Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ответ на возникший вопрос.
На кухне имеется розетка 220В для плиты с кабелем 6 мм2 (на автомате на 40А). Возникла необходимость её перенести - поэтому, был проложен кабель на 6 кв.мм. до нового расположения розетки плиты, а другой его конец был припаян к проводам, где изначально застройщиком была установлена розетка для плиты. Скажите, пожалуйста, можно ли еще подпаять к этим проводам кабель 2.5 кв.мм. - хочу сделать отдельную розетку для холодильника? Схема ниже. Не будут ли греться этот кабель на 2.5 кв.мм - когда будет включена плита? Сообщение отредактировал usrgen - 3.7.2020, 4:18 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1002 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
А в чем сомнения? Только (!) соединение должно быть надежное .
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9242 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Греться не будет. А как вы собираетесь защитить кабель 2.5 квадратов?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 3.7.2020 Пользователь №: 57392 ![]() |
Греться не будет. А как вы собираетесь защитить кабель 2.5 квадратов? Спасибо за ответы. По поводу защиты - в розетку, "посажаенная" на кабель сечением 2.5, будет воткнута узо розетка на 16А, а уже в нее вилка от холодильника. Сейчас беспокоит в большей степени другой вопрос - еще раз уточню по схеме, там где ранее располагалась розетки плиты, были подпаяны 2 кабеля один сечением 6 кв.мм и он проложен до нового места розетки для плиты (длина получилась 2.5 метра), а другой подпаянный кабель сечением 2.5 кв.мм длиной где-то 30 см. на нем была сделана розетка для холодильника. Автомат на линию кабеля для плиты стоит от застройщика на 40А. Вот думаю - если вдруг когда-нибудь коротнет электр. плита, то автомат вырубится только когда ток возрастет до 40А - для кабеля сечением 6 кв.мм это проблем не вызовет, а вот кабель сечением 2.5 кв.мм не поплавиться ли? Стоит ли переделывать так: (гемморно) - придется расковырять штукатурку отпаять кабель сечением 2.5 вместо него припаять кабель сечением 6 кв.мм дальше поставить клеммную силовую коробку завести туда этот кабель и от него уже вывести кабель на 4 кв.мм к накладной розетке |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
УЗО не кабель защищает. И если коротнёт плита, то, чтобы быстро сработал автомат, ток должен быть больше 200 А - это очень большой ток. Если например замкнёт холодильник с недостаточным током к. з., то вероятен пожар.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 3.7.2020 Пользователь №: 57392 ![]() |
УЗО не кабель защищает. И если коротнёт плита, то, чтобы быстро сработал автомат, ток должен быть больше 200 А - это очень большой ток. Если например замкнёт холодильник с недостаточным током к. з., то вероятен пожар. Спасибо. Извините, на всякий случай уточню наглядной схемой (см.ниже) - правильно понимаю, что в случае КЗ в плите, это не приведет к нагреву кабеля сечением 2.5? 2. Скажите, пожалуйста, как простым способом защитить от перегрева кабель на 2.5 мм? Может вместо обычной какую-то хитрую розетку поставить уже с предохранителем или автоматом? Еще, наверное, можно поставить обычную розетку, в нее всунуть хитрую розетку с предохранителем (например, эту), а уже в нее всовывать вилку потребителя (правда дорого стоит)? можно ли так? Может есть какие-то другие простые и дешевые решения? Сообщение отредактировал usrgen - 3.7.2020, 11:59 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Короткое замыкание (и перегруз) в плите или в цепи к ней ни каким образом не скажется на нагреве проводника 2,5 мм2.
Розетка с УЗО (по ссылке) не содержит защиты от тока короткого замыкания и от тока перегрузки. Решение - установка бокса с автоматом (достаточно 4 - 6А, или с диф.автоматом). Сообщение отредактировал Олега - 3.7.2020, 12:37 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 3.7.2020 Пользователь №: 57392 ![]() |
Короткое замыкание (и перегруз) в плите или в цепи к ней ни каким образом не скажется на нагреве проводника 2,5 мм2. Спасибо. Мне почему-то казалось, что если 6 и 2.5 спаяны между собой - то что происходит в кабеле 6 отражается и на кабели 2.5 и наоборот. Еще раз спасибо. Подскажите,пожалуйста, как в этой схеме можно защитить кабель на 2.5 мм2? Вот нашел розетку переходник Robiton УЗО-1. Защитит ли подобная розетка наш кабель 2.5 кв.мм? т.е. кабель 2.5 сажаем на обычную розетку, затем в обычную суем розетку УЗО по ссылке , а потребителя уже в эту розетку УЗО |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ещё раз, УЗО не предназначен для защиты кабеля от сверхтоков (КЗ и перегруза)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 3.7.2020 Пользователь №: 57392 ![]() |
Ещё раз, УЗО не предназначен для защиты кабеля от сверхтоков (КЗ и перегруза) Ок, а есть ли такие розетки-переходники, которые как раз-то содержат автомат, для защиты кабеля от перегруза? Кстати, а если подключить к обычной розетке с кабелем 2.5 сетевой фильтр на 16А, а уже потребителей (тот же холодильник) подключать к сетевому фильтру. В сетевых фильтрах, по-моему, уже стоят предохранители, на случай замыканий и перегрузки? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Нет не стоят.Или стоят но в дорогих моделях.Поставьте вместо вашего УЗО дифавтомат но тогда всё равно участок от спайки до дифа остаётся без защиты.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 3.7.2020 Пользователь №: 57392 ![]() |
Поставьте вместо вашего УЗО дифавтомат дифатомат - по виду подобный что в щитке стоят - если да, то проблемно его закрепить в том месте. Или же есть уже розетка с дифавтоматом? но тогда всё равно участок от спайки до дифа остаётся без защиты. А что на этом участке (там кабель длиной 25-30 см) может произойти? - если потребители будут после дифа. Или же ток на кабеле 6 кв.мм может оказать воздействие на кабель 2.5? Сообщение отредактировал usrgen - 3.7.2020, 14:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 3.7.2020 Пользователь №: 57392 ![]() |
Ответ на этот вопрос уже был. Не повлияет, а в такой ситуации - на кабеле 2.5 будет запитан холодильник, а на кабели 6 кв.мм к примеру возник потребитель который потребляет ток больше 40А (ну не знаю 2 плиты подключили). В этом случае произойдет что-либо с нашим кабелем в 2.5 кв.мм и холодильником? или же просто вырубиться автомат на 40А. Напомню кабель 6 и 2.5 в общей спайке Поставьте вместо вашего УЗО дифавтомат но тогда всё равно участок от спайки до дифа остаётся без защиты. Электромонтёр, скажите, пожалуйста, а что может навредить этому участку, если потребители окажутся за дифом Уважаемые форумчане - правильно ли я понимаю, что в случае КЗ потребителей на проводе сечением 2.5 в представленной схеме отработает автомат на 40А и кабелю 2.5 кв.мм ничего не будет?! Опасность в другом - что если на кабель 2.5 кв.мм посадим потребителя с током больше 16А, то в этом случае будет проблема - этот кабель начнет греться пока не сгорит или не сработает автомат на 40А. Т.е. если не сажать потребителей на кабель 2.5 кв.мм больше 16А, то в принципе можно не заморачиваться с установкой на этот кабель диф. автомата, правильно ли понял? Сообщение отредактировал usrgen - 3.7.2020, 14:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 3.7.2020 Пользователь №: 57392 ![]() |
См.#7. Ни кабелю, ни холодильнику это не навредит. Больше этот вопрос не задавайте. ))) Спасибо. А что касается вот этой мысли, что можете сказать Цитата Опасность в другом - что если на кабель 2.5 кв.мм посадим потребителя с током больше 16А, то в этом случае будет проблема - этот кабель начнет греться пока не сгорит или не сработает автомат на 40А.
Т.е. если не сажать потребителей на кабель 2.5 кв.мм больше 16А, то в принципе можно не заморачиваться с установкой на этот кабель диф. автомата, правильно ли понял? Сообщение отредактировал usrgen - 3.7.2020, 14:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Электромонтёр, скажите, пожалуйста, а что может навредить этому участку.. От перегруза участок не пострадаетТ.е. если не сажать потребителей на кабель 2.5 кв.мм больше 16А, то в принципе можно не заморачиваться с установкой на этот кабель диф. автомата, правильно ли понял? Такое допустимо для оборудования, подключенного непосредственно, не через розетку, которая может быть использована для иного, более мощного аппарата, или нескольких.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 3.7.2020 Пользователь №: 57392 ![]() |
От перегруза участок не пострадает Такое допустимо для оборудования, подключенного непосредственно, не через розетку, которая может быть использована для иного, более мощного аппарата, или нескольких.. Спасибо. Не совсем понял ответ - в розетку не будет подключаться потребители ваше 16А, 100%. В этом случае все нормально, можно не заморачиваться с диф.автоматом ? p.s.а то уже собрался городить огород - на место розетки с кабелем 2.5 поставить некий коробок в него запихать диф. автомат, а на выход диф. автомата подключить кабель от сетевого фильтра и уже потребителей к сетевому фильтру. Сообщение отредактировал usrgen - 3.7.2020, 14:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17857 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не совсем понял ответ - в розетку не будет подключаться потребители ваше 16А, 100%. В этом случае все нормально, можно не заморачиваться с диф.автоматом ? Нет никаких гарантий, что вы не затеете перестановку оборудования, или в процессе дальнейшей эксплуатации квартиры (уже потом) все будут помнить об строгом предназначении этой розетки...на место розетки с кабелем 2.5 поставить некий коробок в него запихать диф. автомат, а на выход диф. автомата подключить кабель от сетевого фильтра и уже потребителей к сетевому фильтру. Вот видите, уже несколько потребителей, а не один холодильник. Среди них легко окажется масляный радиатор, хлебопечка,, микроволновка...Отдельный ДА - оптимальное решение. Сообщение отредактировал Олега - 3.7.2020, 15:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 3.7.2020 Пользователь №: 57392 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |