Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Ответвительная коробка для кабеля большого сечения? , Порекомендуйте техническое решение?

gomed12
сообщение 24.5.2019, 20:44
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7620
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Возможно, я один из тех кому непосредственно пришлось выполнять работы в условиях пучинистых грунтов, строил около 6 км воздушной ЛЭП-35 кВ с ручным изготовлением всего конструктива из дерева в ограниченные зимние сроки и знаю их поведение не понаслышке.
Свои бюджетные приоритетные предложения изложил выше.
Если бюджет позволяет можно уйти и вглубь.
С учетом того, что за время эксплуатации кабеля будут наблюдаться многократное движения грунта вверх-вниз вокруг него, необходимо, чтобы на кабель не действовали силы пучения.
Например, возможный вариант. Копается траншея ниже уровня промерзания, забивают 10 металлических труб по числу отводов на двойную глубину промерзания. Дно траншеи подготавливают как обычно, песчаную подушку снизу-сверху. Рядом с окном в трубе выполняют муфту и выводят отвод, трубу заполняют песком. Лично я сторонник вывода двух концов кабеля в окна с двух сторон трубы и выполнения шлейфа в шкафу.
В этом варианте есть несколько засад: работы должны выполняться в зимнее время, иначе траншея быстро наполнится грунтовыми водами.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 24.5.2019, 22:04
Сообщение #42





Гости






Цитата(gomed12 @ 24.5.2019, 20:44) *
Возможно, я один из тех кому непосредственно пришлось выполнять работы в условиях пучинистых грунтов, строил около 6 км воздушной ЛЭП-35 кВ с ручным изготовлением всего конструктива из дерева в ограниченные зимние сроки и знаю их поведение не понаслышке.
...

Спасибо, уважаемый gomed12. Считаю очень полезной Вашу информацию о пучинистых грунтах, здесь, на форуме, ещё, по-моему, не было такой информации. Вот тут и возник вопрос: а ограждение периметра, точнее его фундаменты, тоже должны "гулять", по словам ТС это
Цитата
ограждение жесткая металлическая решетка 2,5м высотой
она должна на чём-то стоять. Далее, откуда взялось требование:
Цитата
требования по прокладке кабеля в земле. Охрана периметра всетаки ...
полагаю это охранное освещение. Раз заказчик требует прокладку в земле с такими трудностями, значит боится умышленного повреждения кабеля? Но шкафы-то на ограждении будут висеть, т.е. не будут защищены от умышленного повреждения с наружной стороны! Почем бы всё-таки не пустить тот же бронированный кабель по верху забора на крючках? Снять джутовый покров и покрасить броню будет дешевле прокладки в земле с такими трудностями. А кабель на крючках будет свободно лежать, даже при "гулянии" ограждения. Я, конечно понимаю, что не владея полной информацией можно много нафантазировать, но вдруг в этих фантазиях что-то полезным окажется, человек-то помощи просит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.5.2019, 22:39
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7620
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость сочувствующий @ 24.5.2019, 22:04) *
Вот тут и возник вопрос: а ограждение периметра, точнее его фундаменты, тоже должны "гулять", по словам ТС это она должна на чём-то стоять.

Стойки могут быть забиты ниже уровня промерзания с одной стороны, с другой-площадь опорной части стойки может быть мизерной, а вес взаимосвязанной конструкции достаточной, чтобы компенсировать местные пучения. Возможно ограда проходит по поверхности с креплением стоек к горизонтальным ж/б конструкциям от опрокидывания.
Цитата
откуда взялось требование: полагаю это охранное освещение.

Возможно, а может и питание GSM сигнализации.
Цитата
Раз заказчик требует прокладку в земле с такими трудностями, значит боится умышленного повреждения кабеля?

Но бронкабель можно проложить безбоязненно и в охраняемой зоне просто по поверхности земли на каких либо стойках.
Цитата
Но шкафы-то на ограждении будут висеть, т.е. не будут защищены от умышленного повреждения с наружной стороны! Почем бы всё-таки не пустить тот же бронированный кабель по верху забора на крючках?

Согласен. Приблизительно тоже самое и предлагал.
Возможно, речь в финансах, об их освоении, закопав поглубже.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.5.2019, 9:30
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18125
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 24.5.2019, 22:39) *
Возможно ограда проходит по поверхности с креплением стоек к горизонтальным ж/б конструкциям от опрокидывания.
Пучения здания приподнимают, не то что ограды.


Цитата(gomed12 @ 24.5.2019, 20:44) *
Рядом с окном в трубе выполняют муфту и выводят отвод, трубу заполняют песком.
При этом исключается растягивающее усилие при замерзании ?


Можно согласиться с классиками, что практика критерий истины. Однако, в данном случае мы имеем дело с процессом проектирования и несколько опрометчиво предлагать решения, которые могут оказаться как избыточными, так и недостаточными.
Убежден, что при проектировании в мерзлом грунте следует учитывать данные геологических изысканий. Именно в них определяются участки с неопасными, опасными и особо опасными мерзлотно-грунтовыми условиями и в соответствии с этим выбираются глубина прокладки, тип кабеля (допустимые растяжения, поперечное сжатие), дополнительные меры защиты кабелей и муфт.
Для выбора оптимального сезона проведения работ нужно определить тип болота (по несущей способности для использования техники)

Цитата(gomed12 @ 24.5.2019, 20:44) *
.. Копается траншея ниже уровня промерзания,..
.. работы должны выполняться в зимнее время, иначе траншея быстро наполнится грунтовыми водами.
Не наполнится ли в этом случае траншея водой (с дальнейшим замерзанием) ? Обычно прокладка ограничивается на уровне 2/3 от глубины промерзания (от 0,6 до 1,2м).


Цитата(gomed12 @ 24.5.2019, 20:44) *
.. забивают 10 металлических труб ... на двойную глубину промерзания.
В данном случае не понятно где дно болота.

Сообщение отредактировал Олега - 25.5.2019, 9:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.5.2019, 11:06
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18125
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 23.5.2019, 19:52) *
Пучение грунта это страшная сила ...

Между делом. Не слабо проявляет себя даже шампиньон
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.5.2019, 11:12
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7620
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Пополнить и расширить свои теоретические знания в этом направлении можно обратившись к студентам https://studfiles.net/preview/5241159/page:27/

стр.27-29


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.5.2019, 11:28
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18125
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 25.5.2019, 11:12) *
Пополнить и расширить свои теоретические знания в этом направлении можно обратившись к студентам https://studfiles.net/preview/5241159/page:27/
стр.27-29
Вообще-то это НД (Минсвязи) по строительству. Есть по проектированию.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 25.5.2019, 13:46
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость сочувствующий @ 24.5.2019, 22:04) *
...здесь, на форуме, ещё, по-моему, не было такой информации...
Здесь, возможно, и не было, но на других специализированных форумах такая информация была (перейти по ссылке)

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 25.5.2019, 13:54


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.5.2019, 14:23
Сообщение #49





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 25.5.2019, 13:46) *
... но на других специализированных форумах ...

Спасибо, Ваня.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.5.2019, 14:57
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18125
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 25.5.2019, 13:46) *
.. на других специализированных форумах такая информация была (перейти по ссылке)
И при этом ссылка на этот же форум .. icon_biggrin.gif
Я так понимаю, Ваня, что трактат составлен еще во времена заливки антифриза в трубу ? Была такая тема.., где, на твой взгляд, жилы кабеля с каждым замерзанием вытягивались, что непременно вело к уменьшению сечения, вплоть до обрыва КЛ. Не могу уверенно сказать, примет ли Дмитрий твой вариант, просто напомнил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 26.5.2019, 13:09
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 25.5.2019, 14:57) *
И при этом ссылка на этот же форум...
Этот форум называется "Вопросы профессионалов", а я дал ссылку на другой форум, который называется "Внешнее Электроснабжение". Если это - один и тот же форум, то я - первый космонавт! icon_biggrin.gif
Вы бы, уважаемый Олега, вместо поисков соринки в чужом глазу, на "бревно" в своём глазу внимание обратили, а заодно напомнили бы вконец запутавшемуся ТС содержание действующих п. 2.3.31, 2.3.32 ПУЭ-6, особенно то место, где сказано, что «По грунтово-мерзлотным и климатическим условиям запрещается прокладка кабелей в трубах, проложенных в земле».


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.5.2019, 13:44
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18125
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 26.5.2019, 13:09) *
Этот форум называется "Вопросы профессионалов", а я дал ссылку на другой форум, который называется "Внешнее Электроснабжение". Если это - один и тот же форум, то я - первый космонавт!
Не могу ничего пояснить за обладателя сайта - почему подфорумы, определенные в "Правилах Форума", иногда называются форумами


Цитата(Ваня Иванов @ 26.5.2019, 13:09) *
Олега .. на "бревно" в своём глазу внимание обратили..
Ты хотя бы обозначь, Ваня, что ввиду имеешь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 26.5.2019, 18:35
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 26.5.2019, 13:44) *
...Ты хотя бы обозначь, Ваня, что ввиду имеешь.
Цитата
«По грунтово-мерзлотным и климатическим условиям запрещается прокладка кабелей в трубах, проложенных в земле».
А Вы что насоветовали несчастному ТС? Зарыть трубы в землю ниже уровня промерзания? Да ему в таких условиях надо думать, как проложить эти кабели, не зарывая их в землю...
PS: А кляузы писать нехорошо! Не надо отвлекать Создателя сайта мелочными вопросами.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 26.5.2019, 18:38


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandrspb
сообщение 26.5.2019, 21:26
Сообщение #54


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 175
Регистрация: 21.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 49019



Тема светится а вроде всё -сказанно? Траншею пошире, укладка с S компенсацией. В таких условиях нарушать броню под землёй не есть гут - порвёт можно виноватым остаться, а так - всё что мог сделал.. До щитка -тоже компенсация, как вариант оба конца кабеля по трубе с запасом по диаметру, выходя из неё- маячёк(изолента), петлёй и в рщ. Соединить разрыв и отвод надёжно не проблемма, даже хотя бы болт-шайба-гровер-изолента)). По возможности выявить особо проблемные участки заранее и при эксплуатации, т.е. предупредить о плановых осмотрах..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.5.2019, 22:00
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7620
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



ПУЭ.
2.3.31. При сооружении кабельных линий в районах многолетней мерзлоты следует учитывать физические явления, связанные с природой многолетней мерзлоты: пучинистый грунт, морозобойные трещины, оползни и т. п.
В зависимости от местных условий кабели могут прокладываться [i]в земле (в траншеях) ниже деятельного слоя
, в деятельном слое в сухих, хорошо дренирующих грунтах, в искусственных насыпях из крупноскелетных сухих привозных грунтов, в лотках по поверхности земли, на эстакадах.[/i]
Пункт 2.3.32 Подпункт 1 ...пучинистые и просадочные грунты непригодны для прокладки в них кабельных линий.

Вопрос прокладки в таких грунтах как обычно, как привыкли ЗАКРЫТ, только как описано в п.2.3.31.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.5.2019, 23:44
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7620
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Ваня Иванов @ 26.5.2019, 18:35) *
А Вы что насоветовали несчастному ТС? Зарыть трубы в землю ниже уровня промерзания? Да ему в таких условиях надо думать, как проложить эти кабели, не зарывая их в землю...

Это вообще-то предлагал я, не в трубах по 2.3.31 ...кабели могут прокладываться в земле (в траншеях) ниже деятельного слоя, но и в трубах для местных глубин деятельного слоя могут быть проложены и даже не бронированные.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.5.2019, 9:58
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18125
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 26.5.2019, 18:35) *
PS: А кляузы писать нехорошо! Не надо отвлекать Создателя сайта мелочными вопросами.
Привести надпись в соответствие с Правилами - это нормально, Ваня. Это диктует здравый смысл.
Где ты увидел в обращении кляузу, клоун ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.5.2019, 11:20
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18125
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(gomed12 @ 26.5.2019, 23:44) *
Это вообще-то предлагал я, не в трубах по 2.3.31 ...кабели могут прокладываться в земле (в траншеях) ниже деятельного слоя, но и в трубах для местных глубин деятельного слоя могут быть проложены и даже не бронированные.
Во-первых, Ване сильно хотелось куснуть, попутал впопыхах
Во-вторых, Ваня до сих пор пытается использовать п.2.3.32 (который для многолетней мерзлоты) для районов с сезонным промерзанием, включая Иваново и окрестности .. )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 27.5.2019, 14:57
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 27.5.2019, 11:20) *
...Ваня до сих пор пытается использовать п.2.3.32 (который для многолетней мерзлоты)

Я не пытаюсь, а предлагаю ТС не закапывать кабели в землю там, где можно и нужно проложить их выше уровня земли. Хватит зарываться в землю как кроты, когда есть более разумные решения по выполнению охранного освещения периметров различных объектов! Вот лишь несколько наглядных примеров:
Прикрепленное изображение

Кроме этого можно посмотреть следующие ссылки:
1. Перейти по ссылке 1 (нажать);
2. Перейти по ссылке 2;
3. Перейти по ссылке 3;
4. Перейти по ссылке 4.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.5.2019, 15:02


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.5.2019, 15:58
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18125
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 27.5.2019, 14:57) *
1. Я не пытаюсь,..
2. ..а предлагаю ТС не закапывать кабели в землю там, где можно и нужно проложить их выше уровня земли.
3. ..когда есть более разумные решения по выполнению охранного освещения периметров..

1. Нет пытаешься. Ты пытаешься (и здесь в #51, и в теме с рацухой по антифризу, и в своей Монографии, блин ) убедить, что фрагмент п.1.3.32 практически запрещает трубную прокладку при промерзании любого грунта, что якобы является основанием для исключительно надземной прокладки. Это не соответствует действительности.
2. Эти попытки были и до тебя разумного, однако Дмитрий их отверг принципиально, поэтому продолжалось обсуждение подземки.
3. С чего ты решил, что речь об освещении ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 11:36
Rambler's Top100     