а.мин
Всем добрый день.
Прошу помощи уважаемых специалистов.
Есть потолок Армстронг.
Меняем в нем светильники на светодиодные.
Разводка выполнена из ВВГ 1,5. На светильниках вывод ПВС о,75
Соединяем винтовыми клеммниками.
Главный инженер объекта остановил работу под предлогом неправильного выбора соединения. Хочет ВАГи.
На доводы, что гибкий провод не вставляется не реагирует.
Говорит винтовые клеммы открытого типа. Их нельзя использовать в этом случае.
Есть ли какие особые требования к монтажу таких светильников?
Можно ли использовать винтовые клеммы?
Если ткнете в пункт или параграф документа буду очень благодарен.
Zolan77
Хочет ВАГи - ставьте их. Они и под гибкий и под жильный провод 222-я серия.
Ваги такие же открытые как и винтовые клеммники.
У них есть утопленный металлический контакт специально для щупа тестера.
Это просто его прихоть.
а.мин
Цитата(Zolan77 @ 19.4.2018, 20:41) *
Хочет ВАГи - ставьте их. Они и под гибкий и под жильный провод 222-я серия.
Ваги такие же открытые как и винтовые клеммники.
У них есть утопленный металлический контакт специально для щупа тестера.
Это просто его прихоть.



Поэтому и интересуюсь правилами или инструкциями.
Все "хотелки" выполнять - на шею сядут и без штанов останешься.
В ПУЭ ничего не нашел на эту тему.
Zolan77
СП 31-110-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

4.45 Во всех помещениях квартир, за исключением лоджий и балконов, должна быть предусмотрена возможность установки светильников общего освещения.
Как правило, эти светильники должны подвешиваться или закрепляться на потолке. В подсобных помещениях (кухнях, передних, коридорах, холлах, кладовых), а также в дополнительных помещениях (игровой, столовой, мастерской и др.) допускается общее освещение осуществлять настенными светильниками.
В проектах и сметах следует предусматривать установку в жилых комнатах, кухнях и передних квартир клеммных колодок для подключения светильников, а в кухнях и коридорах, кроме того, - подвесных патронов, присоединяемых к клеммной колодке. В уборных квартир следует устанавливать над дверью стенной патрон. В ванных следует предусматривать установку светильника класса защиты 2 над умывальником на высоте не менее 2 м.
В кладовых и подсобных помещениях квартир и усадебных домов стационарное освещение следует выполнять, относя эти помещения к классу П-IIа. Установка штепсельных розеток в этих помещениях запрещается.
В соответствии с заданием на проектирование возможны установка дополнительных светильников и применение специальных схем управления освещением квартир (например, управление с нескольких мест, кратковременного действия, сенсорного действия, в зависимости от уровня освещенности и т. п.).
а.мин
Цитата(Zolan77 @ 19.4.2018, 21:06) *
СП 31-110-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

4.45 Во всех помещениях квартир, за исключением лоджий и балконов, должна быть предусмотрена возможность установки светильников общего освещения.
Как правило, эти светильники должны подвешиваться или закрепляться на потолке. В подсобных помещениях (кухнях, передних, коридорах, холлах, кладовых), а также в дополнительных помещениях (игровой, столовой, мастерской и др.) допускается общее освещение осуществлять настенными светильниками.
В проектах и сметах следует предусматривать установку в жилых комнатах, кухнях и передних квартир клеммных колодок для подключения светильников, а в кухнях и коридорах, кроме того, - подвесных патронов, присоединяемых к клеммной колодке. В уборных квартир следует устанавливать над дверью стенной патрон. В ванных следует предусматривать установку светильника класса защиты 2 над умывальником на высоте не менее 2 м.
В кладовых и подсобных помещениях квартир и усадебных домов стационарное освещение следует выполнять, относя эти помещения к классу П-IIа. Установка штепсельных розеток в этих помещениях запрещается.
В соответствии с заданием на проектирование возможны установка дополнительных светильников и применение специальных схем управления освещением квартир (например, управление с нескольких мест, кратковременного действия, сенсорного действия, в зависимости от уровня освещенности и т. п.).


О, спасибо.
Это уже хоть что-то.
А вот про фальш-потолки и подключения за ними есть что нибудь?
Zolan77
Про фальш потолки СНиПы не видел(
просто Гоша
Скажу вам по секрету (только вы никому!!!) - это он должен искать этот "пункт или параграф".
savelij®
Цитата(а.мин @ 19.4.2018, 20:31) *
На доводы, что гибкий провод не вставляется не реагирует.
Потому что доводы не верны, есть WAGO 222, 221, 224. Все они подходят для вашего случая.

Цитата
Можно ли использовать винтовые клеммы?
Можно, если опрессуете гибкий провод... Кстати, сколько жил под один винт собрались запихать?
а.мин
Цитата(savelij® @ 19.4.2018, 22:00) *
Можно, если опрессуете гибкий провод... Кстати, сколько жил под один винт собрались запихать?



По одному.
С одной стороны ВВГ, С другой ПВС
savelij®
Тогда WAGO 224-111 в самый раз... просто, дорого и всё закрыто. icon_wink.gif
Roman D
Цитата(а.мин @ 19.4.2018, 20:31) *
Главный инженер объекта остановил работу под предлогом неправильного выбора соединения. Хочет ВАГи.


А он чё, ГИП или просто денег хочет? Так дайте и/или сдайте. Первый вариант быстрее.
Костян челябинский
Вообще то кто хочет, тот оплачивает увеличение сметы. Но хочет он правильно. А на его месте я бы выгнал таких исполнителей. Ибо не знают правил того, чем занимаются и не знают того, что берут в руки
а.мин
Цитата(Костян челябинский @ 20.4.2018, 7:08) *
Вообще то кто хочет, тот оплачивает увеличение сметы. Но хочет он правильно. А на его месте я бы выгнал таких исполнителей. Ибо не знают правил того, чем занимаются и не знают того, что берут в руки


Красиво написано.
Но голословно.
Подкрепите, пожалуйста, Ваше утверждение правилом, инструкцией, нормативом и т д.
haramamburu
Автор, клеммы такие?



если да, то вот вам на данную тему
Цитата
ГОСТ 10434-82. СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
2.3.3. Для проводников сечением до 1,5 мм2 не допускается применять винтовой зажим, конец винта которого проворачивается по жиле.

и эир уже не говоря про то, что ПВС "многожилка"
а.мин
Цитата(haramamburu @ 20.4.2018, 12:08) *
если да, то вот вам на данную тему

и эир уже не говоря про то, что ПВС "многожилка"


Спасибо.
То, что нужно.
Теперь вопрос исчерпан.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.