Доброго времени суток, подскажите кто имел дело с следующей задачей:

Нужно запитать 10 шкафов мощностью 1кВт на проход по периметру объекта, периметр 1,5 км, одним кабелем сечением 5х50мм кв - бронированный прокладывается в земле.
Шкафы на ограждении установлены, и в них не предусмотрен ввод для кабеля такого сечения, и ввод у них однофазный.
У меня мысль - повесить рядом с каждым шкафом ещё шкаф с 1ф автоматом для ответвления питания из земли на шкафы периметра.
Может есть более компактное решение по ответвлению? - ответвительные муфты на меньшее сечение например? ранее такие не приходилось использовать.

https://www.websor.ru/muftej_4pto-1.html
Гость сочувствующий
Цитата(Dimich-krutan @ 16.5.2019, 13:49) *
...
У меня мысль - повесить рядом с каждым шкафом ещё шкаф с 1ф автоматом для ответвления питания из земли на шкафы периметра.
Может есть более компактное решение по ответвлению?
...

А если так:
Вешаете дополнительный шкаф (размеры по месту, решать Вам), кабель питания заводите в этот шкаф П-образной петлёй, не разрезая жил. Вскрываете кабель на перекладине буквы П, ставите ответвительные сжимы и всё, дальше думаю всё понятно ...
Dimich-krutan
Цитата(Гость сочувствующий @ 16.5.2019, 14:45) *
А если так:
Вешаете дополнительный шкаф (размеры по месту, решать Вам), кабель питания заводите в этот шкаф П-образной петлёй, не разрезая жил. Вскрываете кабель на перекладине буквы П, ставите ответвительные сжимы и всё, дальше думаю всё понятно ...


Минимальный радиус изгиба бронированного кабеля 5х50 - 273 - петля получится шириной 600мм, щит потребуется для такой петли ШхВ - 800х800
Слишком большие габариты.
А муфты ответвительные ставил кто- нибудь? насколько практичное соединение? так можно в траншеях их установить, из земли вывести кабель в гофрированной ПНД трубе, прямо на вводной автомат шкафа.
Dimich-krutan
Кто нибудь на практике эксплуатировал такие муфты? насколько они надежны? не обесточат ли всю кабельную линию при КЗ на ответвлении?
S-cream
Ставили. А шо ей будет-то, если она компаундом залита? Первое, что под руку попалось.
rosck
Цитата(Dimich-krutan @ 16.5.2019, 15:00) *
Минимальный радиус изгиба бронированного кабеля 5х50 - 273 - петля получится шириной 600мм, щит потребуется для такой петли ШхВ - 800х800
Слишком большие габариты.

Так если броню снять и внешнюю оболочку, можно и сильнее загнуть.
Олега
Цитата(Dimich-krutan @ 16.5.2019, 15:00) *
Минимальный радиус изгиба бронированного кабеля 5х50 - 273 - петля получится шириной 600мм, щит потребуется для такой петли ШхВ - 800х800
Слишком большие габариты.
Может не гнуть, а разрезать и в односторонние клеммы зажать, типа таких:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
gomed12
Немного иное предложение.
Для замкнутого периметра можно использовать 2*ВВГнг 5*10, состоящий из 2 участков кабеля по 750 м в гофротрубе или же бронированный тоже шлейфуется.
Олега
Цитата(rosck @ 16.5.2019, 18:23) *
Так если броню снять и внешнюю оболочку, можно и сильнее загнуть.
Можно, три У859M, всего и делов.. Однако вводить петлю не совсем то. Отдельные вводы выглядят пристойно (с IP сальниками).
Dimich-krutan
Мне больше нравится решение с применением ответвительной кабельной муфты, ненадо лишние шкафы на ограждении городить, вопрос только на сколько это решение оправдывает себя, автомат будет стоять в щите, участок кабеля отходящий из земли не защищен, если произойдет повреждение данного кабеля, может обесточиться вся линия питания.
Интересует практическое мнение, какой вариант распределения питания надежнее?
Олега
Цитата(Dimich-krutan @ 17.5.2019, 8:42) *
.. участок кабеля отходящий из земли не защищен, если произойдет повреждение ..
Так надо защитить )) Что-то мешает ?


Цитата(Dimich-krutan @ 17.5.2019, 8:42) *
.. какой вариант ..надежнее?
Залитое компаундом соединение конечно допускается не обслуживать, но мне не приходилось с такими работать, ничего не скажу. Люблю когда в земле только кабель, а все соединения над поверхностью.
ЛЕША
Соглашусь с Олега.
Отдельный шкафчик, два ввода через сальники, внутри соединение.
Сейчас этих соединений- пруд пруди icon_biggrin.gif
Dimich-krutan
Цитата(Олега @ 17.5.2019, 9:42) *
Так надо защитить )) Что-то мешает ?


Залитое компаундом соединение конечно допускается не обслуживать, но мне не приходилось с такими работать, ничего не скажу. Люблю когда в земле только кабель, а все соединения над поверхностью.


Я имею ввиду не механическую защиту а электрическую защиту от КЗ, автомата на ответвлении не будет, автомат вводной в запитываемом щите.
Олега
Цитата(Dimich-krutan @ 17.5.2019, 18:04) *
Я имею ввиду не механическую защиту а электрическую защиту от КЗ, автомата на ответвлении не будет, автомат вводной в запитываемом щите.
Так и должно быть, в ПУЭ был допуск (6м п.3.1.16). (К примеру, домик запитан от ВЛ. Прямо от опоры ответвление, а аппарат защиты только в ГРЩ на вводе). А при вероятности мех. повреждения этот участок необходимо защитить..
S-cream
У мну на нынешней работе организованно все прямо внутри опоры с разрывом основной линии, орехами и индвидуальным АВ прямо в каждой опоре.
Если надо, могу марку опоры сказать.
gomed12
Цитата(Dimich-krutan @ 17.5.2019, 18:04) *
Я имею ввиду не механическую защиту а электрическую защиту от КЗ, автомата на ответвлении не будет, автомат вводной в запитываемом щите.

Это на вводе? Тогда однозначно следуйте предложению S-cream, зачем для одного светильника щиток?
Да и настаиваю на уменьшении сечения, значит и затрат, по своему предложению за счет использования 2-х кабелей для периметра.


Олега
Цитата(S-cream @ 17.5.2019, 21:28) *
У мну на нынешней работе организованно все прямо внутри опоры с разрывом основной линии, орехами и индвидуальным АВ прямо в каждой опоре.
Если надо, могу марку опоры сказать.
Цитата(gomed12 @ 17.5.2019, 22:01) *
Это на вводе? Тогда однозначно следуйте предложению S-cream, зачем для одного светильника щиток?

Господа,.. по-моему тема не про опоры, а про 10 неких шкафов по одному кило.

Цитата(Олега @ 17.5.2019, 18:38) *
.. в ПУЭ был допуск (6м п.3.1.16).
Пардон, вспомнил про косточку свежее. В ГОСТ Р 50571.4.43-2012 уже 3 м.
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 17.5.2019, 23:30) *
Господа,.. по-моему тема не про опоры, а про 10 неких шкафов по одному кило.
...

Похоже ТС больше склонен ответвительные муфты смонтировать.
Олега
Цитата(Олега @ 17.5.2019, 23:30) *
Господа,.. по-моему тема не про опоры, а про 10 неких шкафов по одному кило.

Цитата(Гость сочувствующий @ 18.5.2019, 6:28) *
Похоже ТС больше склонен ответвительные муфты смонтировать.
Каким образом дилемма "коробки-муфты" связана с цитированием моей поправки (шкафы на ограде, а не опоры освещения) ?
Гость сочувствующий
Цитата(Олега @ 18.5.2019, 6:59) *
Цитата(Олега @ 17.5.2019, 23:30) *
Господа,.. по-моему тема не про опоры, а про 10 неких шкафов по одному кило.

Каким образом дилемма "коробки-муфты" связана с цитированием моей поправки (шкафы на ограде, а не опоры освещения) ?

Элементарно, Ватсон! ТС-у Милее поставить ответвительные муфты, чем 10 шкафов на ограде.
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 18.5.2019, 7:29) *
Элементарно, Ватсон! ТС-у Милее поставить ответвительные муфты, чем 10 шкафов на ограде.
Холмс, вы забыли о дедукции.. Шкафы бывают разные
Вот это, одни:
Цитата(Dimich-krutan @ 16.5.2019, 13:49) *
Нужно запитать 10 шкафов мощностью 1кВт на проход по периметру объекта, периметр 1,5 км, одним кабелем сечением 5х50мм кв - бронированный прокладывается в земле.
Шкафы на ограждении установлены, и в них не предусмотрен ввод для кабеля такого сечения, и ввод у них однофазный.
А это уже другие, по дилемме "коробки-муфты":
Цитата(Dimich-krutan @ 16.5.2019, 13:49) *
..мысль - повесить рядом с каждым шкафом ещё шкаф с 1ф автоматом для ответвления питания из земли на шкафы периметра.
Может есть более компактное решение по ответвлению? - ответвительные муфты на меньшее сечение например? ..
И заметьте Холмс, при этом никаких опор.. icon_wink.gif
gomed12
Нужно согласиться, рассматривая проблему частично не возможно давать квалифицированный совет. Что за щиты, установленные через 150 м, ТС не делится информацией. Лучше рассматривать задачу комплексно.
Отпайки от кабеля в земле нехорошо, не зная характера и ответственности нагрузки. Лучше завести все 5 жил в щит, распределение и защиту организовать будет легче.
Dimich-krutan
Цитата(gomed12 @ 18.5.2019, 16:05) *
Нужно согласиться, рассматривая проблему частично не возможно давать квалифицированный совет. Что за щиты, установленные через 150 м, ТС не делится информацией. Лучше рассматривать задачу комплексно.
Отпайки от кабеля в земле нехорошо, не зная характера и ответственности нагрузки. Лучше завести все 5 жил в щит, распределение и защиту организовать будет легче.


Это получится 10 шкафов через 150м с габаритами нем менее 600х800х250мм, к каждому из земли по два бронированных кабеля выводить, дополнительно защищать, зимой в тех краях снег под 1,5 м выпадает и шкафы будут все в снегу.
Фотографию не удалось прикрепить где у таких смонтированных шкафов уже дно отваливается, землю пучит и кабель вместе с землей гуляет вверх-вниз.
Нужно какие то дополнительные меры применять чтобы кабель не гулял.
С другой стороны если более тонкий кабель из земли выводить, можно небольшую петлю сделать, чтобы кабель не порвался при морозных пучениях грунта.
Поскольку на практике не сталкивался незнаю как лучше сделать.
Гость сочувствующий
Цитата(Dimich-krutan @ 20.5.2019, 9:07) *
... землю пучит и кабель вместе с землей гуляет вверх-вниз.
Нужно какие то дополнительные меры применять чтобы кабель не гулял.
С другой стороны если более тонкий кабель из земли выводить, можно небольшую петлю сделать, чтобы кабель не порвался при морозных пучениях грунта.
...

А что мешает по такому же принципу кабельную петлю так же сделать? Между землёй и ящиком выполнить своеобразный S-образный компенсатор между землёй и днищем ящика. Что мешает это сделать, если повесить ящик чуть выше 1,5 метра от уровня земли?
О сальниках. Использовали в подобных случаях мягкие сальники: по центру сальника вырезали отверстие по диаметру кабеля и разрезали сальник по радиусу. Одевали сальник, ставили его на место. Кабель к ящику крепили металлическим хомутом с подкладкой, а сальник дополнительно герметизировали герметиком. Не хотите возиться - сделайте как советовали выше, разрезать и использовать соединители. Если кабель не разрезать, придётся повозиться при монтаже, потом при эксплуатации возни меньше. Ну а окончательное решение за Вами, наше - посоветовать и подсказать.
Dimich-krutan
Цитата(Гость сочувствующий @ 20.5.2019, 9:56) *
А что мешает по такому же принципу кабельную петлю так же сделать? Между землёй и ящиком выполнить своеобразный S-образный компенсатор между землёй и днищем ящика. Что мешает это сделать, если повесить ящик чуть выше 1,5 метра от уровня земли?
О сальниках. Использовали в подобных случаях мягкие сальники: по центру сальника вырезали отверстие по диаметру кабеля и разрезали сальник по радиусу. Одевали сальник, ставили его на место. Кабель к ящику крепили металлическим хомутом с подкладкой, а сальник дополнительно герметизировали герметиком. Не хотите возиться - сделайте как советовали выше, разрезать и использовать соединители. Если кабель не разрезать, придётся повозиться при монтаже, потом при эксплуатации возни меньше. Ну а окончательное решение за Вами, наше - посоветовать и подсказать.

Просто бронированные кабели 5х50 хуже гнутся, не порвет ли шкаф при пучении грунта?
Для доп. защиты кабеля при выходе из земли до шкафа может ПНД-трубы применить?

С точки зрения эксплуатации какой вариант предпочтительнее?
Гость сочувствующий
Цитата(Dimich-krutan @ 20.5.2019, 10:44) *
...

Цитата
Просто бронированные кабели 5х50 хуже гнутся, не порвет ли шкаф при пучении грунта?

Как его порвёт, если будет S-образный компенсатор?
Цитата
Для доп. защиты кабеля при выходе из земли до шкафа может ПНД-трубы применить?

Смысл ставить под шкафом трубы ПНД? Люди, а тем более техника, под шкафами ездить-ходить не будут?
Цитата
С точки зрения эксплуатации какой вариант предпочтительнее?

... потом при эксплуатации возни меньше.
gomed12
Цитата(Dimich-krutan @ 20.5.2019, 10:44) *
не порвет ли шкаф при пучении грунта?

Что мешает выполнить воздушную разводку СИПом?
Dimich-krutan
Цитата(gomed12 @ 20.5.2019, 14:26) *
Что мешает выполнить воздушную разводку СИПом?


требования по прокладке кабеля в земле.
Охрана периметра всетаки.
Гость сочувствующий
Цитата(gomed12 @ 20.5.2019, 14:26) *
Что мешает выполнить воздушную разводку СИПом?

ТС не пишет какое ограждение объекта, если это ж/б забор, так там вообще проблем бы не было. Проложили кабель открыто с внутренней стороны и всё.
Dimich-krutan
Цитата(Гость сочувствующий @ 20.5.2019, 15:54) *
ТС не пишет какое ограждение объекта, если это ж/б забор, так там вообще проблем бы не было. Проложили кабель открыто с внутренней стороны и всё.

ограждение жесткая металлическая решетка 2,5м высотой
Олега
Цитата(Dimich-krutan @ 20.5.2019, 10:44) *
Просто бронированные кабели 5х50 хуже гнутся, не порвет ли шкаф при пучении грунта?
Для доп. защиты кабеля при выходе из земли до шкафа может ПНД-трубы применить?
В трубах со дна траншеи до щитка. В щитке кабели не крепите, сальники не зажимайте. "Компенсаторы" - проводники разделанного после ввода кабеля. Клеммники и АВ в самой верхней части щита ставьте.
gomed12
Цитата(Dimich-krutan @ 20.5.2019, 15:41) *
требования по прокладке кабеля в земле.
Охрана периметра все таки.

С учетом чего класть в землю жесткие бронированные кабели не желательно, нескольких сезонных движений их вверх-вниз достаточны для разрушения изоляции.
Поэтому необходимо использовать конструкцию
Цитата
ограждение жесткая металлическая решетка 2,5м высотой

для монтажа металлических труб жестко связанных с ограждением и предназначенных для протяжки гибких одножильных многопроволочных проводов.
Еще раз хочу обратить внимание к моему предложению разделения периметра на 2 части с уменьшением сечения в 5-6 раз.



Олега
Цитата(gomed12 @ 20.5.2019, 21:41) *
С учетом чего класть в землю жесткие бронированные кабели не желательно, нескольких сезонных движений их вверх-вниз достаточны для разрушения изоляции.
Думаю, движений находящегося в трубе кабеля не будет, нет сцепления с верхн.слоем грунта. Смещения пнд-труб не критичны.
В принципе, если грунты пучинистые, то и кабель нужен соответствующий
Dimich-krutan
Цитата(gomed12 @ 20.5.2019, 21:41) *
С учетом чего класть в землю жесткие бронированные кабели не желательно, нескольких сезонных движений их вверх-вниз достаточны для разрушения изоляции.
Поэтому необходимо использовать конструкцию

для монтажа металлических труб жестко связанных с ограждением и предназначенных для протяжки гибких одножильных многопроволочных проводов.
Еще раз хочу обратить внимание к моему предложению разделения периметра на 2 части с уменьшением сечения в 5-6 раз.

неполучится периметр разделить, поскольку это часть периметра общей длиной 1,5км, и питание идет от края данного участка а не с середины.

Подумал ещё один минус применения ответвительных шкафов взамен ответвительных муфт - множество контактных соединений кабеля в данных щитах может способствовать снижению сечения кабельной линии и потере напряжения на длинном участке, желательно использовать орехи для ответвлений от кабеля, без его разрезки и клеммных соединений.
gomed12
Цитата(Dimich-krutan @ 21.5.2019, 9:07) *
неполучится периметр разделить, поскольку это часть периметра общей длиной 1,5км, и питание идет от края данного участка а не с середины.

Делить можно и для уменьшения сечения, что дадут удобства при монтаже и эксплуатации.
Для пучинистых пород самым худшим для подземных прокладок является неопределенность места пучения, поэтому либо необходимо быть готовыми нести дополнительные затраты, либо отказаться рот затеи.
Вижу 2 бюджетных варианта:
1. Воздушка СИПом.
2. Использовать существующую жесткую конструкцию ограждения периметра для трубной проводки.
Цитата
желательно использовать орехи для ответвлений от кабеля, без его разрезки и клеммных соединений.

В вашей ситуации наиболее надежным является сварка, с помощью инверторного сварочного аппарата хорошо варятся отводы.
Олега
Можно магистраль и опрессовкой гильзами соединить.
АлексСПб
Ответвление на 1 кВт (? 2,5 мм2) если не обслуживаемое то только муфтой. Если беспокоит отсутствие АВ в ответвлении- как вариант ответвление тремя отдельными проводниками с мех защитой до РЩ. Или в месте ответвления кабель приближается к поверхности земли и проходит через герметичный колодец (например труба с крышками 30-50см в диметре и тп) чуть ниже уровня земли но с возможностью ревизии и установки там же АВ защиты. ?
gomed12
Пучение грунта это страшная сила, переломает подземные трубы, порвет кабели.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для прокладки в таких местах надо определить глубину пучения, а это обычно более 2-х метров.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Dimich-krutan
Цитата(gomed12 @ 23.5.2019, 19:52) *
Пучение грунта это страшная сила, переломает подземные трубы, порвет кабели.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для прокладки в таких местах надо определить глубину пучения, а это обычно более 2-х метров.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Там пучение более 2м - Камчатка, земля болото, высокий уровень грунтовых вод, какие меры предпринимаются при выводе кабеля из земли чтобы его не порвало?
Траншеи с кабелем на глубине 0,7м проложены, вместо песка для подушки под траншею используется просеянный грунт.

Олега
Цитата(Dimich-krutan @ 24.5.2019, 9:04) *
Там пучение более 2м ..
Степень пучинистости геология определила ?

Цитата(Dimich-krutan @ 24.5.2019, 9:04) *
Траншеи с кабелем на глубине 0,7м проложены
Какой кабель, кто определил глубину прокладки ?

Цитата(Dimich-krutan @ 24.5.2019, 9:04) *
какие меры предпринимаются при выводе кабеля из земли чтобы его не порвало?
Например. Начиная от изгиба кабеля (у дна траншеи) и до поверхности грунта кабель обматывают п/э пленкой (нахлест 30-50%), наносят пластичную смазку (БАМ-3, БАМ-4, ГОИ-54п, ЦИАТИМ-201 и т.п. не затвердевающие при отриц.температуре) и снова мотают пленку (можно повторить), которую закрепляют медн.проволокой.

Цитата(АлексСПб @ 23.5.2019, 16:48) *
если не обслуживаемое то только муфтой.
Муфта в пучинистых грунтах не рекомендуется, необх. доп. меры защиты
gomed12
Возможно, я один из тех кому непосредственно пришлось выполнять работы в условиях пучинистых грунтов, строил около 6 км воздушной ЛЭП-35 кВ с ручным изготовлением всего конструктива из дерева в ограниченные зимние сроки и знаю их поведение не понаслышке.
Свои бюджетные приоритетные предложения изложил выше.
Если бюджет позволяет можно уйти и вглубь.
С учетом того, что за время эксплуатации кабеля будут наблюдаться многократное движения грунта вверх-вниз вокруг него, необходимо, чтобы на кабель не действовали силы пучения.
Например, возможный вариант. Копается траншея ниже уровня промерзания, забивают 10 металлических труб по числу отводов на двойную глубину промерзания. Дно траншеи подготавливают как обычно, песчаную подушку снизу-сверху. Рядом с окном в трубе выполняют муфту и выводят отвод, трубу заполняют песком. Лично я сторонник вывода двух концов кабеля в окна с двух сторон трубы и выполнения шлейфа в шкафу.
В этом варианте есть несколько засад: работы должны выполняться в зимнее время, иначе траншея быстро наполнится грунтовыми водами.
Гость сочувствующий
Цитата(gomed12 @ 24.5.2019, 20:44) *
Возможно, я один из тех кому непосредственно пришлось выполнять работы в условиях пучинистых грунтов, строил около 6 км воздушной ЛЭП-35 кВ с ручным изготовлением всего конструктива из дерева в ограниченные зимние сроки и знаю их поведение не понаслышке.
...

Спасибо, уважаемый gomed12. Считаю очень полезной Вашу информацию о пучинистых грунтах, здесь, на форуме, ещё, по-моему, не было такой информации. Вот тут и возник вопрос: а ограждение периметра, точнее его фундаменты, тоже должны "гулять", по словам ТС это
Цитата
ограждение жесткая металлическая решетка 2,5м высотой
она должна на чём-то стоять. Далее, откуда взялось требование:
Цитата
требования по прокладке кабеля в земле. Охрана периметра всетаки ...
полагаю это охранное освещение. Раз заказчик требует прокладку в земле с такими трудностями, значит боится умышленного повреждения кабеля? Но шкафы-то на ограждении будут висеть, т.е. не будут защищены от умышленного повреждения с наружной стороны! Почем бы всё-таки не пустить тот же бронированный кабель по верху забора на крючках? Снять джутовый покров и покрасить броню будет дешевле прокладки в земле с такими трудностями. А кабель на крючках будет свободно лежать, даже при "гулянии" ограждения. Я, конечно понимаю, что не владея полной информацией можно много нафантазировать, но вдруг в этих фантазиях что-то полезным окажется, человек-то помощи просит.
gomed12
Цитата(Гость сочувствующий @ 24.5.2019, 22:04) *
Вот тут и возник вопрос: а ограждение периметра, точнее его фундаменты, тоже должны "гулять", по словам ТС это она должна на чём-то стоять.

Стойки могут быть забиты ниже уровня промерзания с одной стороны, с другой-площадь опорной части стойки может быть мизерной, а вес взаимосвязанной конструкции достаточной, чтобы компенсировать местные пучения. Возможно ограда проходит по поверхности с креплением стоек к горизонтальным ж/б конструкциям от опрокидывания.
Цитата
откуда взялось требование: полагаю это охранное освещение.

Возможно, а может и питание GSM сигнализации.
Цитата
Раз заказчик требует прокладку в земле с такими трудностями, значит боится умышленного повреждения кабеля?

Но бронкабель можно проложить безбоязненно и в охраняемой зоне просто по поверхности земли на каких либо стойках.
Цитата
Но шкафы-то на ограждении будут висеть, т.е. не будут защищены от умышленного повреждения с наружной стороны! Почем бы всё-таки не пустить тот же бронированный кабель по верху забора на крючках?

Согласен. Приблизительно тоже самое и предлагал.
Возможно, речь в финансах, об их освоении, закопав поглубже.
Олега
Цитата(gomed12 @ 24.5.2019, 22:39) *
Возможно ограда проходит по поверхности с креплением стоек к горизонтальным ж/б конструкциям от опрокидывания.
Пучения здания приподнимают, не то что ограды.


Цитата(gomed12 @ 24.5.2019, 20:44) *
Рядом с окном в трубе выполняют муфту и выводят отвод, трубу заполняют песком.
При этом исключается растягивающее усилие при замерзании ?


Можно согласиться с классиками, что практика критерий истины. Однако, в данном случае мы имеем дело с процессом проектирования и несколько опрометчиво предлагать решения, которые могут оказаться как избыточными, так и недостаточными.
Убежден, что при проектировании в мерзлом грунте следует учитывать данные геологических изысканий. Именно в них определяются участки с неопасными, опасными и особо опасными мерзлотно-грунтовыми условиями и в соответствии с этим выбираются глубина прокладки, тип кабеля (допустимые растяжения, поперечное сжатие), дополнительные меры защиты кабелей и муфт.
Для выбора оптимального сезона проведения работ нужно определить тип болота (по несущей способности для использования техники)

Цитата(gomed12 @ 24.5.2019, 20:44) *
.. Копается траншея ниже уровня промерзания,..
.. работы должны выполняться в зимнее время, иначе траншея быстро наполнится грунтовыми водами.
Не наполнится ли в этом случае траншея водой (с дальнейшим замерзанием) ? Обычно прокладка ограничивается на уровне 2/3 от глубины промерзания (от 0,6 до 1,2м).


Цитата(gomed12 @ 24.5.2019, 20:44) *
.. забивают 10 металлических труб ... на двойную глубину промерзания.
В данном случае не понятно где дно болота.
Олега
Цитата(gomed12 @ 23.5.2019, 19:52) *
Пучение грунта это страшная сила ...

Между делом. Не слабо проявляет себя даже шампиньон
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
gomed12
Пополнить и расширить свои теоретические знания в этом направлении можно обратившись к студентам https://studfiles.net/preview/5241159/page:27/

стр.27-29
Олега
Цитата(gomed12 @ 25.5.2019, 11:12) *
Пополнить и расширить свои теоретические знания в этом направлении можно обратившись к студентам https://studfiles.net/preview/5241159/page:27/
стр.27-29
Вообще-то это НД (Минсвязи) по строительству. Есть по проектированию.
Ваня Иванов
Цитата(Гость сочувствующий @ 24.5.2019, 22:04) *
...здесь, на форуме, ещё, по-моему, не было такой информации...
Здесь, возможно, и не было, но на других специализированных форумах такая информация была (перейти по ссылке)
Гость сочувствующий
Цитата(Ваня Иванов @ 25.5.2019, 13:46) *
... но на других специализированных форумах ...

Спасибо, Ваня.
Олега
Цитата(Ваня Иванов @ 25.5.2019, 13:46) *
.. на других специализированных форумах такая информация была (перейти по ссылке)
И при этом ссылка на этот же форум .. icon_biggrin.gif
Я так понимаю, Ваня, что трактат составлен еще во времена заливки антифриза в трубу ? Была такая тема.., где, на твой взгляд, жилы кабеля с каждым замерзанием вытягивались, что непременно вело к уменьшению сечения, вплоть до обрыва КЛ. Не могу уверенно сказать, примет ли Дмитрий твой вариант, просто напомнил.