Спасибо за интересную статью, ознакомился. Возник такой вопрос, есть ли разница и какая с т.зр. безопасности в следующих схемах
1. ---вводной кабель 6 кв.мм --->заходит в Автомат 40А --->из него выходит кабель 6 кв.мм --- здесь раздваиваем его (припаиваем еще один на 6 кв.мм) один идет к плите, а другой--- >заходит в автомат на 16А --> из него выходит кабель 2.5 кв.мм на розетку для потребителя до 16А.
2. ---вводной кабель 6 кв.мм --->заходит в Автомат 40А --->из него выходит кабель 6 кв.мм --- здесь раздваиваем его (припаиваем еще один на 2.5 кв.мм), 6 кв.мм идет к плите, а 2.5 кв.мм длиной в 10-20 см заходит в автомат 16А --> из него выходит кабель 2.5 кв.мм на розетку для потребителя до 16А.
При множестве вопросов наверное лучше самостоятельно нормативку читать.
По вашему вопросу ГОСТ Р 50571.4.43-2012, 433.2.
Цитата(Олега @ 3.7.2020, 22:55)

При множестве вопросов наверное лучше самостоятельно нормативку читать.
По вашему вопросу ГОСТ Р 50571.4.43-2012, 433.2.
Извините, пожалуйста, за столь много вопросов - просто хотелось бы получит ответ на вышеуказанные вопрос т.к. погружение в глубокую теорию вряд не даст мне однозначный ответ, будучи не являясь профессионалом в данной области.
Подскажите, пожалуйста, есть ли разница и какая с т.зр. безопасности в следующих схемах (разница там лишь в том, что в 1ом случае в автомат на 16А заходит подпаянный к кабелю шестерке кабель 6 кв.мм-выходит 2.5, а во 2ом в автомат на 16 заходит подпаянный к шестерке кабель на 2.5 кв.мм-выходит 2.5 кв.мм).
1. ---вводной кабель 6 кв.мм --->заходит в Автомат 40А --->из него выходит кабель 6 кв.мм --- здесь раздваиваем его (припаиваем еще один на 6 кв.мм) один идет к плите, а другой--- >заходит в автомат на 16А --> из него выходит кабель 2.5 кв.мм на розетку для потребителя до 16А.
2. ---вводной кабель 6 кв.мм --->заходит в Автомат 40А --->из него выходит кабель 6 кв.мм --- здесь раздваиваем его (припаиваем еще один на 2.5 кв.мм), 6 кв.мм идет к плите, а 2.5 кв.мм длиной в 10-20 см заходит в автомат 16А --> из него выходит кабель 2.5 кв.мм на розетку для потребителя до 16А
Цитата(usrgen @ 3.7.2020, 23:42)

.. есть ли разница и какая с т.зр. безопасности..
Никакой разницы нет.
Что-то ещё ?
Constantin_Logan
4.7.2020, 6:15
1-ый вариант лучше 2-го.
Цитата(Constantin_Logan @ 4.7.2020, 6:15)

1-ый вариант лучше 2-го.
Разверните свой ответ (перечислите существенные преимущества на 10-20 сантиметрах).
Костян челябинский
4.7.2020, 8:43
Если разговор пошел в сторону того чтобы вести кабель для холодильника от щита, то почему бы не сделать так как это принято и делается всегда?
Цитата(Олега @ 4.7.2020, 4:51)

Никакой разницы нет.
Что-то ещё ?
Спасибо Вам и другим форумчанам! Скажите, пожалуйста, если на линии этого кабеля в 2.5 кв.мм - потребителя общей мощностью до 2 кВт не напрямую подключать, а через
вот такой сетевой фильтр на 10А (в нем и защита от КЗ-плавкий предохранитель и от перегрузки- термопредохранитель), повысит ли это безопасность, а может даже и полностью спасет?
Уже сказано, если розетка, то сегодня фильтр с предохранителем, а завтра удлинитель без оного.. Ну, не прибит ваш фильтр гвоздями к розетке

а потому нас мучкарить бесполезно - только сами на своё личное усмотрение можете себе позволить..
Рассмотрим тот факт что всегда! будет использоваться фильтр - в этом случае повысит ли он безопасность?
теоретически таки да, но обещать за то что кем то сделано или Вами куплено...
Электромонтёр
4.7.2020, 15:16
Извините но меня давно распирает от любопытства а что у вас за холодильник такой что ему столько почестей вплоть до УЗО и дорогущего фильтра?Он у вас такой старый что его перемыкает постоянно и с металлическими частями при коснувшись к которым можно получить удар током и батарея рядом проходит или газовая труба через которые можно совсем убится?
Безопасности много не бывает.. ))
Нет в Правилах ограничения в количестве используемых мер. А хозяин - барин, как известно.
И потом, попробуйте обосновать, что помещение кухни - "без повышенной опасности".
Хотя для кого-то харчи дороже собственного здоровья и УЗО не ставит
ься принципиально
Цитата(Электромонтёр @ 4.7.2020, 15:16)

Извините но меня давно распирает от любопытства а что у вас за холодильник такой что ему столько почестей вплоть до УЗО и дорогущего фильтра?Он у вас такой старый что его перемыкает постоянно и с металлическими частями при коснувшись к которым можно получить удар током и батарея рядом проходит или газовая труба через которые можно совсем убится?
Холодильник нулевый, современный - Bosch (потребляемая мощность в час до 100 Вт), плюс будет питаться посудоемойка (с потребляемой мощностью в пике 1.2 кВт/ч) - больше на этом кабеле в 2.5 кв.мм ничего питаться не будет. Столь пристальное внимание связано лишь с тем, что этот 2.5 кв.мм кабель спаян с кабелем 6 кв.мм сидящий на дифавтомате 40А). Боюсь в случае сбоя в этих двух устройствах не погерел кабель в 2.5 кв.мм
ТС, Вам по делу или поговорить? Трое суток обсуждаем как подключить какой-то холодильник! Модератор, закрывай или в курилку. Имхо.
Цитата(Constantin_Logan @ 4.7.2020, 6:15)

1-ый вариант лучше 2-го.
Чем лучше?
- Костя лучше, чем Олег.
- Чем?
- Чем Олег.
Костян челябинский
5.7.2020, 15:45
Протестую. Это оскорбление. Я не лучше чем Олег
это про другого