![]() Можно ли соединять (подпаяться) кабель сечением 6 кв.мм (розетки плиты) с кабелем 2.5 кв.мм? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Можно ли соединять (подпаяться) кабель сечением 6 кв.мм (розетки плиты) с кабелем 2.5 кв.мм? |
![]()
Сообщение
#21
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17856 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Хотите безопасно - делайте как сказано в #7 - обычный однополюсный автомат на 6 - 16 А в специальной небольшой коробке, которая крепится на стену. Нет места - сделайте дыру в стене и утопите коробку. По правилам автомат обязателен в вашем случае, а УЗО или диф - нет.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 3.7.2020 Пользователь №: 57392 ![]() |
Нет никаких гарантий, что вы не затеете перестановку оборудования, или в процессе дальнейшей эксплуатации квартиры (уже потом) все будут помнить об строгом предназначении этой розетки. Вот видите, уже несколько потребителей, а не один холодильник. Среди них легко окажется масляный радиатор, хлебопечка,, микроволновка... Отдельный ДА - оптимальное решение. это я к слову написал - по факту на кабеле 2.5 кв.мм будет сидеть потребитель в максимуме не превышающий 2кВт, а на кабеле 6 кв.мм плита в пике будет потреблять 6.5 кВт итого получается потребление 8.5кВТ - а линия сидит на 40А автомате, выдерживающий до 9кВТ . Получается, что все нормально должно быть? Сообщение отредактировал usrgen - 3.7.2020, 18:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 ![]() |
Делайте эту розетку ответвлением от 6-ки безо всяких там автоматов, если вы уверены что там будет только холодильник. Главное - чтобы в данном случае тот автомат на 40А исправно срабатывал на КЗ.
-------------------- УПНР, специалист ОВКВ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
usrgen, и вам полезно почитать в соседней теме
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17856 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Делайте эту розетку ответвлением от 6-ки безо всяких там автоматов, если вы уверены что там будет только холодильник.. Предлагаю нововведение в Правила ! В квартирах вовсе групповых автоматов не ставить, при этом над каждой розеткой установить плакатик, для какого оборудования она задумана ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 3.7.2020 Пользователь №: 57392 ![]() |
usrgen, и вам полезно почитать в соседней теме Спасибо за интересную статью, ознакомился. Возник такой вопрос, есть ли разница и какая с т.зр. безопасности в следующих схемах 1. ---вводной кабель 6 кв.мм --->заходит в Автомат 40А --->из него выходит кабель 6 кв.мм --- здесь раздваиваем его (припаиваем еще один на 6 кв.мм) один идет к плите, а другой--- >заходит в автомат на 16А --> из него выходит кабель 2.5 кв.мм на розетку для потребителя до 16А. 2. ---вводной кабель 6 кв.мм --->заходит в Автомат 40А --->из него выходит кабель 6 кв.мм --- здесь раздваиваем его (припаиваем еще один на 2.5 кв.мм), 6 кв.мм идет к плите, а 2.5 кв.мм длиной в 10-20 см заходит в автомат 16А --> из него выходит кабель 2.5 кв.мм на розетку для потребителя до 16А. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17856 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
При множестве вопросов наверное лучше самостоятельно нормативку читать.
По вашему вопросу ГОСТ Р 50571.4.43-2012, 433.2. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 3.7.2020 Пользователь №: 57392 ![]() |
При множестве вопросов наверное лучше самостоятельно нормативку читать. По вашему вопросу ГОСТ Р 50571.4.43-2012, 433.2. Извините, пожалуйста, за столь много вопросов - просто хотелось бы получит ответ на вышеуказанные вопрос т.к. погружение в глубокую теорию вряд не даст мне однозначный ответ, будучи не являясь профессионалом в данной области. Подскажите, пожалуйста, есть ли разница и какая с т.зр. безопасности в следующих схемах (разница там лишь в том, что в 1ом случае в автомат на 16А заходит подпаянный к кабелю шестерке кабель 6 кв.мм-выходит 2.5, а во 2ом в автомат на 16 заходит подпаянный к шестерке кабель на 2.5 кв.мм-выходит 2.5 кв.мм). 1. ---вводной кабель 6 кв.мм --->заходит в Автомат 40А --->из него выходит кабель 6 кв.мм --- здесь раздваиваем его (припаиваем еще один на 6 кв.мм) один идет к плите, а другой--- >заходит в автомат на 16А --> из него выходит кабель 2.5 кв.мм на розетку для потребителя до 16А. 2. ---вводной кабель 6 кв.мм --->заходит в Автомат 40А --->из него выходит кабель 6 кв.мм --- здесь раздваиваем его (припаиваем еще один на 2.5 кв.мм), 6 кв.мм идет к плите, а 2.5 кв.мм длиной в 10-20 см заходит в автомат 16А --> из него выходит кабель 2.5 кв.мм на розетку для потребителя до 16А Сообщение отредактировал usrgen - 3.7.2020, 23:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17856 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 4.4.2013 Пользователь №: 32142 ![]() |
1-ый вариант лучше 2-го.
-------------------- УПНР, специалист ОВКВ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17856 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9241 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Если разговор пошел в сторону того чтобы вести кабель для холодильника от щита, то почему бы не сделать так как это принято и делается всегда?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 3.7.2020 Пользователь №: 57392 ![]() |
Никакой разницы нет. Что-то ещё ? Спасибо Вам и другим форумчанам! Скажите, пожалуйста, если на линии этого кабеля в 2.5 кв.мм - потребителя общей мощностью до 2 кВт не напрямую подключать, а через вот такой сетевой фильтр на 10А (в нем и защита от КЗ-плавкий предохранитель и от перегрузки- термопредохранитель), повысит ли это безопасность, а может даже и полностью спасет? Сообщение отредактировал usrgen - 4.7.2020, 11:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17856 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 3.7.2020 Пользователь №: 57392 ![]() |
Рассмотрим тот факт что всегда! будет использоваться фильтр - в этом случае повысит ли он безопасность?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23045 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
теоретически таки да, но обещать за то что кем то сделано или Вами куплено...
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Извините но меня давно распирает от любопытства а что у вас за холодильник такой что ему столько почестей вплоть до УЗО и дорогущего фильтра?Он у вас такой старый что его перемыкает постоянно и с металлическими частями при коснувшись к которым можно получить удар током и батарея рядом проходит или газовая труба через которые можно совсем убится?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17856 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Безопасности много не бывает.. ))
Нет в Правилах ограничения в количестве используемых мер. А хозяин - барин, как известно. И потом, попробуйте обосновать, что помещение кухни - "без повышенной опасности". Хотя для кого-то харчи дороже собственного здоровья и УЗО не ставиться принципиально ![]() Сообщение отредактировал Олега - 5.7.2020, 11:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 3.7.2020 Пользователь №: 57392 ![]() |
Извините но меня давно распирает от любопытства а что у вас за холодильник такой что ему столько почестей вплоть до УЗО и дорогущего фильтра?Он у вас такой старый что его перемыкает постоянно и с металлическими частями при коснувшись к которым можно получить удар током и батарея рядом проходит или газовая труба через которые можно совсем убится? Холодильник нулевый, современный - Bosch (потребляемая мощность в час до 100 Вт), плюс будет питаться посудоемойка (с потребляемой мощностью в пике 1.2 кВт/ч) - больше на этом кабеле в 2.5 кв.мм ничего питаться не будет. Столь пристальное внимание связано лишь с тем, что этот 2.5 кв.мм кабель спаян с кабелем 6 кв.мм сидящий на дифавтомате 40А). Боюсь в случае сбоя в этих двух устройствах не погерел кабель в 2.5 кв.мм Сообщение отредактировал usrgen - 5.7.2020, 0:09 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |