Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Реле задержки включения
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


alexbalkan
Добрый день!
У меня на входе в сеть стоит УЗМ, далее идет не отключаемая линия на которой подключен холодильник. Бывают скачки напряжения, хочу дополнить реле задержки включения для холодильника (6мин). На линии включено два электроприбора холодильник и морозильник. Реле задержек по включению множество. Но не везде пишут коммутируемую нагрузку в А. У ABB есть серия CT-ERD (с 1 переключающим контактом (250 В/6 A) или 2
переключающими контактами (250 В/5 A) Думаю что этот вариант не подойдет, так как ток нагрузки будет выше 6А. Погуглив нашел производителя Finder 80 Серия - Модульные таймеры 16 A 80.11 - задержка включения, один тип питания. Для меня непонятны технические характеристики
Номинальный ток / максимальный пиковый ток, A 16 / 30
Номинальное напряжение / максимальное напряжение переключения, В AC 250 / 400
Номинальная нагрузка в AC1, BA 4,000
Номинальная нагрузка в AC15 (230 В AC), BA 750
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) 0,55
Вопрос исходя из этих данных, какую нагрузку может коммутировать данное реле?
Или подскажите как правильно реализовать данное решение.
Заранее благодарен.
rosck
Поставить промежуточное реле или модульный контактор на 20А.
alexbalkan
Цитата(rosck @ 11.7.2018, 13:15) *
Поставить промежуточное реле или модульный контактор на 20А.

А смысл просто поставить промежуточное реле? Ведь напряжение и так поступает к нагрузке. Мне хочется чтобы была задержка 6мин на включение.
karcus
Какая мощность холодильника и морозилки?
alexbalkan
Цитата(karcus @ 11.7.2018, 13:44) *
Какая мощность холодильника и морозилки?

Оба до 0,5 кВт
karcus
І=Р/U=0,5 кВт/0,22 кВ= 2,27 А
2,27*2=4,54 А
Это меньше, чем 6А, как у
"У ABB есть серия CT-ERD (с 1 переключающим контактом (250 В/6 A)"
alexbalkan
Цитата(karcus @ 11.7.2018, 14:20) *
І=Р/U=0,5 кВт/0,22 кВ= 2,27 А
2,27*2=4,54 А
Это меньше, чем 6А, как у
"У ABB есть серия CT-ERD (с 1 переключающим контактом (250 В/6 A)"

Согласен! Но хотелось чтоб с запасом небольшим. 16А это конечно уж слишком я ругнулся.
Спасибо огромное.

От Schneider вроде тоже есть решение RE17RAMU на 8A
Попробую реализовать на нем.
savelij®
Цитата(alexbalkan @ 11.7.2018, 13:39) *
Мне хочется чтобы была задержка 6мин на включение.
А почему на УЗМ не выбрать этот режим?
просто Гоша
УЗМ включит оба эл.прибора, а автор, видимо, боится просадки напруги. Тогда ему нужен ещё один УЗМ/Ресанта/реле времени или махнуть на всё это рукой.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.