Цитата(Гость сочувствующий @ 21.5.2019, 15:10)
Да кто против? Следует иметь ввиду, что кабели на сарай и гараж следует запитать через соответствующие автоматы в домашнем щитке.
Да эт понятно)
Вот решил просветиться о типах АВ. Цитирую статью: "Для того, чтобы произошло срабатывание соленоида электромагнитного расцепления, установленного в таком приборе (речь об АВ типа С), нужно, чтобы проходящий через него поток электронов превысил номинальную величину в 5 раз. Срабатывание теплового расцепителя при пятикратном превышении номинала аппарата защиты происходит через 1,5 сек".
Я теперь не могу понять: к примеру, провод 2,5 защищается 16 автоматом. Если верить статье, то он не отключится (если это тип С), пока через него не пойдет 80А? Так где же защита тогда, если провод держит не более 5-5,5 кВт примерно?!
И кстати, что такое "ТС"?))))