Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Можно ли соединять (подпаяться) кабель сечением 6 кв.мм (розетки плиты) с кабелем 2.5 кв.мм?

usrgen
сообщение 3.7.2020, 4:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 3.7.2020
Пользователь №: 57392



Добрый день. Подскажите, пожалуйста, ответ на возникший вопрос.
На кухне имеется розетка 220В для плиты с кабелем 6 мм2 (на автомате на 40А). Возникла необходимость её перенести - поэтому, был проложен кабель на 6 кв.мм. до нового расположения розетки плиты, а другой его конец был припаян к проводам, где изначально застройщиком была установлена розетка для плиты.
Скажите, пожалуйста, можно ли еще подпаять к этим проводам кабель 2.5 кв.мм. - хочу сделать отдельную розетку для холодильника? Схема ниже. Не будут ли греться этот кабель на 2.5 кв.мм - когда будет включена плита?


Сообщение отредактировал usrgen - 3.7.2020, 4:18
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 3.7.2020, 6:32
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 975
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



А в чем сомнения? Только (!) соединение должно быть надежное .


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 3.7.2020, 6:34
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 8898
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Греться не будет. А как вы собираетесь защитить кабель 2.5 квадратов?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
usrgen
сообщение 3.7.2020, 10:56
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 3.7.2020
Пользователь №: 57392



Цитата(Костян челябинский @ 3.7.2020, 6:34) *
Греться не будет. А как вы собираетесь защитить кабель 2.5 квадратов?

Спасибо за ответы. По поводу защиты - в розетку, "посажаенная" на кабель сечением 2.5, будет воткнута узо розетка на 16А, а уже в нее вилка от холодильника.

Сейчас беспокоит в большей степени другой вопрос - еще раз уточню по схеме, там где ранее располагалась розетки плиты, были подпаяны 2 кабеля один сечением 6 кв.мм и он проложен до нового места розетки для плиты (длина получилась 2.5 метра), а другой подпаянный кабель сечением 2.5 кв.мм длиной где-то 30 см. на нем была сделана розетка для холодильника. Автомат на линию кабеля для плиты стоит от застройщика на 40А. Вот думаю - если вдруг когда-нибудь коротнет электр. плита, то автомат вырубится только когда ток возрастет до 40А - для кабеля сечением 6 кв.мм это проблем не вызовет, а вот кабель сечением 2.5 кв.мм не поплавиться ли?
Стоит ли переделывать так: (гемморно) - придется расковырять штукатурку отпаять кабель сечением 2.5 вместо него припаять кабель сечением 6 кв.мм дальше поставить клеммную силовую коробку завести туда этот кабель и от него уже вывести кабель на 4 кв.мм к накладной розетке
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 3.7.2020, 11:24
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



УЗО не кабель защищает. И если коротнёт плита, то, чтобы быстро сработал автомат, ток должен быть больше 200 А - это очень большой ток. Если например замкнёт холодильник с недостаточным током к. з., то вероятен пожар.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
usrgen
сообщение 3.7.2020, 11:57
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 3.7.2020
Пользователь №: 57392



Цитата(Инк @ 3.7.2020, 11:24) *
УЗО не кабель защищает. И если коротнёт плита, то, чтобы быстро сработал автомат, ток должен быть больше 200 А - это очень большой ток. Если например замкнёт холодильник с недостаточным током к. з., то вероятен пожар.


Спасибо. Извините, на всякий случай уточню наглядной схемой (см.ниже) - правильно понимаю, что в случае КЗ в плите, это не приведет к нагреву кабеля сечением 2.5?

2. Скажите, пожалуйста, как простым способом защитить от перегрева кабель на 2.5 мм? Может вместо обычной какую-то хитрую розетку поставить уже с предохранителем или автоматом? Еще, наверное, можно поставить обычную розетку, в нее всунуть хитрую розетку с предохранителем (например, эту), а уже в нее всовывать вилку потребителя (правда дорого стоит)? можно ли так?
Может есть какие-то другие простые и дешевые решения?

Сообщение отредактировал usrgen - 3.7.2020, 11:59
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.7.2020, 12:27
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Короткое замыкание (и перегруз) в плите или в цепи к ней ни каким образом не скажется на нагреве проводника 2,5 мм2.
Розетка с УЗО (по ссылке) не содержит защиты от тока короткого замыкания и от тока перегрузки.
Решение - установка бокса с автоматом (достаточно 4 - 6А, или с диф.автоматом).

Сообщение отредактировал Олега - 3.7.2020, 12:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
usrgen
сообщение 3.7.2020, 12:34
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 3.7.2020
Пользователь №: 57392



Цитата(Олега @ 3.7.2020, 12:27) *
Короткое замыкание (и перегруз) в плите или в цепи к ней ни каким образом не скажется на нагреве проводника 2,5 мм2.

Спасибо. Мне почему-то казалось, что если 6 и 2.5 спаяны между собой - то что происходит в кабеле 6 отражается и на кабели 2.5 и наоборот. Еще раз спасибо.

Подскажите,пожалуйста, как в этой схеме можно защитить кабель на 2.5 мм2? Вот нашел розетку переходник Robiton УЗО-1.
Защитит ли подобная розетка наш кабель 2.5 кв.мм? т.е. кабель 2.5 сажаем на обычную розетку, затем в обычную суем розетку УЗО по ссылке , а потребителя уже в эту розетку УЗО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.7.2020, 12:41
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ещё раз, УЗО не предназначен для защиты кабеля от сверхтоков (КЗ и перегруза)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
usrgen
сообщение 3.7.2020, 12:49
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 3.7.2020
Пользователь №: 57392



Цитата(Олега @ 3.7.2020, 12:41) *
Ещё раз, УЗО не предназначен для защиты кабеля от сверхтоков (КЗ и перегруза)

Ок, а есть ли такие розетки-переходники, которые как раз-то содержат автомат, для защиты кабеля от перегруза?
Кстати, а если подключить к обычной розетке с кабелем 2.5 сетевой фильтр на 16А, а уже потребителей (тот же холодильник) подключать к сетевому фильтру. В сетевых фильтрах, по-моему, уже стоят предохранители, на случай замыканий и перегрузки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 3.7.2020, 13:07
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Нет не стоят.Или стоят но в дорогих моделях.Поставьте вместо вашего УЗО дифавтомат но тогда всё равно участок от спайки до дифа остаётся без защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
usrgen
сообщение 3.7.2020, 13:27
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 3.7.2020
Пользователь №: 57392



Цитата(Электромонтёр @ 3.7.2020, 13:07) *
Поставьте вместо вашего УЗО дифавтомат

дифатомат - по виду подобный что в щитке стоят - если да, то проблемно его закрепить в том месте. Или же есть уже розетка с дифавтоматом?

Цитата(Электромонтёр @ 3.7.2020, 13:07) *
но тогда всё равно участок от спайки до дифа остаётся без защиты.

А что на этом участке (там кабель длиной 25-30 см) может произойти? - если потребители будут после дифа. Или же ток на кабеле 6 кв.мм может оказать воздействие на кабель 2.5?

Сообщение отредактировал usrgen - 3.7.2020, 14:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.7.2020, 14:17
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(usrgen @ 3.7.2020, 13:27) *
Или же ток на кабеле 6 кв.мм может оказать воздействие на кабель 2.5?
Ответ на этот вопрос уже был.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
usrgen
сообщение 3.7.2020, 14:38
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 3.7.2020
Пользователь №: 57392



Цитата(Олега @ 3.7.2020, 14:17) *
Ответ на этот вопрос уже был.

Не повлияет, а в такой ситуации - на кабеле 2.5 будет запитан холодильник, а на кабели 6 кв.мм к примеру возник потребитель который потребляет ток больше 40А (ну не знаю 2 плиты подключили). В этом случае произойдет что-либо с нашим кабелем в 2.5 кв.мм и холодильником? или же просто вырубиться автомат на 40А.
Напомню кабель 6 и 2.5 в общей спайке

Цитата(Электромонтёр @ 3.7.2020, 13:07) *
Поставьте вместо вашего УЗО дифавтомат но тогда всё равно участок от спайки до дифа остаётся без защиты.

Электромонтёр, скажите, пожалуйста, а что может навредить этому участку, если потребители окажутся за дифом

Уважаемые форумчане - правильно ли я понимаю, что в случае КЗ потребителей на проводе сечением 2.5 в представленной схеме отработает автомат на 40А и кабелю 2.5 кв.мм ничего не будет?! Опасность в другом - что если на кабель 2.5 кв.мм посадим потребителя с током больше 16А, то в этом случае будет проблема - этот кабель начнет греться пока не сгорит или не сработает автомат на 40А.

Т.е. если не сажать потребителей на кабель 2.5 кв.мм больше 16А, то в принципе можно не заморачиваться с установкой на этот кабель диф. автомата, правильно ли понял?


Сообщение отредактировал usrgen - 3.7.2020, 14:23
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.7.2020, 14:38
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(usrgen @ 3.7.2020, 14:25) *
В этом случае произойдет что-либо с нашим кабелем в 2.5 кв.мм и холодильником? или же просто вырубиться автомат на 40А.
См.#7. Ни кабелю, ни холодильнику это не навредит. Больше этот вопрос не задавайте. )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
usrgen
сообщение 3.7.2020, 14:44
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 3.7.2020
Пользователь №: 57392



Цитата(Олега @ 3.7.2020, 14:38) *
См.#7. Ни кабелю, ни холодильнику это не навредит. Больше этот вопрос не задавайте. )))

Спасибо.
А что касается вот этой мысли, что можете сказать
Цитата
Опасность в другом - что если на кабель 2.5 кв.мм посадим потребителя с током больше 16А, то в этом случае будет проблема - этот кабель начнет греться пока не сгорит или не сработает автомат на 40А.

Т.е. если не сажать потребителей на кабель 2.5 кв.мм больше 16А, то в принципе можно не заморачиваться с установкой на этот кабель диф. автомата, правильно ли понял?


Сообщение отредактировал usrgen - 3.7.2020, 14:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.7.2020, 14:52
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(usrgen @ 3.7.2020, 14:38) *
Электромонтёр, скажите, пожалуйста, а что может навредить этому участку..
От перегруза участок не пострадает


Цитата(usrgen @ 3.7.2020, 14:38) *
Т.е. если не сажать потребителей на кабель 2.5 кв.мм больше 16А, то в принципе можно не заморачиваться с установкой на этот кабель диф. автомата, правильно ли понял?
Такое допустимо для оборудования, подключенного непосредственно, не через розетку, которая может быть использована для иного, более мощного аппарата, или нескольких..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
usrgen
сообщение 3.7.2020, 14:55
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 3.7.2020
Пользователь №: 57392



Цитата(Олега @ 3.7.2020, 14:52) *
От перегруза участок не пострадает


Такое допустимо для оборудования, подключенного непосредственно, не через розетку, которая может быть использована для иного, более мощного аппарата, или нескольких..


Спасибо. Не совсем понял ответ - в розетку не будет подключаться потребители ваше 16А, 100%. В этом случае все нормально, можно не заморачиваться с диф.автоматом ?

p.s.а то уже собрался городить огород - на место розетки с кабелем 2.5 поставить некий коробок в него запихать диф. автомат, а на выход диф. автомата подключить кабель от сетевого фильтра и уже потребителей к сетевому фильтру.

Сообщение отредактировал usrgen - 3.7.2020, 14:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.7.2020, 15:11
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(usrgen @ 3.7.2020, 14:55) *
Не совсем понял ответ - в розетку не будет подключаться потребители ваше 16А, 100%. В этом случае все нормально, можно не заморачиваться с диф.автоматом ?
Нет никаких гарантий, что вы не затеете перестановку оборудования, или в процессе дальнейшей эксплуатации квартиры (уже потом) все будут помнить об строгом предназначении этой розетки.


Цитата(usrgen @ 3.7.2020, 14:55) *
..на место розетки с кабелем 2.5 поставить некий коробок в него запихать диф. автомат, а на выход диф. автомата подключить кабель от сетевого фильтра и уже потребителей к сетевому фильтру.
Вот видите, уже несколько потребителей, а не один холодильник. Среди них легко окажется масляный радиатор, хлебопечка,, микроволновка...
Отдельный ДА - оптимальное решение.

Сообщение отредактировал Олега - 3.7.2020, 15:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
usrgen
сообщение 3.7.2020, 15:12
Сообщение #20


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 3.7.2020
Пользователь №: 57392



Цитата(Олега @ 3.7.2020, 15:06) *
(уже потом) все будут помнить об строгом предназначении этой розетки.

планирую над розеткой сделать наклейку с описанием проблемы (розетка получается будет за шкафом)
Вернуться в начало страницы