Реле задержки включения , Проблема с выбором реле задержки включения

alexbalkan
сообщение 11.7.2018, 13:05
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 11.7.2018
Пользователь №: 54411



Добрый день!
У меня на входе в сеть стоит УЗМ, далее идет не отключаемая линия на которой подключен холодильник. Бывают скачки напряжения, хочу дополнить реле задержки включения для холодильника (6мин). На линии включено два электроприбора холодильник и морозильник. Реле задержек по включению множество. Но не везде пишут коммутируемую нагрузку в А. У ABB есть серия CT-ERD (с 1 переключающим контактом (250 В/6 A) или 2
переключающими контактами (250 В/5 A) Думаю что этот вариант не подойдет, так как ток нагрузки будет выше 6А. Погуглив нашел производителя Finder 80 Серия - Модульные таймеры 16 A 80.11 - задержка включения, один тип питания. Для меня непонятны технические характеристики
Номинальный ток / максимальный пиковый ток, A 16 / 30
Номинальное напряжение / максимальное напряжение переключения, В AC 250 / 400
Номинальная нагрузка в AC1, BA 4,000
Номинальная нагрузка в AC15 (230 В AC), BA 750
Допустимая мощность однофазного двигателя (230 В AC) 0,55
Вопрос исходя из этих данных, какую нагрузку может коммутировать данное реле?
Или подскажите как правильно реализовать данное решение.
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 11.7.2018, 13:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2175
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Поставить промежуточное реле или модульный контактор на 20А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexbalkan
сообщение 11.7.2018, 13:39
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 11.7.2018
Пользователь №: 54411



Цитата(rosck @ 11.7.2018, 13:15) *
Поставить промежуточное реле или модульный контактор на 20А.

А смысл просто поставить промежуточное реле? Ведь напряжение и так поступает к нагрузке. Мне хочется чтобы была задержка 6мин на включение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
karcus
сообщение 11.7.2018, 13:44
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



Какая мощность холодильника и морозилки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexbalkan
сообщение 11.7.2018, 13:53
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 11.7.2018
Пользователь №: 54411



Цитата(karcus @ 11.7.2018, 13:44) *
Какая мощность холодильника и морозилки?

Оба до 0,5 кВт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
karcus
сообщение 11.7.2018, 14:20
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 192
Регистрация: 10.8.2014
Пользователь №: 40746



І=Р/U=0,5 кВт/0,22 кВ= 2,27 А
2,27*2=4,54 А
Это меньше, чем 6А, как у
"У ABB есть серия CT-ERD (с 1 переключающим контактом (250 В/6 A)"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexbalkan
сообщение 11.7.2018, 15:03
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 11.7.2018
Пользователь №: 54411



Цитата(karcus @ 11.7.2018, 14:20) *
І=Р/U=0,5 кВт/0,22 кВ= 2,27 А
2,27*2=4,54 А
Это меньше, чем 6А, как у
"У ABB есть серия CT-ERD (с 1 переключающим контактом (250 В/6 A)"

Согласен! Но хотелось чтоб с запасом небольшим. 16А это конечно уж слишком я ругнулся.
Спасибо огромное.

От Schneider вроде тоже есть решение RE17RAMU на 8A
Попробую реализовать на нем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.7.2018, 23:16
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13411
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(alexbalkan @ 11.7.2018, 13:39) *
Мне хочется чтобы была задержка 6мин на включение.
А почему на УЗМ не выбрать этот режим?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 12.7.2018, 7:44
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



УЗМ включит оба эл.прибора, а автор, видимо, боится просадки напруги. Тогда ему нужен ещё один УЗМ/Ресанта/реле времени или махнуть на всё это рукой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения