Добрый день!
У меня на входе в сеть стоит УЗМ, далее идет не отключаемая линия на которой подключен холодильник. Бывают скачки напряжения, хочу дополнить реле задержки включения для холодильника (6мин). На линии включено два электроприбора холодильник и морозильник. Реле задержек по включению множество. Но не везде пишут коммутируемую нагрузку в А. У ABB есть серия CT-ERD (с 1 переключающим контактом (250 В/6 A) или 2 переключающими контактами (250 В/5 A) Думаю что этот вариант не подойдет, так как ток нагрузки будет выше 6А. Погуглив нашел производителя Finder 80 Серия - Модульные таймеры 16 A 80.11 - задержка включения, один тип питания. Для меня непонятны технические характеристики Номинальный ток / максимальный пиковый ток, A 16 / 30 Номинальное напряжение / максимальное напряжение переключения, В AC 250 / 400 Номинальная нагрузка в AC1, BA 4,000 Номинальная нагрузка в AC15 (230 В AC), BA 750 Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) 0,55 Вопрос исходя из этих данных, какую нагрузку может коммутировать данное реле? Или подскажите как правильно реализовать данное решение. Заранее благодарен. |
|
|
|
11.7.2018, 13:15
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2175 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Поставить промежуточное реле или модульный контактор на 20А.
|
|
|
11.7.2018, 13:39
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.7.2018 Пользователь №: 54411 |
|
|
|
11.7.2018, 13:44
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
Какая мощность холодильника и морозилки?
|
|
|
|
11.7.2018, 13:53
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.7.2018 Пользователь №: 54411 |
|
|
|
11.7.2018, 14:20
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 |
І=Р/U=0,5 кВт/0,22 кВ= 2,27 А
2,27*2=4,54 А Это меньше, чем 6А, как у "У ABB есть серия CT-ERD (с 1 переключающим контактом (250 В/6 A)" |
|
|
11.7.2018, 15:03
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 11.7.2018 Пользователь №: 54411 |
І=Р/U=0,5 кВт/0,22 кВ= 2,27 А 2,27*2=4,54 А Это меньше, чем 6А, как у "У ABB есть серия CT-ERD (с 1 переключающим контактом (250 В/6 A)" Согласен! Но хотелось чтоб с запасом небольшим. 16А это конечно уж слишком я ругнулся. Спасибо огромное. От Schneider вроде тоже есть решение RE17RAMU на 8A Попробую реализовать на нем. |
|
|
|
11.7.2018, 23:16
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Мне хочется чтобы была задержка 6мин на включение. А почему на УЗМ не выбрать этот режим?-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
12.7.2018, 7:44
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
УЗМ включит оба эл.прибора, а автор, видимо, боится просадки напруги. Тогда ему нужен ещё один УЗМ/Ресанта/реле времени или махнуть на всё это рукой.
|
|
|